Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоснабжение завес и с.о.
ket
сообщение 26.9.2007, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, есть ли где - нибудь информация о том, что нельзя подключать теплоснабжение завес к системе отопления? Пишу замечания к проекту, там именно так и сделано- труды на теплоснабжение завес врезаны в с.о. здания. Прописан ли этот пункт в нормативной литературе?
Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.9.2007, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



СНиП 2.04.05-91* "Отопление,вентиляция и кондийционирование"
п.3.24 "Трубопроводы систем отопления с местными отопительными приборами должны прокладываться отдельно от трубопроводов теплоснабжения калориферов и водоподогревателей".

ЗЫ:СНиП конечно действует на Украине, но думаю и в российском можно похожий пункт откопать tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 26.9.2007, 12:44
Сообщение #3





Guest Forum






Приветик. Вовка - как всегда сос ссылкой smile.gif кста, в беларуси тож самое....и ваще все это из снипа нашего любимого 91 года вылезло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 26.9.2007, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Пасибочки!!! clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HARKOW
сообщение 26.9.2007, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993



В Российском СНиПе ( СНиП 41-01-2003 ) я такого пункта не нашел. Да и почему собственно нельзя ?

Сообщение отредактировал HARKOW - 26.9.2007, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.9.2007, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



А для Харькова 100% пункт из СНиПа рулит!!!! bleh.gif А СНиП так себе придумали, для ознакомления bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 27.9.2007, 8:39
Сообщение #7





Guest Forum






а низя потому что режимы работы совершенно разные, да и теплоноситель в завесы горячее можно пустить и значит съэкономить. кста, а вы разделе отопление читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 27.9.2007, 9:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Это было прописано в Российском СНиПе на данный момент устаревшем, в 41-01 уже нет такого пункта, тое сть запрета нет. Все дело в том что завесы и СО имеют разные режимы работы, поэтому СО будет постоянно дергать. Но с появившимся оборудованием а именно регуляторы перепада давления, регуляторы поддержания постоянного расхода, в конце концов термостатические вентиля сглаживают все скачки . Поэтому полагаю вешать можно, но предварительно предусмотрев мероприятия для спокойной жизни СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 27.9.2007, 10:18
Сообщение #9





Guest Forum






с последним оратором согласен...дело в том что в Беларуси в 2003 вышел СНБ, там-то они этот пункт оставили....ну вот поэтому моя позиция жесткая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных