Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> И снова про полотенчики
Vikka
сообщение 14.10.2007, 6:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539



Добрый день, уважаемые специалисты! Тут такая проблема. Жилой 12 эт дом. Проложила стояки Т3 с нижней разводкой по подвалу и объединила на тех.этаже в секционные узлы, у меня 13 стояков поэтому 2 циркуляционных трубопровода. Расчитала вероятности, расходы на водоразбор, потери тепла, циркуляционный расход. НО: из 13 стояков - 5 с полотенцесушителями d20 (без сан приборов), т.е. водичка из подвала проходит через полотенцесушители, на верху закальцовывается и в циркуляцию, там естественно никаго разбора нет. Вот и возник вопрос: какой расход и скорость в них принять? ведь магистраль в подвале надо расчитывать учитывая эти стояки. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.10.2007, 7:53
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



примите 10-12% от общего расхода на ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.10.2007, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Посмотрите
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18984&st=40
Vict выложил там приличную методичку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.10.2007, 12:46
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Лучше посчитать расход на стояк по той же методике что и общий. Теплопотери на магистралях раскидать пропорцонально чему нибудь длине стояка или тепловой нагрузке стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vikka
сообщение 15.10.2007, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539



Получается расход на ГВС 1,62л/с и 3,88м3/ч. Если брать 10% от общего расхода - то это 0,17л/с (на 5 стояков с полотенцесушителями). А если пойти обратным путем и учесть, что один стояк d20 - то при скорости 0,78 расход составит 0,25л/с, а на 5 стояков 1,25л/с. Можно конечно принять стояк диаметром не 20 а 15, но картина не сильно изменится. Чего-то тут не то!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2007, 21:23
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Vikka @ 15.10.2007, 19:12) [snapback]177223[/snapback]
Чего-то тут не то!

Тут не там,...тут все то...у Вас не очень smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2007, 10:28
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А мне нравятся вот такие-
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  te400s.jpg ( 17,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.10.2007, 13:04
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Михаил I @ 15.10.2007, 8:53) [snapback]176806[/snapback]
примите 10-12% от общего расхода на ГВС.

(голосом Евстигнеева) Бред.... Бред
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vikka
сообщение 16.10.2007, 18:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539



Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2007, 13:28) [snapback]177438[/snapback]
А мне нравятся вот такие-

Мне такие тоже очень нравятся, с ними бы у меня точно голова не болела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2007, 17:34
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vikka @ 16.10.2007, 18:52) [snapback]177681[/snapback]
Мне такие тоже очень нравятся, с ними бы у меня точно голова не болела

Так они всем нравятся, включая жильцов. Если те платят конечно..
Закзчик пость допишет в ТЗ - и усё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 17.10.2007, 17:53
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vikka @ 16.10.2007, 18:52) [snapback]177681[/snapback]
Мне такие тоже очень нравятся, с ними бы у меня точно голова не болела

С ними (полотенчиками) или без них - а циркуляционные стояки останутся и головная боль(к сожалению) не пропадет!

Сообщение отредактировал nalim2 - 17.10.2007, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vikka
сообщение 17.10.2007, 20:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 8.8.2007
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539



Так сколько взять расход то? На 1 стояк с 12 полотенцесушителями d20 без водоразборной арматуры.
Насчет 10-12% меня как-то сомнения гложат. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2007, 23:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Закзчик пость допишет в ТЗ - и усё. "
Не усе к сожалению, это по электрике т.н. "термическая мощность", надо получать ТУ, это деньги, хлопоты, беготня.В экспертизе их надо показывать и в бюджет закладывать, и сдавать их надо(а отделки нет-ну и вопросы всякие разные).Потому Зак может и не вписать в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 10:26
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 17.10.2007, 23:44) [snapback]178280[/snapback]
"Закзчик пость допишет в ТЗ - и усё. "
Не усе к сожалению, это по электрике т.н. "термическая мощность", надо получать ТУ, это деньги, хлопоты, беготня.В экспертизе их надо показывать и в бюджет закладывать, и сдавать их надо(а отделки нет-ну и вопросы всякие разные).Потому Зак может и не вписать в ТЗ.

А нифига не надо. Это отмазка электриков чтоб нихрена не делать Полотенчик- не отопительный прибор.
25-150Вт включающиеся в розетку. Может и на лампочку надо ТУ? biggrin.gif
А розетки в ванных для стиралок у нас давно предусматривают, там до 2кВт на нагрев воды ТЭНом... Это не термическая мощность? wink.gif
http://www.sanpo.ru/eps_rus.htm

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2007, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2007, 13:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Нет, не термическая, т.к. в эту розетку бытовые приборы втыкаются типа стиралки.А с П\С именно такая формальная заморочка есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 14:39
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 13:44) [snapback]178484[/snapback]
Нет, не термическая, т.к. в эту розетку бытовые приборы втыкаются типа стиралки.А с П\С именно такая формальная заморочка есть.

Так бытовые приборы для сушки полотенец российского производства тоже в эту розетку втыкаются. В чем заморочка-то? http://www.sanpo.ru/eps_rus.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.10.2007, 14:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Я бы полотенчики подключил к Т4 близлежащих стояков Т3. Получилось бы 7 стояков Т3 и 5 стояков Т4.

Сообщение отредактировал zem - 18.10.2007, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 14:46
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zem @ 18.10.2007, 14:42) [snapback]178528[/snapback]
Я бы полотенчики подключил к Т4 близлежащих стояков Т3. Получилось бы 7 стояков Т3 и 5 стояков Т4.

А как быть с поквартирным учетом горводы и тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2007, 15:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сергей Иванов.
"тоже в эту розетку втыкаются. В чем заморочка-то?"
Рисуем эл.П\С и идем в экспертизу- надо ТУ(получили), все ОК и +25 в С\У.Но!Все П\С должны тогда быть включены в бюджет стройки и установлены на момент получения Акта допуска электрооборудования и соответствовать.А тут блин контур С\У обозначен на Н=30 см. кирпичем и все.Где П\С.А вот и не выполнили ТУ на термичку- покажите установку этих П\С!Нету.И в ИГасне тоже, а где мероприятия по обеспечению +25 в С\У?Мы их передадим когда жилец появиться?А +25 как передать?Ну и все такое и огрища в полном разгаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 16:47
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 15:49) [snapback]178596[/snapback]
Сергей Иванов.
"тоже в эту розетку втыкаются. В чем заморочка-то?"
Рисуем эл.П\С и идем в экспертизу- надо ТУ(получили), все ОК и +25 в С\У.Но!Все П\С должны тогда быть включены в бюджет стройки и установлены на момент получения Акта допуска электрооборудования и соответствовать.А тут блин контур С\У обозначен на Н=30 см. кирпичем и все.Где П\С.А вот и не выполнили ТУ на термичку- покажите установку этих П\С!Нету.И в ИГасне тоже, а где мероприятия по обеспечению +25 в С\У?Мы их передадим когда жилец появиться?А +25 как передать?Ну и все такое и огрища в полном разгаре.

А вы стиралку как рисуете/оформляете в ванной?
Никак. Типа место под нее арх показал и все. Аналогично ПС. А в спецификацию может и ВК включить.
Дело в том что при поквартирном учете тепла/воды подключение через Т4 в принципе работать никогда не будет.


Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2007, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2007, 17:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



П\с именно часть инжсистемы дома, которая обеспечивает +25 в С\У, догревая воздух с +18 поступивший из других помещений квартиры.Это стык разделов ОВ и ВК.Стиралки и прочая к этому не относятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2007, 18:00
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 17:35) [snapback]178646[/snapback]
П\с именно часть инжсистемы дома, которая обеспечивает +25 в С\У, догревая воздух с +18 поступивший из других помещений квартиры.Это стык разделов ОВ и ВК.Стиралки и прочая к этому не относятся.

Это где такое написано что они что-то должны догревать?!
Их тепловая мощность вообще не нормируется. При максимальном разборе горводы она равна 0. Нет циркуляции.
Использование полотенцесушителей на Т4 для обогрева при поквартирном учете тепла вообще полный бред. Что на него отдельный теплосчетчик вешать?
Или от системы отопления или электрический-так во всем мире.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2007, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 18.10.2007, 18:52
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2007, 18:00) [snapback]178652[/snapback]
Это где такое написано что они что-то должны догревать?!
Их тепловая мощность вообще не нормируется

С этим я согласен. Температура +25 в помещении ванной устанавливается только при наполнении ванной-прибора горячей водой.
Для ознакомления - прим.2 к табл.4 ДБН В.2.2-15-2005: Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических.

Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2007, 18:00) [snapback]178652[/snapback]
Использование полотенцесушителей на Т4 для обогрева при поквартирном учете тепла вообще полный бред. Что на него отдельный теплосчетчик вешать?

А вот этого не понимаю! Тепло от труб горячего водоснабжения и от полотенцесушителей, установленных на Т4 или Т3, заложено в стоимости (тарифе) 1куб.м горячей воды!
Может в солнечной Молдове по другому?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2007, 19:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"При максимальном разборе горводы она равна 0. "
При макс водоразборе П\С все равно греется как то, так что все равно не 0.Но в этот момент есть теплопоступления от воды используемой в ванной комнате.Сказать как все точно происходит невозможно.
А какова же ваша версия появления +25 в ванной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 18.10.2007, 19:21
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:00) [snapback]178667[/snapback]
А какова же ваша версия появления +25 в ванной?

У меня температура +25 - только при наличии в ванной горячей воды.
Это явление неоднократно фиксировалось перед купанием детей.

Сообщение отредактировал nalim2 - 18.10.2007, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2007, 19:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Т.Е. вы прогреваете помещение наполнением ванны водой из ГВС?Да.Теперь ищем это в нормах.Найдете?
Или 25 достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности ли или струи душевой и П\С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.10.2007, 20:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Serg Ivanov @ 18.10.2007, 16:47) [snapback]178629[/snapback]
Дело в том что при поквартирном учете тепла/воды подключение через Т4 в принципе работать никогда не будет.

Ваши сомнения ни с технической, ни с расчетной стороны не понятны. Расчет ведется по счетчику установленному в квартире после стояка, платите за ГВС, что вытекает из крана, а полотенчик установленный на стояке Т3 или Т4 догревает СУ якобы даром, т.е. безвозмездно smile.gif .
Цитата(nalim2 @ 18.10.2007, 18:52) [snapback]178664[/snapback]
А вот этого не понимаю! Тепло от труб горячего водоснабжения и от полотенцесушителей, установленных на Т4 или Т3, заложено в стоимости (тарифе) 1куб.м горячей воды!
Может в солнечной Молдове по другому?


Сообщение отредактировал zem - 18.10.2007, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2007, 20:22
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



zem, вчитайтесь внимательно что Вы написали в контексте с цитатой налима smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 19.10.2007, 8:40
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(zem @ 18.10.2007, 20:11) [snapback]178688[/snapback]
Ваши сомнения ни с технической, ни с расчетной стороны не понятны. Расчет ведется по счетчику установленному в квартире после стояка, платите за ГВС, что вытекает из крана, а полотенчик установленный на стояке Т3 или Т4 догревает СУ якобы даром, т.е. безвозмездно smile.gif .

Не безвозмездно! В исходных при определении стоимости гарячей воды включены:
- доля потерь тепла в магистральных трубопроводах к ЦТП;
- потери тепла в Т3 и Т4 от ЦТП до здания;
- потери тепла в Т3 и Т4 (магистрали и стояки) в здании и потери тепла от полотенчиков.
Если бы раньше не работал в теплосетях, эту информацию проглотил бы спокойно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 19.10.2007, 9:21
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:43) [snapback]178677[/snapback]
Т.Е. вы прогреваете помещение наполнением ванны водой из ГВС?Да.

Не я прогреваю, оно само прогревается при наполнением ванны водой из ГВС.

Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:43) [snapback]178677[/snapback]
Или 25 достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности ли или струи душевой и П\С?

+25 (только догрев от +18, +20 до +25, а не нагревание) конечно же достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности и П\С, но доля теплопоступлений от поверхности воды - не менее 80%.
И может мне кто-нибудь скажет, зачем в ванне +25, когда она не используется по прямому назначению?

Сообщение отредактировал nalim2 - 19.10.2007, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных