> Установка с ротором на балконе, Не замерзнет ли установка или ее детали?
air007
сообщение 14.10.2007, 21:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11037



Ставлю установку FLEXIT S7R с роторным регенератором на неотапливаемый балкон в Москве.
Будет ли она работать или нужно утеплять или вобще так нельзя?

P.S.
Регенератор вращает моторчик посредством ремня. Выдержит ли он (ремень) наши морозы, не знаю.
Ставили на улицу SWEGON GOLD с ротором, все работает, а с FLEXIT не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 15.10.2007, 8:28
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



задавали вопрос дилерам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
air007
сообщение 16.10.2007, 15:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11037



пришлось, сказали, что будет работать
главное чтоб дождик на нее не капал, а у меня балкон застекленный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 16.10.2007, 15:21
Сообщение #4





Guest Forum






У меня тоже балкон застекленный. И при -25 на улице, на балконе -20. Теплоноситель-то у вас ведь вода, могет и померзнуть. Утеплить все же надо. Миллиметров 100 Урсы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.10.2007, 15:40
Сообщение #5


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Странная Белка @ 16.10.2007, 16:21) [snapback]177608[/snapback]
У меня тоже балкон застекленный. И при -25 на улице, на балконе -20. Теплоноситель-то у вас ведь вода, могет и померзнуть. Утеплить все же надо. Миллиметров 100 Урсы.


Если балкон промерзает, то, может быть, есть смысл вынести калорифер в помещение? Мы так сделали, праада шла речь о Данвенте с ротором на 4000м3/час.
Если гор воду отключат - каюк системе через 3 часа. никакая урса не спасет.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 16.10.2007, 16:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 16.10.2007, 16:40) [snapback]177615[/snapback]
Если гор воду отключат - каюк системе через 3 часа. никакая урса не спасет.

Это да. Точно каюк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
air007
сообщение 16.10.2007, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11037



Спасибо smile.gif
У меня эл. догрев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.10.2007, 9:44
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(air007 @ 16.10.2007, 18:00) [snapback]177651[/snapback]
У меня эл. догрев

biggrin.gif Что ж Вы раньше-то молчали? А мы тут переживаем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных