Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ИТП с насосной циркуляцией, отключение электричества... как?
jota
сообщение 14.11.2007, 20:57
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В качестве информации:
В последние три года в Вильнюсе в ТУ на новые и рекоструируемые ИТП внесено требование-управление системой RubiSafe. Эта система управления узлом и с непосредственной прямой и обратной связью GSM с диспетчерской тепловых сетей. В его функциях управление пунктом (как контроллеры ECL); передача показаний вводного теплового счётчика и квартирных (если они есть) в абонентскую службу, передача аварийного сигнала в диспетчерскую, возможность прямо из диспетчерской проверять и перестраивать режимы тепловых пунктов, непосредственно реагировать дистанционно на аварийный сигнал.
Все узлы, которые за это время были спроектированы и построены с этой системой. Можете поисковиком посмотреть в Инете RubiSaf

Поправка RubiSafe
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.11.2007, 10:22
Сообщение #152


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



RubiSafe...
а как эта система спасёт от потери напряжения?
наверно она и сама встанет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.11.2007, 14:12
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Контроль с акумулятором как в теплосчётчике. Аварийный сигнал в диспетчерскую по телефону передаст. Учитывая, что у нас на высокие параметры (выше 100*С) проектируются только независимые ИТПб аварий с тяжёлым исходом быть не должно. Эксперимент проходит пока только в столице и система работает пока без обратной связи - т.е. тепловые сети не регулируют теплоузлы дистанционно. Пока налажен только автоматический сбор показаний теплосчётчиков, счётчиков заполнения-поплнения внутреннего контура и счётчика ХВ на подготовку ГВ (для расчёта оплаты за производство ГВ без змеевиков - змеевики по отдельной статье)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.11.2007, 16:52
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 14.11.2007, 18:35) [snapback]189898[/snapback]
Наверное, в этой схеме не хватает двух элементов: 1. Теплосчетчиков на ввод в квартиры. 2. Европейской цены на тепловую энергию.

ХА-ХА. Я "забыл" спросить у встреченного мужика на выходе из здания (Уездного князька, на выходные приехавшего в столицу. В костюме от 10000$. Одуревшего после ночи с девками. Рыгающего коньяком от 3000$. Садящегося в машину около 200000$) Как он относится к квартирным счетчикам?
Дело в другом: в доме постоянно пустует 30% квартир. Доступ к ним, как и к другим крайне ограничен.
В 10% идет "блуждающий" ремонт, часто с перепланировкой. Даже сильная (как я считаю) эксплуатация физически не может обеспечить регламент устройств количественного регулирования на каждом отопительном приборе. Их только в одной секции 1500 (всего около 10000). Отсутствует та самая обратная связь (от регулятора). Заявка на нарушение отопления поступает не из квартиры, где он (регулятор) неисправен или демонтирован, а от дисциплинированных жильцов. Работа эксплуатации оценивается по отсутствию таких заявок. Действия эксплуатации в этом случае легко предсказуемы. Зачем искать по всему зданию?
Цитата(Alex_ @ 14.11.2007, 18:35) [snapback]189898[/snapback]
А вообще, лично я безумно люблю свежий воздух. И пока меня не заставляют платить за тепло по счетчику бешеные деньги, я проветриваю свою квартирку ...

Совершенно согласен.
Цитата(Alex_ @ 14.11.2007, 18:35) [snapback]189898[/snapback]
Теперь про независимую схему: Скажем так, потенциально она позволяет экономить энергию при наличии комфорта. Цена на газ и тепло полетит еще вверх так, что мама не горюй.

Цены на газ будут "обещают" подниматься по 27% в год до 2011 г. Затем станут рыночными.
Еще раз повторяю экономит не схема, а управление ей (наличие или отсутствие, адекватное или нет).
Мало поставить криативную (вроде бы "логичную") автоматику. Необходимо обеспечить фиксацию инновации (адекватное профилактическое обслуживание). При отсутствии оперативной информации от регулятора (или группы) это невозможно (Наверно). В случае поквартирного отопления задача существенно упрощается. Но, в любом случае, переход от качественного регулирования на ТП к количественному на каждом отопительном приборе предявляет совершенно другие требования к эксплуатации (Реально возможен?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.11.2007, 22:07
Сообщение #155


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Качественное регулирование никуда не девается. Б.м., выставляется чуть "повышенная" кривая. Количественное регулирование идет в дополнение к качественному. Смысл в том, чтобы термостат закрывался при наличии местных теплоизбытков. А их немало: во-первых, запертые наглухо окна при отсутствии проживающих - дают минимальную инфильтрацию. При наличии людей, наоборот, масса теплоизбытков. Все это изобилие электроаппаратуры и освещения и пр. Где-то так оно должно быть. При рыночных ценах на энергию. И тот мужик, купивший квартиру за лимон, поверьте, взбесится, когда к нему принесут счет на штукарь за обслуживание и тепло. Это тоже есть в нашем менталитете... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Заплатить за недвижимость кучу денег и считать, что на этом расходы закончены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ksan_*
сообщение 18.11.2007, 10:52
Сообщение #156





Guest Forum






В организации эксплуатирующей БИТП, по идее должны быть бензогенераторы, в случае обесточивания дома, аварийщики должны приехать и поставить этот агрегат на БИТП. Либо должны быть система электропитания незивисимая от домовой. Ну и КиП должен имет соответствующие настройки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.11.2007, 0:13
Сообщение #157


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



smile.gif
очень правильное слово - должен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 20.11.2007, 17:21
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Обратите внимание. Уже почти 10 страниц обсуждается вобщем простая вещь. Система отопления оснащена элеватором. Не имеет ни одной подвижной части. Нормотивный срок службы 30 лет. В действительности больше.
Типовая система отбалансирована поколениями проектировщиков, поколениями строителей. Годами эксплуатации жильцами. Существенный недостаток она нерегулируемая оперативно. Вряд ли жильцы предполагали одновременную установку термостатических клапанов вместе с насосным смешением. Задача была проще, обеспечить качественное регулирование на ИТП и получить экономический эфект (пусть частичный, но весьма существенный). Поставленная задача была полностью выполнена. Но ценой такого технического решения явилось существенное (помоему недопустимое) снижение надежности. Сособы защиты от снижения надежности системы в теме описаны.
Другим вариантом придания системе свойств управляемасти является установка элеватора с регулируемым соплом. Также имеющим ряд недостатков, но двумя и на мой взгляд решающим преимуществами - надежностью и низкой стоимостью. Решать эксплуатации. В моей практике, в ряде случаев, эксплуатация голосует за второй вариант.
Кстати здесь не обсуждался еще один простой вариант. Установка подмешивающего насоса на перемычке до элеватора (предварительно рассверлив сопло). В любом случае утверждение о невозможности управления системой отопления (получения экономического эфекта), без термостатических клапанов и независимого присоединения, не имеет основания и не подтверждается практикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.11.2007, 17:53
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Установка подмешивающего насоса на перемычке до элеватора (предварительно рассверлив сопло). В любом случае утверждение о невозможности управления системой отопления (получения экономического эфекта), без термостатических клапанов и независимого присоединения, не имеет основания и не подтверждается практикой"
Было.В конце 70-х и начале 80-х.Не избавившись от недостатков нерегулируемой схемы смешения в нужном востребованном диапазоне и добавив неудобства от другой схемы(эл.снабжение и необходимость более квалиф. обслуживания) решили отказаться.
Это получается на сегодняшний день-апгрейд ВАЗ2101, той самой лучшей и с медалью 1961 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.11.2007, 17:59
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



В любом случае утверждение о невозможности управления системой отопления (получения экономического эфекта), без термостатических клапанов и независимого присоединения, не имеет основания и не подтверждается практикой.
Скорее всего не в этом фишка - получить эффект можно, но он как бы "обезличенный". Действительно, пока термостат - форточка для ленивого.

Ваша позиция четка и понятна, если на сегодня (как оно есть) смотреть из СССР - не подтверждается практикой.

Но анализируя "видение ситуации западными глазами" всё предстаёт очень пока "странно". Их практика
утверждение о невозможности управления системой отопления - лично потребитель должен пощупать/получить эффект.
К таким выводам, кроме прочих, подталкивают и сообщения от участников форума из бывших республик.

Очень медленно меняется наша громадная проектно-строительная структура и её конечные потребители, Производство изделий старых (предприятия очень медленно перенастраиваются) продолжается, с "западными" - не всегда удачно стыкуются.

В этом споре, получается, частично правы все, имхо!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.11.2007, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 20.11.2007, 18:25
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Kult_Ra @ 20.11.2007, 17:59) [snapback]192254[/snapback]
Очень медленно меняется наша громадная проектно-строительная структура и её конечные потребители,Производство изделий старых (предприятия очень медленно перенастраиваются) продолжается, с "западными" - не всегда удачно стыкуются.

Дело далеко не в споре. Сотни тысяч зданий. Нехватка людей, сохранивших трудовую мотивацию и какие бы то ни было трудовые навыки. Неучастием государства. Растущие цены на энергоресурсы. Масштабы нашей страны несравнимы с бывшими республиками. Вопрос стоит не о победе в споре, а о выживаемости значительной части населения. Либо мы превратим здания в ряды буржуек, либо дадим максимально простые пусть не полные, но дешевые и легко фиксирующиеся технические решения, дающие экономический эфект. На протяжении этих страниц я пытаюсь показать необходимость фиксации инноваций, иначе это выставка достижений, применимая только в отдельных случаях.

Сообщение отредактировал Бойко - 20.11.2007, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.11.2007, 20:13
Сообщение #162





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Тогда - "встречное движение"

Дело далеко не в споре - не удачно выразился. Вернее, так - несколько два вроде противоположных взгляда и смотрящие неуклонно сближаются!
а о выживаемости значительной части населения - ну ж это шибко круто, почти что -то из лексикона"политиов" и за пределами наших возможностей, хотя в некотрых местах и не всегда на перефирии, "уже почти" - приехали! Мы (но не Вы и я, скорее) превратим здания .. маловероятно.

Типа необходимость фиксации инноваций, не шаблонного подхода, безликости конструктивных и проектных решений и .... т.п. и Вы и Alex_, Leor, jota (делясь более продвинутым проектным окружением) говорят примерно так же.
Пытался понять - как получается, что можно иногда встречать уродливые до "нарочно не придумаешь" проекты и решения. Вот и написал в № 160 про "встречное движение"

Кроме, как пока получше готовить (обучаться) себя и попутно доступных коллег ничего лично не определил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 21.11.2007, 18:13
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Прочитал всю тему.
Не нашел одного, но важного, на мой взгляд, факта. Постараюсь выразиться пояснее, несмотря на конец трудного дня.
С 2004 года действует СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", на который проектировщики-электрики ориентируются, как на ПУЭ. Т.е. за выполнение требований этого СП спрашивают все контрольные и надзорные органы СТРОГО.
Согласно этому документу Табл. 5.1 "Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов" относятся к ПЕРВОЙ категории, так же как и "противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения", т.е. перерывы в электроснабжении НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
И добиваются этого установкой АВР, резервированием по низкой стороне, по высокой стороне, да хоть дизелями у объектов, если уж никак иначе ... sport_boxing.gif
И если уж накроется большой куст по высокой стороне, то скорее всего захватит он и ЦТП или источник теплоснабжения. А хорошей зимой это хуже ядерной войны будет... ph34r.gif
А вот гидроизоляцию крутую над ГРЩ - это будет пользительно!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 22.11.2007, 10:29
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Так в том и дело. Был тепловой ввод (даже не ИТП). Потребление энергии 0. Реконструировали. Жестко завязали функционирование системы на наличие эл. энергии. Да и Вы знаете, что далеко не все здания на просторах нашей Родины имеют лифты. Резервируются только (и как?) только котельные, больницы и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 27.11.2007, 12:56
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Цитата(Бойко @ 22.11.2007, 10:29) [snapback]193114[/snapback]
Так в том и дело. Был тепловой ввод (даже не ИТП). Потребление энергии 0. Реконструировали. Жестко завязали функционирование системы на наличие эл. энергии. Да и Вы знаете, что далеко не все здания на просторах нашей Родины имеют лифты. Резервируются только (и как?) только котельные, больницы и пр.

Дело как раз в том какую задачу ставим.Функционирование системы отопления должно выполнять две задачи - 1 поддержание нормируемых температур в помещении
2 работа в заданном технологическом режиме(поддержание параметров теплосети).
Решать эти задачи можно разными инструментами в зависимости от того что доступно и достаточно.
Элеватор подразумевает что обе задачи решаются поставщиком тепла.Жизнь показывает что если за поддержание технологических режимов они еще радеют (это их) то вторую задачу решают прямолинейно и грубо - по самому холодному.Потому все размышления об ненадежности и электропотреблении независимых и насосных схем это песня понятно чья.Конечно же нужно примерять те или иные тех. решения к конкретному случаю,но мне не понятно почему жилые дома остаются в "зоне необеспеченности комфортными условиями" , а делают по принципу достаточного минимума.
И еще при реконструкции старого жилого фонда установка насосной циркуляции спасает работу системы отопления .Причины их плохой работы - заростание трубопроводов, изменения параметров в точке подключения и несовпадение их расчетным - эти вещи можно откорректировать подбором оборудования под реально существующие параметры.

Сообщение отредактировал LEOR - 27.11.2007, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 27.11.2007, 18:32
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Всю тему так и не осилил прочитать, но вопрос о независимой схеме во время отключения э/энергии: как вода будет крутиться по второму контуру? И в чем преимущество такой схемы? То что перегретая вода не попадет в систему отопления? Дак ведь дом-то в это время совсем замерзнет без циркуляции, хотя ч/з теплообменник и будет круиться вода первого контура!
Я конечно не знаю как у вас в Москве, но у нас в Забайкалье главное сохранить систему теплоснабжения - поэтому проскок перегретой воды в СО через ИТП оборудованный насосным смешением (играющим роль шайбы при отсутствии э/э) не так страшен как отсутствии циркуляции (а полимерные трубы в жилье не ставим - только кто самодеятельностью занимается, да и то прошло года 3-4 с тех пор как первопроходцы у себя их понаставили, и многие об этом уже пожалели, а людская молва о ненадежности полимерных труб на отоплении при наших тепловых сетях, теперь сдерживает других - ну что поделать если Китай у нас ближе Байкала?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2007, 19:32
Сообщение #167


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(krvit @ 27.11.2007, 18:32) [snapback]195330[/snapback]
проскок перегретой воды в СО через ИТП оборудованный насосным смешением (играющим роль шайбы при отсутствии э/э) не так страшен как отсутствии циркуляции

Не факт.
Если речь о периоде длительностю до 6 часов - "проскок" намного хуже, ибо не трубами едиными... Есть еще резьбовые соединения, арматура, секционные радиаторы... Или у Вас там исключительно конвекторы, подключенные на сварке, вообще без арматуры?
Если бывают перебои большей длительности, зверь песец настанет в любом случае... Тогда ставить элеватор и никаких гвоздей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 27.11.2007, 19:54
Сообщение #168





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Имеем жилой дом (5эт) построенный по заказу военных. В доме ИТП с насосным смешением. В период передачи КЭЧ-кого хозяйства городу, этот дом также был передан в муниципалитет, а из города его уже отдали в доверительное управление: тепловым сетям (то что касается тепла и гвс), водоканал (вода и канализация), электросети (э/э) и домоуправление (на самом деле жалко, что такой хороший и новый дом так варварски хоронят).
Автоматика была смонтирована и налажена, после передачи дома, не нашли даже ключей от подвала не говоря уже о карточке от Comfort-а. А дабы насосы не потребляли э/э добрые люди отключили оную во всем подвале, а назад включили только ч/з два месяца с начала отопительного сезона (я уж молчу сколько для этого было приложено усилий, но так и остался вопрос кто будет платить за э/э потребляймую ИТП). И за все это время ни одной жалобы на отопление и герметичность СО (на гвс жаловались)
Правда при этом параметры были не холоднее -20 (расчетная -38 и график 105/70)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2007, 20:29
Сообщение #169


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(krvit @ 27.11.2007, 19:54) [snapback]195357[/snapback]
...расчетная -38 и график 105/70...

Сорри, не фтыкаю, biggrin.gif это ведь график для системы отопления, а не для теплосети. Действительно, проблем быть не должно... Теплосети при графике 70С(лето) 150С(зима) специально делают срезку на 130С, но и 130С может набедокурить изрядно. Причем прикол в том, что под действием такой температуры ничего не течет, стОит же ей только резко снизиться (электричество дали) - батюшки светы!!! Все резьбы засопливились, прокладки между секциями текут, если пластик вдруг оказался - я вааще молчу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2007, 23:07
Сообщение #170


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 29.9.2007, 23:03) [snapback]171017[/snapback]
предположим, что вдруг отключили электричество.

Года два назад у меня была мысль использовать пару элеваторов с клапаном-регулятором прямого действия:
Элеватор и термостаты, могут работать вместе ? huh.gif ...
... А теперь подумал - а почему бы не использовать электрическое регулирование ? На время отсутствия электричества величина подмеса будет неизменной. Наверное, это не сильно повлияет на температуру воздуха в помещениях... unsure.gif
Цитирую сам себя из вышеупомянутой темы, с изменениями:
"Можно ли сделать двухтрубную систему отопления более живучей, выполнив подмес не электрическим насосом, а водоструйным, то есть, элеватором ?
Как мне кажется, по крайней мере до 105ºС по нижеприведённой схеме можно применять элеваторы вместе с термостатами (терморегулирующими головками) или ручными балансировочные клапаны.
Пусть гидравлические сопротивления трубопроводов не превышают пяти процентов от общего сопротивления, и для регулирования работы отопительных приборов используются только термостаты (или балансировочники).
Элеваторы одинаковые. Величина камеры смешения должна быть принята, исходя из удвоенного коэффициента смешения, диаметр сопла рассчитывается на половинный расход сетевой воды, величина перепада давления в системе отопления – минимальная (полное открытие термостатов).
При закрывании термостатов будет повышаться перепад давления в системе отопления, и из-за работы клапана-регулятора разности давлений нижний по схеме элеватор будет уменьшать подачу сетевой воды."
Как говорится, сильно не пинайте... rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  elevatori_i_reg_klapan.gif ( 9,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.11.2007, 2:39
Сообщение #171





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Alex_ @ 28.11.2007, 2:29) [snapback]195367[/snapback]
Сорри, не фтыкаю, biggrin.gif это ведь график для системы отопления, а не для теплосети.

Как местный абориген, рискну предположить, что это всё-таки график для теплосети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2007, 2:51
Сообщение #172





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тогда можно предположить большой процент некорректности в подборах при таком графике и достаточно поганые условия для самих элеваторов(и по цепочке далее).Чуть график не точен или гидравлика и сам элеватор почти как лишняя помеха.Так- типа шайбы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 28.11.2007, 7:07
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Цитата(Bers @ 28.11.2007, 3:39) [snapback]195506[/snapback]
Как местный абориген, рискну предположить, что это всё-таки график для теплосети...


105/70 это действительно график теплосети, а системы отопления 95/70
А самый высокий график 120/70 - разные трассы, разные графики

сорри, опечатка 106 в подаче

Сообщение отредактировал krvit - 29.11.2007, 5:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2007, 7:26
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А ведь небось и ГВС открытая? Для полного комплекта головной боли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.11.2007, 11:20
Сообщение #175


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(krvit @ 28.11.2007, 7:07) [snapback]195516[/snapback]
А самый высокий график 120/70 - разные трассы, разные графики

???
Может, все-таки разные источники тепла?
Если 105С в сети, а в системе надо 95С, то элеватор, действительно, не подойдет. На такую сеть подмешивающий насос - то, что доктор прописал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 28.11.2007, 13:14
Сообщение #176





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Цитата(инж323 @ 28.11.2007, 8:26) [snapback]195518[/snapback]
А ведь небось и ГВС открытая? Для полного комплекта головной боли.


Ну вы батенька уж совсем нас ... хм, вообщем гвс закрытая, в приведенном примере 2х ступенчатая смешанная схема

Цитата(Alex_ @ 28.11.2007, 12:20) [snapback]195612[/snapback]
???
Может, все-таки разные источники тепла?
Если 105С в сети, а в системе надо 95С, то элеватор, действительно, не подойдет. На такую сеть подмешивающий насос - то, что доктор прописал.


В принципе у нас источников тепла 23, но ТЭЦ из них 2, а вот магистральных сетей 3 (на одной ТЭЦ несколько бойлерных, питающих разные трассы).
А вот задачка на смекалку: одна из трасс работает на два температурных графика одновременно. Как это происходит? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2007, 13:22
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"хм, вообщем гвс закрытая, в приведенном примере "
Так один абонент погоды в режиме гидравлическом сети от станции(котельной) не сыграет роли характеризующей.Других абонентов с открытой схемой ГВС хватит на создание достаточно изменчивого перепада на вводах всех абонентов.И срезать его в "не пики" ГВС регуляторами.
В Москве в одной сети двухтрубной(не трех biggrin.gif ) несколько ТЭЦ работают в разных графиках.

Сообщение отредактировал инж323 - 28.11.2007, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.11.2007, 13:51
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Bers @ 28.11.2007, 2:39) [snapback]195506[/snapback]
Как местный абориген, рискну предположить, что это всё-таки график для теплосети...

Да действительно это так.
Но, на 99,9%, не проектное решение, а следствие ПРИКАЗА командира части:
- гидравлический развал (не разрегулировка) сети;
- отсутствие или неработоспособность регуляторо ГВС.
А ведь и детские сады и госпиталь снабжается по 105, хотя я думаю до 105 тоже недотягивают.
Они может быть и рады работать по графику ТС, но растет температура обратки, пар почти живьем в деаэраторный бак. Эх! Запахло молодостью.
Денег нет. Специалистов тоже.
В таких условиях единственое "разумное" решение волевое снижение графика до уровня "как получится", но чтобы сетевой насос не срывалсяи из кранов ГВС пар не пер. Какое там резервирование эл. эн. по вводам.
Вот про такие условия я писал отстаивая право регулируемого элеватора на существование.
Даже имеющаяся возможность быстрого "ручного" изменения диаметра сопла элеватора в таких, и приближенных к ним, условиям является существенной (определяющей). А наличие у родного электронного блока регулятора второго канала на ГВС (+ предельно простая инструкция по настройке) подводит существование в современных условиях "разваленных" тепловых сетей на грань преступления. Вот так и рождаются квартирные котлы..
По поводу насосной схемы. Если регулируемый элеватор недоступен или лень заказывать.
Берем простой элеватор расчитанный на проектный температурный график. Чуть (на 1мм) рассверливаем сопло. Это для компенсации (надеюсь временной и уж точно устранимого) вынужденного снижения графика ТС. Перед элеватором монтируем перемычку с обратным клапаном, двумя шаровыми кранами, регулирующим клапаном и МАЛЕНЬКИМ насосом
Самой простой эл. головой регулируем температуру за элеватором. Другим клапаном ГВС. Нет эл. энергии или вышел из строя регулятор? Работает просто элеватор. Помоему, другого пути нет.

Сообщение отредактировал Бойко - 28.11.2007, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.11.2007, 14:37
Сообщение #179


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну вот... я уже предлагал так.. не красиво совсем и думаю не поймут в надзорных органах...обычная схема с насосынм смешением (не важно где насос) и только в месте врезки перемычки в подачу стоит вместо тройника элеватор.... немножко сопротивления лишнего, но зато гатантия. правда на перемычке надо ставить клапан обратный, как он скажется на работе элеватора.. наверно не очень.
а по поводу сети 105/70... дом пятиэтежный, наверняка однотрубная система. а почему тогда ваще не прямое присоединение? зачем смешение?
вот СП например написано, что при совпадении графиков надо напрямую. Разве что для простора манёвров при регулировании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.11.2007, 14:48
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(ssn @ 28.11.2007, 14:37) [snapback]195743[/snapback]
не красиво совсем и думаю не поймут в надзорных органах...обычная схема с насосынм смешением (не важно где насос) и только в месте врезки перемычки в подачу стоит вместо тройника элеватор.... немножко сопротивления лишнего, но зато гатантия. правда на перемычке надо ставить клапан обратный, как он скажется на работе элеватора.. наверно не очень.

Вы неправильно меня поняли.
Почему не поймут? Ведь насос стоит не на подмесе элеватора, а на отдельной перемычке до него.
А насос на перемычке для того чтобы снизить его мощность. Можно в любом месте (от гидравлики).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных