|
  |
Автоматические выключатели, Используемые Вами |
|
|
|
25.11.2012, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Теперь все понятно!
Большое всем спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
26.11.2012, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Кстати если у кого есть вопросы по корейской низковольтке LS могу подсказать...
|
|
|
|
|
26.11.2012, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(SVKan @ 26.11.2012, 7:20)  Кстати если у кого есть вопросы по корейской низковольтке LS могу подсказать... Мне интересно по автоматическим выключателям! моя почта Dryuwka@mail.ru
|
|
|
|
|
21.12.2012, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста где можно найти и почитать нормативы о зависемости температуры окружающей среду и работы автоматического выключателя. особенно интересно при минусовых температурах
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
21.12.2012, 12:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Конструктор1 @ 21.12.2012, 14:36)  Подскажите пожалуйста где можно найти и почитать нормативы о зависемости температуры окружающей среду и работы автоматического выключателя. особенно интересно при минусовых температурах В документации производителя автоматических выключателей.
|
|
|
|
|
21.12.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Конструктор1 @ 21.12.2012, 16:36)  Подскажите пожалуйста где можно найти и почитать нормативы о зависемости температуры окружающей среду и работы автоматического выключателя. особенно интересно при минусовых температурах Для модульки где-то так.
__________________________.jpg ( 127,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54Взято у АББ, но у других оно практически не отличается. Устроены они все по сути одинаково. И границы срабатывания примерно одни и те же (в рамках МЭКовского стандарта)...
|
|
|
|
|
21.12.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(Iroha @ 21.12.2012, 13:40)  В документации производителя автоматических выключателей. самая низкая температура. что я видел у производителя это -5 мне нужно до -30 Цитата(SVKan @ 21.12.2012, 14:52)  Для модульки где-то так.
__________________________.jpg ( 127,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54Взято у АББ, но у других оно практически не отличается. Устроены они все по сути одинаково. И границы срабатывания примерно одни и те же (в рамках МЭКовского стандарта)... Большое спасибо!
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
21.12.2012, 13:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Конструктор1 @ 21.12.2012, 15:53)  самая низкая температура. что я видел у производителя это -5
мне нужно до -30 У ИЕКа таблица "Нагрузочная способность при изменении температуры окружающей среды" до -45*С. Вообще не мешало бы посмотреть условия эксплуатации, может некоторые автоматы нельзя эксплуатировать при низких температурах. ps Пишите в представительство фирмы -изготовителя, если нет данных.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.12.2012, 13:59
|
|
|
|
|
21.12.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(Iroha @ 21.12.2012, 16:55)  Вообще не мешало бы посмотреть условия эксплуатации, может некоторые автоматы нельзя эксплуатировать при низких температурах. Это точно. Забавно наблюдать, как на морозе медленно и со скрипом отключаются данфоссовские автоматы защиты двигателя. Или не отключаются. Тогда за них отрабатывает ИЭК на вводе. Так что, каждый конкретный случай - отдельно.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
21.12.2012, 20:01
|
Guest Forum

|
У Шнейдер электрика есть таблица , называется "Выбор автоматического выключателя в зависимости от температуры" для С60 от - 30*С, для С120 от -25*С
Сообщение отредактировал Iroha - 21.12.2012, 20:10
|
|
|
|
|
22.1.2013, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста! Проектируем питание силового щита от ГРЩ. Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку! Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите! Вопрос: можно ли так делать или нет и почему? пусковыми токами принебреч
____________.png ( 14,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
|
|
|
|
|
22.1.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
сдвоенный кабель - это один кабель. Сгорают одновременно, т.к. лежат вплотную друг к другу (можно стяжками скрепить). Стрельнет один и автоматически повредит второй.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 11:16
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(Конструктор1 @ 22.1.2013, 11:11)  Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. <...> вариант - на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите! В его словах есть доля здравого смысла - вот только он немного "не о том". Основной плюс разделенной (по ниткам) защиты - возможность продолжить работу на "уцелевшем" кабеле (хотя бы до тех пор, пока не появится возможность нормально починить сдохший). Очень актуально, если, например, линия питает отдельно стоящее здание с электроотоплением (в большинстве случаев отсоединять поврежденный кабель со стороны потребителя не требуется. На моей практике - минимум в 95% случаев так выходило). По части надежности защиты - два раздельных автомата ничем не лучше одного общего (а для случая общего для обеих ниток КЗ, например, КЗ на вводе щита нагрузки - даже хуже становится, ибо теория вероятностей). Если уж очень неймется защитить линии - берите в качестве 400-амперника в ГРЩ автомат для защиты генераторов - у них электромагнитный расцепитель срабатывает при всего 3-кратном токе, а кривая теплового расцепителя - "плотнее прижата" к номинальному току...
|
|
|
|
|
22.1.2013, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(ailcat @ 22.1.2013, 12:16)  В его словах есть доля здравого смысла - вот только он немного "не о том". Основной плюс разделенной (по ниткам) защиты - возможность продолжить работу на "уцелевшем" кабеле (хотя бы до тех пор, пока не появится возможность нормально починить сдохший). Очень актуально, если, например, линия питает отдельно стоящее здание с электроотоплением (в большинстве случаев отсоединять поврежденный кабель со стороны потребителя не требуется. На моей практике - минимум в 95% случаев так выходило).
По части надежности защиты - два раздельных автомата ничем не лучше одного общего (а для случая общего для обеих ниток КЗ, например, КЗ на вводе щита нагрузки - даже хуже становится, ибо теория вероятностей). Если уж очень неймется защитить линии - берите в качестве 400-амперника в ГРЩ автомат для защиты генераторов - у них электромагнитный расцепитель срабатывает при всего 3-кратном токе, а кривая теплового расцепителя - "плотнее прижата" к номинальному току... Это все хорошо, но в жизни я никогда такого не встречал! Мне нужно обосновать заказчику, что раздельно 2 нитки класть-это не хорошо!
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(HasBolla @ 22.1.2013, 11:48)  сдвоенный кабель - это один кабель. Сгорают одновременно, т.к. лежат вплотную друг к другу (можно стяжками скрепить). Стрельнет один и автоматически повредит второй. Допустим произошло механическое повреждение без КЗ, один кабель вышел из строя-второй сгорел без защиты! Как отговорить заказчика, что нельзя каждую линию автоматом защищать?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
для автомата 400А требуется кабель определенного сечения. Если такого сечения нет, то кабель удваивают, утраивают и т.д. Если шесть кабелей будет - поставите 6 автоматов?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(HasBolla @ 22.1.2013, 16:54)  для автомата 400А требуется кабель определенного сечения. Если такого сечения нет, то кабель удваивают, утраивают и т.д. Если шесть кабелей будет - поставите 6 автоматов? Но это не обоснование для заказчика как он говорит! Я понимаю, что так нельзя делать, но не могу чем либо подтвердить!
|
|
|
|
|
22.1.2013, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Давайте пойдём простым логическим путём... Выключатель служит для автоматического аварийного отключения (редко), а чаще для отключения при ремонте, обслуживании, и .т.д. При этом действия персонала просты: 1.Найти питающий выключатель. 2.Отключить. 3.Повесить табличку "Не включать! Работают ..." 4.Проверить наличие напряжения на оборудовании (после исполнения п.п.1-3 выполняется не всегда). 5.Работать. Поясните заказчику, что когда на оборудовании повиснет тело электрика, который не догадался (или забыл) о наличии именно у этого оборудования параллельного питающего выключателя, то "присядет" именно он (заказчик), и попросите его подписать ТЗ на подключение оборудования по его "оригинальной" схеме.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(and @ 22.1.2013, 17:51)  Давайте пойдём простым логическим путём... Выключатель служит для автоматического аварийного отключения (редко), а чаще для отключения при ремонте, обслуживании, и .т.д. При этом действия персонала просты: 1.Найти питающий выключатель. 2.Отключить. 3.Повесить табличку "Не включать! Работают ..." 4.Проверить наличие напряжения на оборудовании (после исполнения п.п.1-3 выполняется не всегда). 5.Работать. Поясните заказчику, что когда на оборудовании повиснет тело электрика, который не догадался (или забыл) о наличии именно у этого оборудования параллельного питающего выключателя, то "присядет" именно он (заказчик), и попросите его подписать ТЗ на подключение оборудования по его "оригинальной" схеме. Мы именно так и запросили, чтобы он подписался под своей предложенной схеме подключения! Но мне стало интересно почему нельзя так делать, есть ли какие-нибудь обоснования?
|
|
|
|
|
23.1.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224

|
Нормативами такое решение не запрещено. Но плюс всего один- довод заказчика. И то с оговорками. Если будет короткое замыкание на шинах ШС - вероятность повреждения обоих кабелей как и других будет высока. Минусы: - выйдет дороже; - возникает путаница. У каждой КЛ должна быть начальная и конечная точка подключения. Теперь автомата два, а точки одни и теже. В процессе эксплуатации если не знать этого нюанса можно "случайно" один автомат принять за резервный тем самым не обесточив всю линию. - кабели сажаются не под один болт. Появляется вероятность неправильной фазировки.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Конструктор1 @ 22.1.2013, 11:11)  Проектируем питание силового щита от ГРЩ. Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку! Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите! Если в Вашем силовом щите разобьёте нагрузки на 2 независимые группы по 200А, тогда пожалуйста. При параллельном соединении проводников применяют понижающий коэффициент допустимой токовой нагрузки, имея в виду, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, и один из кабелей окажется перегруженным (примет более 50% общего тока). Соответственно в Вашем случае через один из автоматов на 200А потечёт более 50% общего тока 400А, и он гарантированно отработает. Следом отработает второй автомат. Но поскольку у недогруженного автомата расцепитель холодный, норматив на время отключения выполнено не будет, т.е. нарушаются требования безопасности. Т.е. предложение заказчика явным образом ухудшает функциональность, по сравнению со стандартной схемой: автомат 400А + сдвоенный кабель. Параллельное подключение допускается для предохранителей (без кабельных линий), если они из одной партии и проверены на разницу сопротивлений не более 5%.
Сообщение отредактировал and - 23.1.2013, 13:44
|
|
|
|
|
23.1.2013, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(and @ 23.1.2013, 14:41)  Если в Вашем силовом щите разобьёте нагрузки на 2 независимые группы по 200А, тогда пожалуйста. При параллельном соединении проводников применяют понижающий коэффициент допустимой токовой нагрузки, имея в виду, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, и один из кабелей окажется перегруженным (примет более 50% общего тока). Соответственно в Вашем случае через один из автоматов на 200А потечёт более 50% общего тока 400А, и он гарантированно отработает. Следом отработает второй автомат. Но поскольку у недогруженного автомата расцепитель холодный, норматив на время отключения выполнено не будет, т.е. нарушаются требования безопасности. Т.е. предложение заказчика явным образом ухудшает функциональность, по сравнению со стандартной схемой: автомат 400А + сдвоенный кабель. Параллельное подключение допускается для предохранителей (без кабельных линий), если они из одной партии и проверены на разницу сопротивлений не более 5%. Я согласен, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, но не на столь большое значение, т.к. будет эффект перетекания токов и не даст одному автомату отключится1 что занорматив на время отключения автомата в холодном состоянии? И откуда взято высказывание про предохранители???
|
|
|
|
|
23.1.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Конструктор1 @ 23.1.2013, 16:28)  Я согласен, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, но не на столь большое значение, т.к. будет эффект перетекания токов и не даст одному автомату отключится1 Тут уже я не понял, как эффект перетекания не даст первому автомату отключиться. Отключится как миленький. А второй - тем более. Цитата(Конструктор1 @ 23.1.2013, 16:28)  что занорматив на время отключения автомата в холодном состоянии? И откуда взято высказывание про предохранители??? Установленная нормами время-токовая характеристика отключающего аппарата определяет время отключения автомата при перегрузки. Это время "отсчитывается" нагревом термоинерционного элемента теплового расцепителя. После появления перегрузки через второй аппарат идёт заниженный ток (за счёт перекоса) и его тепловой расцепитель прогревается недостаточно. После срабатывания 1-го аппарата, ток через второй вырастет, но его расцепитель недостаточно прогрет для немедленного отключения, а время на срабатывание 1-го уже потрачено. На догрев расцепителя второго аппарата до срабатывания затратиться дополнительное время. В итоге второй аппарат отключится позже, чем отключился бы единственный (непарный) аппарат. Ищите "параллельное соединение предохранителей". Некоторые производители разрешают параллельное соединение своих предохранителей и пишут как это правильно делать.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста вот в таком вопросе! Кто как выбирает автоматические выключатели и сечение кабеля?
Пример: Iр=48,5 А, сеть 3х фазная, материал проводника- медь, (условия прокладки кабеля, расстояние от источника питания до потребителя-пренебречь, нагрузка без пускового тока)
|
|
|
|
|
17.2.2013, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180301

|
Выключатели выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении: Двухполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок. Трехполюсные (трехфазные) автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий, перегрузок по току и понижения напряжения. Четырехполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий и перегрузок по току
|
|
|
|
|
18.2.2013, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 9:27)  ......Кто как выбирает автоматические выключатели и сечение кабеля? ......Пример: Iр=48,5 А, ......(условия прокладки кабеля, расстояние от источника питания до потребителя-пренебречь, нагрузка без пускового тока) Я бы выбрал автомат на 63 А, а для кабеля проложенного в воздухе выбрал бы 16 мм2.
|
|
|
|
|
18.2.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 11:27)  Подскажите пожалуйста вот в таком вопросе! Кто как выбирает автоматические выключатели и сечение кабеля?
Пример: Iр=48,5 А, сеть 3х фазная, материал проводника- медь, (условия прокладки кабеля, расстояние от источника питания до потребителя-пренебречь, нагрузка без пускового тока) Посмотрите ВСН-59-88 Таблица "Расчетные формулы для выбора защитных аппаратовв осветительных и силовых сетях" В вашем случае это действительно 63А (48,5*1,25=60,62 ближайший номинал в ряду 63А)
|
|
|
|
|
21.2.2013, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2013
Из: Ломоносова
Пользователь №: 182394

|
[quote name='Конструктор1' date='22.1.2013, 11:11' post='855450'] Подскажите пожалуйста! Проектируем питание силового щита от ГРЩ. Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку! Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите! Вот ссылка на новый ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в нем уточняется прокладка параллельных проводников пункт 523.7 и далее приложение Н http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?Ma...e=10&page=1
|
|
|
|
|
1.5.2017, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(Rus75 @ 31.8.2011, 13:07)  В ванных комнатах рекомендуется ставить 10мА, но это по большей части из-за селективности, т.к. из-за большой влажности попасть под напряжение шансов в ванной больше и чтобы из-за нее не выбило питание во всей квартире, то и тсавят УЗО на 10мА. Также любое оборудование имеет собственный ток утечки. Это 1мА на каждый 1А и 1мкрА на каждый метр кабеля. почти верно ПУЭ Цитата 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Цитата ным кабелем с сечением ж7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.5.2017, 11:52
|
|
|
|
|
2.5.2017, 5:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Только установка 10мА не дает практически ничего... Если все сделано как положено с ДСУП и заземлением.
По сравнению с "обычным" 30мА со стандартным временем срабатывания ни селективности ни безопасности практически не добавится. Диапазон токов в котором это все будет работать очень и очень маленький.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|