> Как определить протечку в системе фанкойлов
ДмитрийМ
сообщение 5.10.2007, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Подскажите как можно определить, дистанционно, протечку в системе фанкойлов по этажно.
Дом шестиэтажный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.10.2007, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Клапана какие на фанкойлах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийМ
сообщение 5.10.2007, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Клапана на фанкойлах трехходовые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.10.2007, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А какие есть средства и возможности - измерители давления, отсечные вентили и т.п.? Дистанционные, естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.10.2007, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Клапана на фанкойлах трехходовые


Тогда к сожалению НИКАК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийМ
сообщение 5.10.2007, 15:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Врезать в трубу можно все, только что? По датчику давления можно ли определить протечку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.10.2007, 16:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Врезать в трубу можно все, только что? По датчику давления можно ли определить протечку?


Да никак Вы не определите протечку! У Вас вода по кругу циркулирует. Меньшее ее или больше на 1 литр прокачалось циркуляционный насосом никаким прибором не помереете smile.gif Быстрее с потолка капать начнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийМ
сообщение 5.10.2007, 16:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1778



Может отсекать ветку по минимальному давлению на обратке для каждого этажа? При снижении ниже установленного значения перекрывать ветку и в течении некоторого времени наблюдать за давлением, если оно падает, то это точно протечка, если нет то сново открываем ветку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.10.2007, 20:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Датчиками протечек не только по этажам, но и по помещениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 5.10.2007, 21:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А почему бы просто не провести гидравлические испытания каждого этажа?

Если бы каждый этаж был оборудован дистанционно управляемыми отсечными клапанами и хотя бы одним датчиком давления на всю систему, то можно было бы просто отследить показания этого датчика во время плановой или специальной стоянки системы. А отсекая этаж за этажом можно было бы грубо локализовать место протечки, если она имела бы место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 5.10.2007, 22:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Наши проектанты соорудили проект для нефтепереработчиков вот с такой системой http://www.tycothermal.com/uk/english/leak...&nm=TTSIM-2
Пока монтировать не начинали, так что руками ещё не трогал, но если денег не жалко, то помоему это то что нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2007, 23:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Двухпоточный теплосчетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.10.2007, 22:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



открытый бак с датчиками уровня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных