Завесы для автомойки |
|
|
|
21.5.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740

|
Цитата(April @ 21.5.2009, 15:19) [snapback]390555[/snapback] Так они же высотой вроде 1,5 метра... Как же они воздух отсекали? Габарит: 1746х377х255 + подставка для вертикальной установки. Как отсекали - незнаю - заржавели.
|
|
|
|
|
22.5.2009, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Чтобы пользоваться чужими программами, нужно понимать, что в них заложено и как ими пользоваться. 1. В примере Mr.S (стандартная методика) заложен аэродинамический коэффициент со знаком минус. В этом случае уменьшается перепад давления и , соответственно, потребный расход воздуха в завесе (возьмите скорость воздуха равной нулю и посмотрите каков будет результат), кто-то это подметил и гдето это уже обсуждалось. 2. Расчетная высота нейтральной зоны принята равна половине высоты ворот. Это имеет место только для условно герметичных зданий с высотой равной высоте ворот и здесь есть большая проблема. 3. Для April - шибирующие завесы подбираются не по мощности нагрева. Тепловая мощность определяется исходя из кол. прорвавшегося воздуха и необходимой температуры в рабочей зоне. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
Гость_April_*
|
25.5.2009, 9:02
|
Guest Forum

|
Спасибо.)
|
|
|
|
|
26.9.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Mr. S @ 21.5.2009, 15:44)  Что касается расчетов - см. аттач (когда-то сам навоял). Тоже для себя сделал некогда (в соответствии с Внутренние санитарно-технические устройства: часть 3, книга 1, стр. 164) расчёт в экселе по завесам. У меня там 2 типа: шиберные и смешивающие. У Mr. S расчёт для шиберных. Для сравнения в своих шиберных вбил исходные данные, как у Mr. S. Получились некоторые разночтения. Перечислю: 1. в формуле тепловой мощности завесы разность (tз - tнач) я tз расчитывал, Mr. S принял 50, tнач я принял равной 12 (Температура смеси воздуха (п. 7.7.3 СНиП 41-01-2003)), Mr. S принял 18 (Температура воздуха внутри обслуживаемого помещения). 2. Разность давления, в результате ветрового давления я считал по плотности наружного воздуха, Mr. S - по плотности внутреннего воздуха.
|
|
|
|
|
27.9.2011, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Немного подправил свой файл. Добавил возможность варьировать значения q и F в пределах 0,5-1 и 10-40 соответственно.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108950

|
Для отсечки холодного воздуха надо что бы скорость была в завесе 7 метров и температура от 30 до 40 градусов.. Мощность теплообменника легко посчитать, если электрический, то целесообразнее брать воздух из помещения, а не с улицы, но из помещения он влажный Попробуйте завесы Фрико, но можно и самому набрать на примере установок КЦКП(М) Забыл добавить, что завеса эффективна, когда она стоит в тамбуре между двух рядов дверей
Сообщение отредактировал RoCher - 30.9.2011, 14:09
|
|
|
|
|
18.11.2011, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Не все так просто. Смонтировали две вертикальные завесы фирмы ТЕПЛОМАШ (см. фото) в лобби здания одной солидной организации. Расчет правильный, скорость воздуха на выходе из сопел более 7,5 м/с, но... толку мало. А вот причина в том, что в лобби воздушное разряжение. Сейчас планируется дополнительный подпор.
Сообщение отредактировал Mr. S - 18.11.2011, 22:54
Прикрепленные файлы
__.JPG ( 821,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
19.11.2011, 7:43
|
Guest Forum

|
А почему они не до конца дверного проема?
|
|
|
|
|
19.11.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
А на большие у Клиента не было мощи.
|
|
|
|
|
4.12.2011, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 119805

|
Цитата(Mr. S @ 19.11.2011, 7:53)  А на большие у Клиента не было мощи. Странное решение, брать завесы в нержавейке, которые закрывают не весь проем. Такое чувство, что здесь дизайнер, а не проектировщик работал. А если не хватало мощности, то можно было поставить завесы без нагрева, но на весь проем, мне кажется так было бы лучше. Тем более, что там вроде просматривается наличие тамбура.
|
|
|
|
|
20.5.2014, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(n25 @ 4.12.2011, 13:48)  Странное решение, брать завесы в нержавейке, которые закрывают не весь проем. Такое чувство, что здесь дизайнер, а не проектировщик работал. В герметичном здании холодный воздух будет поступать через нижнюю часть ворот, но другое дело, что мы завесы считаем так, будто нейтраль не посередине, а вверху ворот, т.е. воздух поступает по всей высоте. Но это к слову. Господа, подскажите. Пристал ко мне заказчик. Хочет совместить на мойке в приточке ф-ции завесы. Т.е. хочет, во-первых, сделать распределение воздуха не в рабочую зону, а на ворота раздаточные короба. И когда ворота открываются оно действует как завеса. Я им выдал так такого плана, что воздушные завесы подают воздух в область проёма (под углом) и в нерасчётных -более мягких климатических условиях, тёплый приточный воздух из раздаточного короба выносится на улицу, что нарушит баланс приточно-вытяжной вентиляции. Причём с балансом непонятно. С одной стороны приточ. воздух выносится из помещения, а с другой работает вытяжка и при недостаче притока создаётся дисбаланс и вытяжка будет со всех щелей, т.е опять же через ворота этот воздух тянуть к себе. Тут наверно будет, как в книге Караджи, Московко описано (см. картинку). Кроме того, воздух нужно подавать так, чтобы он гарантированно доходил до человека, а тут такой уверенности нет: завеса шарашит вдоль стены. И куда пойдёт приток дальше совершенно непонятно. Кто что думает, просьба выскажетесь. Только просьба не в духе, что зак - дурак и пусть за свои деньги городит что хочет, а аргументированно, т.е. физику описать.
Сообщение отредактировал Незнайка - 20.5.2014, 10:15
|
|
|
|
|
20.5.2014, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Завеса может работать как приточка, правда у завесы обычно температура воздуха выше чем у приточки. Чтоб не было прорыва холода, открывание ворот сблокируйте с вытяжной вентиляцией: ворота открываются - вентилятор отключается; закрылись - включается. Это делается простым вводом блок-контакта концевика ворот в цепь вентилятора вытяжки. За время открытых ворот часть тепла естественно выбросит наружу.
Сообщение отредактировал jota - 20.5.2014, 16:37
|
|
|
|
|
20.5.2014, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Спасибо вам jota, что ответили. Цитата(jota @ 20.5.2014, 16:35)  Завеса может работать как приточка, правда у завесы обычно температура воздуха выше чем у приточки. То-то и оно. Ради кратковременной работы завесы шарашить в объём +30-40. Это уже воздушное отопление, гразящее перетопом. Цитата(jota @ 20.5.2014, 16:35)  Чтоб не было прорыва холода, открывание ворот сблокируйте с вытяжной вентиляцией: ворота открываются - вентилятор отключается; закрылись - включается. Это делается простым вводом блок-контакта концевика ворот в цепь вентилятора вытяжки. За время открытых ворот часть тепла естественно выбросит наружу. Но ради завесы придётся отказаться от нормального воздухораспределения. И потом от частных вкл/выклов не выйдет ли вытяжной вент-р из строя в скором времени?
|
|
|
|
|
21.5.2014, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Незнайка @ 20.5.2014, 17:10)  Ради кратковременной работы завесы шарашить в объём +30-40. Это уже воздушное отопление, гразящее перетопом. Но ради завесы придётся отказаться от нормального воздухораспределения. И потом от частных вкл/выклов не выйдет ли вытяжной вент-р из строя в скором времени? От перетопа можете поставить клапан с приводом теплоносителя на завесу. Клапан можете ставить с бай-пассом, чтобы часть теплоносителя пропускать. На бай-пассе можно намутить или балансовый вентиль или ограничитель типа FJVR. Тогда при открывании ворот температура воздуха будет выше, при закрытых - ниже. В помещении ещё можно использовать термостат для защиты от перетопа. Какое там у вас "нормальное" распределение? Что значит частое вкл-выкл? Посмотрите сколько длится цикл мойки. Сколько циклов в час, столько и вкл. вентилятора.
|
|
|
|
|
22.5.2014, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:15)  От перетопа можете поставить клапан с приводом теплоносителя на завесу. Клапан можете ставить с бай-пассом, чтобы часть теплоносителя пропускать. На бай-пассе можно намутить или балансовый вентиль или ограничитель типа FJVR. Тогда при открывании ворот температура воздуха будет выше, при закрытых - ниже. А ну да, действительно автоматика позволяет поддержать то, что требуется. Но я ещё вспомнил такой момент. По сути основной. Приточка у нас гонит чистый воздух. Когда она пашет, как завеса, то должна уже работать на рециркуляции, швырять чистый воздух в проём это мягко говоря не энергоэффективно. Если нет возможности сделать установку с рециркуляцией под режим завесы, то такая схема не пойдёт. Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:15)  Какое там у вас "нормальное" распределение? Как в школе учили: ВРУ - решётки как правило, перемешивающая вентиляция с соблюдением требуемой подвижности воздуха в рабочей зоне. Чтобы воздух до носа доходил, а не вбок куда-то. Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:15)  Что значит частое вкл-выкл? Посмотрите сколько длится цикл мойки. Сколько циклов в час, столько и вкл. вентилятора. Т.е. немного, тогда хорошо.
|
|
|
|
|
22.5.2014, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Приточка у вас по совместительству завеса. Её функция - замещение выбрасываемого воздуха. Если действительно хотите экономить - ставьте рекуператор. .
|
|
|
|
|
22.5.2014, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(jota @ 22.5.2014, 9:36)  Приточка у вас по совместительству завеса. Пока ещё не у меня, а в голове у заказчика. Цитата(jota @ 22.5.2014, 9:36)  Её функция - замещение выбрасываемого воздуха. Да, но только в режиме вентиляции, а в режиме завесы замещать не надо, а надо бы как в заводской завесе только отсекать рециркуляционным. Если получится только замещать, выбрасывая в режиме завесы нагретый наружный(!) это большой минус. Цитата(jota @ 22.5.2014, 9:36)  Если действительно хотите экономить - ставьте рекуператор. . Утилизация это всегда хорошо, но не всегда можно. Утилизировать выбросы на мойке авто безопасно только гликолем. Ротор и пластинчатый боюсь. А про воздухораспределение вы со мной согласны или я не прав, что подавать вдоль стены неправильно?
Сообщение отредактировал Незнайка - 22.5.2014, 10:01
|
|
|
|
|
22.5.2014, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В а/мойке вентиляция для удаления влаги, а не для дыхания. Воздух должен двигаться от сухой зоны к более влажной и там вытягиваться
|
|
|
|
|
22.5.2014, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(jota @ 22.5.2014, 14:46)  В а/мойке вентиляция для удаления влаги, а не для дыхания. Воздух должен двигаться от сухой зоны к более влажной и там вытягиваться Вообще да, не подумал я. Т.е. схема раздачи, заточенная под завесу не столь ущербна?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|