J. Antonio
сообщение 2.2.2012, 14:45
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(Alexander_I @ 2.2.2012, 15:02) *
Не бывает, по крайней мере за десятки лет я не встречал импортного оборудования, снабженного "паспортами" и "поверками". Они (буржуи) просто не понимают, для чего переводить бумагу.... И правильно делают.

Ну а как тогда без паспорта? При использовании датчиков в составе коммерческого учёта вопрос о поверке т.е. доверию показаниям стоит чётко, а в паспорте отражается дата производства и заводской поверки. Сдаём узлы в эксплуатацию, а эксплуатационщики да и заказчики не знают сроки поверки этих датчиков, а теплоснабжающая организация требует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2012, 10:53
Сообщение #182





Guest Forum






Цитата(J. Antonio @ 2.2.2012, 15:45) *
Ну а как тогда без паспорта? При использовании датчиков в составе коммерческого учёта вопрос о поверке т.е. доверию показаниям стоит чётко, а в паспорте отражается дата производства и заводской поверки. Сдаём узлы в эксплуатацию, а эксплуатационщики да и заказчики не знают сроки поверки этих датчиков, а теплоснабжающая организация требует

Потому что у буржуев нет такого количества органов, которым требуют кучу бумажек... это только у нас процветают никому не нужные чинуши и куча органов, осущесвтляющих "надзор", а по факту все на все забили - плати им бабло и все будет гуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 4.4.2012, 7:43
Сообщение #183





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Вопрос решился, Danfoss по запросу поставляет эти датчики с поверкой и паспортом, но за доп. плату
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 6.4.2012, 10:49
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



У кого-нибудь есть информация по качеству датчиков давления АИР 10 фирмы Элемер?
Немного не по теме, но близко - так же интересно насколько надёжны блоки питания БПИ фирмы НПП Автоматика (Владимир).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 9.4.2012, 7:23
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(Виктор10 @ 6.4.2012, 10:49) *
У кого-нибудь есть информация по качеству датчиков давления АИР 10 фирмы Элемер?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=686598
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 11.4.2012, 8:23
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Это сообщение я естественно видел. Там написано про бюджетную серию (АИР-10L). Или у Элемера что бюджетные, что не бюджетные одинаковое г..но?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 11.4.2012, 12:15
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



про те, что не L - ничего не скажу, не пробовали. Но лично в моих глазах серия АИР-10L подорвала репутацию ЭЛЕМЕРА...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 12.4.2012, 7:50
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Поначалу задумывался об элемеровских датчиках АИР-10L, был на их семинаре-презентации, разговаривал с представителями предприятия, но отпугнули слишком высокая цена для бюджетного варианта (по сравнению с аналогами) и сроки поставки на тот момент (около 2 месяцев). Крутил в руках, качество изготовления понравилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rurikov
сообщение 25.5.2012, 15:53
Сообщение #189





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 151826



Спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vangogh29
сообщение 16.7.2012, 12:56
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.7.2012
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156658



Работаю со взрывозащищёнными преобразователями Honeywell и Fisher Rosemount. цены конечно кусаются, но это того стоит - если есть харт-коммуникатор - калибровка раз в год а то и реже! хотя пока ни один не ушёл за пределы погрешности при том, что измеряют давления на объектах МГ (2,5-16 МПа). датчики разности давлений выдерживают до 210 кгс на "+" камере (какая-то хитрая конструкция с перетоками и хастеллойными мемебранами) без потери в характеристиках. единственный минус - бывает перегорают при бросках напруги сапрессоры, но электроника при этом естественно остаётся живой! в общем доволен. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gidrogaz
сообщение 23.7.2012, 8:57
Сообщение #191





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157396



Ребят что скажете про МТ100М производитель Гидрогазкомплект? Помоему отличные датчики давления.

Сообщение отредактировал gidrogaz - 23.7.2012, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.7.2012, 21:41
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(gidrogaz @ 23.7.2012, 11:57) *
Ребят что скажете про МТ100М производитель Гидрогазкомплект? Помоему отличные датчики давления.

В гос.реестре нет, руководства по эксплуатации в инете нет, сайт производителя недоступен – конечно, отличный датчик …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gidrogaz
сообщение 25.7.2012, 12:41
Сообщение #193





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157396



Цитата(den.mgn @ 24.7.2012, 22:41) *
В гос.реестре нет, руководства по эксплуатации в инете нет, сайт производителя недоступен – конечно, отличный датчик …

Как это недоступен??? Вот пожалуйста www.gidrogaz.ru, А завод в Москве и работает давно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 25.7.2012, 14:22
Сообщение #194





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(gidrogaz @ 25.7.2012, 15:41) *
Как это недоступен??? Вот пожалуйста www.gidrogaz.ru, А завод в Москве и работает давно.

Sorry, вчера с домашнего компа почему-то не смог на сайт зайти …
Смущает температурный диапазон измеряемой среды – до 90°С.
И ещё два вопроса:
Почему датчик позиционируют как аналог КТР?
Какое давление выдерживает при кратковременной перегрузке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gidrogaz
сообщение 27.7.2012, 10:42
Сообщение #195





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157396



Цитата(den.mgn @ 25.7.2012, 15:22) *
Sorry, вчера с домашнего компа почему-то не смог на сайт зайти …
Смущает температурный диапазон измеряемой среды – до 90°С.
И ещё два вопроса:
Почему датчик позиционируют как аналог КТР?
Какое давление выдерживает при кратковременной перегрузке?

На сомом деле при использовании радиатора до +130.
А почему смущает +90°С.
На сайте во вкладке оформить заказ есть таблица с пределами перегрузок.

Сообщение отредактировал gidrogaz - 27.7.2012, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 27.7.2012, 12:14
Сообщение #196





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Смущает +90°С, т.к. в наследство от советского прошлого досталось много систем отопления с температурным графиком 95-70, а иногда и выше. Таблицу пределов перегрузок посмотрел – спасибо.
А вообще в своё время КРТ получил распространение благодаря низкой стоимости и тому, что реализовывался совместно с теплосчетчиками ВСК-7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gidrogaz
сообщение 27.7.2012, 14:15
Сообщение #197





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157396



Цитата(den.mgn @ 27.7.2012, 13:14) *
Смущает +90°С, т.к. в наследство от советского прошлого досталось много систем отопления с температурным графиком 95-70, а иногда и выше. Таблицу пределов перегрузок посмотрел – спасибо.
А вообще в своё время КРТ получил распространение благодаря низкой стоимости и тому, что реализовывался совместно с теплосчетчиками ВСК-7.

Нет на самом деле у него цена то же не высока,и то же идут с теплосчетчиками ВИС.Т, и не только они используются уже во многих отраслях промышленности, и качество проверенно временем.
Вот и ищем отрицательные отзывы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzden
сообщение 1.8.2012, 12:39
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64871



не DB а BD Sensors
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IzmerkoN
сообщение 3.8.2012, 14:47
Сообщение #199





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.8.2012
Пользователь №: 158692



Здравствуйте!

Увидела упоминание о немецком датчике Келлер.
Исконно датчики Келлер производятся в Швейцарии.
И я предлагаю Вам познакомиться с датчиком Келлер модификации 21 Y.

Рабочие диапазоны: от -1 до 1000 бар;
Точность: 0,25% ВПИ;
Выходной сигнал: 4-20мА; 0-10В; 0,5-4,5В;
Технологическое присоединение: G1/4” нар., G1/8” нар., 7/16”-20 UNF нар. или внутр. ;
Коннектор: DIN.

Собственно, возможные внешние исполнения показаны на рисунке.



Подробная техническая спецификация приложена.
Датчик внесен в гос. реестр средств измерений.
Цена на датчик при штучной закупке составит 3500 руб. с НДС.
В случае серийных закупок цена договорная.

Информацию о других датчиках Келлер Вы найдете на сайте официального дистрибьютера Келлер в России-
компании "Измерение и Контроль". www.izmerkon.ru
Либо пишите нам по e-mail.
Будем рады ответить на вопросы!

Сообщение отредактировал IzmerkoN - 3.8.2012, 14:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  21y_ru.pdf ( 364,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 21.10.2012, 7:50
Сообщение #200





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Хотелось бы в датчиках давления кроме надежности и приемлемой цены иметь возможность юстировки. Данная функция позволяет гос.поверять датчики в ближайшем центре метрологии, а не отсылать их в тех поддержку “у черта на куличках”.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IzmerkoN
сообщение 30.10.2012, 13:25
Сообщение #201





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.8.2012
Пользователь №: 158692



Добрый день!

Возможность юстировки Вы можете получить, приобретая серию датчиков 33/35 производства Келлер.
Надежность никуда не пропадает. Вопрос цены, как Вы сами понимаете, встает острее, ибо датчики этой серии относятся уже к высокоточным (0,05%ВПИ) и, соответственно, цена их много выше цены общепромышленных датчиков серии 21Y.
Если Вам понадобится более подробная информация как технического, так и коммерческого характера, обращайтесь.
Я буду рада Вам помочь.

Всего доброго,
Любовь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 10.1.2013, 18:08
Сообщение #202





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Тут выложили кое-шо про убийство датчиков (просто соседняя ветка форума)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 10.1.2013, 21:02
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Есть гасители гидроударов, стоят копейки, ставьте в пару к датчику и не будет такой "радости".
У меня вопрос, а кто-то использовал датчики Telemecanique XMLP ?
А то я взял, "штукпять", чтобы "напопробывать" и вот не знаю - можно их "ставить и забыть" как Данфосс например ? Очень мне цена пондравилась (с)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.1.2013, 23:00
Сообщение #204





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(vladun @ 10.1.2013, 22:02) *
Есть гасители гидроударов, стоят копейки, ставьте в пару к датчику и не будет такой "радости".

А не подскажете, где б прикупить гасители кувалдо- и электросварко- ударов?
Сегодня вот, бравые аварийщики от трубы Ду300 отломили врезку с трехходовым, датчиком и манометром; вот так: "хрусь", случайно так вот... И на выходные "заварили" дырку "деревянным электродом"... На подаче теплоносителя на район, ага...

vladun, чутка оффтопчика: А не попадались ли случайно на глаза какие-нить хреновины, например, для замера уровня теплоносителя в деаэраторе? (температурка там до 150, давление до 20бар, ну а высота боченка от 6 до 12м, а надо с точностью до 10мм). Есть такое матерное слово, "надо"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 11.1.2013, 23:40
Сообщение #205





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



попадались - датчики перепада давления на 0-4 бар например, типа йокогавы или метрана... - точность зашибись...
PS: хм... 10 мм... хез...

Сообщение отредактировал vladun - 11.1.2013, 23:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.1.2013, 23:52
Сообщение #206





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(vladun @ 11.1.2013, 23:40) *
попадались - датчики перепада давления на 0-4 бар например, типа йокогавы или метрана... - точность зашибись...

Угу, к "Метрану" присматривались... Но у заказчика именно к "метрану" лютая, бешеная идиосинкразия; почему, неизвестно, отмалчиваются... BD-sensors недавно навязывал что-то подобное, герметичное, двухкамерное, но мы протупили, перед праздниками офигение головного мозга достигло терминального значения, и на деаэратор тупейшим образом впиндюрили 2 датчика 0...16 бар, и подоткнули к контроллеру... Да, эта пара шо-та показала, но результат получился какой-то кривой и нестабильный; сделали вывод - нужен моноблочный датчик... Осталось выбрать, какой именно... Письмо с "хотелкой" уже месяц лежит, всё никак не расчехлимся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kav1
сообщение 12.1.2013, 0:08
Сообщение #207





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607



Деаэратор то походу атмосферный. МИДА (Мидаус) через трубку перкинса попробуйте поставить. Температуру держит, а по давлению и с такой точностью... Не факт...

Сообщение отредактировал kav1 - 12.1.2013, 0:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 12.1.2013, 0:24
Сообщение #208





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(kav1 @ 12.1.2013, 0:08) *
Деаэратор то походу вакуумный. Может из-за температуры траблы? МИДА через трубку перкинса попробуйте поставить.

та само собой же...
У КИПовцев стоит стандартный "горшок", скрученный с какой-то расходомерной шайбы, и самопишущий прЫбор образца 70-х прошлого столетия. Всё это работает, и даже показывает, но не долго - теплоноситель выедает камеры "горшка" не хуже кислоты... Вот в чем проблема-то... "Вот ваши датчики, хоть и говно, но работают долго, и поверять не надо, надо - шоб раз вкрутил, и забыл лет на 5"©... Как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kav1
сообщение 12.1.2013, 0:35
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607



Это у них, наверное КСП стоят, знаком с такими "самописцами". Вот такой, наверное http://midaus.com/cgi-bin/sheet.cgi?gp1205...mp;transmitters


Сообщение отредактировал kav1 - 12.1.2013, 0:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 12.1.2013, 11:05
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



повторю снова свой вопрос :
кто-то пользовал
это:

какие результаты ?
PS: розница около 70 Евро с НДС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных