Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 21:22
Сообщение #151





Guest Forum






Цитата(Vict @ 10.10.2007, 22:13) [snapback]175124[/snapback]
Труба зеленая

тэээкс... а вот не будем упрощать?
труба - дважды зеленая, да еще и по грунту bleh.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.10.2007, 21:29
Сообщение #152


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 10.10.2007, 21:22) [snapback]175128[/snapback]
труба - дважды зеленая, да еще и по грунту bleh.gif clap.gif

Экономнее надо, бо в график труба не влезет! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2007, 21:56
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Влияние давления грунта и фундаментов на трубу бум учитывать на характеристику давления в трубе по сечению "тела" трубы? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 22:06
Сообщение #154


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не, кто ж так считает то? А влияние рассеянного лунного света на градиент функции этого давления, в зависимости от близости фундамента? Опрометчиво было бы пренебречь в солидном расчёте ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 22:08
Сообщение #155





Guest Forum






и самое главное... чуть не забыл... вот Игорь Борисов придет - поддержит... не забыть тепловое расширение питающих и управляющих кабелей biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 22:15
Сообщение #156


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Действительно...как же это мы так опростоволосились то? smile.gif Всенепременно учесть, а как же.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 22:27
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



млин biggrin.gif
какой-то разврат на форуме... все флудят
нет что бы поговорить про регуляторы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.10.2007, 22:29
Сообщение #158





Guest Forum






Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 23:27) [snapback]175150[/snapback]
какой-то разврат на форуме...

ах, Алиса clap.gif
если бы разврат... а то регуляторы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2007, 22:37
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А четыре насоса запараллеленые это разврат?Или нет? biggrin.gif Не путать, два не резервные из них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 22:41
Сообщение #160


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 10.10.2007, 23:37) [snapback]175154[/snapback]
это разврат?

Это извращение biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 22:54
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



извращение - эт сидеть в мусорке и обсуждать пи де квадраты
фоток что ли в репейник накидайте? а то тошнит уже от этих регуляторов biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 23:01
Сообщение #162


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 23:54) [snapback]175159[/snapback]
извращение - эт сидеть в мусорке и обсуждать пи де квадраты

Во! Узнаю брата Колю! smile.gif А то уж я стал беспокоится, не заболела ли Алиса... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 23:13
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



инж, да там схема такая, шо я не знаю даст ли что-то ее просмотр biggrin.gif
ну кольцо... ну колодцы
блин, счас придет Вита и скажет кыш-кыш biggrin.gif
я уже и в ее тему влезла с регуляторами biggrin.gif

Алиса здоровее всех здоровых
а шо там на счет фоток? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.10.2007, 23:14
Сообщение #164


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что, наши рожи ещё не надоели? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 23:18
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



регуляторы надоели
с рожами все в порядке biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.10.2007, 23:33
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



не было рожиц
только грозились
и 5 минут не канает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.10.2007, 11:43
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Дорогие друзья! (замечательное начало для трактата, но его не будет).

Вопрос подбора параллельно работающих насосов детально рассмотрен в литературе. С точки зрения теории никаких запасов делать не нужно. На практике принималось 10% исходя из точности изготовления насосных агрегатов. Фактически всегда измерения расходов и напоров показывали на 8-10% более низкие значения по сравнению с заявленной кривой (кстати раньше это не противоречило ГОСТу на насосы). Кроме этого цитируемый Вами автор на лекциях озвучивал еще одну причину этого запаса - это неточность ручного построения графиков совместной работы насосных агрегатов (компьютеров раньше не имели). Современные компьютерные программы подбора насосов вычерчивают все кривые под любой из запрашиваемых вариантов (в основном от 2 до 6 насосов). Мне кажется, что наиболее удобно подбор параллельно работающих насосов (и вообще подбор) осуществлять в программе WILO-Select.
О себе: Прошел не малый путь в эксплуатации и в проектировании. Последние 10 лет занимаюсь подбором насосного оборудования для отопления, водоснабжения, водоотведения, охлаждения, кондиционирования и т.п.
Надеюсь ответ был полезен. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 12:12
Сообщение #168





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 12.10.2007, 12:43) [snapback]175978[/snapback]
Мне кажется, что наиболее удобно подбор параллельно работающих насосов (и вообще подбор) осуществлять в программе WILO-Select.

арасскажете, чем же это она удобнее WinCAPS? biggrin.gif bleh.gif или любой другой программы другого производителя насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.10.2007, 12:15
Сообщение #169


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Приятно видеть профессионалов на этом форуме, но исходя из Вашего поста хотелось бы уточнить - как Вы относитесь к этим цитатам?

Цитата(Vict @ 10.10.2007, 16:08) [snapback]174994[/snapback]
И еще, для построителей графиков парал. работы насосов - надеюсь что помните, что удвоение расхода происходит при нулевом напоре и не более того smile.gif


Цитата(BUFF @ 10.10.2007, 16:31) [snapback]175004[/snapback]
дискуссия возникла из-за некоторого непонимания, что низзя рассматривать насосы и трубу раздельно друг от друга...


И еще - Вы бы смогли подобрать насосы исходя из вопроса первого поста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.10.2007, 12:16
Сообщение #170





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 12.10.2007, 13:12) [snapback]175999[/snapback]
арасскажете, чем же это она удобнее WinCAPS? biggrin.gif bleh.gif или любой другой программы другого производителя насосов?

Я могу рассказать smile.gif, только не буду, потому что Андрей опять сегодня сделает мне замечание biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.10.2007, 12:17
Сообщение #171


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не, я промолчу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 12:18
Сообщение #172





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 12.10.2007, 13:16) [snapback]176004[/snapback]
Я могу рассказать smile.gif, только не буду, потому что Андрей опять сегодня сделает мне замечание biggrin.gif

да я в принципе знаю ответ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.10.2007, 12:21
Сообщение #173


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 12.10.2007, 12:18) [snapback]176007[/snapback]
да я в принципе знаю ответ biggrin.gif

да ответ все знают biggrin.gif
А то засилье грюндов, понимаешь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 12:30
Сообщение #174





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 12.10.2007, 12:43) [snapback]175978[/snapback]
Кроме этого цитируемый Вами автор на лекциях озвучивал еще одну причину этого запаса - это неточность ручного построения графиков совместной работы насосных агрегатов (компьютеров раньше не имели).

гыыы.... думается, это он крепко шутил...
если я все правильно понимаю, то характеристики насоса, идущего в серию, для паспорта снимаются точно и рисуются точно. Погрешность измерений - ну... сколько она может составить в лаборатории, заточенной специально на это? 1-2%?
Вычислительную математику и численные методы придумали задолго до появления компьютеров. Для тех, то не умеет точно построить график на бумаге biggrin.gif в справочниках давали коэффициенты квадратичной зависимости напора от расхода, и график строить вообще не обязательно - можно решать систему уравнений... на бумаге...
пошутил или автор поста, или цитируемый автор biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.10.2007, 12:43
Сообщение #175


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



BUFF, ну что Вы на самом деле? Есть компьютерные программы, а Вы предлагаете вернуться к абаку. Отсталый Вы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 12:44
Сообщение #176





Guest Forum






Цитата(Vict @ 12.10.2007, 13:43) [snapback]176023[/snapback]
BUFF, ну что Вы на самом деле? Есть компьютерные программы biggrin.gif

а именно, WILO-Select biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2007, 13:11
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ура! Теперь все станет на свои места! Вагон Вил и ты победитель! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 12.10.2007, 13:12
Сообщение #178





Guest Forum






Тьфу ты, господи.... опять все оборжали... а ведь взрослые, уважаемые люди.
Так, атеперь сделали вид, что вам стыдно.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 13:20
Сообщение #179





Guest Forum






Цитата(Awarija @ 12.10.2007, 14:12) [snapback]176042[/snapback]
а ведь взрослые, уважаемые люди.

взрослые - вероятно, да biggrin.gif
а вот насчет уважаемых.... молодежь нынче никого не уважает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.10.2007, 13:21
Сообщение #180


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Awarija @ 12.10.2007, 13:12) [snapback]176042[/snapback]
а ведь взрослые, уважаемые люди.
Так, атеперь сделали вид, что вам стыдно.. smile.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2005_08_05_www_ljplus_ru_img2_q_m_qmax_stid.jpg ( 95,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных