Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> отопление лежаков и пола в хаммаме
jota
сообщение 13.10.2007, 20:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Контуры я бы разделил по температурным режимам и циркуляции. Есть коллекторные ящики с насосом и термостатным регулятором - на каждую группу контуров свой коллекторный ящик. Если нужно ещё точнее, то вместо термостата 2-ходовой вентиль с приводом и простенький контроллер типа Aqua с датчиком температуры для пола в полу, для лехаков в бетоне лежаков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 15.10.2007, 15:02
Сообщение #32





Guest Forum






то есть грубо говоря,если я вас поняла ( извини,уже упоминала что дилетант) для каждой группы контуров необходима отдельная гребенка с насосом,термостатом и двух ходовым вентилем? то есть для контуров для стен-отдельная гребенка,для пола-отдельная,для пола и для центрального лежака соответственно тоже по комплекту?...у меня места -пшик.... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2007, 23:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы делал на каждую температуру отдельный контур с регулированием - регулирующий клапан и цирк.насос, иначе где-то перегреете, где-то недогреете. Коллекторные ящики с насосом очень небольшие по размерам (в зависимости от количества контуров) и как првило размещаются в стенах без проблем. Не рекомендую регулировать термостатом по температуре обратки. Этот способ допускается на малых площадях (пол ванной, туалета - до 6 м2) где нет особых гигиенических требований. Если таким способом регулировать большие площади будут зоны с большим перепадом температур т.е. перегрев и недогрев. Кроме этого бетон, в котором будут запакованы трубы, может неравномерно расширяться и начнёт трескаться. Кроме этого у отдельных циркуляционных контуров значительно проще гидравлика - не придёться извращаться чтобы сбалансировать пол, лежаки и другое отопление т.к. при общей системе изменение режима в одной из систем потянет за собой другие. На пример уменьшите температуру пола поддерживая температуру помещения - увеличится температура в другом контуре (лежаки) потому что через другой контур вырастет дебит а значит и количество тепла при той же температуре теплоносителя - температура лежака начнёт повышаться.
Я бы Вам посоветовал просчитать количество тепла от пола и лежаков, сравнить с тепловыми потерями и только потом решать о дополнительном отоплении. Греющие стены, если такие требуются, я бы делал не на воде, а электрические кабеля типа Devi. Мощность там не будет очень большая т.к. температуру поверхности надо выбрать такую, чтобы не конденсировался пар - по ID диаграмме определите температуру, а по ней и площади мощность. Я думаю, будет 30 - 40Вт/м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 16.10.2007, 10:12
Сообщение #34





Guest Forum






к jota:
такой развернутый ответ! спасибо вам огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 28.11.2014, 11:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, подскажите, пожалуйста. Как я понял отопление в хамаме д.б. где-то 40 гр. Я полагал, что до 40 гр. воздух догоняется технологич. оборудованием - парогенератором. Но из данной темы вроде вытекает, что теплопотери полностью компенсируются ОВ: частично компенсируются обогревом поверхностей - лежак, полы, стены.
Т.к. темп-ра этих поверхностей ограничена, не превышает темп-ру воздуха, то необходимо догревать до tв высокотемпературным контуром. Jota предлагает потолочные панели, кто-то радиатор где-то прятать.
Панели, правда, не понятно как вписать в потолки, ибо "конструкция настоящего турецкого хамама представляет собой обычно куполообразное помещение, чтобы водяные пары, поднимаясь и конденсируясь, не падали вниз, а медленно стекали по стенам".
Главный вопрос, должна ли система отопления поддерживать +40, т.е. компенсировать 100% теплопотерь или парогенератором?

И второй вопрос. Какой темп-турный режим поддерживать в период, когда хамам не эксплуатируется, а этот режим, например, в коттедже с годами будем стремиться к 100%. )
И чем поддерживать? Тем же напольным обогревом, но настроенным на пониженный режим?

Сообщение отредактировал Незнайка - 28.11.2014, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 28.11.2014, 12:16
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Я отвечу вам картинками:





Сообщение отредактировал Yaushev - 28.11.2014, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 28.11.2014, 12:40
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Это всё искричество, я понял.
На мой вопрос это не отвечает. Зак, допустим, хочет водой отопиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 21.2.2017, 22:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Товарищи, я в толк никак не возьму вот что. Если у нас Т пола +31 градус, а воздух +40...+50, то получается, что теплый пол начнет постепенно нагреваться и в итоге достигнет Твоздуха. Как же тогда поддерживать его температуру? Подмешивать холодную воду, что ли? Всю голову сломал уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Avaluw
сообщение 22.2.2017, 0:49
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315963



Спасибо, очень интересная тема. Расчет каким то образом можно автоматизировать (калькулятор. шаблон)? без привлечения специалиста есть решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 23.2.2017, 12:42
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(ivan.56ru @ 21.2.2017, 21:37) *
Товарищи, я в толк никак не возьму вот что. Если у нас Т пола +31 градус, а воздух +40...+50, то получается, что теплый пол начнет постепенно нагреваться и в итоге достигнет Твоздуха. Как же тогда поддерживать его температуру? Подмешивать холодную воду, что ли? Всю голову сломал уже.

Цель любой СО - компенсировать теплопотери. Так вот, если бы небыло ТП как быстро у вас температура стала бы 31°C?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 23.2.2017, 14:32
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(MC-Anvil @ 23.2.2017, 14:42) *
Цель любой СО - компенсировать теплопотери. Так вот, если бы небыло ТП как быстро у вас температура стала бы 31°C?
Температура чего? Воздуха, или пола?
Нагреваем теплыми стенами воздух до +50 (компенсируя все теплопотери). А полы-то по нормам +31 должны быть - не для компенсации потерь, а для комфорта, не более того. Или Вы к тому, что полы вообще не надо обогревать и они нагреются от воздуха? Тогда зачем везде делают теплые полы? Чтобы пол быстрее прогрелся? Не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 24.2.2017, 11:03
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(ivan.56ru @ 21.2.2017, 22:37) *
...Если у нас Т пола +31 градус...
Цитата(ivan.56ru @ 23.2.2017, 14:32) *
...А полы-то по нормам +31 должны быть...
Ну и кто Вам такую чущь сказал? Вы не забыли про норму для воздуха до 24°С?

Цитата(ivan.56ru @ 21.2.2017, 22:37) *
...воздух +40...+50,..
Цитата(ivan.56ru @ 23.2.2017, 14:32) *
...воздух до +50...
Уж раз подняли температуру воздуха, будьте добры поднять и температуру пола и лежаков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 24.2.2017, 12:14
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(f v @ 24.2.2017, 13:03) *
Ну и кто Вам такую чущь сказал? Вы не забыли про норму для воздуха до 24°С?
п. 6.4.8 СП 60.13330
Что касается нормативной температуры, в СП 31-113 указана расчетная Т воздуха в бане +120.
Прочитайте начальный пост в теме. Какие там температуры требует заказчик? Вот и у меня вопрос - каким образом возможно такие требования соблюсти?
Цитата(f v @ 24.2.2017, 13:03) *
Уж раз подняли температуру воздуха, будьте добры поднять и температуру пола и лежаков.
До +40...+50 поднять Тпола? Как люди себя чувствовать будут? Ногам не слишком горячо будет? А на лежаках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.2.2017, 14:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ivan.56ru @ 24.2.2017, 13:14) *
п. 6.4.8 СП 60.13330
Что касается нормативной температуры, в СП 31-113 указана расчетная Т воздуха в бане +120.
Прочитайте начальный пост в теме. Какие там температуры требует заказчик? Вот и у меня вопрос - каким образом возможно такие требования соблюсти?
До +40...+50 поднять Тпола? Как люди себя чувствовать будут? Ногам не слишком горячо будет? А на лежаках?

вопросы легко снять, если взять термометр и наведаться в одно из многочисленных заведений с хамамом в г. Оренбург
оно так лечге проектируется, когда сам хоть раз побывал и буквально на собственной шкуре почувствовал)

Сообщение отредактировал timofeyprof - 24.2.2017, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 24.2.2017, 15:56
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(ivan.56ru @ 24.2.2017, 12:14) *
...в СП 31-113 указана расчетная Т воздуха в бане +120...
Хамам - это не та баня.

Цитата
...Прочитайте начальный пост в теме. Какие там температуры требует заказчик?..
А Вы посмотрите на дату. За 10 лет заказчик получил уже всё, что требовал.

Цитата
...До +40...+50 поднять Тпола? Как люди себя чувствовать будут? Ногам не слишком горячо будет? А на лежаках?
40°С - вполне комфортная температура - совсем не жжется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ironfire
сообщение 25.2.2017, 16:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654



Есть вариант подогрева лежаков с помощью подачи воздуха от твердотопливной печи типа "Болерьян", сама печь смонтирована в соседней комнате а теплый воздух принудительно подается по воздуховоду в каналы сделанные непосредственно в лежаках. Но этот вариант, на мой взгляд подходит когда печь работает непрерывно, иначе создавать комфортную температуру придется долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 27.2.2017, 11:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(ivan.56ru @ 23.2.2017, 13:32) *
Температура чего? Воздуха, или пола?
Нагреваем теплыми стенами воздух до +50 (компенсируя все теплопотери). А полы-то по нормам +31 должны быть - не для компенсации потерь, а для комфорта, не более того. Или Вы к тому, что полы вообще не надо обогревать и они нагреются от воздуха? Тогда зачем везде делают теплые полы? Чтобы пол быстрее прогрелся? Не понимаю.

Уже по первому вопросу ясно, что вы мыслите в совершенно ином направлении.
Смоделируйте ситуацию точнее: что является источником тепла, какие теплопотери через загрождения и пр. - и тогда можно будет продолжать разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 27.2.2017, 13:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Источник тепла - котельная, 90/70. Обогрев теплыми стенами, площадь стен 13 кв.м. При Т внут.=+50 теплопотери через ограждения составляют 2,3 кВт.
Получается, что теплые полы вообще не нужны, т.к. стены все теплопотери перекрывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Avaluw
сообщение 28.2.2017, 1:03
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315963



кто-нибудь у биикса теплый пол заказывал? водяное отопление в полу какие отзывы о компании вообще?

Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2017, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 28.2.2017, 11:33
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(ivan.56ru @ 27.2.2017, 12:24) *
Источник тепла - котельная, 90/70. Обогрев теплыми стенами, площадь стен 13 кв.м. При Т внут.=+50 теплопотери через ограждения составляют 2,3 кВт.
Получается, что теплые полы вообще не нужны, т.к. стены все теплопотери перекрывают.

Если температура в помещении поддерживается постоянно на таком уровне, то пол можно не греть. А если цель быстро разогреть ВСЕ поверхности, то надо нагревать пол согласно нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 28.2.2017, 12:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



MC-Anvil, спасибо. Теперь все прояснилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных