|
  |
Что делать с мощностью?Как удешивить проект? |
|
|
Гость_Андрей83_*
|
3.11.2005, 13:31
|
Guest Forum

|
Участок расположен в непосредственной близости от высотных жилых домов, местный отдел по охране окружающей среды выдвинул требование вывести трубу котельной выше ближайшего дома (что составляет около 47 метров). В связи с этим было принято решение заменить котлы Viessmann на котлы Kolvi Thermona Duo с турбонаддувом. В этом случае труба вообще не нужна.
Сейчас возник вопрос о мощности котлов, которые необходимо установить. В соответствии с предварительными расчетами проектировщика, нам необходима мощность до 100 кВт .Но после детальных расчетов, которые представил проектировщик оказывается, что необходима мощность 154 кВт. Это усложняет (и ведет к удорожанию) проект, поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВт необходимо ставить четыре. Нам не нужно более, чем 100 кВт. Очень прошу Вас дать разъяснения, действительно ли необходима такая мощность?
Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
3.11.2005, 18:11
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Простите, а как же будут удалятся продукты сгорания? Если вообще без трубы, то это точно экологи запретят!
|
|
|
|
|
3.11.2005, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВ Мощность одного модуля КОЛВИ ДУО 48кВт... Итого 2*48=96кВт... Тока Цитата Нам не нужно более, чем 100 кВт. Очень прошу Вас дать разъяснения, действительно ли необходима такая мощность? А что Цитата Но после детальных расчетов, которые представил проектировщи - не убедительно? :wacko: Или считаете что мона "политическое" решение принять? Вот не зная никаких данных проголосуем - "много.. слишком много!!!"??? Цитата В этом случае труба вообще не нужна. Не совсем так... ДБН по газоснабжению тока до 30кВт допускает "непосредственно за стену"... И тока для котлов с герметичной камерой сгорания! КОЛВИ ДУО - таким не является!!! ИМХО: Ну и ДБН по газоснабжению не есть последняя преграда тут... Дествительно ОВОС считать надо!!! Хотя разок так (трубы Н=4 м) довелось сделать при мощности 192 кВт (4 КОЛВИ КТН50)... Дело в том что проектом до 200 кВт иногда экологи брезгуют... Хотя это слишком уж вынужденая мера была. Ну и досих пор стыдно.
|
|
|
|
Гость_Андрей 83_*
|
8.11.2005, 16:39
|
Guest Forum

|
С учетом возможных потерь (≈10%) определили Qпотр.≈169 кВт. Настенные котлы (турбо) «Колвітерм» при помощи базовой каскадной модуляции соединяются в управляемую модульную котельную. Принимют модуль КТ DUO 100T (2х50 кВт). Номинальная теплопроизводительность – 96 кВт. Два модуля – 192*)кВт. *)Применение одного модуля (96кВт) и одного котла КТ DUO 100T (Q=48 кВт) не дает необходимой мощности (т.к. 96 кВт + 48 кВт = 144кВт).
Расчетный тепловой поток МВт (Гкал/ч) Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение Всего 0,0597 0,0328 0,062 _ 0,154* (0,0513) (0,0282) (0,053) (0,133*) (мак.-час.)
|
|
|
|
Гость_Vnik_*
|
8.11.2005, 19:33
|
Guest Forum

|
Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС.
|
|
|
|
|
8.11.2005, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318

|
А утеплить здание попробуйте, до 100 КВт теплопотерь
|
|
|
|
|
8.11.2005, 20:51
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 19:34 ) Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС. 100% согласен. А режим потребления ГВ какой? Если энергия, расходуемая на подогрев воды, не превышает 20% от энергии, затрачиваемой на отопление и вентиляцию, мощность на ГВС в котельной можно вообще не резервировать (обходиться бойлерами). Правило это немецкое, ни в одном документе быв. СССР его нет, но, по-жизни, работает. Во-всяком случае, никогда не резервировали дополнительные мощности на ГВС и бассейны в коттеджах. Жалоб нет.
|
|
|
|
Гость_Vnik_*
|
8.11.2005, 22:01
|
Guest Forum

|
To Alex Тут как раз котлы, и бак-аккумулятор как раз уместен. И расход по ГВС на таком маленьком объектике обычно не меньше половины. Посудите сами, при расчетном расходе ГВС даже 0,4 л/сек ( это очень немного - 2 душа ) уже нужно около 80 кВт. Так что имеем без бака 80 кВт на ГВС и 80 кВт на обогрев. С баком - аккумулятором на 0,5 -0,7 м3 имеем те же 80 кВт на обогрев и 20 кВт на ГВС. Итого 100 кВт - что и нужно заказчику. Все это конечно прикидки на коленке, но случай жизненный.
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
21.11.2005, 9:53
|
Guest Forum

|
Вот что ответили мне на предложения Комментарии, господа! На Ваше письмо по поводу потребности в мощности котельной и Ваши предложения, сообщаем:
1. Площадь дома не 621м2, а 668м2. Объем 4600 м3 2. Расчет тепловых потоков выполняется не Примерно, а в соответствии с действующими нормами и правилами. 3. Рабочая документация по разделам АР и КЖ дома тоже выполнена в окончательном варианте. В этой связи перерабатывать конструктив наружных стен для дополнительного утепления здания не представляется возможным. 4.Перерабатывать рабочую документацию для совмещения водоснабжения с отоплением после 100% разработки вводить в схему бак-аккумулятор, переделывать схемы автоматизации и т.п. никто не будет. 1. .
P. S. Необходимо учитывать, что номинальная мощность KT DUO 100T – 96 кВт, а не 100 кВт, и KT DUO 50T – 48 кВт, а не 50 кВт.
|
|
|
|
|
21.11.2005, 13:45
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Alex_ @ Nov 8 2005, 20:52 ) Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 19:34 ) Ставьте бак-аккумулятор с зарядным котуром на ГВС. 100% согласен. А режим потребления ГВ какой? Если энергия, расходуемая на подогрев воды, не превышает 20% от энергии, затрачиваемой на отопление и вентиляцию, мощность на ГВС в котельной можно вообще не резервировать (обходиться бойлерами). Правило это немецкое, ни в одном документе быв. СССР его нет, но, по-жизни, работает. Во-всяком случае, никогда не резервировали дополнительные мощности на ГВС и бассейны в коттеджах. Жалоб нет. В бывших документах может этого и нет, а вот в МДС 40-2.2000 есть такое правило
|
|
|
|
|
21.11.2005, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата Вот что ответили мне на предложения Комментарии, господа! На Ваше письмо по поводу потребности в мощности котельной и Ваши предложения, сообщаем Кстати...Лично я запутался где вопросы а где ответы? Кто у кого спрашивал и что коментировать? И вообще - может проще зарегистрироваться на форуме? Цитата P. S. Необходимо учитывать, что номинальная мощность KT DUO 100T – 96 кВт, а не 100 кВт, и KT DUO 50T – 48 кВт, а не 50 кВт. А почему тока этими котлами пользоваться? Кстати писмецо тут отрыл, где в принцыпе запрещается выброс дыма за стену (Украина)...
|
|
|
|
Гость_неважно_*
|
26.11.2005, 11:12
|
Guest Forum

|
если дом вновь строящийся , то можно установить половое отопление и емкостные бойлеры
|
|
|
|
|
26.11.2005, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Вчера пустили котельную 198 кВт с котлами КОЛВ с дымососами. Измеряли состав дымовых газов - ИМХО: отличные результаты.
Тока ещё раз переспрашивал в представителя фирмы могут ли газы от Колви 50 с дымососом выпускаться непосредственно за стену - НЕ МОГУТ...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|