> Расчет тепла и топлива, Как вы учитываете расходы тепла топлива для т/о бассейна
Гость_Мексиканец_*
сообщение 3.10.2007, 11:59
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте , уважаемые специалисты!
Сейчас выполняю расчет "тепла и топлива" для котельной загородного дома.
Как учесть затраты тепла на теплообменник бассейна. Максимальная мощность т/о - 70 кВт?
Подскажите пожайлуста...

Сообщение отредактировал Мексиканец - 3.10.2007, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.10.2007, 15:38
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Бассейнщики должны задание выдать, а вы в ТЗ должны прописать,
что первоначальный нагрев бассейна только в летний режим например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 4.10.2007, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



а при чем тут топливо? вопрос не понятен.
У вас есть теплообменник? от куда вы его взяли? Как подбирали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 4.10.2007, 11:34
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за ответы! Бассейншики расчитали мощность теплообменика - 70 кВт ( максимальная).
Больше информации нет.
Какая то мощность котельной будет тратиться на догрев воды во время эксплуатации. Вот мысли по расчету мощности:
Зная объем бассейна - можно прикинуть потери черз стенки бассейна. В бассейне будет приточно вытяжная вентиляция, поэтому, в первом приближении не учитываю потери с удалемым воздухом.
Площадь поверхности чаши - 300 кв. метров. Бассейн располагается в подвале,ниже уровня земли. Расчитываю по-зонно теплопотери, с учетом утепления стенок.
Теплопотери - порядка 5 -6 кВт.

Выводы: на дополнительный подогрев тратиться незначительная часть.
Т.е. для поддрежания работы такого бассейна можно заложить порядка 10 кВт, учитывая что полный нагрев воды осуществлять только летом.
Так ли это? Или что то я не учитываю?
Спсасибо

P.S "...а при чем тут топливо? вопрос не понятен." - Топливо (газ) тратиться на подогрев воды в бассейне, мне необходимо понять - сколько же

Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.10.2007, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 4.10.2007, 11:58
Сообщение #5





Guest Forum






Пообщался со специалистами занимающимися монтажем котельных- для бассейна с площадью зеркала 150 кв. м. ( мощность 70 кВт) необходимо
закладывать установочную мощность котлов не менее 60 -70 кВт.
Ваше мение?

Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.10.2007, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 4.10.2007, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



если вам бассеинщики дали нагрузку на нагрев бассеина чего вы еще изобретаете? отопление и вентиляция расчитываются стандартно, нагрузки складываете и подбираете котельную, смотрите ее КПД и расход газа...если нет подбора котельной нагрузку умнажайте на теплотворную способность вашего сорта газа примерно 10000ккалл\м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 4.10.2007, 12:26
Сообщение #7





Guest Forum






70 кВт это максимальная мощность теплообменника, дейсвтительно - проще всего заложить в установочную мощность котлов лишние 60-70 кВт.
"Много - это не мало"), но хочу разобраться, как же правильнее сделать.

Сообщение отредактировал Мексиканец - 4.10.2007, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 4.10.2007, 12:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



"70 кВт это максимальная мощность"

это расчетная нагрузка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.10.2007, 13:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Подогрев воды в бассейне идеальный объект для применения конденсационных двухконтурных котлов или конденсационных рекуператоров.
Именно наличие теплоносителя на уровне 28оС и позволит "отобрать" теплоту конденсации водяных паров из уходящих газов при охлаждении их до уровня <60оC.
Эксплутационный КПД обычных котлов на уровне 85% по Qрн.
Конденсационных 105% по Qрн.
У Вас есть 20% от номинала котла для покрытия тепловой нагрузки бассейна, которые не преведут к увеличению расхода топлива.
И если суммарная расчетная нагрузка (без ТО бассейна) составляет 350 кВт, то подогрев воды Вы получаете как бонус, без прироста расхода топлива. Меньше, тогда соответствующий процент.
Определение суммарного годового расхода топлива описано в теме "КПД малой котельной".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 4.10.2007, 13:23
Сообщение #10





Guest Forum






Отличная идея по поводу конденсационных котлов

Цитата(Яков @ 4.10.2007, 13:54) [snapback]172653[/snapback]
"70 кВт это максимальная мощность"

это расчетная нагрузка

Соглашусь с вашим мнением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 4.10.2007, 13:42
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Вообще - это бассейнщики должны выдать потери тепла бассейна на готовность,
если Вы сами хотите подсчитать, тогда учитывайте все потери и на испарение и на теплопотери оборудования бассейна
и на теплообменнике и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dochca
сообщение 26.7.2010, 18:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 66117



Подскажите пожалуйста, может ли энергоснабжающая организация сама выполнить расчет потребности в топливе (при утере ранее существующих) к действующим котельным?. Просто возникла необходимость предоставить этот расчет в РТН, а у котельных было слишком много "хозяев" и часть документации утеряна. Или же для этого необходимо обращаться в проектные организации, имеющие на это лицензию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 8.6.2011, 7:49
Сообщение #13





Guest Forum






Приветствую всех!
Ребята помогите подсчитать:
помещение 70 м3, температура в помещении 28 градусов const
Бассейн объем 15 м3 с температурой воды 28 градусов const
В этом же помещении есть купель объем 3 м3, площадь зеркала воды 2 м2, необходимо поддерживать температуру 5 градусов.
Вопрос: какое количество тепла в кВт/ч будет забирать купель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 10.6.2011, 15:46
Сообщение #14





Guest Forum






Ребята, ну хоть что-нибудь подскажите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.6.2011, 10:29
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Serzh80 @ 10.6.2011, 13:01) *
Ребята, ну хоть что-нибудь подскажите!

Поверхность воды купели возьмет 0,8 кВт полного тепла и 0,5 явного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 14.6.2011, 12:47
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 14.6.2011, 13:44) *
Поверхность воды купели возьмет 0,8 кВт полного тепла и 0,5 явного.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 5.8.2011, 6:58
Сообщение #17





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Добрый день! Я не теплотехник, поэтому прошу помощи.
Собственно имеем газовый отопительный котел "Prohterm 40 KLO". Необходимо подсчитать количество вырабатываемой им тепловой энергии, т.к. теплового счетчика нет как и раздельного учета газа. Котел эксплуатируется в отопительный сезон на максимальной мощности P=35 кВт. КПД 90%.
Считал так:
Q=P*0,0008598*N*КПД, Гкал, где
P- мощность котла, кВт
0,0008598- коэффициент перевода в Гкал
N- количество часов работы
КПД- КПД котла.
Правильно ли это? Мне не нужен абсолютно точный расчет.

Сообщение отредактировал kvm_home - 5.8.2011, 7:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 6.8.2011, 21:12
Сообщение #18





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Ну и что спецов-теплотехников тут нет? sad.gif

Сообщение отредактировал kvm_home - 6.8.2011, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.8.2011, 21:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не работал котёл 100% на номинальной мощности. Без счётчика газа или теплосчётчика точности не будет никогда...
Можно от обратного - считать фактическое использование тепла по суткоградусам, но тоже весьма приблизительно.

Сообщение отредактировал jota - 6.8.2011, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 6.8.2011, 21:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(kvm_home @ 5.8.2011, 5:58) *
Добрый день! Я не теплотехник, поэтому прошу помощи.
Собственно имеем газовый отопительный котел "Prohterm 40 KLO". Необходимо подсчитать количество вырабатываемой им тепловой энергии, т.к. теплового счетчика нет как и раздельного учета газа. Котел эксплуатируется в отопительный сезон на максимальной мощности P=35 кВт. КПД 90%.
Считал так:
Q=P*0,0008598*N*КПД, Гкал, где
P- мощность котла, кВт
0,0008598- коэффициент перевода в Гкал
N- количество часов работы
КПД- КПД котла.
Правильно ли это? Мне не нужен абсолютно точный расчет.

зачем так сложно...У Вас есть заявленная мощность P=35 кВт. переведите ее в Гкал ...около 0.03 Гкал/час

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 6.8.2011, 22:15
Сообщение #21





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Synoptyk @ 6.8.2011, 23:34) *
зачем так сложно...У Вас есть заявленная мощность P=35 кВт. переведите ее в Гкал ...около 0.03 Гкал/час

Это и есть первая часть формулы. Значит я прав. Перемножив на остальное получу количество теплоэнергии за отопительный сезон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных