|
  |
Рейтинг датчиков давления, Кто что использовал и какие подводные камни |
|
|
|
27.2.2014, 0:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 225116

|
Добрый день, не сочтите за рекламу, но хотелось бы рассказать о собственной разаботке дифференциальных датчиков давления. Краткая история возникновения сего продукта: На базе собственного Картонно Бумажного Комбината постоянно сталкивались с проблеммой некачественных, дорогих, сложных в обслуживании измерительных приборов. В итоге, остро стал вопрос датчиков давления которые бы отвечали очень многим параметрам (агрессивность измеряемых сред, вибрация, удалённость от места измерения). Всё это надо было завязать в единую сеть с блоком управления. Что из этого вышло: - в зависимости от установленного преобразователя может иметь пределы измерения: 0,1; 0,5; 1; 5; 7 Бар. - имеет 2 дискретных входа (DC24V); - имеет 2 релейных выхода (<220V; <3A) - порт RS-485, основной протокол ModBus RTU; - питание DC24V 0,1A. Помимо датчика давлени нами был разработан, мембранный разделитель сред. Уникальность которого заключается в следуещем: Мембрана данного разделителя выполнена из износостойкого полимера толщиной 4 мм. Мембрана меняется просто, не требует ни какого специального оборудования и имеет невысокую стоимость. Кроме того, из опыта бумажной промышленности, срок службы мембраны из полимера в несколько раз выше срока службы мембраны из нержавеющей стали (за время работы, более трёх лет, замен не было, поэтому нет статистики срока эксплуатации). Все наши разработки используются в большои количестве и нарекания на качество отсутствуют. Плюс немаловажный вопрос цена она более чем приемлима. Вообще жду Вашей критики  Или конструктивных предложений.
Сообщение отредактировал LordN - 27.2.2014, 6:02
Прикрепленные файлы
PS02.jpg ( 330,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
27.2.2014, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(ascom @ 27.2.2014, 1:17)  Добрый день, не сочтите за рекламу, но хотелось бы рассказать о собственной разаботке дифференциальных датчиков давления. Краткая история возникновения сего продукта: На базе собственного Картонно Бумажного Комбината постоянно сталкивались с проблеммой некачественных, дорогих, сложных в обслуживании измерительных приборов. В итоге, остро стал вопрос датчиков давления которые бы отвечали очень многим параметрам (агрессивность измеряемых сред, вибрация, удалённость от места измерения). Всё это надо было завязать в единую сеть с блоком управления. Что из этого вышло: - в зависимости от установленного преобразователя может иметь пределы измерения: 0,1; 0,5; 1; 5; 7 Бар. - имеет 2 дискретных входа (DC24V); - имеет 2 релейных выхода (<220V; <3A) - порт RS-485, основной протокол ModBus RTU; - питание DC24V 0,1A. Помимо датчика давлени нами был разработан, мембранный разделитель сред. Уникальность которого заключается в следуещем: Мембрана данного разделителя выполнена из износостойкого полимера толщиной 4 мм. Мембрана меняется просто, не требует ни какого специального оборудования и имеет невысокую стоимость. Кроме того, из опыта бумажной промышленности, срок службы мембраны из полимера в несколько раз выше срока службы мембраны из нержавеющей стали (за время работы, более трёх лет, замен не было, поэтому нет статистики срока эксплуатации). Все наши разработки используются в большои количестве и нарекания на качество отсутствуют. Плюс немаловажный вопрос цена она более чем приемлима. Вообще жду Вашей критики  Или конструктивных предложений. а эти датчики имеют сертификат средства измерения? сколько межповерочный интервал?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 225116

|
Конечно наша продукция сертифицирована, как средство измирения. Межповерочный интервал составляет 5 лет что позволяет, соответственно, снизить стоимость эксплуатации.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230466

|
странно что ничего нету про ДД и ДУ STS Sensors и trafag
|
|
|
|
|
26.4.2014, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
еще раз об "ОВЕН ПД-100ДИ" диапазон 1мПа. Рабочее значение параметра 0.4МПа. Вылетают в результате гидроударов. Заявленная прочность - 2 диапазона измерений. Но верится с трудом. Судя по состоянию оборудования, при 20 кг должны бы швы разойтись сварочные на трубопроводах) ан нет.
Сообщение отредактировал spectrum48k - 26.4.2014, 15:35
|
|
|
|
|
28.4.2014, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232058

|
Коллеги, приветствую! Являюсь продукт-менеджером по датчикам давления компании WIKA. Готов ответить на любые Ваши вопросы, предложения, рекламации (если такие бывают)
Сообщение отредактировал Papulov - 28.4.2014, 14:08
|
|
|
|
|
28.4.2014, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Papulov @ 28.4.2014, 15:07)  Являюсь продукт-менеджером по датчикам давления компании WIKA. Готов ответить на любые Ваши вопросы Недорогое решение для управления частотником насоса по перепаду на насосе. Дифференциальный датчик давления? Два датчика давления с контроллером?
|
|
|
|
|
29.4.2014, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232058

|
Цитата(Kotlovoy @ 28.4.2014, 16:17)  Недорогое решение для управления частотником насоса по перепаду на насосе. Дифференциальный датчик давления? Два датчика давления с контроллером? День добрый! Если в частотном преобразователе имеется встроенный ПЛК, то можно поставить 2 датчика на каждую точку, это будет наиболее бюджетный вариант. Если такого нет, то придется ставить дифференциальный датчик и заводить сигнал на частотник. Можете глянуть следующую модель дифф. преобразователя: http://wika.ru/upload/DS_PE8178_GB_1686.pdfС уважением.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Papulov @ 29.4.2014, 17:19)  Можете глянуть следующую модель дифф. преобразователя: http://wika.ru/upload/DS_PE8178_GB_1686.pdfВидел этот датчик. По цене ноутбука. Даже два датчика давления с контроллером обойдутся дешевле. Частотник с ПЛК - не универсальное решение, не годится для тех случаев, когда частотник уже имеется, требуется лишь небольшая модернизация, да и цена таких частотников обычно выше. Интересно, чем же датчики дифф. давления так дороги производителям, что в 5-10 раз превосходят по цене обычный?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.4.2014, 22:32
|
|
|
|
|
30.4.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(Papulov @ 28.4.2014, 14:07)  Коллеги, приветствую! Являюсь продукт-менеджером по датчикам давления компании WIKA. Готов ответить на любые Ваши вопросы, предложения, рекламации (если такие бывают)  Нам Вас очень не хватало. Ранее (18.10.2007 19:14) в этой "ветке" было заявлено, что в истории имели место случаи выхода из строя датчиков WIKA вследствие нарушения полярности питания. Что Вы можете сказать по этому поводу? Предусмотрена ли в датчиках WIKA защита от "переполюсовки"?
|
|
|
|
|
14.5.2014, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232058

|
Цитата(spectrum48k @ 30.4.2014, 15:07)  Нам Вас очень не хватало. Ранее (18.10.2007 19:14) в этой "ветке" было заявлено, что в истории имели место случаи выхода из строя датчиков WIKA вследствие нарушения полярности питания. Что Вы можете сказать по этому поводу? Предусмотрена ли в датчиках WIKA защита от "переполюсовки"? День добрый! К сожалению, данный датчик снят с производства. Причин не знаю, возможно в силу завершения жизненного цикла продукта. Что касается его замены, то в данный момент выпускается датчик для общепромышленных применений OT-1. Но в качестве более интересного решения не только на фоне этих двух преобразователей, а так же на фоне предстваленных на российском рынке датчиков давления, могу предложить бюджетную модель для общепромышленных применений, модель A-10 В розницу такой датчик выходит в 3500р. Обладает всеми необходимыми функциями в том числе защитой от переплюсовки и т.п.
|
|
|
|
|
16.5.2014, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162140

|
Посоветуйте пожалуйста бюджетный (кроме АИР и Метран) датчик разности давлений для установки в коммерческий узел учета газа для измерения перепада на счетчике RVG, с возможностью подключения данного датчика в корректор учета газа ЕК270. Требуется диапазон измерений от 0 до 0,16 кПа и минимально возможная погрешность). Если, конечно, такие существуют) Просто приобрели комплекс СГ-ЭК, с встроенным датчиком перепада давления, а у него верхний предел 1,6 кПа, а эльстер не выпускает с меньшим пределом. Наша метрология пошлет куда подальше с таким датчиком, им дорогущие Метраны подавай
|
|
|
|
|
8.8.2014, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.8.2014
Пользователь №: 241453

|
Цитата(Boozer @ 16.5.2014, 16:13)  Требуется диапазон измерений от 0 до 0,16 кПа и минимально возможная погрешность). Если, конечно, такие существуют) Добрый день, 0,16кПа ээээээээээто очень мало! Но если найдется, сообщите!) Кто, что скажет про продукцию НПК ВИП, (качество, надежность,)
|
|
|
|
|
26.9.2014, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 136948

|
Датчики PTE5000: http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom/da...iya-pte5000.htmПроверено: с ПЧ работают Кл. точности 0.5 вкладываются 95% датчиков В Госреестре пока нет, но появятся ориентировочно к лету 2015 г.
|
|
|
|
|
26.9.2014, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(kipservis @ 26.9.2014, 14:11)  Датчики PTE5000: http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom/da...iya-pte5000.htmПроверено: с ПЧ работают Кл. точности 0.5 вкладываются 95% датчиков В Госреестре пока нет, но появятся ориентировочно к лету 2015 г. 1. Совсем плохо, что нет 1/2G. 2. Нет сведений о перегрузочной способности. 3. Нет сведений о защите при переполюсовке. 4. Нет сведений об уровне защиты от импульсных помех (грозовые разряды)
|
|
|
|
|
26.9.2014, 17:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 136948

|
Цитата(По самые по... @ 26.9.2014, 17:00)  1. Совсем плохо, что нет 1/2G. 2. Нет сведений о перегрузочной способности. 3. Нет сведений о защите при переполюсовке. 4. Нет сведений об уровне защиты от импульсных помех (грозовые разряды) 1. Есть переходник на резьбу M20x1.5 за 150 руб. - см. картинку, а на 1/2" и вовсе за 52 р., правда материал - никелированная латунь. 2. Перегрузочная способность для диапазонов до 160 бар двухкратная, для более высоких (250, 400 и 600 бар) - 1.5-кратная. 3. Защита от переполюсовки есть. 4. По защите от грозовых разрядов затрудняюсь ответить; есть ли какой либо европейский стандарт, регламентирующий данный параметр? Если да - то уточним у производителя. Спасибо за комментарии, в ближайшее время дополним существующую информацию на сайте по Вашим вопросам.
Сообщение отредактировал kipservis - 26.9.2014, 17:37
|
|
|
|
|
9.11.2014, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581

|
Цитата(Romario @ 25.8.2008, 13:04)  Странно, что никто не упаминает о такой компании, как S+S Regeltechnik (Германия). Компания, которая специализируется на датчиках и регуляторах. Стоймость датчика давления в районе 200 евров. Но, когда дело касается качества и надежности, то цена уходит с первого плана. сайт: http://www.spluss.eu/Столкнулся с таким датчиком от S+S Regeltechnik: shd-lc-u 10. Который выдаёт 0-10 Вольт. Подключаю точно по схеме, при подаче постоянки на него 24 Вольта, выход с него 0, при подключению его к контроллеру (Honeywell Excel500) получается 2.5 вольт без изменения, что под давлением, что без. Так же и 0 вольт идет с него и без давления и с давлением. (По другому датчику (другого производителя) и по 2-м манометрам давление 4.5 бара, вода из шарового поступает (то есть отверстие не засорено) брал 2-ой такой же новый датчик, всё тоже самое). Подскажите, кто сталкивался, может какой камень подводный? Спасибо. вот ссылки на датчик. http://www.spluss.eu/modules/download_data...pdf&lang=ruwww.spluss.eu/modules/download_datasheet.php?pdf=28900-2014-safe.pdf&lang=ru&n=true в описании сказано: "выходной сигнал 0-10 вольт, НАГРУЗКА БОЛЬШЕ 10 КОм", может сопротивление надо вешать?
|
|
|
|
|
9.11.2014, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Сопротивление вешать не надо. Проверяйте внимательно подключение, без контроллера. Подайте питание на 1 и 3 клеммы в правильной полярности и измеряйте мультиметром напряжение между 2 и 3 клеммами. Должно быть напряжение, пропорциональное давлению. Если нет - либо вы неправильно подключили, либо датчики неисправны. Датчик не подвергался гидроударам? При монтаже трёхходовой в каком положении находился? Он должен быть в положении, открывающем канал датчика в атмосферу. Иначе при наличии в канале воды и закручивании ключом его элементарно раздавить. Чувствительный элемент его на керамической подложке. Таким способом даже у манометров стрелки наматывают на ось.
|
|
|
|
|
9.11.2014, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581

|
Цитата(Kotlovoy @ 9.11.2014, 18:56)  Сопротивление вешать не надо. Проверяйте внимательно подключение, без контроллера. Подайте питание на 1 и 3 клеммы в правильной полярности и измеряйте мультиметром напряжение между 2 и 3 клеммами. Должно быть напряжение, пропорциональное давлению. Если нет - либо вы неправильно подключили, либо датчики неисправны. Датчик не подвергался гидроударам? При монтаже трёхходовой в каком положении находился? Он должен быть в положении, открывающем канал датчика в атмосферу. Иначе при наличии в канале воды и закручивании ключом его элементарно раздавить. Чувствительный элемент его на керамической подложке. Таким способом даже у манометров стрелки наматывают на ось. - подключал именно так - завтра подключу прямо к блоку питания на других проводах прямо у щита (что бы исключить трассу, хотя и в конце трассы у датчика всё было правильно) - датчик не подвергался гидроударам, так как он новый и другой новый показал тоже самое (этот второй новый я вообще к воде не подключал, мерял в воздухе между 2 и 3 клеммой - 0 Вольт, а при подключении 2-ой клеммы к контроллеру там появлялось 2.5 Вольта, что не должно быть, так как датчик висел в воздухе и должно быть примерно 0 вольт) - первый же датчик закручивался так: на перекрытом шаровом (между шаром и датчиком воздух, так как шаровой висит вниз) закрутил от руки на 2 примерно оборота, потом открыл шаровой (давление там 4.5), из соединения засочилась водичка, воздух вышел и дальше при открытом шаровом закрутил еще, что бы течь прекратилась. А Вы работали с такими датчиками? С ними всё нормально? Нет никаких камней подводных? Просто обычно другие подключал, без проблем, а с этим 2 часа провозился, так ничего и не получилось...
Сообщение отредактировал Evgan - 9.11.2014, 19:20
|
|
|
|
|
9.11.2014, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Если там воздух, то не надо было открывать кран, т.к. сжатием воздуха никак не добиться опасного давления. А вот с водой - легко ошибится, открыть кран так (фактически он будет закрыт), что между датчиком и краном образуется замкнутая полость, заполненная водой, и тогда ключом можно получить любое сколь угодно высокое давление. Но при положении вниз это вряд ли. Обычно это случается в положении вверх. Тогда совершенно непонятно, что с вашими датчиками. Непонятно ещё одно - откуда у вас появляются 2,5 В с контроллера. У него точно вход 0-10В? Тогда там не должно быть никакого напряжения. Измерьте напряжение на входе контроллера без подключения датчика.
|
|
|
|
|
9.11.2014, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581

|
Цитата(Kotlovoy @ 9.11.2014, 19:28)  Если там воздух, то не надо было открывать кран, т.к. сжатием воздуха никак не добиться опасного давления. А вот с водой - легко ошибится, открыть кран так (фактически он будет закрыт), что между датчиком и краном образуется замкнутая полость, заполненная водой, и тогда ключом можно получить любое сколь угодно высокое давление. Но при положении вниз это вряд ли. Обычно это случается в положении вверх. Тогда совершенно непонятно, что с вашими датчиками. Непонятно ещё одно - откуда у вас появляются 2,5 В с контроллера. У него точно вход 0-10В? Тогда там не должно быть никакого напряжения. Измерьте напряжение на входе контроллера без подключения датчика. Спасибо. - кран открыл только для того, что бы удалить воздух и потом уже затянуть - вход точно 0-10, так как снял оттуда датчик другой фирмы с такими же характеристиками да и в контроллере смотрел параметры входа - и на другой вход вешал, всё то же самое - завтра продолжу копать А Вы работали с такими датчиками? С ними всё нормально? Нет никаких камней подводных?
|
|
|
|
|
9.11.2014, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
С датчиками этого производителя я не знаком. Сам в своих проектах сразу отказался от использования датчиков с выходом по напряжению, использую только токовые, двухпроводные, т.к. сталкивался на практике с большой чувствительностью этого интерфейса к наводкам и помехам от силовых цепей, особенно при использовании в оборудовании частотных преобразователей. Это вынуждает прокладывать кабели датчиков в отдельных лотках, использовать экранированный кабель, применять в контроллерах дополнительную фильтрацию входа, что не улучшает устойчивость и затрудняет настройки ПИД-регулятора, если датчик используется в контуре автоматического регулирования, для поддержания давления или перепада. Токовый интерфейс гораздо меньше подвержен наводкам и помехам. Если с контроллером всё в порядке, там неоткуда взяться постороннему напряжению, тем более, если на неподключенном выходе датчика ноль. Всё-таки измерьте напряжение на неподключенном входе контроллера.
|
|
|
|
|
13.11.2014, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581

|
S+S Regeltechnik: shd-lc-u 10. В общем всё перепробывал, не удалось сделать что бы датчик (два датчика новых) заработал. Нашли датчик другого производителя с такими же характеристиками и всё пошло. В итоге не знаю в чем дело, заказчик будет писать рекламацию, так как купили партию, потом отпишусь, что с ними было.
|
|
|
|
|
26.2.2015, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Boozer @ 16.5.2014, 13:13)  Посоветуйте пожалуйста бюджетный (кроме АИР и Метран) датчик разности давлений для установки в коммерческий узел учета газа для измерения перепада на счетчике RVG, с возможностью подключения данного датчика в корректор учета газа ЕК270. Требуется диапазон измерений от 0 до 0,16 кПа и минимально возможная погрешность). Если, конечно, такие существуют) Просто приобрели комплекс СГ-ЭК, с встроенным датчиком перепада давления, а у него верхний предел 1,6 кПа, а эльстер не выпускает с меньшим пределом. Наша метрология пошлет куда подальше с таким датчиком, им дорогущие Метраны подавай Мой ответ, наверное, запоздал, но мы использовали в последнем нашем проекте "Дифманометр ДСП-80 "Раско"1,6МПа-1,6кПа
|
|
|
|
|
4.6.2015, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Цитата(BorisZV @ 12.9.2011, 7:59)  Элемеровские АИР-10L ставили порядочно. Мнение - дрянь редкостная, часто выходят из строя без применения гидроударов - умирает электроника. Может быть модель неудачная или с ее бюджетностью перестарались. А вот к MBS3000 - претензий никаких, сколько ставили - все работают. Обновляю информацию. Те АИРы, которые "гадость" - были с керамической мембраной. После того как мы перешли на датчики с металлической мембраной, а заодно завод внес изменения в электрическую часть по нашим рецензиям - отказы прекратились, и датчики успели себя зарекомендовать с хорошей стороны...
|
|
|
|
|
4.6.2015, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(BorisZV @ 4.6.2015, 11:01)  Обновляю информацию. Те АИРы, которые "гадость" - были с керамической мембраной. После того как мы перешли на датчики с металлической мембраной, а заодно завод внес изменения в электрическую часть по нашим рецензиям - отказы прекратились, и датчики успели себя зарекомендовать с хорошей стороны... Цитата Преобразователи давления АИР-10 устойчивы к воздействию электромагнитных помех и молниевых разрядов. ЭМС —II-A—IV-B Проясните этот момент! Установлены ли защитные TVS-диоды, варисторы и т.п.?
|
|
|
|
|
10.6.2015, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Цитата(По самые по... @ 4.6.2015, 13:56)  Проясните этот момент! Установлены ли защитные TVS-диоды, варисторы и т.п.? Если про внетреннюю схеме - не знаю. Не производитель сих датчиков, а потребитель. Жаловались Элемеру, что электроника сходила с ума периодически, выдавая, например, 16мА независимо от давления - они что-то подправили. Мембраны керамические пробивало без гидравлических перегрузок - заменили мембаны на металл. И все, как-то пошло время спокойной эксплуатации этих датчиков. А на объектах (по крайней мере в нашей сфере применения) никто TVSами и варисторами не заморачивается. Даже на рекомендации - угукают, да так все и оставляют. А в грозовой сезон потом и датчики выгорают (без разницы - Элемер, Данфосс), и аналоговые входы частотников...
|
|
|
|
|
21.7.2015, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
Добрый день! Посоветуйте реле давления защиты насоса по сухому ходу (0,35Бар) До этого ставил ЭКМ, но монтажники ругаются, что у него дребезг контактов, а так как схема выполнена на кнопках, то при током сбое приходятся опять запускать вручную. Если не найду такое такой пресостат, то придется ставить реле времени.... Спасибо.
|
|
|
|
|
2.2.2016, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229606

|
Полтора года назад поставили кучу ПД100 с керамическими мембранами (бюджет не позволял ориентироваться на более дорогие датчики при количестве ~300шт). За время эксплуатации заменили ~10%. У одних электроника, у других нарушение герметичности сенсора - то ли брак, то ли качество. Пока все по гарантии ремонтировали/меняли. Причем часть после ремонта оказалась не рабочей и сдавалась обратно, хотя нам заявляли, что неисправность не обнаружена!!! На мой взгляд многовато. Сейчас проект продолжается и нужно еще ~350 датчиков 1-1,6МПа, смотрю альтернативы. Бюджет не увеличился.
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|