Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор насоса, Помогите подобрать
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 14:14
Сообщение #121





Guest Forum






Цитата(ssn @ 8.10.2007, 15:02) [snapback]173841[/snapback]
для насоса как строить так и не сказали...

берете 6 точек с нарисованной кривой, и или задаете таблично - в екселе, или загоняете в любой математический пакет, где есть нелинейное оценивание и аппроксимация, задаете функцию - вида F(x)=a+b*x^2 или F(x)=a+b*x, получаете коэффициенты a и b, где F(x) - напор насоса, х - расход biggrin.gif как в учебнике biggrin.gif
после того, как получили коэффициенты - можете смело решать систему уравнений и не строить графики laugh.gif
как решать уравнения, рассказывать не буду biggrin.gif

bleh.gif и боже Вас упаси для этого екселем пользоваться - там эта функция есть, но не работает с момента выхода Excel на рынок biggrin.gif точнее, работает, но не правильно

Сообщение отредактировал BUFF - 8.10.2007, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 14:25
Сообщение #122





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 15:00) [snapback]173840[/snapback]
Эт что ж перепроверять и все подборы теперь?Калориферов с Т\О мне не хватало.Теперь и насосы.

к слову - год проверял за проектировщиками НВК заполненные опросные листы для блочных КНС, которые моя фирма делала... в 30% случаев приходилось предлагать поставить другой насос. Потом стал просто просить все исходные данные. В 10% случаев (известных мне лично) совместная работа насосов вообще не учитывается. И это - 2 очень серьезных института...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 14:41
Сообщение #123


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



какую точность даст квадратичная апроксимация...
а 6 точек берём с паспорта или с каталогов для данного насоса...

да ладно, все своими путями шлёпают в светлое будущее...

просто я подбирал всегда так:
- считаем сопротивление сети
- выбираем насос что бы данная точка находилась в рабочей зоне
- если так важен точный расход до м3/ч, вводим доп сопротивление...
- да и к тому же, зачастую линия не имеет постоянного сопротилвения, так как сама себя регулирует (стоит там какой нить регулятор расхода и агрегат берёт на себя столько сколько надо, не более). тогда по граничным условиям....

хотя гидравлика вещь такая, и не даёт 100% верный результат сопротивления трубопровода.. лишь ориентир для дальнейших расчетов.
вы как считаете местные сопротивления? процентом? или каждое учитываете? а если каждое, то по каким данным берёте значение КМС?
да, бывает насос подобран без запаса.. т.е. смонтировали работает только только, потому как гидравлику плохо считали, или вообще не считали.. трубы заростут и привет. либо произодительность сядет и это не критично, либо замена насосов...

только стоит отметить, что я сложных насосных с одновременной работой 2 и более насосов не делал. Так, мелочи разные.


ЗЫ: да и к тому же, скажешь ещё вам чего, потом обидитесь и не станете отвечать на вопросы когда действительно помощь нужна будет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 14:49
Сообщение #124





Guest Forum






Цитата(ssn @ 8.10.2007, 15:41) [snapback]173862[/snapback]
какую точность даст квадратичная апроксимация...
а 6 точек берём с паспорта или с каталогов для данного насоса...

более чем достаточную - и уж точнее, чем на глазок.

Цитата(ssn @ 8.10.2007, 15:41) [snapback]173862[/snapback]
только стоит отметить, что я сложных насосных с одновременной работой 2 и более насосов не делал. Так, мелочи разные.

угу...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.10.2007, 15:02
Сообщение #125


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ssn @ 8.10.2007, 14:41) [snapback]173862[/snapback]
ЗЫ: да и к тому же, скажешь ещё вам чего, потом обидитесь и не станете отвечать на вопросы когда действительно помощь нужна будет. smile.gif


Дык не пишите обидных слов, и поверте что Вам отвечать будут...но на профессионально заданные вопросы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 15:09
Сообщение #126


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а про проверку за проектировщиков в выборе оборудования..
дак тогда уж и систему надо проверять, всмысле считать гидравлику, расходы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 15:14
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И отметки прохождения коммуникаций и привязки к несуществующим перегородкам.И много еще всякой вроде и мелкой ерунды, но классно портящей жизнь и работу многим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 15:23
Сообщение #128





Guest Forum






Цитата(ssn @ 8.10.2007, 16:09) [snapback]173877[/snapback]
дак тогда уж и систему надо проверять, всмысле считать гидравлику, расходы...

после того, как милые люди запроектируют НС, исходя из советов, данных здесь - желательно...
или потом прислать к ним простых незатейливых пацанов, и вежливо попросить заменить запроектированные насосы и пусковую аппаратуру за свои бабки... дабы в другой раз неповадно было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 15:55
Сообщение #129


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(BUFF @ 8.10.2007, 16:23) [snapback]173882[/snapback]
или потом прислать к ним простых незатейливых пацанов, и вежливо попросить заменить запроектированные насосы и пусковую аппаратуру за свои бабки... дабы в другой раз неповадно было...


вот кстати, не совсем в тему данного раздела, однако, раз уж тема бъётся около...
вот в соответствии с законом 116, после проектирования должна быть экспертиза... а так как лицензии отменили (по крайней мере на законодательном уровне, исполнители пока слава богу сопротивляются), то проектировщик никакой ответственности не несёт smile.gif за всё отвечает экспертиза, которая согласовала... но это по закону, в жизни конечно наоборот... экспертиза ни за что ответственности ненесёт smile.gif

а заказчик должен думать, где проекты размещать, хочешь ешевле, пожалуйтса, дороже пожалуйста.. smile.gif
проектировщиком может быть любой художник smile.gif
потом экспертиза, потом стройка...

но это по закону, который №116.. по крайней мере нам так расказывали на обучении по всяким ПБ. а в жизни фирма ща получает лицензию (всмысле продляет)

так что милых пацанов надо в экспертизу засылать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.10.2007, 16:00
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да не придут пацаны, не бойтесь.Вы приедите на обект и покажите руками и головой-как вывести насос на режимы вами же прописанные.И с насосами своими уже поедите искать новые, правда и со своим кошельком уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 16:07
Сообщение #131





Guest Forum






гыыы... никто не боится экспертизы... все боятся пацанов laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 16:50
Сообщение #132


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ssn @ 8.10.2007, 16:55) [snapback]173899[/snapback]
проектировщик никакой ответственности не несёт smile.gif за всё отвечает экспертиза, которая согласовала... но это по закону

По закону - солидарная ответственность. А продлевает действие лицензий ВВП лично, а не какие то там мифические исполнители... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 17:20
Сообщение #133


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а кто такие ВВП лично?

да я и не боюсь smile.gif
ну бывает, ошиблись, ну купили не того на пару лимонов smile.gif
ну полежит на складе smile.gif
ну что такого smile.gif
с кем не бывает smile.gif

а если без шуток, то отслеживаю... особенно дорогие позиции...
а про ответстсвенность...
не так давно был показательный случай...
делали ремонт на газопроводе, выпустили рем документацию. там в рабочей схеме трубопровода были компенсаторы. их убрали (не знаю зачем). трубы - Ду 800. смонтировали - разрыв.
начали искать крайних...
проетировщик - а у нас всё экспертиза проверила, сказала - добро. и ничего не знаем.. стыдно конечно, но не выноватые мы...
экспертиза - да, приносили, да соглавали.. да малоли что... ну мы не увидели ошибку, а проектировщики то чем думают? не выиноватые мы.
в результате, виновным остался мастер, который не правильно оценил раб ситуацию и не указал на ошибку в проекте и на то, что не досмотрела экспертиза... (ну это конечно не так звучало, но смысл тот). наказали его как то...
практически два дня стояли крупные цеха.
а пофигу всё.. smile.gif


БЫЛ НЕ ПРАВ по поводу лицензирования.. всё же изменили smile.gif
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О промышленной безопасности опасных производственных объектов
(с изменениями на 18 декабря 2006 года)

1. К видам деятельности в области промышленной безопасности относятся проектирование, строительство, эксплуатация, расширение, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы промышленной безопасности; подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях (абзац дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ - см. предыдущую редакцию).

Отдельные виды деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

просто в предыдущей редакции не было проектирования как вида деятельности
по моему.. ну по крайней мере нас так учили на курсах.. smile.gif

Сообщение отредактировал ssn - 8.10.2007, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.10.2007, 17:38
Сообщение #134


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Короче тему про насосы замяли dry.gif получается,
к учебникам только друг друга отправили, и все и никакой конкретики.
Тут и без учебников все понятно, элементарно Ватсон laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 17:39
Сообщение #135


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Про ответственность экспертизы - в Градкодексе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 17:50
Сообщение #136


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну почему никакой конкретики.. написали просто, что вся конкретика находится в великих книгах, постигать которые надо.
в Градкодексе не моглы бы дать более подробный линк.. так, на всякий случай почитать...

Сообщение отредактировал ssn - 8.10.2007, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 18:02
Сообщение #137


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот тут можно почитать
http://www.gdezakon.ru/
а искать конкретную цитату, увольте, есть и более интересные занятия... tongue.gif
Шо ж такое, всем всё на блюдечке подавай... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 8.10.2007, 20:25
Сообщение #138


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо, такой ссылки хватит.. (наверно, ща поищу)
на блюдечке подавать не надо (если конечно Вам это не льстит самому... всё парятся, а Вы бац - вот вам... это тоже сильный психологический эфект.. я вот по себе сужу.. сильно подсел на инет и в частности на этот сайт )
а по поводу правильных подборов оборудования...
проетировал ИТП, попросил у ВК сопротивление и расход циркуляционной линии ГВС для подбора насоса... мало того, что сначало долго выясняли, что это должен я сделать сам, но в конце концов родился расчет...
можно было его в приложенном файле, но наверно тогда не все его прочитают... вот сюда его прифигачу...


Для расчета необходимо определить напор насоса
Требуемый напор насосов определяется по формуле
Н=Нг + hп.в + hп.н , где
Нг – геометрическая высота подъема ( разность отметок подачи ),м
hп.в- - потери напора во всасывающем трубопроводе, м(1,5-2м )
hп.н - потери напора в напорном трубопроводе ,м
1.Определяем Нг
Нг= -2,620 –(+7,600) = 10,22 м, где
-2,620 – отметка, с которой подается циркуляционная вода
+7.600 – отметка на которую подается цирк. вода
2. hп.в во всасывающем трубопроводе – 1,5м
3.Определяем потери напора в трубопроводах hп.н
складываются из потерь на трение и местные сопротивления.
Потери на трение по длине трубопроводов определяют по расчетным таблицам для напорных трубопроводов
Местные сопротивления, м, вычисляют по формуле или принимаются 10%
1.вариант -Длина напорной нитки – 100м ( от дальнего полотенцесушителя до циркуляционного насоса )
Ориентировочно по расходу 1,308л/сек (2,924м3/час) при Д 32мм напорного трубопровода (П…=2,41м/сек 1000i=283,9)
а)на трение
hтр. = il
L =100м.п.
hтр= 283,9 х 100 = 28,39м
1000
б)на местные сопротивления, согласно формулы
10% от потерь напора= 2,2
hп.н= 28,39+2,84 = 31,23м
4. Требуемый напор составит
Н =10,22 +1,5+31,23 = 42,95м =43м

вот... 43 метра на циркуляцию...

далее выбор насоса:

Принимаем или один насос Центробежный циркуляционный типа ЦНЛ – линейный , безфундаментный ,малошумный
ЦНЛ 100/190-7,5/2 эл.двиг. 7,5*2900 напор 45м подача -46м3/час (0,45 Мпа/ 4,5 кгс/см2)
Или 1 насос на каждое кольцо – ЦНЛ 50/130/-2,2/2 эл.двиг.2,2*2900 напор 22м подача 33м3/час (2,2кгс/см2, 0,22Мпа) и
ЦНЛ 32/100-1,1/2 эл.двиг. 1,1*2900 напор 16,5м подача 12,5м3/час (1,6кгс/см2, 016Мпа)

вот он, подбор, который точно вернётся в виде насоса...
говорю - расчет не правильный... как не правильный? да всю жизнь так считаем, и тут ты такой умный. и всё пофигу.
ну и что? принять такие данные как входящие и выполнить ИТП?
тут же кстати ещё расход тепла тоже реально был пощитан.. у меня получилось 165 кВт, там в задании было 780 кВт.. небольшой запас... smile.gif

какой смысле переподбирать насосное оборудование? надо всё самому пересчитывать (ну илине опыт полагаться)

Сообщение отредактировал ssn - 8.10.2007, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 20:33
Сообщение #139


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ssn @ 8.10.2007, 21:25) [snapback]173996[/snapback]
если конечно Вам это не льстит самому... всё парятся, а Вы бац - вот вам..

Не-а, я для этого слишком ленив smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 22:59
Сообщение #140





Guest Forum






Цитата(tgv @ 8.10.2007, 18:38) [snapback]173960[/snapback]
Короче тему про насосы замяли dry.gif получается,
к учебникам только друг друга отправили, и все и никакой конкретики.


biggrin.gif для тех, кто хочет конкретики, но читает с конца (ну, или читает только то, что хочет прочесть):

Цитата(BUFF @ 8.10.2007, 14:07) [snapback]173797[/snapback]
внимание, вопрос biggrin.gif
из тех, кто реально в данной теме ломает копья... переливая из пустого в порожнее...
кто реально, своими руками, в процессе обсуждения построил совместный график работы насосов и водовода?
без цитирования номеров страниц из учебника и рисования схем, не привязанных к конкретному насосу?

biggrin.gif есть у меня гадкое подозрение, что нет здесь таковых...

у меня лично картинка, нарисованная Вито и мастерски поправленная ТГВ, вызывает недоумение и желание цитировать Ильфа и Петрова - про рисунок, выполненный хвостом непокорного мула...

Всем, кто имеет желание разбираться: Господа, можно договориться. Кто-нибудь выполняет совместный график работы 2-х насосов и водовода. Например, КМ 80-65-160/2-5 ОАО "Эна", и стальной трубы Ду 100 длиной 200 метров.
На построенном графике можно что-то смотреть и обсуждать...
Если после этого у посчитавшего и нарисовавшего еще будут вопросы biggrin.gif

ТГВ, Вам еще конкретнее нужно? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2007, 23:01
Сообщение #141


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 8.10.2007, 23:59) [snapback]174056[/snapback]
еще конкретнее нужно?

Суров, но справедлив biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 9.10.2007, 7:27
Сообщение #142


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(BUFF @ 8.10.2007, 23:59) [snapback]174056[/snapback]
biggrin.gif для тех, кто хочет конкретики, но читает с конца (ну, или читает только то, что хочет прочесть):
ТГВ, Вам еще конкретнее нужно? biggrin.gif

понятно, Ваше предложение вообще не в тему
вопрос повторяю был в другом,
я Вам про Фому, Вы мне про Ерему!
Сеть то здесь при чем, не пойму, мы насосы подбираем, и не надо ничего испытывать, если и так все понятно.
Зачем какие-то примеры приводить, если есть конкретная задача, там достаточно исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 9.10.2007, 15:38
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Цитата(BUFF @ 8.10.2007, 14:07) [snapback]173797[/snapback]
внимание, вопрос biggrin.gif
из тех, кто реально в данной теме ломает копья... переливая из пустого в порожнее...
кто реально, своими руками, в процессе обсуждения построил совместный график работы насосов и водовода?
без цитирования номеров страниц из учебника и рисования схем, не привязанных к конкретному насосу?

biggrin.gif есть у меня гадкое подозрение, что нет здесь таковых...


Совместный график работы насосов и водовода построил Dubov на 4 станице обсуждения (сообщение №65).
Там же имеются данные по рассматриваемым маркам насосов и параметрам водовода.
Количество скачиваний прикрепленного файла - 16.
При этом на ошибки в построении графика никто не указал, что позволяет сделать вывод о его правильности.
Дубов иногда бывает пьяным. но не ленится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 0:41
Сообщение #144





Guest Forum






Цитата(Dubov @ 9.10.2007, 16:38) [snapback]174485[/snapback]
При этом на ошибки в построении графика никто не указал, что позволяет сделать вывод о его правильности.
Дубов иногда бывает пьяным. но не ленится.

прошу прощения, в свое время смутила Q-H характеристика посчитанного Вами насоса из WinCAPS...
не понял, как и что Вы считапи - как-то у меня напор, рассчитанный Вами, и заявленный Grundfos для одного насоса, не сходятся...
на ошибки указывать и уточнять - уже стыдно делается... Bers прав biggrin.gif если бы не дошло до маразма - молчал бы себе...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  se80.jpg ( 56,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubov
сообщение 10.10.2007, 12:31
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399



Buff, без математической проверки Вашего графика могу сказать следующее.
Согласно исходных данных сообщения №65 геометрическая высота подъема, (разница отметок) составляет 7м.
Указанная Вами рабочая точка возникает при давлении 6,2 м. что менее 7 м, т.е. построенный Вами график не правильный.

Думаю не уместно использовать выражения маразм, и т.д., за стиль написания сообщения №65 я извинялся. При этом прошу обратить внимание, что Dubov не обсуждает на этом форуме чьи либо личностные качества, поэтому прошу капельку уважения.
Допускаю, что мог ошибиться при построении графиков, все мы люди, но меня еще никто не опроверг, следовательно, я имею полное основание считать указанное свое деяние правильным.
Buff, благодарю за интерес, проявленный к моим расчетам, вы единственный, кто воспринял их более – менее серьезно.
Я считаю, что Ваш ошибочный график – следствие некорректного стиля изложения мной исходных данных, поэтому считаю своей обязанностью упорядочить исходные данные и представить промежуточные данные расчетов (прикрепленый файл).
Буду признателен за выявленные ошибки.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Исходные_данные_и_описание_расчета..doc ( 81,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 15:09
Сообщение #146





Guest Forum






Цитата(Dubov @ 10.10.2007, 13:31) [snapback]174869[/snapback]
Buff, без математической проверки Вашего графика могу сказать следующее.
Согласно исходных данных сообщения №65 геометрическая высота подъема, (разница отметок) составляет 7м.
Указанная Вами рабочая точка возникает при давлении 6,2 м. что менее 7 м, т.е. построенный Вами график не правильный.
....
Буду признателен за выявленные ошибки.

график не мой - это я взял график, представленный Grundfos для указанного Вами насоса - график из WinCAPS вер. 7.90.20
собственно, для этого и выложил - обратить Ваше внимание, что Ваш график и график производителя не совпадают по напорам. В случае такого расхождения, уж извините, я склонен верить Grundfos biggrin.gif
если у Вас сложилось впечатление, что слово маразм относится к Вам - я прошу прощения, я охарактеризовал мое видение общего хода обсуждения этой темы.

Я любые расчеты воспринимаю серьезно - в отличие от пустого обсуждения и пустых ссылок biggrin.gif

методология расчета верная, за исключением построения характеристики водовода. Ее мы считаем как квадратичную зависимость sLQ^2, где s - приведенное сопротивление трубопровода, L - длина трубопровода, Q - раcход воды
в данном случае даже не имеет значения, что имеются расхождения в напорах насоса. Вечером посчитаю, но сразу навскидку - при квадратичной потере напора в трубе - sQ-кривая поползет вверх, и 25% превратятся, думаю, в те же 10-15%. без расчетов - допускаю 15%, так как 10% давались в расчете на QH-кривые центробежных насосов, имеющие четкие квадратичные зависимости.
Мсье Дубофф! biggrin.gif особенно хочу подчернуть, что не собираюсь спорить вокруг величины % на один, два и три насоса...
Но любой насосник в любой методичке для студентов - типа уже упомянутого и крепко уважаемого мною г. Запорожца (ктн, бывш. доц. бывш. ВЗИСИ, Москва) четко пишет о том, что оценка падения производительности насосов в 10-18% является предварительной, и точная оценка совместной работы насосов на систему водоводов производится по совместному графику работы насосов и водоводов. К чему я лично и призываю biggrin.gif
Карелина (Турка) к стыду своему, последний раз читал в 1992-93 году rolleyes.gif поэтому могу предполагать, что там это тоже сказано, но гарантировать не могу...
Честь имею smile.gif



Сообщение отредактировал BUFF - 10.10.2007, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 15:48
Сообщение #147





Guest Forum






Цитата(Dubov @ 10.10.2007, 13:31) [snapback]174869[/snapback]
Я считаю, что Ваш ошибочный график – следствие некорректного стиля изложения мной исходных данных

а что... мне понравилось laugh.gif
можно сомневаться в частных выводах - но modus operandi подходящий laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.10.2007, 16:08
Сообщение #148


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Странно, но два часа назад я написал в эту тему..и поста нет!
Примерно повторюсь...
Не хотел возвращаться в данную тему и вообще в насосную, но....

На этом форуме, редко кто обсуждает личность, и в данном случае Дубова(что Бафф и подтвердил) никто не обсуждает и тем более не осуждает. Но посты написанные каким либо автором имеют право иметь оценку, пусть даже и отрицательную....
Касемо графика Дубова(который я сегодня скачал), Бафф Вы вечером возможно и точнее посчитаете, но и я навскидку даю 16-17% smile.gif

И еще, для построителей графиков парал. работы насосов - надеюсь что помните, что удвоение расхода происходит при нулевом напоре и не более того smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 16:31
Сообщение #149





Guest Forum






Цитата(Vict @ 10.10.2007, 17:08) [snapback]174994[/snapback]
Бафф Вы вечером возможно и точнее посчитаете, но и я навскидку даю 16-17% smile.gif

ну, мои 15, Ваши 16-17... можно дальше не считать biggrin.gif
Цитата(Vict @ 10.10.2007, 17:08) [snapback]174994[/snapback]
И еще, для построителей графиков парал. работы насосов - надеюсь что помните, что удвоение расхода происходит при нулевом напоре и не более того smile.gif

ну да... а напор учитываем наложением кривой водовода - она же для этого и нужна...и самое забавное, то совершаем ошибку... я не великий гидравлик, но насколько я помню - формулка для произведения квадрата расхода на сопротивление работает в определенном диапазоне скоростей (расходов воды), скорее всего - в диапазоне экономичных скоростей, но граничных условий применения формулы я не помню...
такое ощущение, что вся презабавная дискуссия возникла из-за некоторого непонимания, что низзя рассматривать насосы и трубу раздельно друг от друга...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.10.2007, 21:13
Сообщение #150


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 10.10.2007, 16:31) [snapback]175004[/snapback]
низзя рассматривать насосы и трубу раздельно друг от друга...

Ну почему нельзя? Труба зеленая под потолком, насос круглый на бетоне...два насоса - два круглых на бетоне biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных