Расчет тепла и топлива, Как вы учитываете расходы тепла топлива для т/о бассейна |
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
3.10.2007, 11:59
|
Guest Forum

|
Здравствуйте , уважаемые специалисты! Сейчас выполняю расчет "тепла и топлива" для котельной загородного дома. Как учесть затраты тепла на теплообменник бассейна. Максимальная мощность т/о - 70 кВт? Подскажите пожайлуста...
Сообщение отредактировал Мексиканец - 3.10.2007, 12:20
|
|
|
|
|
3.10.2007, 15:38
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Бассейнщики должны задание выдать, а вы в ТЗ должны прописать, что первоначальный нагрев бассейна только в летний режим например.
|
|
|
|
|
4.10.2007, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
а при чем тут топливо? вопрос не понятен. У вас есть теплообменник? от куда вы его взяли? Как подбирали.
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
4.10.2007, 11:34
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы! Бассейншики расчитали мощность теплообменика - 70 кВт ( максимальная). Больше информации нет. Какая то мощность котельной будет тратиться на догрев воды во время эксплуатации. Вот мысли по расчету мощности: Зная объем бассейна - можно прикинуть потери черз стенки бассейна. В бассейне будет приточно вытяжная вентиляция, поэтому, в первом приближении не учитываю потери с удалемым воздухом. Площадь поверхности чаши - 300 кв. метров. Бассейн располагается в подвале,ниже уровня земли. Расчитываю по-зонно теплопотери, с учетом утепления стенок. Теплопотери - порядка 5 -6 кВт.
Выводы: на дополнительный подогрев тратиться незначительная часть. Т.е. для поддрежания работы такого бассейна можно заложить порядка 10 кВт, учитывая что полный нагрев воды осуществлять только летом. Так ли это? Или что то я не учитываю? Спсасибо P.S "...а при чем тут топливо? вопрос не понятен." - Топливо (газ) тратиться на подогрев воды в бассейне, мне необходимо понять - сколько же
Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.10.2007, 12:00
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
4.10.2007, 11:58
|
Guest Forum

|
Пообщался со специалистами занимающимися монтажем котельных- для бассейна с площадью зеркала 150 кв. м. ( мощность 70 кВт) необходимо закладывать установочную мощность котлов не менее 60 -70 кВт. Ваше мение?
Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.10.2007, 12:17
|
|
|
|
|
4.10.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
если вам бассеинщики дали нагрузку на нагрев бассеина чего вы еще изобретаете? отопление и вентиляция расчитываются стандартно, нагрузки складываете и подбираете котельную, смотрите ее КПД и расход газа...если нет подбора котельной нагрузку умнажайте на теплотворную способность вашего сорта газа примерно 10000ккалл\м3
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
4.10.2007, 12:26
|
Guest Forum

|
70 кВт это максимальная мощность теплообменника, дейсвтительно - проще всего заложить в установочную мощность котлов лишние 60-70 кВт. "Много - это не мало"), но хочу разобраться, как же правильнее сделать.
Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.10.2007, 12:27
|
|
|
|
|
4.10.2007, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647

|
"70 кВт это максимальная мощность"
это расчетная нагрузка
|
|
|
|
|
4.10.2007, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Подогрев воды в бассейне идеальный объект для применения конденсационных двухконтурных котлов или конденсационных рекуператоров. Именно наличие теплоносителя на уровне 28оС и позволит "отобрать" теплоту конденсации водяных паров из уходящих газов при охлаждении их до уровня <60оC. Эксплутационный КПД обычных котлов на уровне 85% по Qрн. Конденсационных 105% по Qрн. У Вас есть 20% от номинала котла для покрытия тепловой нагрузки бассейна, которые не преведут к увеличению расхода топлива. И если суммарная расчетная нагрузка (без ТО бассейна) составляет 350 кВт, то подогрев воды Вы получаете как бонус, без прироста расхода топлива. Меньше, тогда соответствующий процент. Определение суммарного годового расхода топлива описано в теме "КПД малой котельной".
|
|
|
|
Гость_Мексиканец_*
|
4.10.2007, 13:23
|
Guest Forum

|
Отличная идея по поводу конденсационных котлов Цитата(Яков @ 4.10.2007, 13:54) [snapback]172653[/snapback] "70 кВт это максимальная мощность"
это расчетная нагрузка Соглашусь с вашим мнением
|
|
|
|
|
4.10.2007, 13:42
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Вообще - это бассейнщики должны выдать потери тепла бассейна на готовность, если Вы сами хотите подсчитать, тогда учитывайте все потери и на испарение и на теплопотери оборудования бассейна и на теплообменнике и т.п.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 18:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66117

|
Подскажите пожалуйста, может ли энергоснабжающая организация сама выполнить расчет потребности в топливе (при утере ранее существующих) к действующим котельным?. Просто возникла необходимость предоставить этот расчет в РТН, а у котельных было слишком много "хозяев" и часть документации утеряна. Или же для этого необходимо обращаться в проектные организации, имеющие на это лицензию
|
|
|
|
Гость_Serzh80_*
|
8.6.2011, 7:49
|
Guest Forum

|
Приветствую всех! Ребята помогите подсчитать: помещение 70 м3, температура в помещении 28 градусов const Бассейн объем 15 м3 с температурой воды 28 градусов const В этом же помещении есть купель объем 3 м3, площадь зеркала воды 2 м2, необходимо поддерживать температуру 5 градусов. Вопрос: какое количество тепла в кВт/ч будет забирать купель?
|
|
|
|
Гость_Serzh80_*
|
10.6.2011, 15:46
|
Guest Forum

|
Ребята, ну хоть что-нибудь подскажите!
|
|
|
|
|
14.6.2011, 10:29
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Serzh80 @ 10.6.2011, 13:01)  Ребята, ну хоть что-нибудь подскажите! Поверхность воды купели возьмет 0,8 кВт полного тепла и 0,5 явного.
|
|
|
|
Гость_Serzh80_*
|
14.6.2011, 12:47
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 14.6.2011, 13:44)  Поверхность воды купели возьмет 0,8 кВт полного тепла и 0,5 явного. Спасибо!
|
|
|
|
|
5.8.2011, 6:58
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Добрый день! Я не теплотехник, поэтому прошу помощи. Собственно имеем газовый отопительный котел "Prohterm 40 KLO". Необходимо подсчитать количество вырабатываемой им тепловой энергии, т.к. теплового счетчика нет как и раздельного учета газа. Котел эксплуатируется в отопительный сезон на максимальной мощности P=35 кВт. КПД 90%. Считал так: Q=P*0,0008598*N*КПД, Гкал, где P- мощность котла, кВт 0,0008598- коэффициент перевода в Гкал N- количество часов работы КПД- КПД котла. Правильно ли это? Мне не нужен абсолютно точный расчет.
Сообщение отредактировал kvm_home - 5.8.2011, 7:01
|
|
|
|
|
6.8.2011, 21:12
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Ну и что спецов-теплотехников тут нет?
Сообщение отредактировал kvm_home - 6.8.2011, 21:12
|
|
|
|
|
6.8.2011, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не работал котёл 100% на номинальной мощности. Без счётчика газа или теплосчётчика точности не будет никогда... Можно от обратного - считать фактическое использование тепла по суткоградусам, но тоже весьма приблизительно.
Сообщение отредактировал jota - 6.8.2011, 21:29
|
|
|
|
|
6.8.2011, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(kvm_home @ 5.8.2011, 5:58)  Добрый день! Я не теплотехник, поэтому прошу помощи. Собственно имеем газовый отопительный котел "Prohterm 40 KLO". Необходимо подсчитать количество вырабатываемой им тепловой энергии, т.к. теплового счетчика нет как и раздельного учета газа. Котел эксплуатируется в отопительный сезон на максимальной мощности P=35 кВт. КПД 90%. Считал так: Q=P*0,0008598*N*КПД, Гкал, где P- мощность котла, кВт 0,0008598- коэффициент перевода в Гкал N- количество часов работы КПД- КПД котла. Правильно ли это? Мне не нужен абсолютно точный расчет. зачем так сложно...У Вас есть заявленная мощность P=35 кВт. переведите ее в Гкал ...около 0.03 Гкал/час
|
|
|
|
|
6.8.2011, 22:15
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Synoptyk @ 6.8.2011, 23:34)  зачем так сложно...У Вас есть заявленная мощность P=35 кВт. переведите ее в Гкал ...около 0.03 Гкал/час Это и есть первая часть формулы. Значит я прав. Перемножив на остальное получу количество теплоэнергии за отопительный сезон?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|