Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> И снова про полотенчики
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2007, 9:38
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nalim2 @ 18.10.2007, 19:21) [snapback]178675[/snapback]
У меня температура +25 - только при наличии в ванной горячей воды.
Это явление неоднократно фиксировалось перед купанием детей.

Правильно, иначе и быть не может. Потому как полотенчик подвешен на высоте 1,3м от пола. И прогреть воздух ниже, там где ваши детки ходят, принципиально не может.
Полотенцесушитель- не отопительный прибор и никогда на это не рассчитывался. Он предназначен для просушки полотенец и проч. после пользования ванной.
Считать его отопительным прибором - есть бред и вредная фантазия, смущающая молодые умы. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2007, 9:50
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nalim2 @ 18.10.2007, 18:52) [snapback]178664[/snapback]
С этим я согласен. Температура +25 в помещении ванной устанавливается только при наполнении ванной-прибора горячей водой.
Для ознакомления - прим.2 к табл.4 ДБН В.2.2-15-2005: Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических.
А вот этого не понимаю! Тепло от труб горячего водоснабжения и от полотенцесушителей, установленных на Т4 или Т3, заложено в стоимости (тарифе) 1куб.м горячей воды!
Может в солнечной Молдове по другому?

1.Не нормируется потому как не может быть достигнута даже теоретически полотенцесушителем.

2.Замечательно! Пока полотенчики у всех были одинаковые, а цена на гор воду мизерная.
Особенно приятен сей тариф с учетом того что циркуляция в солнечной нигде не работала.


Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:00) [snapback]178667[/snapback]
"При максимальном разборе горводы она равна 0. "
При макс водоразборе П\С все равно греется как то, так что все равно не 0.Но в этот момент есть теплопоступления от воды используемой в ванной комнате.Сказать как все точно происходит невозможно.
А какова же ваша версия появления +25 в ванной?

Полотенчик на ТЧ, ванну наполняет сосед сверху- откуда у соседей снизу быть горячему П/С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2007, 10:01
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zem @ 18.10.2007, 20:11) [snapback]178688[/snapback]
Ваши сомнения ни с технической, ни с расчетной стороны не понятны. Расчет ведется по счетчику установленному в квартире после стояка, платите за ГВС, что вытекает из крана, а полотенчик установленный на стояке Т3 или Т4 догревает СУ якобы даром, т.е. безвозмездно smile.gif .

С технической стороны- по ТЗ все приборы учета должны быть вынесены на лестничную клетку. Поквартирный учет.
Какое решение Вы предлагаете по подключению ПС к горячему водопроводу?

Цитата(nalim2 @ 19.10.2007, 9:21) [snapback]178810[/snapback]
Не я прогреваю, оно само прогревается при наполнением ванны водой из ГВС.
+25 (только догрев от +18, +20 до +25, а не нагревание) конечно же достигается совокупными мероприятиями от теплопоступлений от поверхности и П\С, но доля теплопоступлений от поверхности воды - не менее 80%.
И может мне кто-нибудь скажет, зачем в ванне +25, когда она не используется по прямому назначению?

Хотя бы для того чтоб вентиляция на естественной тяге работала и сырости не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2007, 10:07
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 18.10.2007, 19:00) [snapback]178667[/snapback]
А какова же ваша версия появления +25 в ванной?

Зимой -наличие теплого пола или батареи в ванной.
Либо отсутствие нормально работающей вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.10.2007, 14:42
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2007, 10:07) [snapback]178839[/snapback]
Либо отсутствие нормально работающей вентиляции.

тогда - наличие грибка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.10.2007, 14:59
Сообщение #36


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Есть однако же еще предположение : что температура в ванных комнатах 24 гр и нормируется снипом раздела ОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2007, 15:07
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 19.10.2007, 14:59) [snapback]178977[/snapback]
Есть однако же еще предположение : что температура в ванных комнатах 24 гр и нормируется снипом раздела ОВ

Вот именно! И ВК здесь, ну совершенно ни при делах...
И если при старой системе разводки горводы, когда в каждой ванной было по стояку (которые правда нихрена не грели..) и бесплатных квартирах/коммунальных услугах, еще можно было как то выкрутится, то теперь чел за свои у.е. хочет чтоб всё работало как надо.
Ну вот и кто придумает как надо подключить ПС к гор воде чтоб было 25С и учет этого тепла и потребленной горводы? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.10.2007, 16:03
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Считать его отопительным прибором - есть бред и вредная фантазия, смущающая молодые умы"
Это только у вас такие мысли.относительно П\С подробно в учебной литературе прочтите по организации ГВС.Но для ОВшников, а не ВКшников.

"от поверхности воды - не менее 80%."
В разных условиях несколько по разному, но собственно и выделять 80% или например 60 % смысла нет.Да и при начале водных процедур(душ например включили) чел раздевается и встает в ванну и задергивает шторку, ну и пусть в пом-нии возле двери еще нет +25, в зоне нахождения уже есть.
"(только догрев от +18, +20 до +25, а не нагревание)"
Не, ну конечно же, не с баушками на скамейке ведь разговариваем, понимают люди то.

"И если при старой системе разводки горводы"
ну, скажем, не везде отсутствие циркуляции не беспокоило экспл. организации.И есть места где работало и грело при старых схемных решениях.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.10.2007, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 19.10.2007, 17:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Vict @ 18.10.2007, 20:22) [snapback]178694[/snapback]
zem, вчитайтесь внимательно что Вы написали в контексте с цитатой налима smile.gif

Цитата(nalim2 @ 19.10.2007, 8:40) [snapback]178793[/snapback]
Не безвозмездно! В исходных при определении стоимости гарячей воды включены:
-

Звеняйте - не удачно с острил.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 19.10.2007, 18:21
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2007, 10:01) [snapback]178832[/snapback]
С технической стороны- по ТЗ все приборы учета должны быть вынесены на лестничную клетку. Поквартирный учет.
Какое решение Вы предлагаете по подключению ПС к горячему водопроводу?


По учету nalim2 все вроде расписал. А по подключению, если вы хотите обогревать СУ за счет ГВС, то ставте радиаторы отопления, лучше чугуний, секций так 5-6, в принципе сколько не жалко (шутка), а если сушить полотенчики - по старинке на Т3, а лучше на Т4. С точки зрения удобства эксплуатации и простоты проектирования и монтажа я по возможности закладываю электрические, особенно в гостиницах и т.д., но в электрики проблемы с подключением - куча ограничений по расположению розеток в СУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.10.2007, 7:45
Сообщение #41


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Один нюанс на Т3 полотенчик будет горячий , а по поводу Т4 это уж как получится , тут уж температура не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 20.10.2007, 13:49
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 20.10.2007, 7:45) [snapback]179154[/snapback]
Один нюанс на Т3 полотенчик будет горячий , а по поводу Т4 это уж как получится , тут уж температура не нормируется.

А у нас уже нормируется!
Абз.2 к п.5.16 ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»:
- Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом минимальной температуры в циркуляционном трубопроводе 40 °С.
Полотенчики проектируем согласно п. 5.18 ДБН В.2.2-15-2005:
- Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и циркуляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2007, 18:32
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nalim2 @ 20.10.2007, 13:49) [snapback]179186[/snapback]
А у нас уже нормируется!
Абз.2 к п.5.16 ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»:
- Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом минимальной температуры в циркуляционном трубопроводе 40 °С.
Полотенчики проектируем согласно п. 5.18 ДБН В.2.2-15-2005:
- Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и циркуляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра.

Если у меня от ванны до стояков в подъезде порядка 20м? Что по этому поводу говорит сей мудрый докУмент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 21.10.2007, 18:57
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2007, 18:32) [snapback]179333[/snapback]
Если у меня от ванны до стояков в подъезде порядка 20м? Что по этому поводу говорит сей мудрый докУмент?

По этому поводу - абсолютная тишина!

Сообщение отредактировал nalim2 - 21.10.2007, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2007, 9:45
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nalim2 @ 20.10.2007, 13:49) [snapback]179186[/snapback]
А у нас уже нормируется!
Абз.2 к п.5.16 ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»:
- Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения должна проектироваться с учетом минимальной температуры в циркуляционном трубопроводе 40 °С.
Полотенчики проектируем согласно п. 5.18 ДБН В.2.2-15-2005:
- Полотенцесушители должны устанавливаться с запорной арматурой на обеих подводках и присоединяться к водоразборному стояку. При параллельной прокладке водоразборного и циркуляционного стояков допускается присоединять полотенцесушители к циркуляционному стояку. Замыкающий участок стояка в узле присоединения полотенцесушителя должен проектироваться без изменения диаметра.

Это радостное событие устарело лет на 10-15. У нас так (стояки в ванной) уже не строят..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 22.10.2007, 19:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата(nalim2 @ 20.10.2007, 13:49) [snapback]179186[/snapback]
ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ»:

nalim2, а у вас есть эта штука в электронном виде?
киньте в нормативку, а? и мож еще что есть из новых ДБН-ов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 23.10.2007, 10:37
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Алиса-X @ 22.10.2007, 19:28) [snapback]179870[/snapback]
nalim2, а у вас есть эта штука в электронном виде?

ЕСТЬ!
Цитата(Алиса-X @ 22.10.2007, 19:28) [snapback]179870[/snapback]
киньте в нормативку, а?

КИНУЛ!
Цитата(Алиса-X @ 22.10.2007, 19:28) [snapback]179870[/snapback]
и мож еще что есть из новых ДБН-ов?

Есть все, кроме для "служебного пользования".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 23.10.2007, 11:07
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



спасибо smile.gif
если уж все есть, то можно еще по гаражам
тот, который 2007 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2007, 13:28
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nalim2 @ 23.10.2007, 10:37) [snapback]180022[/snapback]
ЕСТЬ!

КИНУЛ!

Есть все, кроме для "служебного пользования".

И где оно, что кинул? Что то не вижу sad.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2007, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.10.2007, 13:46
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2007, 13:28) [snapback]180117[/snapback]
И где оно, что кинул? Что то не вижу sad.gif

Serj, посмотрите Нормативные документы Украины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 23.10.2007, 14:33
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(Алиса-X @ 23.10.2007, 11:07) [snapback]180036[/snapback]
можно еще по гаражам
тот, который 2007 года

Можно. Уже кинул!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.10.2007, 19:48
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Посмотрел, устарело увы.. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mirta_*
сообщение 7.8.2008, 19:19
Сообщение #53





Guest Forum






не стала открывать новую тему, проблема та же - полотенчики....
А вопрос вот в чем где регламентируется величина, т.е длина перемычки полотенчика. Что она на диаметр меньше - это понятно, а вот ее величина по высоте...? Сейчас ведь при сдаче дома сами полотенчики не устанавливаются, ставят вентили на ответветвлениях к предполагаемому полот-ку и все . Так вот, господа строители ответвления то сделали, только перемычка между ними 10 см, мы как-то привыкли, что она должна составлять 350-400мм. но когда речь заходит о переделке ставится вопрос " А где это написано?", чем аргументировать? Помогите кто знает. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.8.2008, 20:25
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Расстояние меж патрубками= межосевому П\С.Доп трубы увеличивают потери на стояке при циркуляции воды.А П\С с межосевым 100мм. практически нет или (при разнесении после вентилей ) в П\С мало течет воды -холодный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.8.2008, 9:46
Сообщение #55


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да явно работать не будет
мы на одном объекте отнесли полотенчик на несколько метров и перестал греться
пришлось насосик устанавливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.8.2008, 10:49
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На одной квартирке за 2.3 млн. зелени разруливать пришлось ситуацию- три С\У и кухню трубопроводами объвязали последовательно.При отсутствии водопотребления П\С тепленькие.При любом открытии смесителя последующие приборы при малейшем включении кардинально меняют температуру текущей воды.
А хозяин честно все оплатил и не скупился.и все последующие работы отделочные насмарку.
Вот так вот.Удалось запараллелить С\У. П\С все одно тепленькие только.
Вот как ему сказать -кто ему это запроектировал и кто ему смонтировал?Как таких назвать?Только если честно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.8.2008, 11:30
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 8.8.2008, 9:49) [snapback]280228[/snapback]
Как таких назвать?Только если честно.
На форуме выражаться нецензурно низзя! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 8.8.2008, 12:09
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(инж323 @ 8.8.2008, 11:49) [snapback]280228[/snapback]
Вот как ему сказать -кто ему это запроектировал и кто ему смонтировал?Как таких назвать?Только если честно.

Дим, забаняааааат.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.8.2008, 17:13
Сообщение #59


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Современные Робин - Гуды smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 7.4.2009, 6:42
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Доброго времени суток.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
В 17 этажном доме на стояке Т3 D32 висят полотенчики d20.Будут ли работать полотенчики если перемычку оставить d32?
Приложил чертеж для наглядности.
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Polotensesyshitel_1.dwg ( 295,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных