Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поликлиника, кратности воздухообмена и требования
Cyntah
сообщение 5.10.2007, 17:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.9.2007
Пользователь №: 11559



Уважаемые инженеры!
Подскажите, плз, где можно найти кратности воздухообмена и требования к комнатам поликлиники (не больницы)? В СНиПах и т.д. кратностей для таких комнат, как комната забора крови и комната хранения крови, нет.... sad.gif Еще большое сомнение вызывает кабинет ультразвуковой диагностики, это ж не лечение ультразвуком? Кто-нибудь сталкивался с таким? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 8.10.2007, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Помещения для приема, сортировки и взятия проб для лабораторных анализов (т.е. комната забора крови) приток 1, вытяжка 3! t=18C wink.gif
Кабинеты функциональной диагностики ( т.е. ваше УЗИ) приток 1, вытяжка 3! t=22C
Помещения для храниения крови надо расчитывать исходя из теплопоступлений от холодильников (кровь хранится в них в замороженом состоянии при температуре до -90С, так что тепловыделения будут хорошие).Консультируйтесь у технологов!!! Внутренюю температуру помещения можно принять +16С wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 9.11.2007, 13:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



to Вован (Киев) приток -1 вытяжка3 эти воздухообмены для грязных лабораторий, а вот что насчет чистых? где можно посмотреть?
Пособие к СНиП 2.08.02-89
Категории лабораторий по степени их относительной чистоты
Таблица 8.
№ п/п Наименование лабораторий Категория чистоты
1. Клиническая для исследования мочи и кала; биохимическая для исследования мочи, микробиологическая срочных анализов приемных отделений, отделений хронического гемодиализа, реанимации с интенсивной терапией, аллергологическая; приготовления растворов сероводорода и радона; гистологических исследований, дозиметрии биологических сред -Г
2 Гематологические, биохимические крови, серологические; цитологическая, срочных анализов при операционных блоках; эндокринологическая, радиометрии; дозиметрии; контактных линз и глазного протезирования; предварительных анализов крови; пищевые молочных кухонь -Ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.11.2007, 13:29
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СанПиН 2.1.3.1375-03 посмотрите

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.11.2007, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 9.11.2007, 14:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



смотрел, но ничего не нашел sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость :)_*
сообщение 10.11.2007, 11:30
Сообщение #6





Guest Forum






вопрос по теме: какая кратность воздухообмена в стомат кабинете должна быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.11.2007, 11:44
Сообщение #7


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата
ТРЕБОВАНИЯ
К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
РЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической
лаборатории воздухообмен должен поддерживаться за счет систем
общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции
(3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В
стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен
за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.11.2007, 12:43
Сообщение #8


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Уважаемый, Гость_:) !
Я в вашей теме, которая попала в мусорку, дал ссылку на результат поиска по форуму на слово "стоматолог"...
проштудируйте этот список.
тема не раз подымалась.
есть некоторые отличия в стамотологических нормах для "мелких" (частных кабинетов) - там своё,
для поликлиник - другое...
потратьте время на изучение раздела "нормативка" - там эти нормы выкладывались.
Сопоставте с вашим объектом...

С уважением, Игорь Литвинов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 10.11.2007, 15:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



а что с чистыми лабораториями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mwdd
сообщение 21.11.2007, 10:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2007
Пользователь №: 7621



Где нормируется расстояние по выбросам воздуха от поликлиник? Проблема в следующем:-нижние четыре этажа 16-ти этажного проектируемого жилого дома предназначены под поликлинику, но первоначально предназначились под офисы, и архитекторы уже забили в строительную часть вентшахты. Площадь нижних 4-х этажей в 2 раза превышает жилую надстройку.И получается что выброс от поликлиники происходит на уровне 5-го этажа из расположенной на кровле вентшахты.Расстояние от вентшахты до ближайшего окна 15 метров. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sova_*
сообщение 23.7.2009, 13:02
Сообщение #11





Guest Forum






Господа, подскажите, пожалуйста, можно ли для поликлиники использовать рекуператор в составе приточно-вытяжной вентиляции? Или необходимо делать отдельно приточную установку и отедельно вытяжную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 21.4.2011, 11:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



И снова подниму этот вопрос: можно ли использовать рекуперацию в пластинчатых теплообменниках? Установки стоят в разных венткамерах, теплообменники где-то посредине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 21.4.2011, 14:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



рекуперацию использовать можно - только системами с промежуточным теплоносителем. Никаких роторов или перекрестно-точных.
По теме: в качестве рекламы для специфических помещений могу предложить книгу Борисоглебской (по проектированию ЛПУ) - представлена в нормативной литературе АВОК.
Мы проектировали перинатальный центр, для погляду - пригодилось....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 21.4.2011, 20:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Был на ее мастер-классе - выкинутые деньги, книгу тем более покупать не буду. Странно все это... в современных рекуператорах переток не более 3%, потом все равно фильтры стоят... Нормативный акт не помните? В Санпине этого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 26.4.2011, 20:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



нет, четко в нормах это по моему не прописано. Исходя из логических соображений, даже 3% вытяжки из мед. помещений могут занести заразу туда куда не нужно. И потом, не на всех приточных системах стоят фильтры высокой степени очистки. СЭС на приеме к этому тоже относится достаточно категорично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.4.2011, 11:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Ник @ 21.4.2011, 21:30) *
Был на ее мастер-классе - выкинутые деньги, книгу тем более покупать не буду. Странно все это... в современных рекуператорах переток не более 3%, потом все равно фильтры стоят... Нормативный акт не помните? В Санпине этого нет.

СНиП 41-01-2003 п. 7.4.4 б. Переток документально подтвержден, следовательно это рециркуляция, а она в подобных помещениях запрещена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 1.12.2011, 6:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(Странная Белка @ 27.4.2011, 16:19) *
СНиП 41-01-2003 п. 7.4.4 б. Переток документально подтвержден, следовательно это рециркуляция, а она в подобных помещениях запрещена.


СанПин 2.1.3.2630-10
6.42 Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (Н11-H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха.


Цитата
По теме: в качестве рекламы для специфических помещений могу предложить книгу Борисоглебской (по проектированию ЛПУ) - представлена в нормативной литературе АВОК.
Мы проектировали перинатальный центр, для погляду - пригодилось....


для погляду конечно можно использовать, но все же лучше СанПин 2.1.3.2630-10 нормы достаточно сильно различаются по сравнению с теми которые в книге (которая была ориентирована на старый СанПин по медучреждениям)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny27
сообщение 5.12.2011, 7:48
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131984



Подскажите пожалуйста имеется Лечебное учреждение, можно ли объединить Рентгенкабинет и пультовую с фотолабораторией (вход в нее с пультовой) по притоку и вытяжке, или отдельно на нее придеться выводить приток и вытяжку.
Не судите строго только с университета выпустился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 7.12.2011, 7:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



СанПин 2.1.3.2630-10
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.

т.е. в рамках рентген. отделения, можно объединить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных