|
  |
В последний раз про регуляторы |
|
|
|
9.10.2007, 23:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 23:58) [snapback]174664[/snapback] блин  Если поставить регулятор, то Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 23:47) [snapback]174658[/snapback] уже как бы и не кольцо получится...
|
|
|
|
|
10.10.2007, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а обводная не спасет?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
есть на форуме пожарные? или может кто тесно общается? как бы узнать про регулятор на кольце с обводной
|
|
|
|
|
10.10.2007, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Если регулятор на кольцо ставить теряется смысл кольца Если есть необходимость в регуляторе то ставится он на подводы к кольцу или на вводы в здание
|
|
|
|
|
10.10.2007, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
смысл кольца в бесперебойности водоснабжения или еще какой смысл есть? ну на время ремонта или пожара или еще чего откроют обводную и будет кольцо поправьте меня если не так на вводы в здания получается минимум 10 регуляторов каждый с обвязкой, с расходами которые "пальцем в небо" длина ветки с регулятором 2,5м это камеры мин. 3х2 - 10 шт (!) блииин
|
|
|
|
|
10.10.2007, 12:49
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(инж323 @ 9.10.2007, 21:52) [snapback]174620[/snapback] Сантехник. Ваш случай-"гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с " и потому или для этого-"Имею желание поставить регулятор в основании стояка ", а лучше еще менеджером работать Неприятности ? По поводу менеджера конечно подумаю. По теме : В здании протяженностью 0.5 км потери по длине в магистрали ровным счетом 25 м отметка + 2 водомера + излив = 30 м Из 55 набежавших метров 10 на мой взгляд лишние. При этом скорости уже в районе 0.5 м/с. Думаю что чем ставить регуляторы на 36 квартир лучше один в основании стояка. Тем более что гасить 10 м все равно придется. До станций подкачеи по длине не дошли. Бороться с шумом вставками. Да в подвале он меньше заметен чем в ванной. В доступных каталогах данные по шуму отсутствуют. Поможите если можете. А смеяться над проектировщиком проще всего. Написал следующий пост - сам себе ответил
Сообщение отредактировал Сантехник - 10.10.2007, 12:58
|
|
|
|
|
10.10.2007, 12:54
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Какой регулятор выжевет на наружке. Там такое летает. Запчасти от гидрантов ну и другое всякое думаю. Регулятор по нормам на вводе в здание ставится. Не выдумывайте.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 13:27) [snapback]174862[/snapback] смысл кольца в бесперебойности водоснабжения или еще какой смысл есть? Для хоз.-питья, конечно, такой смысл, а какой еще может быть? Для пожара - надежность. Цитата ну на время ремонта или пожара или еще чего откроют обводную и будет кольцо Думаю, что так не надо. Нарушаете СНиП 2.04.02-84 п.8.5. И гидранты на тупике получаются. Цитата на вводы в здания получается минимум 10 регуляторов каждый с обвязкой, с расходами которые "пальцем в небо" длина ветки с регулятором 2,5м это камеры мин. 3х2 - 10 шт (!) блииин  А нельзя регуляторы в зданиях то поставить? Расходы почему пальцем в небо? А посчитать? А если существующие здания, то по счетчику взять.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 10.10.2007, 13:49) [snapback]174882[/snapback] Написал следующий пост - сам себе ответил Три человека в одной теме спрашивают одновременно!  Вам тем что ли мало? А такие как я уже ничего не отслеживают  . Сантехник, Вы уже сами разобрались что ли? А то я ничего не поняла в Вашей системе, извините.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(Сантехник @ 10.10.2007, 12:54) [snapback]174887[/snapback] Какой регулятор выжевет на наружке.Регулятор по нормам на вводе в здание ставится. Не выдумывайте. перед регулятором ставится фильтр по каким нормам на вводе? Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 12:55) [snapback]174891[/snapback] А нельзя регуляторы в зданиях то поставить? Расходы почему пальцем в небо? А посчитать? А если существующие здания, то по счетчику взять. в зданиях низзя - проект наружных сетей и этот вопрос заранее обговаривался заказчиком "при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий" посчитать расходы - нет данных даже если бы были я не понимаю как считать? на полное заселение? а если каникулы? регулятор выпадает из режима и в нем там какие-то части истираются счетчик общий на весь комплекс - 600 куб/сут других нет че-то никаких норм.вариантов не вижу мож уже взгляд замылился Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 13:05) [snapback]174895[/snapback] Три человека в одной теме спрашивают одновременно!  мне все время стыдно когда лезу в чужую тему это все от лени  обещаю исправиться
|
|
|
|
|
10.10.2007, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
"при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий" Больших это каких? Насколько фактическое давление превышает требуемое?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
по словам заказчиков на 20м по моим расчетам получается совсем ничего не надо гасить разница в отметках 75 м сеть Д 300 - 100м Д 150 - 900м расходов не знаю, но при скорости 1 м/с прикинула что все благополучно уйдет в потери 6кг на вводе а дальше диафрагмы перед приборами внутрянкой заниматься никто не будет - проблема остается
|
|
|
|
|
10.10.2007, 14:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 14:25) [snapback]174905[/snapback] перед регулятором ставится фильтр по каким нормам на вводе? 10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления: на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7*; Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 14:25) [snapback]174905[/snapback] в зданиях низзя - проект наружных сетей и этот вопрос заранее обговаривался заказчиком "при реконструкции сети решить проблему с большим давлением на здания общежитий" Это ваш косяк в составлении ТЗ
|
|
|
|
|
10.10.2007, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а в наружном снипе такой пункт
2.28. При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
как-то ж их ставят на районы?
в ТЗ ничего нет, это устная договоренность
|
|
|
|
|
10.10.2007, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 15:17) [snapback]174929[/snapback] по словам заказчиков на 20м по моим расчетам получается совсем ничего не надо гасить расходов не знаю, Не самые лучшие исходники для подбора регулятора Без знания расхода хозпит+пожар подбор регулятора принимает эффект гадания на кофейной гуще Как там заказчик эти 20м намерил одному аллаху известно Если нет возможности (желания) собирать все исходники и считать сеть целиком с подбором регуляторов то не стоит ничего ставить На худой конец на вводе в здание у зака есть задвижка пусть её покрутит если этот напор ему жить мешает (тока может так накрутить что припожаре без воды останется  )
|
|
|
|
|
10.10.2007, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а что с параметрами? менеджеры сказали - все гут  типа ставьте да и график у них есть для подбора что бы не попасть в зону кавитации вроде все норм
|
|
|
|
|
10.10.2007, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Куда ставить то? (На ввод в здание ставте, но вы ж туда не хотите) Какой требуемый напор в кольце как вы его без расходов то подсчитали?
Сообщение отредактировал Cherep - 10.10.2007, 16:01
|
|
|
|
|
10.10.2007, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
ну они говорят что успешно ставили их на районы или на большие производства что регуляторы действительно с большим диапазоном а кольцо их не волнует, их оборудование будет работать нормально и в режиме нет у меня требуемого напора в кольце а есть завышенный в нижней его четверти
|
|
|
|
|
10.10.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 17:03) [snapback]174991[/snapback] нет у меня требуемого напора в кольце а есть завышенный в нижней его четверти Вы уверены что после постановки регулятора (не на вводе в здание) до всех точек кольца пройдет расчетный расход и во всех точках будет обеспечено необходимое давление
Сообщение отредактировал Cherep - 10.10.2007, 16:22
|
|
|
|
|
10.10.2007, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
ну процентов на 80 а почему бы и нет? вода по рельефу - напора хватает, пропускной способности труб тоже ниже общежитий есть потребители с маленькими расходами им вроде тож всего хватает
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 17:03) [snapback]174991[/snapback] а кольцо их не волнует, их оборудование будет работать нормально и в режиме нет у меня требуемого напора в кольце а есть завышенный в нижней его четверти Не понимаю, как можно на кольце поставить регулятор давления? Нашла сегодня картинку для Вас, Алиса, хотела выложить сейчас, но успешно флеш оставила на работе. Там показано как такие регуляторы ставятся на наружных сетях. Все равно должна быть одна какая-то линия, никак не кольцо. А Вы этот регулятор поставьте в начале сети, до кольца. Везде собъете давление.
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Ольга, я сама не понимаю т.е. если бы меня спросили совета как делать, то ответ был бы - только не на кольце картинку хочу, подожду до завтра если бы рельеф ровный был и насосная, то можно и в начале сети (или насосы поменять  ) а тут резервуары и гора...
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мож не одно кольцо, а несколько? И на переходах от одного к другому загасить?
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
инж, не удаляйте свои посты, плиииз я их перечитываю по несколько раз и пытаюсь понять
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Алис схемку дайте, а то уже все в кучу и не поймешь чего куда и на сеть или уже на системы и хозяин КФРД тут же(обосновано) и здание на 0.5 км длинной. От с горы давление нар. сеть держит?С внутрянкой же проблема выходит?
Сообщение отредактировал инж323 - 10.10.2007, 18:29
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата Мож не одно кольцо, а несколько? было бы чудесно но кольцо существующее
|
|
|
|
|
10.10.2007, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
нар.сеть держит объект просто бюджетный деньги выделяются на реконструкцию наружного а проблема останется
схемку ложу, предполагаемые места установки РД в красных кружочках
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Алиса-X @ 10.10.2007, 19:15) [snapback]175042[/snapback] картинку хочу, подожду до завтра  Алиса, киньте мне в личку адрес своей эл. почты или только вечером смогу выложить здесь эту картинку.
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
13.12.2007, 10:37
|
Guest Forum

|
Регулятор давления "после себя" 21ч10нж, по информации продавцов допускается нечувствительность 5м, по справочнику Гуревича допускается неравномерность 20%, по регулятору С101 Данфос не приводит никакой информации по погрешностям в работе но указывает цену от 1800евро. Есть ли какие нибудь регуляторы более подходящие по отношению цена-качество?
|
|
|
|
|
13.12.2007, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
в этих С101 все внутренности изготавливаются только индивидуально под заказ поэтому погрешности минимальны и цена такая у Данфоса есть подешевле (намного)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|