> ИТП с насосной циркуляцией, отключение электричества... как?
Kult_Ra
сообщение 27.10.2007, 19:05
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Рассмешили! Всего Вам хорошего!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.10.2007, 21:25
Сообщение #122


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 27.10.2007, 18:54) [snapback]181842[/snapback]
Газ 39 руб/м3. Электр.3,4 руб/кВт

Опять ошибочка.... smile.gif smile.gif 39 руб - это 1,1 евро. Пишите уж в EUR, поймем...
Небольшие ТЭЦ вместо квартальных котельных - концепция, пожалуй, не особо сильная... Однако когда в Москве на ТЭЦ вовсю парят градирни, а на расстоянии прямой видимости в области дымят котельни, это, наверное, тоже неправильно. Опять же с точки зрения термодинамики котельня - это безобразие, высокопотенциальное тепло можно превратить в работу (читай электроэнергию). Ну да бог с ней, с термодинамической красотой. А то мы так гимны элеватору петь будем. Ну не может быть "красивым" насос с КПД дай бог 15%...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.10.2007, 21:44
Сообщение #123


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex_ @ 27.10.2007, 22:25) [snapback]181878[/snapback]
А то мы так гимны элеватору петь будем. Ну не может быть "красивым" насос с КПД дай бог 15%...

Только те, кто применил элеватор, могут как-нибудь весело biggrin.gif отвечать на неуклюжий вопрос этой темы:
" ИТП с насосной циркуляцией, отключение электричества... как? ".
Остальным остаётся только всерьёз mellow.gif отвечать:
"хорошо бы иметь мини-ТЭЦ",
"нужно использовать дизель-генератор",
"нужно использовать бесперебойник",
"ничего не нужно, и без электричества не будет ничего страшного" ( blink.gif ) ...

Сообщение отредактировал tiptop - 27.10.2007, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.10.2007, 22:57
Сообщение #124


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вы знаете, в области автономного отопления та же самая дилемма - делать естественную циркуляцию с простым котелком или решать проблемы с резервным питанием котла/насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.10.2007, 11:46
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Alex
Мы с Вами один учебник арифметики скурили на двоих. Что ТЭЦ или когенератор экономичнее чем котельная - это аксиома и никто её не собирался оспаривать. Но что районная котельная с КПД котлов (если суперкотлы 94%) 92% и станцией подготовки воды, сетевыми насосами и километрами тепловых трасс над которыми вечнозелёная трава выгоднее чем автономная домовая котельная с КПД 92%, а если конденсатные, то и выше, ну никак не убеждает. Прибавьте стоимость теплотрасс и расходы по их обслуживанию и ремонту и вообще, закапывать в землю сотни тонн труб и бетона можно только если принять во внимание, что при выработке электричества, тепло это вроде вторичный продукт и девать его некуда. Добавьте ещё концентрированные выбросы - районные котельные находятся в центре района (ТЭЦ, как правило строились по окраинам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.10.2007, 13:00
Сообщение #126


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Верно всё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.10.2007, 10:08
Сообщение #127


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Читаю книгу господина Пыркова, вот что он пишет по этому поводу:
(тут привеена страница 86 из книги "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование")
вкратце - при реконструкции существующих ИТП с элеваторными узлами и при наличии не стабильного электроснабжения, рекомеднуется оставлять элеваторы и добавлять в схему насосы. Про новое строительство ничего не говорится...

Сообщение отредактировал ssn - 29.10.2007, 10:09
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 29.10.2007, 16:33
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Энергоэффективность источников теплоснабжения - это концептуальная головная боль поставщиков тепловой энергии.Мы же здесь , как мне кажется обсуждаем энергоэффективность и надежность потребителя.Т.е. как рационально и надежно использовать то что дали.Все же теплофикация нашей страны на очень большом уровне(в долях потребителей от централизованных источников все-же больше).
Исходя оз этого и нужно максимально использовать те плюсы для потребителя, которые дает независимая схема.Практика показывает что просчитанный эффект энергосбережения и окупаемости не достигается (вот такая крамола по секрету)и причина не в технических решениях, а в административном противодействии поставщиков тепла - отсюда все эти разговоры о введении платы за тариф по установленной и потребленной энергии, штрафы не только за перегрев , но и за занижение параметров обратки, не желание согласовывать схемы с регулированием (читай нососные и независисмые) - что б пресечь на корню возможность оплаты строго по потреблению.Они будут кричать о недостатках мощностей и продвигать проекты строительства новых ТЭЦ, вместо того чтобы заниматься балансировкой сетей, сетей с переменными расходами и прочими нудными вещами.
У них своя правда, и они поддерживают ту техническую систему , которая есть и досталась в наследство.Как я уже говорил - систему созданную под другое "техническое задание" - энергозатратное экстенсивное производство с небольшой пристежкой соц-культ-быта.И это вопрос не технический и даже не экономический , а идеологический ментальный.
Противостояние монополии бремя тяжелое, однако обратная сторона медали - предприятия -поставщики тепловой энергии ощутившие и посчитавшие эффективность (рентабельность) применения энергосберегающих технологий с таким же рвением отстаивают эти решения и туту уж никаких элеваторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.10.2007, 17:31
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Этап пройденный и просчитанный. Реконструкция в 2 этапа - почти двойная цена. Вспомните Ильича: "лучше меньше да лучше". И тут я с вождём полностью согласен. Данфосс - агрессивная компания. Её цель продать как можно больше регулирующих клапанов и автоматики. Поэтому они и предлагают вариант без теплообменников как временный -вроде как для бедных. Мол потом разбогатеете - достроите. Расчитано правильно на психологию "за грош-пятаков". В Скандинавии такие шутки не проходят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 29.10.2007, 19:13
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 27.10.2007, 21:25) [snapback]181878[/snapback]
Небольшие ТЭЦ вместо квартальных котельных - концепция, пожалуй, не особо сильная...

Согласен, но в тактическом плане логичнее квартальных котельных и уж извините эстетичней.
Цитата(Alex_ @ 27.10.2007, 21:25) [snapback]181878[/snapback]
А то мы так гимны элеватору петь будем. Ну не может быть "красивым" насос с КПД дай бог 15%...

Давайте посчитаем.
Мощная тепловая конденсационная электростанция (ТЭС) с КПД=0,35.
Рассматривая жилищно-коммунальных потребителей, примем во вниманиебольшую удаленность от электростанций и учтем этот фактор снижением КПД питающей системы.
В сетях 110 кВ и выше теряется в среднем 8-9% от суммарной генерации активной мощности, а в распределительных сетях 110 кВ и ниже(системы электроснабжения промышленного типа) в среднем еще порядка 5%.
Поэтому сетевой КПД до токоприемников составляет около 87%, а значит полный КПД будет равен о,3.
Теперь запитаем насос на котельной (сетевой) или в ИТП (насос смешенияили или циркуляционный). КПД эл. двигателя 97%. КПД насоса 70%. Получаем КПД 0,2. Сравним его с КПД струйного насоса. Учтем, что струйный насос не использует эл. энергию, а только избыточный (бесполезно дросселируемый при других схемах смешения) напор сетевого насоса. Красиво?
Вопрос то стоит жестко. Или мы будем использовать эл. энергию с КПД 30% (от ТЭС), создавая и грея при этом водохранилища, загрязняя воздух, а тепло от крышных котельных(теряя возможную эл. энергию и загрязняя воздух), или будем работать с ТЭЦ. Мини ТЭЦ в городах это тактический выход из положения (при остром недостатке эл. мощностей).
Цитата(jota @ 28.10.2007, 11:46) [snapback]181952[/snapback]
Что ТЭЦ или когенератор экономичнее чем котельная - это аксиома и никто её не собирался оспаривать. Но что районная котельная с КПД котлов (если суперкотлы 94%) 92% и станцией подготовки воды, сетевыми насосами и километрами тепловых трасс над которыми вечнозелёная трава выгоднее чем автономная домовая котельная с КПД 92%, а если конденсатные, то и выше, ну никак не убеждает.

А эл. энергию пусть Чубайс выробатывает. Получается двойной стандарт.
Конечно ТЭЦ, ПГУ, ГТУ надстройки над крупными котельными и разумная тарифная политика. Все остальное (крышные котельные, настенныне котлы и др. это, как говорит Alex "от лукавого".
Цитата(jota @ 28.10.2007, 11:46) [snapback]181952[/snapback]
Прибавьте стоимость теплотрасс и расходы по их обслуживанию и ремонту и вообще, закапывать в землю сотни тонн труб и бетона можно только если принять во внимание, что при выработке электричества, тепло это вроде вторичный продукт и девать его некуда. Добавьте ещё концентрированные выбросы - районные котельные находятся в центре района (ТЭЦ, как правило строились по окраинам)

В Москве есть город-спутник(Мытищи) населением около 0,5 млн. чел. потери в тепловых сетях 3-4%.
По данным МОЭК потери в тепловых сетях г. Москвы в 2006 г. меньше 5%. Не все так плохо.
Сегодня, только в крупных котельных возможно контролировать, реально обезвреживать и успешно рассеивать (до безопасных концентраций) выбросы. А КПД малых котельных мы с Alex уже обсуждали.
Спасибо за информацию о ценах. Надо переварить.
Господа! Я так и не понял, как потребителю посчитать экономический эффект от перехода на независимую схему?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.10.2007, 19:43
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Г-н Бойко. Вы очень настырный человек и это импонирует. В то же время наверно не очень внимательно просмотрели всю тему. В том или ином виде там есть ответы на Ваши вопросы.
Насчёт потерь в тепловых сетях - знакомая песня. У нас в отчётах ТС тоже были похожие цифры - нормативные потери х на длину трасс и поделённое на произведённое тепло. Когда же ввели 100% абонентский учёт, процент получился в 1,5 -2,5 раза выше, что заставило ТС немедленно заняться ремонтом и реконструкцией сетей.
РЕЗЮМЕ
При достаточно низких ценах на энергию и при отсутствии налаженного жёстко регламентированного учёта тепла, Продавец тепла незаинтересован что либо менять, а потребители платя за вобщем то бесхозяйственность продавца, тоже не хочтят что либо менять, справедливо считая, что цены от этого не снизяться, т.к. все реконструкции, модернизации входят в стоимость конечной продукции - тепла в доме.
Перелом произойдёт при резком повышении цен, что в России пока не предвидится.
Так что, г-н Бойко, будете царствовать всю оставшуюся жизнь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2007, 20:38
Сообщение #132


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Бойко @ 29.10.2007, 19:13) [snapback]182616[/snapback]
Господа! Я так и не понял, как потребителю посчитать экономический эффект от перехода на независимую схему?

А что, от этого даже экономический эффект можно получить? unsure.gif
В Европе просто другой уровень жизни - там могут позволить себе тратить деньги на то, что считается прогрессивным, не задумываясь об экономической стороне дела. Это могут быть и теплонасосные установки со сроками окупаемости до 100 лет, и гелиоустановки, и водородные ДВС... smile.gif
Деньги существуют для того, чтобы их тратить! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.10.2007, 20:54
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"будете царствовать всю оставшуюся жизнь "
Нет уже не будет царствовать- учет 100%на новье, и любая реконструкция и тож подпадаешь под необходимость ввода учета.Так % потерь на сетях вылезет реальный, и он значительно больше( сети старые и латаны-перелатаны) и никуда не деться от обязаловки их востановить в нормальное техническое состояние.(Ни в коем случае не в обиду Бойко!И простите если обижаю!)
А переход на независимую неизбежен.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.10.2007, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 22:15
Сообщение #134


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(tiptop @ 29.10.2007, 20:38) [snapback]182652[/snapback]
А что, от этого даже экономический эффект можно получить? unsure.gif
В Европе просто другой уровень жизни - там могут позволить себе тратить деньги на то, что считается прогрессивным, не задумываясь об экономической стороне дела. Это могут быть и теплонасосные установки со сроками окупаемости до 100 лет, и гелиоустановки, и водородные ДВС... smile.gif
Деньги существуют для того, чтобы их тратить! biggrin.gif

Ну просто моря разливанные скепсиса... Утонуть можно. biggrin.gif
ТРЕТИЙ РАЗ ПИШУ В ЭТОЙ ТЕМЕ: Независимая схема ТП сама по себе не экономит ни капельки тепла, но является необходимым условием построения энергоэффективной системы отопления с переменной гидравликой. Реальная экономия есть. 3-4 года.
Вы представляете, тепловые насосы в нашей стране тоже окупаются. Правда, только по сравнению с прямым электроотоплением и дизтопливом и лет за 5-10, но все-таки. Вот только с солнцем и ветром в средней полосе проблемка... Но ежели в какую-нить Калмыкию переместиться, то уже нет...

Сообщение отредактировал Alex_ - 29.10.2007, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.10.2007, 15:38
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Я вот чего пошел в студенты технического ВУЗа. Техника, в отличии от философии, политологии и теологии, аргументируется расчетами, а не заявлениями. Вот такой-то параметр (какой?), влияет(Как?) на потребление тепловой энергии ИТП(Изменение расхода тепловой энергии в %). Управление этим параметром возможно только в независимом ИТП (Почему? Как? Сколько стоит?) и позволяет сократить потребление тепловой энергии (Сколько %, Требования к эксплуатации? Надежность? Срок окупаемости?). Такие рассуждения или ссылка на работы с подобными расчетами обычно приняты в технике (или сейчас не так?. Иначе возникает аналогия со съездами КПСС, Лысенко и др.
Куда податься Заказчику? Наседает тепловая сеть (появились деньги? Строй независимый ИТП, реконструируй систему отопления и оплачивай выделенный канал для передачи данных учета). Наседают проектировщики (Еще остались деньги? Тут у нас, по знакомству, крайне энергоэффективное оборудование, а ребята из интеллектуального здания чего курят?). Наседает главный инженер Закачика(А чего ему не наседать за 10%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.10.2007, 22:35
Сообщение #136


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Все верно, только форум - немного не тот формат, чтобы делать подробные выкладки и выдавать убедительную аргументацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 31.10.2007, 13:26
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 30.10.2007, 22:35) [snapback]183351[/snapback]
Все верно, только форум - немного не тот формат, чтобы делать подробные выкладки и выдавать убедительную аргументацию.

Попробуем в "формате форума".
Пусть есть два ИТП (зависимый и независимый) с одинаковыми системами отопления (А и Б).
На мгновение отвлекаемся от сметы (понимаю, что трудно) и мысленно располагаем две секущие плоскости:
- одну межу узлом смешения и системой отопления (А) в зависимом ИТП;
- вторую между теплообменником отопления и системой отопления (Б) в независимом ИТП.
Поскольку мы договорились, что А тождественна Б, меняем их местами.
Как система отопления А начнет потреблять меньше тепловой энергии и давать экономический эффект? Намекните.
Какой параметр (давление, располагаемый напор, расход, температура, жесткость, цвет воды) итзменился? Только смета. А ведь независимой системе еще надо "отбить" уже принятую нами потерю эффективности из-за наличия теплообменника.

Сообщение отредактировал Бойко - 31.10.2007, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.10.2007, 14:50
Сообщение #138


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ладно, попробую собрать мысли, "разбросанные" мной по топику, воедино...
Сразу скажу, у какого-нить Данфосса или IMI все это есть намного подробнеее и понятнее.
Самое логичное устройство на сегодняшний день для автоматической регулировки теплового потока от отопительного прибора - это термостатический клапан в комплекте с термоголовкой. Наилучшим образом клапана работают при перепаде на них 0,1 атм; свыше 0,3 атм появляется шум и неустойчивая работа, свыше 0,5 - вплоть до тарахтенья. Наша задача - по-возможности стабилизировать перепад на одних клапанах при изменении, вплоть до полного закрытия, других. Для малых систем с небольшим гидравлически сопротивлением трубопроводов (до 0,3 атм, коттедж) достаточно регулировать обороты насоса, для протяженных систем (многоэтажки) в узловых точках дополнительно ставятся стабилизаторы перепада, и опять-таки регулировка оборотов насоса. Мы получаем систему с переменной гидравликой, зависящей от суммы локальных потребностей в тепле. Стих ветерок, выглянуло солнышко в конце марта - расход во вторичной цепи упал вдвое, все термостаты на солнечной стороне закрыты. Это новое офисное здание с модными окнами от пола до потолка. ГИДРАВЛИКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "ВНУТРЕННИМИ" ФАКТОРАМИ и должна быть полностью "отвязана" от температурного графика, напора в сети и пр. внешних факторов. Отсюда независимая система. В этом смысле я не совсем понимаю, как работают системы с подмешивающим насосом на термоклапана. Ни разу их не использовал.
P.S. Кстати, системы с переменной гидравликой при реально работающих клапанах возвращают теплоноситель с весьма низкой температурой, и в сеть, соответсвенно, мы возвращаем переохлажденный теплоноситель.

Простите за сумбур, точнее ищите в литературе.

Сообщение отредактировал Alex_ - 31.10.2007, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 2.11.2007, 19:17
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Располагаемый напор и расход можно регулировать независимо от способа присоединения ИТП.
Ну да бог с ним -с независимым.
Цитата(Alex_ @ 31.10.2007, 14:50) [snapback]183630[/snapback]
Самое логичное устройство на сегодняшний день для автоматической регулировки теплового потока от отопительного прибора - это термостатический клапан в комплекте с термоголовкой. точнее ищите в литературе.

Читаю - все логично.
Спускаюсь в подвал (Предполагаю, что первый лет за 5). Да нет там никаких балансировочных клапанов (ни статических ни динамических). Закисшие прбковые краны (только тронь) и крысы. Расказывать людям (с зарплатой 6000) о термостатических клапанах, да еще в комплекте с термоголовкой (там такие не живут)? Вытряхиваю из волос этих (забыл как называются, маленькие такие) блох. Понимаю - нет нелогично. Приезжаю, захожу на форум, опять логично. Теперь понятны слова о альфе и омеге автоматизации. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Согласен.
Мой опыт (весьма скромный и неполный) общения с такими системами автоматизации, отрицательный.
Звали несколько раз на уже смонтированные системы в жилье (после года эксплуатации). Разбалансированы. Перепад температур в ИТП меньше 5 гр. (тепловычислитель учета выдает ошибку). Температура в квартирах от 26 до 12 гр.
В большинство квартир просто не пускают. Заканчивалось это одинаково - выбрасывались все эти премудрости.
И система балансировалась (или около этого) по новой.
Попытки пригласить гуру в этих системах, неудачны. Либо бешенные деньги, либо исчезновение после двух дней хождения. Аналогичная (или почти) ситуация и на "элитных" зданиях в Москве. Знакомые (работающие в эксплуатации уже с зарплатой 1500, но $) помаявшись с годик (не один пример) просто их стабилизируют. Ну не работают они во всех диапазонах температур наружного воздуха. Говорю осторожно. Возможно и вмешательство жильцов (смена радиаторов, перепланировки и т.д.), кто знает. Как я понимаю и среди проектировщиков нет всеобщей ясности. Современная литература (Пырков) больше напоминает апрельские тезисы или мантры, чем техническу. У стариков (Аверьянов, Чистович, Понамарев) есть детально прописанная теория, но отсутствует привязка к современным приборам. Может быть все устаканится, но боюсь, очень не сразу.
Когда видишь их на выставке - отлично. И опять возвращаемся к необходимости регулирования на ИТП.



Сообщение отредактировал Бойко - 2.11.2007, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.11.2007, 13:04
Сообщение #140


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 2.11.2007, 19:17) [snapback]185131[/snapback]
Располагаемый напор и расход можно регулировать независимо от способа присоединения ИТП.

Но, как в анекдоте, есть НЮАНСИК. В зависимом ИТП к этим регулировкам привязана регулировка температурного графика, а на необходимо "отвязать" гидравлику от температуры. Сорри, сам понимаю, но объяснять не умел и не умею...
Насчет реальности - это да... не поспоришь. Скажу лишь одно: я берусь запроектировать, смонтировать и отладить систему отопления, которой будет по-барабану "самодеятельность" жильцов, и каждый за свою самодеятельность будет расплачиваться сам по счетчику тепла на вводе в квартиру, не мешая соседям ни экономить, ни "жечь" тепло. Да вот беда, никто мне не даст этого сделать, ибо сметная стоимость такой системы будет в 1,5 раза выше "обычной". Дорого? да бросьте, в стоимости квадратного метра - слезы. Беда в том, что "элитность" жилья определяется у нас его местоположением, высотностью, рекламой, прочими "понтами", быть может архитектурой фасадов. А как коснется инженерных систем, от девелоперов или генподрядчиков только и слышишь - НАДО ДЕШЕВЛЕ. Вот так и появляются в коттеджных поселках на Рублевке котлы АОГВ, "обвязанные" китайским металлопластом и конвекторы "универсал", присобаченные на стену на одном гвозде, и этим же металлопластом подключенные по "Ленинградской схеме". При этом во всей системе ни запорной, ни регулирующей арматуры нет вообще. Ну хорошо, покупатель коттеджа соберет все это в одну кучу и вынесет на помойку. А жителям "элитных" многоэтажек что прикажете делать в аналогичной ситуации? Вот они и "самодельничают", и, догадываясь, что это не совсем законно, посто никого в квартиру не пускают.
Если бы отопительные приборы нормально бы рассчитывались (исходя из реалий, а не "бородатых" норм и правил) и устанавливались современные, подходящие квартире по дизайну, проблем было бы намного меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 12.11.2007, 14:17
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



В ночь с 8 на 9 ноября в Москве произошла авария в системе отопления жилого здания 12 эт.
На 12 этаже прорыв в системе отопления. Затоплены все этажи. Щитовая. Летом была смонтирована насосная схема смешения в байпас существующему элеватору. Авария развивалась (или произошла) в условиях отсутствия эл. снабжения. Один человек погиб (сварился заживо), есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.11.2007, 14:59
Сообщение #142


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Печально все это...
Да, кстати, при падении перепада в сети элеватор превращается из эжектора в байпас со всеми последствиями для СО дома.
Независимая система forever!!! Бойко, Вы же не нашей стороне баррикад, неужели денег, в конце-концов, не хочется заработать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 12.11.2007, 15:06
Сообщение #143


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



афигеть...
если есть линки на это дело.. посмотреть чем кончится...
жуть...
вот про это я говорил... металопласт небось...
блин. надо линк полюбому.. дабы стращать неверующих...
а на 12 этаже небось из за верхней разводки...
и самое интересное, что ещё не так и холодно... не ужели температура подачи уже более чем хватает пластику?
могет все же сами жильцы виноваты?

Сообщение отредактировал ssn - 12.11.2007, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 12.11.2007, 15:22
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Господин Бойко, вообще упоминание по поводу (с намеком на причину) насосной схемы некорректно - еще бы указали марку насосов и обвинили во всем призводителя.Причину ,как я понял еще не установили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 12.11.2007, 15:25
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Да. Там и пластик, и китайская арматура. Вобщем ищут виноватого.
Но. Температура наружного от -5 до -10.
Температура в подающей от 91 до 105.
Толи сначала был перерыв в эл. снабжении, толи вода после прорыва залила щитовую и авария развивалась.
Точно уж теперь никто не скажет.

Сообщение отредактировал Бойко - 12.11.2007, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.11.2007, 20:25
Сообщение #146


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 12.11.2007, 15:25) [snapback]188787[/snapback]
Да. Там и пластик, и китайская арматура.

Скромный мой опыт мне подсказывает, что именно в этом первопричина.
Цитата
Толи сначала был перерыв в эл. снабжении, толи вода после прорыва залила щитовую и авария развивалась.

Опять-таки второе кажется мне более вероятным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 14.11.2007, 14:02
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Alex, Вы надеюсь понимаете, что дело не в первопричине. Пострадавшему она уже по барабану.
В диапазоне температур от -5 до -10. Температура в СО должна быть от 60 до 70 гр.С (что воспринимается кожей как "очень горячая", легкий испуг. Стала от 91 до 105. Это от кипятка до крутого кипятка (вторая степень ожога), все зависит от площади ожога и сердечка.
Можно снижать надежность застежки на ботинке, это вопрос совести производителя.
По поводу использования насосной схемы без надежной защиты. В моем детском саду учили, что снижение надежности потенциально опасных систем (даже "дураком" жильцом") должно быть недопустимо и наказуемо. Это равнозначно планированию летальных исходов. Или это часть, и так успешно внедряемой у нас, программы планового сокращения численности населения не занятого в процессах добычи и транспортировки нефти и газа?
Проблема несколько шире. В настоящее время вся ответственность за инженерные системы (отопление, эл. снабжение и т. п.)в квартирах (приватизированных) лежит на собственниках (жильцах). Соответствие эл. сетей и нагрузок ПУЭ. Селективность защиты. Сопротивление изоляции эл. проводки. Периодичность необходимых проверок и т. п..Материалы использованные при ремонте. За все это отвечает жилец квартиры (врач-гинеколог на пенсии, прекрасный непьющий человек). В таких условиях может выжить или инженер ОВиК или сотрудник ЧК.

Сообщение отредактировал Бойко - 14.11.2007, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.11.2007, 15:14
Сообщение #148


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Халтурщики от ОВ, смонтировавшие насосную схему ИТП + халтурщики от ремонта квартир, при замене радиаторов использовавшие непонятно что и непонятно как смонтировавшие = АВАРИЯ. С первыми, как Вы заметили, бороться намного проще в век всеобщей частной собственности. Что сказать: Независимая система, автомат на подпитке, не пропускающий больше определенного объема воды, пониженный температурный график. Элеватор тоже не спасет от тотального затопления, если слетит цанговое соединение на металлопласте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 14.11.2007, 15:54
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



На мой взгляд. До основания разрушена существовавшая система (наука, доступ к информации, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация, надзор). Пока новая не создана. Тем важнее очень осторожное вмешательство в еще работающие инженерные системы.
Как человек действительно настырный. Хочу поделится результатами маленького опыта проведенным в ЦТП эллитного жилого комплекса в последние трехдневные выходные.
Друг моего детства работает там "главным теплотехником". Зарплата около 2000$ + доход от ООО реализующего фантазии жильцов в области инженерных систем (на хлеб с вареньем хватает, иногда и мне достается). Образование - МГТУ Баумана. У него таких комплексов около 20. Точно не буду писать - легко вычислить. Так вот очередную встречу (проферанс, пиво, проферанс ...) провели у него в одном из ЦТП. Схема независимая, частотники на циркуляционных насосах. И та самая логичная схема на отопительных приборах. Проект, монтаж выполнен ведущими фирмами. Прошло 4 года. Начали с того:
- отключили частотники;
- отключили регулятор;
- на подающей в СО установили переносной расходомер (мой, но мало пользуюсь).
Зафиксировали "дребезг" системы.
Затем в "ручную" подняли температуру в подающем трубопроводе на 15 гр.
Два часа смотрели на расходомер (ожидали сокращения расхода).
Система молчит.
Затем просто перекрыли (почти) подачу теплоносителя на ТО (ожидали увеличения расхода). Система молчит.
Восстановили рабочую схему и перенесли встречу в другое место.
Многокольцевая система с переменным расходом теплоносителя. Около 1500 отопительных приборов с подвижными элементами. С конечным сроком службы подвижных элементов. С отсутсвием регламента диагностики неисправностей.
Превратилась в отбалансированную (статически) обычную систему отопления с качественным регулированием на ЦТП. И так по всем его зданиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.11.2007, 18:35
Сообщение #150


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Наверное, в этой схеме не хватает двух элементов: 1. Теплосчетчиков на ввод в квартиры. 2. Европейской цены на тепловую энергию.
А вообще, лично я безумно люблю свежий воздух. И пока меня не заставляют платить за тепло по счетчику бешеные деньги, я проветриваю свою квартирку трехкратным объемом в час (это у меня по 150 кубов/человека в час), установив предварительно радиаторы размером со все подоконное пространство и увеличив диаметры труб. В качестве арматуры - шаровые краны.

Теперь про независимую схему: Скажем так, потенциально она позволяет экономить энергию при наличии комфорта. Цена на газ и тепло полетит еще вверх так, что мама не горюй. Скорее всего, после выборов. И второе: все-таки она безопаснее. Особенно это заметно на маленьких невысоких объектах, где можно организовать график 80/60 при P=1..2 бар. Простит Вам пластик и прочие небольшие ляпы. Опять же вопрос подпитки. Если делать автоматическую, то только с ограничением разового объема теплоносителя (времени открытия клапна). или вообще ручную.

Сообщение отредактировал Alex_ - 14.11.2007, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных