|
  |
Скорость с водопроводном стояке 0,45 м/с |
|
|
|
11.10.2007, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363

|
Цитата(OlgaO @ 10.10.2007, 19:53) [snapback]175157[/snapback] 3 м в насосной - не понятно зачем? Что это за потери такие? Я не беру эти 3 м никогда. 10 м - вопрос задала, потому что сама не знаю как надо. По СНиПу достаточно 3 м, а по жизни уже не хватит. Но и 10 м что такое - не очень понятно, хотя неплохо. Вот http://elib.ispu.ru/library/lessons/arsenov/index.html -статейка про напоры,по моему очень содержательная.Может поможет разобратся.  PS:И есть информация о вузовском курсе водоснабжения,так что все кто хотел учится,первым делом сюда!
Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 6:10
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем. Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления. А У Вас будет такая ситуация: на 2-ом этаже нет расхода воды и весь ваш напор (98м) давит на сантехнику, минуя регулятор. Вопрос : какой допустимый напор по паспорту на входе в стиральную машину с подсоединением через резиновый шланг?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback] Регуляторы давления воды могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления. А в водопроводе что, нет протока?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:11) [snapback]175218[/snapback] Регуляторы давления воды (подчеркиваю ВОДЫ)могут хорошо работать только на протоке т.е. в системах отопления. Тогда надо запретить высотное строительство.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Запрещать ничего не надо. Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
про свободный напор... импортные смесители требуют минимум 7,5 м (см. паспорт) про потери в насосе - беру для импорных 1 м. Для наших - 3м.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:33) [snapback]175231[/snapback] Запрещать ничего не надо. Ответ был дан ранее: зональное водоснабжение от отдельных насосов А у Вас получалось когда-нибудь у самого зональное водоснабжение без установки квартирных регуляторов?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю
|
|
|
|
|
11.10.2007, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 9:49) [snapback]175239[/snapback] У меня не получалось установка квартирных регуляторов об этом я и сообщаю Ну хорошо, тогда по другому: например, у Колубкова 20-25 м свободного, высотное здание - 30 этажей. Совсем в грубую - 3 м этаж, через каждые 6 этажей должна быть своя зона водоснабжения, итого 5-6 зон.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Достаточно три зоны
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
11.10.2007, 9:59
|
Guest Forum

|
2 автор А у вас какая схема разводки на 2-ю зону? В смысле, где тех. этаж - сверху/снизу или все вообще прям с подвала гонится?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 10:02) [snapback]175244[/snapback] Достаточно три зоны Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363

|
А Паралельная схема водоснабжения дает нам возможность избавится от регуляторов?По моему да,ведь там на каждую зону свой насос.
3.JPG ( 34,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
Сообщение отредактировал selin - 11.10.2007, 10:18
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... Я утрирую, разумеется, но доля правды (и изрядная) в этом есть
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 11.10.2007, 13:11) [snapback]175309[/snapback] Хорошо, давайте посчитаем тогда: 30 этажей делим на три зоны - на зону 10 этажей, этаж 3 м. Чтобы обеспечить водой 10-ый этаж нужно на 1 этаже иметь 10х3м+25 свободный+потери по длине, и того на первом этаже больше возможных 45 м. Как без квартирного регулятора давления решить такую задачу? Согласен с prokop. Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте. Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 11:33) [snapback]175332[/snapback] не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте. Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается. я вот в этом вопросе не очень сведущая, может, поясните: напор расчетный получается только при расчетном расходе - максимальном секундном, так? но ведь большую часть времени расход не расчетный, а меньший, следовательно, насос будет давать больший напор... или я не права? как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли? я правда не понимаю
|
|
|
|
|
11.10.2007, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 11.10.2007, 11:33) [snapback]175332[/snapback] Согласен с prokop. Ольга, посчитайте, не получится на первом этаже больше 45м. При 10 этаже на зону. Посчитайте. Пятый дом уже. Нет регуляторов. В пределах 40 м получается. Я только что написала большой пост, отправила, а его нет. Мне так не нравится, второй раз набирать не буду. Миша, я же не спорю, что получается. Я задала конкретный вопрос про системы повышенной этажности и комфортности, а prokop, на конкретный пример хочет сделать 3 зоны без регуляторов. Вот мне и интересно, как у него получается так? Ситуации бывают разные. А при 10 этажах на зону может не быть больше 45, если Вы свободный возьмете не 25, о которых я говорю, а Ваши 7,5.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 11:23) [snapback]175326[/snapback] Весь этот бред с четверть километровым напором на насосе и кучей регуляторов (читай - гасителей оного напора) придуман по одной простой причине. Зонная система требует наличия нескольких техэтажей по высоте здания. Это снижает количество полезной площади, ради которой и строится здание. А увеличение эксплуатационных затрат застройщика беспокоит в последнюю очередь, важно максимально выжать "квадраты", которые приносят прибыль. Ну и регуляторы нужно же продавать... Я утрирую, разумеется, но доля правды (и изрядная) в этом есть  Регуляторами 250 м напор не гасится для этого и есть зонная схема, при которой напор на нижних приборах каждой из зон избыточен по определению. В силу того что величина необходимого свободного напора доходит до 15м при макс допустимом в 45 чтоб избежать установки регуляторов придется зоны делать по 10эт (это не реально в 50эт здании следовательно регуляторы). Не вижу проблемы в снятии регулятором избыточного давления которое будет макс на нижнем этаже каждой из зон и сотавит при зоне в 16 этажей порядка 20м (65м фактический напор при 45м допустимого) вот он то и гастся регуляторами. Насчет эксплуатационных затрат и удобства обслуживания. Несомненно при размещении всех насосов в подвале здания возрастает их мощность но при этом они находятся в одном месте и вам не надо бегать по этажам при эксплуатации системы. Конечно затраты на эл энергию ложится на потребителя а не на заказчика. Но при размещении насосов на этажах соседство с насосной станцией у потенциальных покупателей почему то не вызывает интузиазма. Цитата(sonsumerek @ 11.10.2007, 11:41) [snapback]175340[/snapback] как быть в таком случае?, если и так уже на границе с 45 метрами, а тут еще и не все краны открыли? я правда не понимаю Для этого изобрели частотное регулирование
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Cherep @ 11.10.2007, 12:11) [snapback]175358[/snapback] Регуляторами 250 м напор не гасится А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал?
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 11.10.2007, 13:44) [snapback]175341[/snapback] Я только что написала большой пост, отправила, а его нет. Да, я его успел прочитать и не согласиться  . Ольга, согласен с Вами первый раз! Не так понял сначала
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(andrey R @ 11.10.2007, 12:13) [snapback]175364[/snapback] А вот тут статью обсуждали недавно, так там вроде как раз гасится. Или я чего не догнал? 250м там на напорной трубопроводе в насосной причем эта группа насосов для верхней зоны пока вода поднимится до нижнего этажа верхней зоны напор вней будет порядка 65м. Гляньте схемы из той статьи ничего ревалюционно нового, кроме того чтовсе насосы в подвале там нет,да и этот факт уже как лет 7 не новость.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Не собираюсь никого переубеждать, но регуляторы давления на воду кроме систем отопления не ставлю. Было несколько случаев (Жулебино) разрывов сантехники
|
|
|
|
|
11.10.2007, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Prokop, вроде уже все поняли что вы регуляторами не пользуетесь, по-моему самое время просвятить общественность, как обойтись без регуляторов, если у вас нету промежуточных техэтажей???
|
|
|
|
|
11.10.2007, 12:52
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Новость то что регуляторы работают только на протоке. Становится понятнее странное выскеазывание инжа так высоко оцененное андреем. Думал и продолжаю что регулятор нечто большее чем шайба. При повышении даваления в регулируемой зоне происходит перекрытие потока . Во всяком случае по замыслу авторов. Если кто прогуливал КИП и А то не я. Есть еще плановые проверки и ремонты. Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. К томуж всегда найдется растяпа с подтекающим краном или бачком это для релаксации если фобии одолевают.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
В паспорте у регулятора ващето написано что он при отсутствии расхода давление не более 30 метров после себя держит. Кстати вот еще что я нашел
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 11.10.2007, 12:52) [snapback]175436[/snapback] Так что надо верить что после регулятора давление снижается и без протока. И это правильно. Человек признался что не работал с ними, поэтому и написал ошибочно.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Господа Еще раз повторюсь - не собираюсь никого переубеждать. В конечном итоге Вы отвечаете за свои решения. Все о чем я излагаю на столь авторитетном форуме взято из моей практики. Теперь почему не работают регуляторы на воде по схеме в тупик. Надеятся на то, что у кого то что-то подтекает, по крайней мере смешно. А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(prokop @ 11.10.2007, 15:28) [snapback]175492[/snapback] А то, что под седло самого "надежного" регулятора может попасть "бячка", как говорит мой ребенок, мне не даст гарантий никто из ВАС. Втом числе, Для этого перед регулятором ставят фильтр
|
|
|
|
|
11.10.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правда не держат без расхода.Нет 100% перекрытия седла, это не запорная арматура, а регулирующая.У которой нет задачи перекрыть проток, есть задача только регулировать.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 15:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 11.10.2007, 14:35) [snapback]175499[/snapback] Правда не держат без расхода. Если завтра не забуду видеокамеру, засниму показания манометра в работе регулятора на тупик. Пока поверьте мне на слово - работают без расхода.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|