> Управление жалюзи, по времени, освещению, Солнцу и температуре
Гость_andycpp_*
сообщение 27.9.2007, 9:56
Сообщение #1





Guest Forum






Ув. тов. спецы,
есть вопрос, как оптимальнее сделать управление внешними жалюзи с тем, чтобы в помещение не проникали прямые солнечные лучи.
Как первоначальный вариант мы планировали использовать i.Lon 100 для положения Солнца + distech ec-67 для логики (вычисление угла), и актуаторы для приводов (свеа mse). Но хочется всё реализовать на одном контроллере - или илоне или дистеке, потому как оба, теоретически, могут smile.gif
Вопрос - как сделать тригонометрию на дистеке (для вычисления Солнца)? Я так понимаю, что только с помощью нейронС (дайте нодебилдер), потому как ряды тейлора на встроенном бейсике - это будет страшно (у него нет даже определяемых функций). А если через таблицы - то как на встроенном бейсике сделать? там ведь нет массивов и т.п., насколько я понял sad.gif
Альтернативный вопрос - как вычислять углы поворота на иЛоне? Потому как стандартно, надо полагать, этого сделать нельзя. Функциональные блоки иЛона - хватит ли их?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Mihail Svirinovs...
сообщение 27.9.2007, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Могу порекомендовать Вам сделать это на EIB, а не LON.

Дело в том, что у АВВ есть специальный логический модуль, который выполняет Вашу задачу. Ну и конечно есть исполнители для жалюзи. Вам при программировании (задании параметров) надо будет только прописать какие жалюзи на какой стороне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andycpp_*
сообщение 27.9.2007, 15:01
Сообщение #3





Guest Forum






увы, но EIB не подойдёт - объект промышленный, расстояния большие. Да и оборудование уже заказано.
Вопрос в топике из разряда "для души" - использовать 2 полноценных компа для элементарных вычислений - это жирно дюже, потому и хочется сделать правильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 27.9.2007, 19:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Возьмите Beckhoff или Wago наборной контроллер, в голове на CoDeSys запрограмите шо хотите и как хотите, к LON они подключаются, тока шо до 60-ти переменных, но Вам должно хватить. Вот Вам и супер-логический модуль с любой пргой... (шо напишите tomato.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andycpp_*
сообщение 28.9.2007, 14:42
Сообщение #5





Guest Forum






так уже едут илон100 и дистек-67... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных