Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Что делать с мощностью?Как удешивить проект?
Гость_Андрей83_*
сообщение 3.11.2005, 13:31
Сообщение #1





Guest Forum






Участок расположен в непосредственной близости от высотных жилых домов, местный отдел по охране окружающей среды выдвинул требование вывести трубу котельной выше ближайшего дома (что составляет около 47 метров). В связи с этим было принято решение заменить котлы Viessmann на котлы Kolvi Thermona Duo с турбонаддувом. В этом случае труба вообще не нужна.

Сейчас возник вопрос о мощности котлов, которые необходимо установить. В соответствии с предварительными расчетами проектировщика, нам необходима мощность до 100 кВт .Но после детальных расчетов, которые представил проектировщик оказывается, что необходима мощность 154 кВт. Это усложняет (и ведет к удорожанию) проект, поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВт необходимо ставить четыре. Нам не нужно более, чем 100 кВт. Очень прошу Вас дать разъяснения, действительно ли необходима такая мощность?

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 3.11.2005, 18:11
Сообщение #2


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Простите, а как же будут удалятся продукты сгорания? Если вообще без трубы, то это точно экологи запретят!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 3.11.2005, 23:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВ

Мощность одного модуля КОЛВИ ДУО 48кВт... Итого 2*48=96кВт... Тока sad.gif

Цитата
Нам не нужно более, чем 100 кВт. Очень прошу Вас дать разъяснения, действительно ли необходима такая мощность?


А что
Цитата
Но после детальных расчетов, которые представил проектировщи
- не убедительно? :wacko:

Или считаете что мона "политическое" решение принять?
Вот не зная никаких данных проголосуем - "много.. слишком много!!!"??? dont.gif

Цитата
В этом случае труба вообще не нужна.


Не совсем так... ДБН по газоснабжению тока до 30кВт допускает "непосредственно за стену"...
И тока для котлов с герметичной камерой сгорания! КОЛВИ ДУО - таким не является!!!
ИМХО: Ну и ДБН по газоснабжению не есть последняя преграда тут...

Дествительно ОВОС считать надо!!!

Хотя разок так (трубы Н=4 м) довелось сделать при мощности 192 кВт (4 КОЛВИ КТН50)...
Дело в том что проектом до 200 кВт иногда экологи брезгуют...
Хотя это слишком уж вынужденая мера была. Ну и досих пор стыдно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей 83_*
сообщение 8.11.2005, 16:39
Сообщение #4





Guest Forum






С учетом возможных потерь (≈10%) определили Qпотр.≈169 кВт.
Настенные котлы (турбо) «Колвітерм» при помощи базовой каскадной модуляции соединяются в управляемую модульную котельную.
Принимют модуль КТ DUO 100T (2х50 кВт). Номинальная теплопроизводительность – 96 кВт.
Два модуля – 192*)кВт.
*)Применение одного модуля (96кВт) и одного котла КТ DUO 100T (Q=48 кВт) не дает необходимой мощности (т.к. 96 кВт + 48 кВт = 144кВт).




Расчетный тепловой поток МВт (Гкал/ч)
Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение Всего
0,0597 0,0328 0,062 _ 0,154*
(0,0513) (0,0282) (0,053) (0,133*)
(мак.-час.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 8.11.2005, 19:33
Сообщение #5





Guest Forum






Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 8.11.2005, 20:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



А утеплить здание попробуйте, до 100 КВт теплопотерь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.11.2005, 20:51
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 19:34 )
Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС.

100% согласен. А режим потребления ГВ какой? Если энергия, расходуемая на подогрев воды, не превышает 20% от энергии, затрачиваемой на отопление и вентиляцию, мощность на ГВС в котельной можно вообще не резервировать (обходиться бойлерами). Правило это немецкое, ни в одном документе быв. СССР его нет, но, по-жизни, работает. Во-всяком случае, никогда не резервировали дополнительные мощности на ГВС и бассейны в коттеджах. Жалоб нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 8.11.2005, 22:01
Сообщение #8





Guest Forum






To Alex
Тут как раз котлы, и бак-аккумулятор как раз уместен. И расход по ГВС на таком маленьком объектике обычно не меньше половины. Посудите сами, при расчетном расходе ГВС даже 0,4 л/сек ( это очень немного - 2 душа ) уже нужно около 80 кВт.
Так что имеем без бака 80 кВт на ГВС и 80 кВт на обогрев. С баком - аккумулятором на 0,5 -0,7 м3 имеем те же 80 кВт на обогрев и 20 кВт на ГВС. Итого 100 кВт - что и нужно заказчику.
Все это конечно прикидки на коленке, но случай жизненный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.11.2005, 9:53
Сообщение #9





Guest Forum






Вот что ответили мне на предложения
Комментарии, господа!
На Ваше письмо по поводу потребности в мощности котельной и Ваши предложения, сообщаем:

1. Площадь дома не 621м2, а 668м2. Объем 4600 м3
2. Расчет тепловых потоков выполняется не Примерно, а в соответствии с действующими нормами и правилами.
3. Рабочая документация по разделам АР и КЖ дома тоже выполнена в окончательном варианте. В этой связи перерабатывать конструктив наружных стен для дополнительного утепления здания не представляется возможным.
4.Перерабатывать рабочую документацию для совмещения водоснабжения с отоплением после 100% разработки вводить в схему бак-аккумулятор, переделывать схемы автоматизации и т.п. никто не будет.
1. .

P. S. Необходимо учитывать, что номинальная мощность KT DUO 100T – 96 кВт, а не 100 кВт, и KT DUO 50T – 48 кВт, а не 50 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 21.11.2005, 13:45
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Alex_ @ Nov 8 2005, 20:52 )
Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 19:34 )
Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС.

100% согласен. А режим потребления ГВ какой? Если энергия, расходуемая на подогрев воды, не превышает 20% от энергии, затрачиваемой на отопление и вентиляцию, мощность на ГВС в котельной можно вообще не резервировать (обходиться бойлерами). Правило это немецкое, ни в одном документе быв. СССР его нет, но, по-жизни, работает. Во-всяком случае, никогда не резервировали дополнительные мощности на ГВС и бассейны в коттеджах. Жалоб нет.

В бывших документах может этого и нет, а вот в МДС 40-2.2000 есть такое правило
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 21.11.2005, 21:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Вот что ответили мне на предложения
Комментарии, господа!
На Ваше письмо по поводу потребности в мощности котельной и Ваши предложения, сообщаем


Кстати...Лично я запутался где вопросы а где ответы?
Кто у кого спрашивал и что коментировать?
И вообще - может проще зарегистрироваться на форуме?

Цитата
P. S. Необходимо учитывать, что номинальная мощность KT DUO 100T – 96 кВт, а не 100 кВт, и KT DUO 50T – 48 кВт, а не 50 кВт.


А почему тока этими котлами пользоваться?
Кстати писмецо тут отрыл, где в принцыпе запрещается выброс дыма за стену (Украина)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неважно_*
сообщение 26.11.2005, 11:12
Сообщение #12





Guest Forum






если дом вновь строящийся , то можно установить половое отопление и емкостные бойлеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 26.11.2005, 15:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Вчера пустили котельную 198 кВт с котлами КОЛВ с дымососами.
Измеряли состав дымовых газов - ИМХО: отличные результаты.

Тока ещё раз переспрашивал в представителя фирмы могут ли газы от Колви 50 с дымососом выпускаться непосредственно за стену - НЕ МОГУТ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных