Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объем помещения в кухнях
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста, у меня неразбериха. Какой объем помещения должен быть в кухне при установке в ней ПГ-4, и настенного двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания и на основании чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.9.2007, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



СП 41-108-2004. Вы раздел газоснабжение делаете и архитектуру.


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ:

4.73. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2, 5 м;
объем помещения не менее 15 м3 плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха) на горение из помещения);
кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0, 025 м2.


Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2007, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



объем помещения не менее 15 м3 плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха) на горение из помещения);
кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0, 025 м2.

Это не из СП. Может быть это для открытой камеры сгорания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.9.2007, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Да - это ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Вы правильно поняли - это для открытой камеры сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



В моем случае хватит 15м^3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.9.2007, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Я б наверное это еще прибавил: плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

Но обычно такими вопросами не задаюсь, считаю что это обязанность архитекторов и строителей.

Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2007, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



У меня дом существующий.Объемы 15-16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серый
сообщение 25.9.2007, 12:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



Да - это ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Вы правильно поняли - это для открытой камеры сгорания.

Кстати, это пособие ссылается на старый СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_Z
сообщение 25.9.2007, 15:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285



Цитата(Серый @ 25.9.2007, 10:39) [snapback]169278[/snapback]
В моем случае хватит 15м^3


Не хватит, дополнительный объем требуется независимо от типа котла. (На газовую колонку дополнительный объем не требуется).

Чтобы увеличить объем кухни, рассмотрите возможность объединения ее со смежным нежилым помещением (с коридором, холлом, столовой). Для этого можно убрать дверь в кухню и оставить проем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серый
сообщение 25.9.2007, 15:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.11.2006
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919



Ну значит все-таки

плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_Z
сообщение 25.9.2007, 17:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285



Да, именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazovik
сообщение 26.9.2007, 16:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281



СП 41-108-2004


СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

Свод правил устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" по применению в качестве источников тепловой энергии поквартирного теплоснабжения автоматизированных котлов с закрытыми камерами сгорания на газовом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов.


4.2. Размещение теплогенераторов

4.2.1 Размещение теплогенераторов, трубопроводов, дымоотводов, дымоходов, воздуховодов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта.
4.2.2 Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки. Транзитная прокладка указанных коммуникаций через жилые помещения и через нежилые помещения общественного назначения допускается при условии соблюдения требований СНиП 42-01. Прокладку газопровода снаружи здания следует предусматривать открытой.
4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:
а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных;
б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
теплогенераторная для помещений общественного назначения, кроме того, должна иметь защиту от несанкционированного проникновения с выводом сигнала в диспетчерский пункт или в помещение с телефонной связью и постоянным пребыванием персонала.
4.2.5 Противопожарную защиту помещений теплогенераторных следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 21-01, СНиП 31-01 и СНиП 2.04.01.
4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.
4.2.7 Установку теплогенераторов в помещениях следует предусматривать:
у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
у стен или на стенах из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например: кровельной сталью по листу теплоизоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 3 мм; известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см.
4.2.8 Покрытие пола под напольным теплогенератором должно быть из материалов группы горючести НГ или Г1. Такое покрытие пола должно выступать за габариты корпуса теплогенератора не менее чем на 10 см.
4.2.9 При размещении теплогенераторов следует учитывать положения инструкции по монтажу и эксплуатации предприятия-изготовителя.
4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
4.2.11 Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных