|
  |
Поликлиника, кратности воздухообмена и требования |
|
|
|
5.10.2007, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11559

|
Уважаемые инженеры! Подскажите, плз, где можно найти кратности воздухообмена и требования к комнатам поликлиники (не больницы)? В СНиПах и т.д. кратностей для таких комнат, как комната забора крови и комната хранения крови, нет....  Еще большое сомнение вызывает кабинет ультразвуковой диагностики, это ж не лечение ультразвуком? Кто-нибудь сталкивался с таким?
|
|
|
|
|
8.10.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Помещения для приема, сортировки и взятия проб для лабораторных анализов (т.е. комната забора крови) приток 1, вытяжка 3! t=18C Кабинеты функциональной диагностики ( т.е. ваше УЗИ) приток 1, вытяжка 3! t=22C Помещения для храниения крови надо расчитывать исходя из теплопоступлений от холодильников (кровь хранится в них в замороженом состоянии при температуре до -90С, так что тепловыделения будут хорошие).Консультируйтесь у технологов!!! Внутренюю температуру помещения можно принять +16С
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
to Вован (Киев) приток -1 вытяжка3 эти воздухообмены для грязных лабораторий, а вот что насчет чистых? где можно посмотреть? Пособие к СНиП 2.08.02-89 Категории лабораторий по степени их относительной чистоты Таблица 8. № п/п Наименование лабораторий Категория чистоты 1. Клиническая для исследования мочи и кала; биохимическая для исследования мочи, микробиологическая срочных анализов приемных отделений, отделений хронического гемодиализа, реанимации с интенсивной терапией, аллергологическая; приготовления растворов сероводорода и радона; гистологических исследований, дозиметрии биологических сред -Г 2 Гематологические, биохимические крови, серологические; цитологическая, срочных анализов при операционных блоках; эндокринологическая, радиометрии; дозиметрии; контактных линз и глазного протезирования; предварительных анализов крови; пищевые молочных кухонь -Ч
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
СанПиН 2.1.3.1375-03 посмотрите
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.11.2007, 13:30
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
смотрел, но ничего не нашел
|
|
|
|
Гость_Гость :)_*
|
10.11.2007, 11:30
|
Guest Forum

|
вопрос по теме: какая кратность воздухообмена в стомат кабинете должна быть?
|
|
|
|
|
10.11.2007, 11:44
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ РЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической лаборатории воздухообмен должен поддерживаться за счет систем общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции (3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).
|
|
|
|
|
10.11.2007, 12:43
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Уважаемый, Гость_:) ! Я в вашей теме, которая попала в мусорку, дал ссылку на результат поиска по форуму на слово "стоматолог"... проштудируйте этот список. тема не раз подымалась. есть некоторые отличия в стамотологических нормах для "мелких" (частных кабинетов) - там своё, для поликлиник - другое... потратьте время на изучение раздела "нормативка" - там эти нормы выкладывались. Сопоставте с вашим объектом...
С уважением, Игорь Литвинов.
|
|
|
|
|
10.11.2007, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183

|
а что с чистыми лабораториями?
|
|
|
|
|
21.11.2007, 10:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2007
Пользователь №: 7621

|
Где нормируется расстояние по выбросам воздуха от поликлиник? Проблема в следующем:-нижние четыре этажа 16-ти этажного проектируемого жилого дома предназначены под поликлинику, но первоначально предназначились под офисы, и архитекторы уже забили в строительную часть вентшахты. Площадь нижних 4-х этажей в 2 раза превышает жилую надстройку.И получается что выброс от поликлиники происходит на уровне 5-го этажа из расположенной на кровле вентшахты.Расстояние от вентшахты до ближайшего окна 15 метров.
|
|
|
|
Гость_Sova_*
|
23.7.2009, 13:02
|
Guest Forum

|
Господа, подскажите, пожалуйста, можно ли для поликлиники использовать рекуператор в составе приточно-вытяжной вентиляции? Или необходимо делать отдельно приточную установку и отедельно вытяжную?
|
|
|
|
|
21.4.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
И снова подниму этот вопрос: можно ли использовать рекуперацию в пластинчатых теплообменниках? Установки стоят в разных венткамерах, теплообменники где-то посредине.
|
|
|
|
|
21.4.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397

|
рекуперацию использовать можно - только системами с промежуточным теплоносителем. Никаких роторов или перекрестно-точных. По теме: в качестве рекламы для специфических помещений могу предложить книгу Борисоглебской (по проектированию ЛПУ) - представлена в нормативной литературе АВОК. Мы проектировали перинатальный центр, для погляду - пригодилось....
|
|
|
|
|
21.4.2011, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641

|
Был на ее мастер-классе - выкинутые деньги, книгу тем более покупать не буду. Странно все это... в современных рекуператорах переток не более 3%, потом все равно фильтры стоят... Нормативный акт не помните? В Санпине этого нет.
|
|
|
|
|
26.4.2011, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397

|
нет, четко в нормах это по моему не прописано. Исходя из логических соображений, даже 3% вытяжки из мед. помещений могут занести заразу туда куда не нужно. И потом, не на всех приточных системах стоят фильтры высокой степени очистки. СЭС на приеме к этому тоже относится достаточно категорично.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Ник @ 21.4.2011, 21:30)  Был на ее мастер-классе - выкинутые деньги, книгу тем более покупать не буду. Странно все это... в современных рекуператорах переток не более 3%, потом все равно фильтры стоят... Нормативный акт не помните? В Санпине этого нет. СНиП 41-01-2003 п. 7.4.4 б. Переток документально подтвержден, следовательно это рециркуляция, а она в подобных помещениях запрещена.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 6:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(Странная Белка @ 27.4.2011, 16:19)  СНиП 41-01-2003 п. 7.4.4 б. Переток документально подтвержден, следовательно это рециркуляция, а она в подобных помещениях запрещена. СанПин 2.1.3.2630-10 6.42 Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (Н11-H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха. Цитата По теме: в качестве рекламы для специфических помещений могу предложить книгу Борисоглебской (по проектированию ЛПУ) - представлена в нормативной литературе АВОК. Мы проектировали перинатальный центр, для погляду - пригодилось.... для погляду конечно можно использовать, но все же лучше СанПин 2.1.3.2630-10 нормы достаточно сильно различаются по сравнению с теми которые в книге (которая была ориентирована на старый СанПин по медучреждениям)
|
|
|
|
|
5.12.2011, 7:48
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131984

|
Подскажите пожалуйста имеется Лечебное учреждение, можно ли объединить Рентгенкабинет и пультовую с фотолабораторией (вход в нее с пультовой) по притоку и вытяжке, или отдельно на нее придеться выводить приток и вытяжку. Не судите строго только с университета выпустился.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
СанПин 2.1.3.2630-10 6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
т.е. в рамках рентген. отделения, можно объединить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|