ввод водопровода, сталь или пластик |
|
|
|
12.10.2007, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
подскажите каким нормативным документом регламентируется, что ввод водопровода обеспечивающий хоз-питьевые и противопожарные нужды должен выполняться из металлических труб, а не из пластмассовых? у нас это требование пожарных надзорных органов, но хотелось бы узнать на что они опираются в своих требованиях на какой документ....
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А у нас - чугуний ваще. Сталь - в виде исключения. А какое пожарникам дело до материала трубы в земле? Или Вы о куске трубы от ввода до водомерки?
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
у нас только пластик
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
о куске который в здании
до водомерки
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Его лучше из того же материала, что и водомерку.
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
получается нет нормативного документа с таким требованием?
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А фиг его знает, с нашим чугунием этим как то не заморачиваешься...
|
|
|
|
|
12.10.2007, 8:51
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
У нас даже и вопросов нет. Обычно в городе чугун на природе пластик
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
)) понятно. Читаю СНИП 2.04.01 и не могу найти пункта, что сети противопожарного водопровода должны быть выполнены из стальных труб ((( или я плохо ищу или его там нет ?
знаю что должна быть стал а пункт найти не могу ))
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shexin @ 12.10.2007, 9:08) [snapback]175861[/snapback] )) понятно. Читаю СНИП 2.04.01 и не могу найти пункта, что сети противопожарного водопровода должны быть выполнены из стальных труб ((( или я плохо ищу или его там нет ?
знаю что должна быть стал а пункт найти не могу )) п.10.1
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
точно он ))) спасибо
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 12.10.2007, 8:51) [snapback]175849[/snapback] У нас даже и вопросов нет. Обычно в городе чугун на природе пластик Чугун при сейсмике/просадочности - не хорош. Пластик.
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это серый не хорош, а ковкий - нормально
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 9:36) [snapback]175880[/snapback] Это серый не хорош, а ковкий - нормально Про серый мы давно забыли. У ковкого австрийского тоже гибкость меньше чем у пластика-только на раструбах. И дороже до диаметра 300мм
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
кстати ВЧШГ на водопровод появился и в ТУ города Архангельска )))))))
|
|
|
|
|
12.10.2007, 9:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2007, 10:39) [snapback]175884[/snapback] У ковкого австрийского Каких фирм?
|
|
|
|
|
12.10.2007, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(shexin @ 12.10.2007, 10:25) [snapback]175866[/snapback] точно он ))) спасибо В п.10.1* написано не четко на эту тему. Смотрите этот пункт совместно с разъяснениями Добромыслова в практических рекомендациях стр. 17
|
|
|
|
|
12.10.2007, 17:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 9:36) [snapback]175880[/snapback] Это серый не хорош, а ковкий - нормально Кому нормально, а кому п14.16 14.16. Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водонапорных баков следует выполнять из стальных труб или полиэтиленовых труб тяжелого типа. Применять для этих целей чугунные, асбестоцементные, стеклянные, а также полиэтиленовые трубы легкого и среднего типа не допускается.
|
|
|
|
|
16.10.2007, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
а где посмотреть классификацию полимерных труб (тяжелые, средние, легкие)? Как определить кто из них кто глядя на каталого производителя (например упонор)?
|
|
|
|
|
16.10.2007, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
по макс рабочему давлению воды : до 0,5МПа - легкие, от 0,5 до 1 - средние, от 1 до 1,6 - тяжелые.... вроде так
|
|
|
|
|
16.10.2007, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Согласно ГОСТ18599-83: 1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ 1.1. Напорные трубы из полиэтилена изготовляют четырех типов, указанных в табл. 1, с соответствующим каждому типу номинальным давлением.
Таблица 1
Тип трубы Номинальное давление, МПа (кгс/см2) Л - легкий 0,25 (2,5) СЛ - среднелегкий 0,4 (4,0) С - средний 0,6 (6,0) Т - тяжелый 1,0 (10,0) Однако , советую посмотреть ГОСТ 18599-2001, который заменил редакцию 1983г., т.к. с 2001г понятие "тип труб" (Л, С, Т) заменнено на "серия труб" (S10, S6,3 и т.д.)
|
|
|
|
Гость_Женя_*
|
30.3.2008, 12:01
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 12.10.2007, 12:09) [snapback]175918[/snapback] В п.10.1* написано не четко на эту тему. Смотрите этот пункт совместно с разъяснениями Добромыслова в практических рекомендациях стр. 17 А где посмотреть эти рекомендации?
|
|
|
|
|
1.4.2008, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Женя @ 30.3.2008, 13:01) [snapback]236387[/snapback] А где посмотреть эти рекомендации? Это издательство АВОК-пресс. Значит на сайте АВОКа.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17383

|
Уважаемые проектировщики, не подскажете где регламентируется под каким углом можно делать ввод в здание. В практике встречала в оновном под прямым (т.е. перпендикулярно зданию), а в книге (не помню автора) видела под острым углом, вот и хотелось бы найти этому законное подтврждение.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 16:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Веста @ 5.4.2008, 14:43) [snapback]239077[/snapback] Уважаемые проектировщики, не подскажете где регламентируется под каким углом можно делать ввод в здание. В практике встречала в оновном под прямым (т.е. перпендикулярно зданию), а в книге (не помню автора) видела под острым углом, вот и хотелось бы найти этому законное подтврждение. СП 11-104-97 Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства Цитата вводы в здания водопроводов, теплосети и газопроводов должны быть, как правило, под прямым углом к контуру здания.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17383

|
Если честно меня смутила фраза "как правило", т.е. возможны все-таки небольшие отклонения? Н-р под углом 85?
|
|
|
|
|
5.4.2008, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это по ситуации. А Москве- ВЧШГ и попробуйте согласовать отвод нестандартный на любой угол(сделать могут и ЦПИ нанесут) и потеряйте столько места на это.Зак не очень любит место под помещения технические терять,тут все индивидуально.Разговаривать надо, убеждать и средства убеждения искать и применять.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 19:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 5.4.2008, 16:31) [snapback]239113[/snapback] и попробуйте согласовать отвод нестандартный на любой угол +1...вот в этом, в т.ч. зерно...хотел бы и я увидеть отводы, повороты на N градусов Не успел отписаться раньше, т.к. д/р ещё продолжается
|
|
|
|
|
5.4.2008, 19:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 22:37) [snapback]239157[/snapback] хотел бы и я увидеть отводы, повороты на N градусов Не успел отписаться раньше, т.к. д/р ещё продолжается   уберите со стола отвод под 40 градусов
|
|
|
|
|
5.4.2008, 19:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 18:41) [snapback]239159[/snapback]  уберите со стола отвод под 40 градусов ...он только добавляется!...и сразу исчезает!
|
|
|
|