|
  |
Вентиляция в гостиницах |
|
|
|
7.6.2008, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 7.6.2008, 2:24) [snapback]260620[/snapback] Уважаемый jota, а Можно немного поподробнее про этот стандарт "Кемпински"? Имею техзадание на "Кемпински" (англ. яз) - просто в своё время, по личным обстоятельствам, передал эту работу другому..... Это стандарт, выработанный концерном для своих гостинниц по всему миру. К сожалению, мне никто не дал право на его публикацию.... Но я думаю, что "Кемпински" в Москве не отступает от этих стандартов
|
|
|
|
|
7.6.2008, 13:18
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(jota @ 7.6.2008, 13:16) [snapback]260760[/snapback] Имею техзадание на "Кемпински" (англ. яз) - просто в своё время, по личным обстоятельствам, передал эту работу другому..... Это стандарт, выработанный концерном для своих гостинниц по всему миру. К сожалению, мне никто не дал право на его публикацию.... Но я думаю, что "Кемпински" в Москве не отступает от этих стандартов простой вопрос, сколько кубиков приточного воздха на 1го жильца в номере приходится по этому стандарту? Мне тут проект принесли (гостиничный комплекс). делали какието то ортодоксы  - по 20 кубов на человека приток в номера. Меньшн чем с СИзО  . Показал заказчику МГСН - где по звездам расписано про приток свежего воздуха. Хорошо бы еще какой нибудь аргумент. если не сложно, только про приток свежего воздуха на 1 человека.
|
|
|
|
|
7.6.2008, 13:23
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 10:34)  А можно конкретно по помещениям сказать, какие помещения с большим расходом чем в СНИПАх ? А то мне сложновато в СНИПАх ориентироваться. Не великий я мастер трактовки СНиПов, но про гостиницы есть документ, у вас 90кубиков на человека, а вот тут... МГСН 4.16-98 СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ГОСТИНИЦЫ Вентиляция и кондиционирование 7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50. Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения 7 к МГСН 4.04-94. 7.14. В жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует, а в административных и бытовых помещениях рекомендуется (при вместимости 300 и более мест) предусматривать системы кондиционирования. В производственных и технических помещениях наличие систем кондиционирования определяется техническими условиями, технологией и рациональностью применения подобных систем. В гостиницах категории *** и ниже и меньшей вместимости необходимость кондиционирования устанавливается заданием на проектирование. Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы. Вентиляцию и кондиционирование в жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-94*. В гостиницах категории *** и ниже, а также в общественных помещениях гостиниц категории **** и ниже допускается применение систем кондиционирования 3-го класса. Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч; **** - 60 м3/ч; *** - 40 м3/ч; **, * - 30 м3/ч. Документ здесь
Сообщение отредактировал EJIEHA - 22.6.2010, 10:06
|
|
|
|
|
7.6.2008, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(kirjan @ 7.6.2008, 10:34) [snapback]260683[/snapback] А можно конкретно по помещениям сказать, какие помещения с большим расходом чем в СНИПАх ? А то мне сложновато в СНИПАх ориентироваться. Конкретно все нормально. Разве что, не дан воздухообмен непосредственно в номерах для жильцов. И это странно. В целом всё нормально, но обычно у нас по нормальному не получается сделать. Такова практика.
|
|
|
|
|
8.6.2008, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
Вопрос немного не по теме: Кто как организовывает подачу воздуха непосредственно в номера если предполагается и вентиляция и кондиционирование?
|
|
|
|
|
8.6.2008, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(newgarden @ 8.6.2008, 23:16) [snapback]261180[/snapback] Кто как организовывает подачу воздуха непосредственно в номера если предполагается и вентиляция и кондиционирование? Штатный способ - через фенкойл к которому сзади подключается воздуховод подачи. Фенкойл вешается в коридорчике к потолку возле WC (или бескорпусной в подвесной потолок) и дует в сторону окна номера, а забирает воздух через нижнюю решётку. Вытяжка через WC (в дверях внизу переточная решётка). Если фенкойл 4-трубный - решается отопление, охлаждение и вентиляция. Другой способ - центральное охлаждение воздуха и доводка фенкойлами в номерах. Тогда вентиляция и кондиционирование раздельны. Воздух в номер подаётся воздуховодом, который проходит из коридора над подвесным потолком WC и заканчивается решёткой в номере. Вытяжка так же как в первом случае. Фенкойл 2 трубный как и в первом случае. Если 4-х трубный - на месте радиатора под окном - для отопления и охлаждения. Обычно центральную ПВ камеру ставлю с рекуператором
Сообщение отредактировал jota - 9.6.2008, 0:05
|
|
|
|
|
9.6.2008, 0:05
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(jota @ 9.6.2008, 0:58) [snapback]261184[/snapback] Если фенкойл 4-трубный - решается отопление, охлаждение и вентиляция А дежурное отопление в таком случае нужно?
|
|
|
|
|
9.6.2008, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(kornkorn @ 9.6.2008, 0:05) [snapback]261185[/snapback] А дежурное отопление в таком случае нужно? Отопление фенкойлами допускает возможность центрального регулирования из рецепции, в других случаях, при использовании вместо дверного ключа - карточки, при выборе карточки из контрольного гнезда регулятор фенкойла автоматически переводит на запрограммированный режим. Фенкойл обладает большим запасом мощности и очень быстро востанавливает нормальную температуру после того, как карточка вставляется в гнездо
|
|
|
|
|
9.6.2008, 0:15
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Я к тому, что если вентилятор фанкойла из строя выдет, помещение не разморозиться?
|
|
|
|
|
9.6.2008, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(kornkorn @ 9.6.2008, 0:15) [snapback]261187[/snapback] Я к тому, что если вентилятор фанкойла из строя выдет, помещение не разморозиться? Это же гостинница, а не коровник на краю села. Система мониторинга, хотя бы примитивная есть даже в незвёздных отелях.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 8:46
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(jota @ 7.6.2008, 13:16) [snapback]260760[/snapback] Имею техзадание на "Кемпински" (англ. яз) - просто в своё время, по личным обстоятельствам, передал эту работу другому..... Это стандарт, выработанный концерном для своих гостинниц по всему миру. К сожалению, мне никто не дал право на его публикацию.... Но я думаю, что "Кемпински" в Москве не отступает от этих стандартов в своё время искал стандарты от Рэдиссона, но так и не нашёл а вы не в курсе, каких крупных сетей отелей ещё стандарты есть? может какие и находятся в свободном доступе...
|
|
|
|
|
9.6.2008, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
Цитата(jota @ 8.6.2008, 20:58) [snapback]261184[/snapback] Штатный способ - через фенкойл к которому сзади подключается воздуховод подачи. Фенкойл вешается в коридорчике к потолку возле WC (или бескорпусной в подвесной потолок) и дует в сторону окна номера, а забирает воздух через нижнюю решётку. Вытяжка через WC (в дверях внизу переточная решётка). Если фенкойл 4-трубный - решается отопление, охлаждение и вентиляция. Вот в принципе так и запроектировали, тольно вместо фенкойла - VRVканальники, а теперь начали сомнения меня гложить: если установлено 15 канальников, а включено, например, 5 система притока разбалансируется вся.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(newgarden @ 9.6.2008, 10:53) [snapback]261281[/snapback] Вот в принципе так и запроектировали, тольно вместо фенкойла - VRVканальники, а теперь начали сомнения меня гложить: если установлено 15 канальников, а включено, например, 5 система притока разбалансируется вся. Решается проблема элементарно просто. В систему управления вентилятором приточки вводится регулятор скорости - частотник с входом 0-10 В, а не магистраль датчик диф.давления с выходом 0-10 В. Задаётся частотником нужный уровень статического давления на выходе из камеры и вентилятор будет работать с переменным расходом, т.е. автоматически будет реагировать на потребность в воздухе поддерживая постоянное давление в системе
|
|
|
|
|
9.6.2008, 11:53
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(jota @ 9.6.2008, 12:46) [snapback]261304[/snapback] Решается проблема элементарно просто. В систему управления вентилятором приточки вводится регулятор скорости - частотник с входом 0-10 В, а не магистраль датчик диф.давления с выходом 0-10 В. Задаётся частотником нужный уровень статического давления на выходе из камеры и вентилятор будет работать с переменным расходом, т.е. автоматически будет реагировать на потребность в воздухе поддерживая постоянное давление в системе +1 Так же необходимо не забыть про минимальный расход вентилятора, ибо при 10-15% нагрузке он может выйти из строя.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 9.6.2008, 11:53) [snapback]261306[/snapback] Так же необходимо не забыть про минимальный расход вентилятора, ибо при 10-15% нагрузке он может выйти из строя. Вы правы. Обычно не менее 30 - 40%
|
|
|
|
|
9.6.2008, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Если фенкойл 4-трубный - решается отопление, охлаждение и вентиляция. В 5 звездочном отеле я бы не стал такую схему применять. Все-таки без кондиционера ночью обойтись можно, а вот без отопления - врятли. Имею ввиду шум от фанкойла.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Valentin_K @ 9.6.2008, 13:32) [snapback]261370[/snapback] В 5 звездочном отеле я бы не стал такую схему применять. Все-таки без кондиционера ночью обойтись можно, а вот без отопления - врятли. Имею ввиду шум от фанкойла. Вы может быть и не стали, однако во всём мире именно такая схема популярна. Фенкойлы надо ставить не дешёвые, а тихие
|
|
|
|
|
9.6.2008, 13:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Фэнкойлы класса silent и supersilent элементарно ставятся в спальнях. А системы "2х1" еще и зимой работают в режиме свободной конвекции - без вентилятора. Плюс три вентиляторных режима. Попробуйте, на досуге, поспать ночью при +23 и влажности процентов под семьдесят - гарантирую, не понравится.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Да это все понятно, вот только тише радиатора еще ничего не придумали.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 14:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Valentin_K @ 9.6.2008, 13:57) [snapback]261386[/snapback] Да это все понятно, вот только тише радиатора еще ничего не придумали. 21 - 25 децибел на малых режимах - много? И, еще раз повторяю - зимние режимы - два на свободной конвекции, БЕЗ вентилятора. Ну, а если очень охота - можно и эжекционники ставить. Swegon, там, или TROX - вообще вентилятора нет.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.6.2008, 14:06
|
|
|
|
|
9.6.2008, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(e.o.l. @ 9.6.2008, 8:46) [snapback]261232[/snapback] а вы не в курсе, каких крупных сетей отелей ещё стандарты есть? может какие и находятся в свободном доступе... В свободном доступе таких материалов нет
|
|
|
|
|
9.6.2008, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706

|
Не знаю как в Европе, а у нас таблица воздухообменов имеет иной вид
|
|
|
|
|
10.6.2008, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата 21 - 25 децибел на малых режимах - много? Вы же сами понимаете, что для спальни это много. Цитата И, еще раз повторяю - зимние режимы - два на свободной конвекции, БЕЗ вентилятора. Наверное Вы имеете в виду пристенную модель факнойла, раз он может работать на свободной конвекции? Такая схема мне нравится, в отличие от идеи установить четырехтрубный фанкойл в тамбуре. Совершенно непонятно в чем выигрыш? Мало того, что шум, так еще четырехтрубные фанкойлы дороже двухтрубных, т.е.об экономии на радиаторах не может быть речи. Да и насколько комфортно будет возле окна под которым нет радиатора? По-моему отопление фанкойлами применимо скорее для офисов, торговых помещений и т.п.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Чего спрашивается спрашиваете, если всё сами знаете?
|
|
|
|
|
10.6.2008, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Посмотрю,вроде оставался, от сети "Холидеин".Но в нем кажется чуть только прописывалось по инженерке и больше в плане бытовом-рекламмном. Удобство управления,аспекты оснащенности и размещения. А вот расходов и температур с влажностью в них не было. Хотя и сеть вроде не 5-ти звездочная,а 3-х.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 10.6.2008, 17:11) [snapback]261799[/snapback] Хотя и сеть вроде не 5-ти звездочная,а 3-х. Есть у меня стандарт 5*; и здесь, кто очень хотел, получил.....
|
|
|
|
|
12.6.2008, 22:53
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.10.2004
Из: Таллинн
Пользователь №: 218

|
Цитата(Nadia @ 9.6.2008, 15:57) [snapback]261431[/snapback] Не знаю как в Европе, а у нас таблица воздухообменов имеет иной вид То что я выложил это не таблица воздухообменов  а просто кратности для наглядности. Обычно использую такую  Цитата(newgarden @ 8.6.2008, 23:16) [snapback]261180[/snapback] Вопрос немного не по теме: Кто как организовывает подачу воздуха непосредственно в номера если предполагается и вентиляция и кондиционирование? стандартный как сказал jota, фанкойл . Самый распространнёный и крупные компании обычно препочитают его. есть варианты ещё с активными балками охлаждения, по сути тот же самый фанкойл только без конденсата.
Сообщение отредактировал kirjan - 12.6.2008, 23:01
|
|
|
|
|
30.10.2008, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
по поиску выпадают только те гостиницы, которые попадают под МГСН. да, все классно, все понятно, все прописано. но живу я в СИБИРИ. так есть ли еще какой документ по гостиницам?
|
|
|
|
|
30.10.2008, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23291

|
Республиканские строительные нормы ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РСН 68-87
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
30.10.2008, 9:01
|
Guest Forum

|
СНиП 41-01-2003 приложение М. Может стоит и какие ТСН по сибири поискать, но полагаю, что 60 кубов на нос будет совсем не лишним и отнюдь не худшим вариантом. Для лен. обл. экспертиза к подобному подходу не придралась.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|