|
  |
И снова про полотенчики |
|
|
|
|
19.10.2007, 9:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nalim2 @ 18.10.2007, 19:21) [snapback]178675[/snapback] У меня температура +25 - только при наличии в ванной горячей воды. Это явление неоднократно фиксировалось перед купанием детей. Правильно, иначе и быть не может. Потому как полотенчик подвешен на высоте 1,3м от пола. И прогреть воздух ниже, там где ваши детки ходят, принципиально не может. Полотенцесушитель- не отопительный прибор и никогда на это не рассчитывался. Он предназначен для просушки полотенец и проч. после пользования ванной. Считать его отопительным прибором - есть бред и вредная фантазия, смущающая молодые умы.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 9:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nalim2 @ 18.10.2007, 18:52) [snapback]178664[/snapback] С этим я согласен. Температура +25 в помещении ванной устанавливается только при наполнении ванной-прибора горячей водой. Для ознакомления - прим.2 к табл.4 ДБН В.2.2-15-2005: Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических. А вот этого не понимаю! Тепло от труб горячего водоснабжения и от полотенцесушителей, установленных на Т4 или Т3, заложено в стоимости (тарифе) 1куб.м горячей воды! Может в солнечной Молдове по другому? 1.Не нормируется потому как не может быть достигнута даже теоретически полотенцесушителем. 2.Замечательно! Пока полотенчики у всех были одинаковые, а цена на гор воду мизерная. Особенно приятен сей тариф с учетом того что циркуляция в солнечной нигде не работала. Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:00) [snapback]178667[/snapback] "При максимальном разборе горводы она равна 0. " При макс водоразборе П\С все равно греется как то, так что все равно не 0.Но в этот момент есть теплопоступления от воды используемой в ванной комнате.Сказать как все точно происходит невозможно. А какова же ваша версия появления +25 в ванной? Полотенчик на ТЧ, ванну наполняет сосед сверху- откуда у соседей снизу быть горячему П/С?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 10:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zem @ 18.10.2007, 20:11) [snapback]178688[/snapback] Ваши сомнения ни с технической, ни с расчетной стороны не понятны. Расчет ведется по счетчику установленному в квартире после стояка, платите за ГВС, что вытекает из крана, а полотенчик установленный на стояке Т3 или Т4 догревает СУ якобы даром, т.е. безвозмездно  . С технической стороны- по ТЗ все приборы учета должны быть вынесены на лестничную клетку. Поквартирный учет. Какое решение Вы предлагаете по подключению ПС к горячему водопроводу? Цитата(nalim2 @ 19.10.2007, 9:21) [snapback]178810[/snapback] Не я прогреваю, оно само прогревается при наполнением ванны водой из ГВС. +25 (только догрев от +18, +20 до +25, а не нагревание) конечно же достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности и П\С, но доля теплопоступлений от поверхности воды - не менее 80%. И может мне кто-нибудь скажет, зачем в ванне +25, когда она не используется по прямому назначению? Хотя бы для того чтоб вентиляция на естественной тяге работала и сырости не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 10:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:00) [snapback]178667[/snapback] А какова же ваша версия появления +25 в ванной? Зимой -наличие теплого пола или батареи в ванной. Либо отсутствие нормально работающей вентиляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 14:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2007, 10:07) [snapback]178839[/snapback] Либо отсутствие нормально работающей вентиляции. тогда - наличие грибка
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 14:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Есть однако же еще предположение : что температура в ванных комнатах 24 гр и нормируется снипом раздела ОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 19.10.2007, 14:59) [snapback]178977[/snapback] Есть однако же еще предположение : что температура в ванных комнатах 24 гр и нормируется снипом раздела ОВ Вот именно! И ВК здесь, ну совершенно ни при делах... И если при старой системе разводки горводы, когда в каждой ванной было по стояку (которые правда нихрена не грели..) и бесплатных квартирах/коммунальных услугах, еще можно было как то выкрутится, то теперь чел за свои у.е. хочет чтоб всё работало как надо. Ну вот и кто придумает как надо подключить ПС к гор воде чтоб было 25С и учет этого тепла и потребленной горводы?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Считать его отопительным прибором - есть бред и вредная фантазия, смущающая молодые умы" Это только у вас такие мысли.относительно П\С подробно в учебной литературе прочтите по организации ГВС.Но для ОВшников, а не ВКшников.
"от поверхности воды - не менее 80%." В разных условиях несколько по разному, но собственно и выделять 80% или например 60 % смысла нет.Да и при начале водных процедур(душ например включили) чел раздевается и встает в ванну и задергивает шторку, ну и пусть в пом-нии возле двери еще нет +25, в зоне нахождения уже есть. "(только догрев от +18, +20 до +25, а не нагревание)" Не, ну конечно же, не с баушками на скамейке ведь разговариваем, понимают люди то.
"И если при старой системе разводки горводы" ну, скажем, не везде отсутствие циркуляции не беспокоило экспл. организации.И есть места где работало и грело при старых схемных решениях.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.10.2007, 18:15
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Vict @ 18.10.2007, 20:22) [snapback]178694[/snapback] zem, вчитайтесь внимательно что Вы написали в контексте с цитатой налима  Цитата(nalim2 @ 19.10.2007, 8:40) [snapback]178793[/snapback] Не безвозмездно! В исходных при определении стоимости гарячей воды включены: - Звеняйте - не удачно с острил.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2007, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2007, 10:01) [snapback]178832[/snapback] С технической стороны- по ТЗ все приборы учета должны быть вынесены на лестничную клетку. Поквартирный учет. Какое решение Вы предлагаете по подключению ПС к горячему водопроводу? По учету nalim2 все вроде расписал. А по подключению, если вы хотите обогревать СУ за счет ГВС, то ставте радиаторы отопления, лучше чугуний, секций так 5-6, в принципе сколько не жалко (шутка), а если сушить полотенчики - по старинке на Т3, а лучше на Т4. С точки зрения удобства эксплуатации и простоты проектирования и монтажа я по возможности закладываю электрические, особенно в гостиницах и т.д., но в электрики проблемы с подключением - куча ограничений по расположению розеток в СУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2007, 7:45
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Один нюанс на Т3 полотенчик будет горячий , а по поводу Т4 это уж как получится , тут уж температура не нормируется.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
20.10.2007, 13:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 20.10.2007, 7:45) [snapback]179154[/snapback] Один нюанс на Т3 полотенчик будет горячий , а по поводу Т4 это уж как получится , тут уж температура не нормируется. А у нас уже нормируется! Абз.2 к п.5.16 ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»: - Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом минимальной температуры в циркуляционном трубопроводе 40 °С. Полотенчики проектируем согласно п. 5.18 ДБН В.2.2-15-2005: - Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и циркуляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2007, 18:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nalim2 @ 20.10.2007, 13:49) [snapback]179186[/snapback] А у нас уже нормируется! Абз.2 к п.5.16 ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»: - Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом минимальной температуры в циркуляционном трубопроводе 40 °С. Полотенчики проектируем согласно п. 5.18 ДБН В.2.2-15-2005: - Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и циркуляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра. Если у меня от ванны до стояков в подъезде порядка 20м? Что по этому поводу говорит сей мудрый докУмент?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
21.10.2007, 18:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2007, 18:32) [snapback]179333[/snapback] Если у меня от ванны до стояков в подъезде порядка 20м? Что по этому поводу говорит сей мудрый докУмент? По этому поводу - абсолютная тишина!
Сообщение отредактировал nalim2 - 21.10.2007, 18:59
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2007, 9:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nalim2 @ 20.10.2007, 13:49) [snapback]179186[/snapback] А у нас уже нормируется! Абз.2 к п.5.16 ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»: - Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом минимальной температуры в циркуляционном трубопроводе 40 °С. Полотенчики проектируем согласно п. 5.18 ДБН В.2.2-15-2005: - Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и циркуляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра. Это радостное событие устарело лет на 10-15. У нас так (стояки в ванной) уже не строят..
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2007, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(nalim2 @ 20.10.2007, 13:49) [snapback]179186[/snapback] ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»: nalim2, а у вас есть эта штука в электронном виде? киньте в нормативку, а? и мож еще что есть из новых ДБН-ов?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
23.10.2007, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ 22.10.2007, 19:28) [snapback]179870[/snapback] nalim2, а у вас есть эта штука в электронном виде? ЕСТЬ! Цитата(Алиса-X @ 22.10.2007, 19:28) [snapback]179870[/snapback] киньте в нормативку, а? КИНУЛ! Цитата(Алиса-X @ 22.10.2007, 19:28) [snapback]179870[/snapback] и мож еще что есть из новых ДБН-ов? Есть все, кроме для "служебного пользования".
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2007, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
спасибо если уж все есть, то можно еще по гаражам тот, который 2007 года
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2007, 13:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nalim2 @ 23.10.2007, 10:37) [snapback]180022[/snapback] ЕСТЬ!
КИНУЛ!
Есть все, кроме для "служебного пользования". И где оно, что кинул? Что то не вижу
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2007, 13:29
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2007, 13:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2007, 13:28) [snapback]180117[/snapback] И где оно, что кинул? Что то не вижу  Serj, посмотрите Нормативные документы Украины
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
23.10.2007, 14:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ 23.10.2007, 11:07) [snapback]180036[/snapback] можно еще по гаражам тот, который 2007 года Можно. Уже кинул!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2007, 19:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Посмотрел, устарело увы..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mirta_*
|
7.8.2008, 19:19
|
Guest Forum

|
не стала открывать новую тему, проблема та же - полотенчики.... А вопрос вот в чем где регламентируется величина, т.е длина перемычки полотенчика. Что она на диаметр меньше - это понятно, а вот ее величина по высоте...? Сейчас ведь при сдаче дома сами полотенчики не устанавливаются, ставят вентили на ответветвлениях к предполагаемому полот-ку и все . Так вот, господа строители ответвления то сделали, только перемычка между ними 10 см, мы как-то привыкли, что она должна составлять 350-400мм. но когда речь заходит о переделке ставится вопрос " А где это написано?", чем аргументировать? Помогите кто знает.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2008, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Расстояние меж патрубками= межосевому П\С.Доп трубы увеличивают потери на стояке при циркуляции воды.А П\С с межосевым 100мм. практически нет или (при разнесении после вентилей ) в П\С мало течет воды -холодный
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 9:46
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
да явно работать не будет мы на одном объекте отнесли полотенчик на несколько метров и перестал греться пришлось насосик устанавливать.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На одной квартирке за 2.3 млн. зелени разруливать пришлось ситуацию- три С\У и кухню трубопроводами объвязали последовательно.При отсутствии водопотребления П\С тепленькие.При любом открытии смесителя последующие приборы при малейшем включении кардинально меняют температуру текущей воды. А хозяин честно все оплатил и не скупился.и все последующие работы отделочные насмарку. Вот так вот.Удалось запараллелить С\У. П\С все одно тепленькие только. Вот как ему сказать -кто ему это запроектировал и кто ему смонтировал?Как таких назвать?Только если честно.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 11:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 8.8.2008, 9:49) [snapback]280228[/snapback] Как таких назвать?Только если честно. На форуме выражаться нецензурно низзя!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2008, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Цитата(инж323 @ 8.8.2008, 11:49) [snapback]280228[/snapback] Вот как ему сказать -кто ему это запроектировал и кто ему смонтировал?Как таких назвать?Только если честно. Дим, забаняааааат....
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2008, 17:13
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Современные Робин - Гуды
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2009, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363

|
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать ваше мнение. В 17 этажном доме на стояке Т3 D32 висят полотенчики d20.Будут ли работать полотенчики если перемычку оставить d32? Приложил чертеж для наглядности. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|