Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматические выключатели, Используемые Вами
Конструктор1
сообщение 25.11.2012, 21:21
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Теперь все понятно!

Большое всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 26.11.2012, 7:20
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Кстати если у кого есть вопросы по корейской низковольтке LS могу подсказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 26.11.2012, 8:17
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(SVKan @ 26.11.2012, 7:20) *
Кстати если у кого есть вопросы по корейской низковольтке LS могу подсказать...


Мне интересно по автоматическим выключателям!
моя почта Dryuwka@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 21.12.2012, 12:36
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста где можно найти и почитать нормативы о зависемости температуры окружающей среду и работы автоматического выключателя. особенно интересно при минусовых температурах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.12.2012, 12:40
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(Конструктор1 @ 21.12.2012, 14:36) *
Подскажите пожалуйста где можно найти и почитать нормативы о зависемости температуры окружающей среду и работы автоматического выключателя. особенно интересно при минусовых температурах

В документации производителя автоматических выключателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 21.12.2012, 13:52
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Конструктор1 @ 21.12.2012, 16:36) *
Подскажите пожалуйста где можно найти и почитать нормативы о зависемости температуры окружающей среду и работы автоматического выключателя. особенно интересно при минусовых температурах

Для модульки где-то так.

Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 127,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


Взято у АББ, но у других оно практически не отличается. Устроены они все по сути одинаково. И границы срабатывания примерно одни и те же (в рамках МЭКовского стандарта)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 21.12.2012, 13:55
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(Iroha @ 21.12.2012, 13:40) *
В документации производителя автоматических выключателей.



самая низкая температура. что я видел у производителя это -5


мне нужно до -30

Цитата(SVKan @ 21.12.2012, 14:52) *
Для модульки где-то так.

Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 127,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


Взято у АББ, но у других оно практически не отличается. Устроены они все по сути одинаково. И границы срабатывания примерно одни и те же (в рамках МЭКовского стандарта)...




Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.12.2012, 13:55
Сообщение #98





Guest Forum






Цитата(Конструктор1 @ 21.12.2012, 15:53) *
самая низкая температура. что я видел у производителя это -5


мне нужно до -30

У ИЕКа таблица "Нагрузочная способность при изменении температуры окружающей среды" до -45*С.
Вообще не мешало бы посмотреть условия эксплуатации, может некоторые автоматы нельзя эксплуатировать при низких температурах.

ps Пишите в представительство фирмы -изготовителя, если нет данных.

Сообщение отредактировал Iroha - 21.12.2012, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 21.12.2012, 18:53
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Iroha @ 21.12.2012, 16:55) *
Вообще не мешало бы посмотреть условия эксплуатации, может некоторые автоматы нельзя эксплуатировать при низких температурах.

Это точно. Забавно наблюдать, как на морозе медленно и со скрипом отключаются данфоссовские автоматы защиты двигателя. Или не отключаются. Тогда за них отрабатывает ИЭК на вводе.
Так что, каждый конкретный случай - отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.12.2012, 20:01
Сообщение #100





Guest Forum






У Шнейдер электрика есть таблица , называется "Выбор автоматического выключателя в зависимости от температуры" для С60 от - 30*С, для С120 от -25*С

Сообщение отредактировал Iroha - 21.12.2012, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 22.1.2013, 10:11
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста!

Проектируем питание силового щита от ГРЩ.
Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку!
Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите!

Вопрос: можно ли так делать или нет и почему? пусковыми токами принебреч


Прикрепленный файл  ____________.png ( 14,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 22.1.2013, 10:48
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



сдвоенный кабель - это один кабель. Сгорают одновременно, т.к. лежат вплотную друг к другу (можно стяжками скрепить). Стрельнет один и автоматически повредит второй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 22.1.2013, 11:16
Сообщение #103


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Конструктор1 @ 22.1.2013, 11:11) *
Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм.
<...>
вариант - на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите!

В его словах есть доля здравого смысла - вот только он немного "не о том".
Основной плюс разделенной (по ниткам) защиты - возможность продолжить работу на "уцелевшем" кабеле (хотя бы до тех пор, пока не появится возможность нормально починить сдохший). Очень актуально, если, например, линия питает отдельно стоящее здание с электроотоплением (в большинстве случаев отсоединять поврежденный кабель со стороны потребителя не требуется. На моей практике - минимум в 95% случаев так выходило).

По части надежности защиты - два раздельных автомата ничем не лучше одного общего (а для случая общего для обеих ниток КЗ, например, КЗ на вводе щита нагрузки - даже хуже становится, ибо теория вероятностей).
Если уж очень неймется защитить линии - берите в качестве 400-амперника в ГРЩ автомат для защиты генераторов - у них электромагнитный расцепитель срабатывает при всего 3-кратном токе, а кривая теплового расцепителя - "плотнее прижата" к номинальному току...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 22.1.2013, 11:33
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(ailcat @ 22.1.2013, 12:16) *
В его словах есть доля здравого смысла - вот только он немного "не о том".
Основной плюс разделенной (по ниткам) защиты - возможность продолжить работу на "уцелевшем" кабеле (хотя бы до тех пор, пока не появится возможность нормально починить сдохший). Очень актуально, если, например, линия питает отдельно стоящее здание с электроотоплением (в большинстве случаев отсоединять поврежденный кабель со стороны потребителя не требуется. На моей практике - минимум в 95% случаев так выходило).

По части надежности защиты - два раздельных автомата ничем не лучше одного общего (а для случая общего для обеих ниток КЗ, например, КЗ на вводе щита нагрузки - даже хуже становится, ибо теория вероятностей).
Если уж очень неймется защитить линии - берите в качестве 400-амперника в ГРЩ автомат для защиты генераторов - у них электромагнитный расцепитель срабатывает при всего 3-кратном токе, а кривая теплового расцепителя - "плотнее прижата" к номинальному току...



Это все хорошо, но в жизни я никогда такого не встречал!
Мне нужно обосновать заказчику, что раздельно 2 нитки класть-это не хорошо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 22.1.2013, 15:43
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(HasBolla @ 22.1.2013, 11:48) *
сдвоенный кабель - это один кабель. Сгорают одновременно, т.к. лежат вплотную друг к другу (можно стяжками скрепить). Стрельнет один и автоматически повредит второй.


Допустим произошло механическое повреждение без КЗ, один кабель вышел из строя-второй сгорел без защиты!

Как отговорить заказчика, что нельзя каждую линию автоматом защищать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 22.1.2013, 15:54
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



для автомата 400А требуется кабель определенного сечения. Если такого сечения нет, то кабель удваивают, утраивают и т.д. Если шесть кабелей будет - поставите 6 автоматов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 22.1.2013, 16:19
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(HasBolla @ 22.1.2013, 16:54) *
для автомата 400А требуется кабель определенного сечения. Если такого сечения нет, то кабель удваивают, утраивают и т.д. Если шесть кабелей будет - поставите 6 автоматов?



Но это не обоснование для заказчика как он говорит!
Я понимаю, что так нельзя делать, но не могу чем либо подтвердить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 22.1.2013, 16:51
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Давайте пойдём простым логическим путём...
Выключатель служит для автоматического аварийного отключения (редко), а чаще для отключения при ремонте, обслуживании, и .т.д.
При этом действия персонала просты:
1.Найти питающий выключатель.
2.Отключить.
3.Повесить табличку "Не включать! Работают ..."
4.Проверить наличие напряжения на оборудовании (после исполнения п.п.1-3 выполняется не всегда).
5.Работать.
Поясните заказчику, что когда на оборудовании повиснет тело электрика, который не догадался (или забыл) о наличии именно у этого оборудования параллельного питающего выключателя, то "присядет" именно он (заказчик), и попросите его подписать ТЗ на подключение оборудования по его "оригинальной" схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 23.1.2013, 7:34
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(and @ 22.1.2013, 17:51) *
Давайте пойдём простым логическим путём...
Выключатель служит для автоматического аварийного отключения (редко), а чаще для отключения при ремонте, обслуживании, и .т.д.
При этом действия персонала просты:
1.Найти питающий выключатель.
2.Отключить.
3.Повесить табличку "Не включать! Работают ..."
4.Проверить наличие напряжения на оборудовании (после исполнения п.п.1-3 выполняется не всегда).
5.Работать.
Поясните заказчику, что когда на оборудовании повиснет тело электрика, который не догадался (или забыл) о наличии именно у этого оборудования параллельного питающего выключателя, то "присядет" именно он (заказчик), и попросите его подписать ТЗ на подключение оборудования по его "оригинальной" схеме.


Мы именно так и запросили, чтобы он подписался под своей предложенной схеме подключения!

Но мне стало интересно почему нельзя так делать, есть ли какие-нибудь обоснования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сибирь
сообщение 23.1.2013, 12:16
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224



Нормативами такое решение не запрещено.
Но плюс всего один- довод заказчика. И то с оговорками. Если будет короткое замыкание на шинах ШС - вероятность повреждения обоих кабелей как и других будет высока.
Минусы:
- выйдет дороже;
- возникает путаница. У каждой КЛ должна быть начальная и конечная точка подключения. Теперь автомата два, а точки одни и теже. В процессе эксплуатации если не знать этого нюанса можно "случайно" один автомат принять за резервный тем самым не обесточив всю линию.
- кабели сажаются не под один болт. Появляется вероятность неправильной фазировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 23.1.2013, 13:41
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Конструктор1 @ 22.1.2013, 11:11) *
Проектируем питание силового щита от ГРЩ.
Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку!
Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите!

Если в Вашем силовом щите разобьёте нагрузки на 2 независимые группы по 200А, тогда пожалуйста.
При параллельном соединении проводников применяют понижающий коэффициент допустимой токовой нагрузки, имея в виду, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, и один из кабелей окажется перегруженным (примет более 50% общего тока).
Соответственно в Вашем случае через один из автоматов на 200А потечёт более 50% общего тока 400А, и он гарантированно отработает. Следом отработает второй автомат. Но поскольку у недогруженного автомата расцепитель холодный, норматив на время отключения выполнено не будет, т.е. нарушаются требования безопасности.
Т.е. предложение заказчика явным образом ухудшает функциональность, по сравнению со стандартной схемой: автомат 400А + сдвоенный кабель.
Параллельное подключение допускается для предохранителей (без кабельных линий), если они из одной партии и проверены на разницу сопротивлений не более 5%.

Сообщение отредактировал and - 23.1.2013, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 23.1.2013, 15:28
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(and @ 23.1.2013, 14:41) *
Если в Вашем силовом щите разобьёте нагрузки на 2 независимые группы по 200А, тогда пожалуйста.
При параллельном соединении проводников применяют понижающий коэффициент допустимой токовой нагрузки, имея в виду, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, и один из кабелей окажется перегруженным (примет более 50% общего тока).
Соответственно в Вашем случае через один из автоматов на 200А потечёт более 50% общего тока 400А, и он гарантированно отработает. Следом отработает второй автомат. Но поскольку у недогруженного автомата расцепитель холодный, норматив на время отключения выполнено не будет, т.е. нарушаются требования безопасности.
Т.е. предложение заказчика явным образом ухудшает функциональность, по сравнению со стандартной схемой: автомат 400А + сдвоенный кабель.
Параллельное подключение допускается для предохранителей (без кабельных линий), если они из одной партии и проверены на разницу сопротивлений не более 5%.


Я согласен, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, но не на столь большое значение, т.к. будет эффект перетекания токов и не даст одному автомату отключится1
что занорматив на время отключения автомата в холодном состоянии?
И откуда взято высказывание про предохранители???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 23.1.2013, 16:57
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Конструктор1 @ 23.1.2013, 16:28) *
Я согласен, что распределение токов по проводникам не получится равномерным, но не на столь большое значение, т.к. будет эффект перетекания токов и не даст одному автомату отключится1

Тут уже я не понял, как эффект перетекания не даст первому автомату отключиться. Отключится как миленький. А второй - тем более.
Цитата(Конструктор1 @ 23.1.2013, 16:28) *
что занорматив на время отключения автомата в холодном состоянии?
И откуда взято высказывание про предохранители???

Установленная нормами время-токовая характеристика отключающего аппарата определяет время отключения автомата при перегрузки. Это время "отсчитывается" нагревом термоинерционного элемента теплового расцепителя. После появления перегрузки через второй аппарат идёт заниженный ток (за счёт перекоса) и его тепловой расцепитель прогревается недостаточно. После срабатывания 1-го аппарата, ток через второй вырастет, но его расцепитель недостаточно прогрет для немедленного отключения, а время на срабатывание 1-го уже потрачено. На догрев расцепителя второго аппарата до срабатывания затратиться дополнительное время. В итоге второй аппарат отключится позже, чем отключился бы единственный (непарный) аппарат.

Ищите "параллельное соединение предохранителей".
Некоторые производители разрешают параллельное соединение своих предохранителей и пишут как это правильно делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 15.2.2013, 10:27
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста вот в таком вопросе!
Кто как выбирает автоматические выключатели и сечение кабеля?


Пример: Iр=48,5 А,
сеть 3х фазная, материал проводника- медь,
(условия прокладки кабеля, расстояние от источника питания до потребителя-пренебречь, нагрузка без пускового тока)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 19:51
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180301



Выключатели выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении:
Двухполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок. Трехполюсные (трехфазные) автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий, перегрузок по току и понижения напряжения.
Четырехполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий и перегрузок по току
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.2.2013, 11:57
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 9:27) *
......Кто как выбирает автоматические выключатели и сечение кабеля?
......Пример: Iр=48,5 А,
......(условия прокладки кабеля, расстояние от источника питания до потребителя-пренебречь, нагрузка без пускового тока)


Я бы выбрал автомат на 63 А, а для кабеля проложенного в воздухе выбрал бы 16 мм2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.2.2013, 13:59
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Конструктор1 @ 15.2.2013, 11:27) *
Подскажите пожалуйста вот в таком вопросе!
Кто как выбирает автоматические выключатели и сечение кабеля?


Пример: Iр=48,5 А,
сеть 3х фазная, материал проводника- медь,
(условия прокладки кабеля, расстояние от источника питания до потребителя-пренебречь, нагрузка без пускового тока)

Посмотрите ВСН-59-88
Таблица "Расчетные формулы для выбора защитных аппаратовв осветительных и силовых сетях"


В вашем случае это действительно 63А (48,5*1,25=60,62 ближайший номинал в ряду 63А)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 21.2.2013, 20:56
Сообщение #118





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2013
Из: Ломоносова
Пользователь №: 182394



[quote name='Конструктор1' date='22.1.2013, 11:11' post='855450']
Подскажите пожалуйста!

Проектируем питание силового щита от ГРЩ.
Автомат на отходящую линию ставим 400А и кидаем параллельно две нитки кабеля 5х120мм. но заказчик говорит, а если одна нитка повредится, то автомат не защитит вторую нитку!
Он предложил свой вариант-на каждую нитку поставить 200А автомат и свести все в силовом щите!

Вот ссылка на новый ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в нем уточняется прокладка параллельных проводников
пункт 523.7 и далее приложение Н
http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?Ma...e=10&page=1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 1.5.2017, 11:51
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734



Цитата(Rus75 @ 31.8.2011, 13:07) *
В ванных комнатах рекомендуется ставить 10мА, но это по большей части из-за селективности, т.к. из-за большой влажности попасть под напряжение шансов в ванной больше и чтобы из-за нее не выбило питание во всей квартире, то и тсавят УЗО на 10мА.
Также любое оборудование имеет собственный ток утечки. Это 1мА на каждый 1А и 1мкрА на каждый метр кабеля.


почти верно
ПУЭ

Цитата
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.


Цитата
ным кабелем с сечением ж7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.


Сообщение отредактировал profeMaster - 1.5.2017, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 2.5.2017, 5:05
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Только установка 10мА не дает практически ничего... Если все сделано как положено с ДСУП и заземлением.

По сравнению с "обычным" 30мА со стандартным временем срабатывания ни селективности ни безопасности практически не добавится.
Диапазон токов в котором это все будет работать очень и очень маленький.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных