	 |  Рейтинг датчиков давления , Кто что использовал и какие подводные камни |  |  |  
	
		| Гость_ggg__ggg_* | 
				  19.10.2007, 9:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ес-нно, имеют. И для WIKA так и есть, т.к. у ЕСО-1 - до 100С. Просто у ТАС я не знаю, существует ли ФИРМЕННОЕ решение. Те проекты, которые я знаю, почти ВСЕ построены на ТАС ( привода клапана, контроллеры, датчики ), кроме датчиков давления, установленных в городскую сеть.Там стоят WIKA на охладителях. Согласитесь, наличие фирменного решения - большой плюс.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.10.2007, 11:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				Добавьте в обзор Мида от Мидаус-а были неплохие при соблюдении ТИ "точь-вточь"    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дмитрий_* | 
				  19.10.2007, 15:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 19:17) [snapback]178153[/snapback] Хорошие датчики, с одной оговоркой (поправьте меня, если я не прав) - они не средство измерения. Это следует иметь ввиду. Цитата(Slavik @ 17.10.2007, 20:11) [snapback]178169[/snapback] Я имею ввиду отсутствие их в Госреестре. По моим данным.Погрешность не проверял, вроде, правду показывают.
 Отсутствие в Госреестре ограничивает (юридически) возможность их применения: невозможно поверять (но можно калибровать), нельзя применять (измерять) только в сферах определенных законом "Об обеспечении единства измерений".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дмитрий_* | 
				  19.10.2007, 15:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Долганов @ 19.10.2007, 10:32) [snapback]178820[/snapback] Вобщето в природе существуют охладители ,) Фирменное решение от WIKA: Более экономичное решение - сделать отвод импульсной трубкой...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дмитрий_* | 
				  19.10.2007, 15:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				вот ещё производитель:ООО "Гидрогазкомплект" Наверно, лучше было бы не сравнивать датчики по цене, а разбить фирмы по ценовым сегментам (типа "дешево и сердито", "средне", "экслюзив") и в "одинаковых весовых категориях"    .    А для полной картины, надо взять "Перечень показателей качества..." приложение 7 из ГОСТ 22520-85 и сравнить по всем фирмам... Но, увы,  это не реально.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Maikl_Khrupkin_* | 
				  19.10.2007, 16:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Также неплохо бы было сравнить другие датчики.Например температуры.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2007, 23:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 233
 Регистрация: 16.8.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 3714
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mich_vk @ 19.10.2007, 7:14) [snapback]178763[/snapback] Wika
 только срок поставки 8 недель
 Да вроде нам быстро привозят 2-3 недели. Тоже wika используем, нареканий нет (пока    )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.10.2007, 15:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 98
 Регистрация: 19.3.2006
 Из: подольск
 Пользователь №: 2398
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Maikl_Khrupkin @ 19.10.2007, 17:45) [snapback]179027[/snapback] Также неплохо бы было сравнить другие датчики.Например температуры.
 Да неплохо былобы, правда лучше в отдельной ветке.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Lavr_* | 
				  21.10.2007, 23:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Продолжаем заполнять, не стесняемся, желательно приводить в формате списка, что бы удобнее было его расширять.
 ______________________Цена________Ссылка_________________________Особенности
 ПД-100 Овен___________2300_________www.owen.ru______________Низкая перегрузочная способность, неустойчив к помехам
 DBSebsors DMP330L_____4300_________www.automatization.ru____Если сразу заработали, то как правило не ломаются
 Danfoss МВS3000_______4000_________www.danfoss.ru___________Не глючат, жалоб нет:)
 Наутилус______________9700___________
 Siemens_______________6300________?
 Honeywell_____________?
 APLISENS______________8000________www.aplisens.ru__________
 WIKA ECO-1____________4000________www.wika.ru______________Работают без нареканий,приходится четко соблюдать инструкцию иначе - плохо
 Thermokon_____________3300________www.thermokon.de_________
 Агрострой_____________3000________www.agrostroy.ru_________
 ТАС___________________9720________?________________________городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет"
 JUMO__________________?
 Метран________________?
 Fisher Rosemoun_______?
 Foxboro_______________?
 Yokogawa______________?
 ЭЛЕМЕР________________10000_______?
 IFM___________________5400________?
 Sauter________________?
 Мида__________________?
 Гидрогазкомплект______?___________http://gidrogaz.ru/
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  22.10.2007, 1:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Lavr @ 22.10.2007, 0:05) [snapback]179382[/snapback] JUMO__________________?http://www.jumo.ru/ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_5ova_* | 
				  26.10.2007, 22:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Метран В основном серия 55 ДИ
 Сайт www.metran.ru
 Про работу сказать не могу, т.к. не с чем сравнивать(((
 Вроде работают)
 (А вообще у нас доминирует Метран, как расходомеры, так и датчики давления)
 На вопрос шефу "А почему именно они?" -У нас с ними хорошие отношения, да и по цене устраивают.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Lavr_* | 
				  31.10.2007, 15:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				______________________Цена________Ссылка_________________________Особенности ПД-100 Овен___________2300_________www.owen.ru______________Низкая перегрузочная способность, неустойчив к помехам DBSebsors DMP330L_____4300_________www.automatization.ru____Если сразу заработали, то как правило не ломаются Danfoss МВS3000_______4000_________www.danfoss.ru___________Не глючат, жалоб нет:) Наутилус______________9700___________ Siemens_______________6300________? Honeywell______________? APLISENS______________8000________www.aplisens.ru__________ WIKA ECO-1____________4000________www.wika.ru______________Работают без нареканий,приходится четко соблюдать инструкцию иначе - плохо Thermokon_____________3300________www.thermokon.de_________ Агрострой______________3000________www.agrostroy.ru_________  ТАС___________________9720________?________________________городскую воду не воткнешь - по температуре "не лезет" JUMO__________________? Fisher Rosemoun________? Foxboro________________? Yokogawa______________? ЭЛЕМЕР________________10000_______? IFM___________________5400________? Sauter_________________? Мида__________________? Гидрогазкомплект_______?___________http://gidrogaz.ru Альбатрос _____________?__________ http://www.albatros.ru ______?___________________________http://www.intelmatica.ru Метран________________?___________www.metran.ru
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2007, 8:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 48
 Регистрация: 8.2.2007
 Из: Ижевск
 Пользователь №: 5940
 
 
 
  
 | 
				Представляю торговую организацию, поэтому и оцениваю со своей колокольни.
 Брали мы WIKA ECO-1 на пробу, не понравилось как он работает с частотником. Подробностей не помню, дело было года 3-4 назад. Да и один из менеджеров по продажам московского офиса WIKA, высказывался негативно по его надежности. Может что-то изменилось за это время, а может так и задумано было. Цена-то его по сравнению с другими их ДД значительно ниже была. Видимо, ECO значит эконом-класс.
 
 Крайне отрицательно отношусь к изделиям завода "Орлэкс". Мало того, что брак гонят, так еще и вопросы по замене не решаются. Сваливают все на неправильную эксплуатацию и монтаж. Им минус 5.
 
 Хорошие впечатления от МИДА. Широкий ассортимент, гигиенический сертификат, взрывозащита.  Все возвраты связаны только с неграмотным монтажом персоналом клиента.
 
 Неплохие датчики у ГидроГазКомплекта. Цены низкие, возвратов нет, но узкий ассортимент.
 
 Расскажите подробней об опыте эксплуатации Овеновских ПД-100, плиз.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Slavik_* | 
				  15.11.2007, 20:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Дмитрий @ 14.11.2007, 21:18) [snapback]189838[/snapback] SUCO Ругаться удобно, в адрес производителя. Плюс. (Шутка)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дмитрий_* | 
				  30.11.2007, 11:44 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2007, 14:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 29.11.2007
 Пользователь №: 13348
 
 
 
  
 | 
				Nautilus простое реле давления ок. 45 евро, датчик с токовым выходом 440 с гаком, Danfos - реле перепада давления ок. 460 евро (перепад нормальный для насоса, а макс давление 9 бар, что не всегда подходит)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2007, 23:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Работал с МИДАми, МЕТРАНОМ-43 и МЕТРАНОМ-55.Именно в таком порядке я бы их предпочел при возможности выбора.
 А кто подскажет о существовании аттестованных ДД (внесенных в госреестр),
 кроме МЕТРАНОВ (цену заломили), и с ремонтной базой в пределах РФ.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2007, 23:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 247
 Регистрация: 10.12.2006
 Из: Питер
 Пользователь №: 5129
 
 
 
  
 | 
				Вчера устанавливал на объекте ПД от ОВЕНА 6 бар. Работает в насосной станции с частотником на 1.5 кВт. кабель экранирован только в щите. Помех замечено не было, показывает правду. Подключение простое, правда как всегда требуется резистор. В этот раз на 600 Ом (при питании 24В).Короче ПД Овен +1
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дмитрий_* | 
				  14.12.2007, 12:56 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 12.12.2007, 23:10) [snapback]201118[/snapback] Работал с МИДАми, МЕТРАНОМ-43 и МЕТРАНОМ-55.Именно в таком порядке я бы их предпочел при возможности выбора.
 А кто подскажет о существовании аттестованных ДД (внесенных в госреестр),
 кроме МЕТРАНОВ (цену заломили), и с ремонтной базой в пределах РФ.
 А Вам ДД зачем нужен: чтобы его эксплуатировать или ремонтировать?     Т.к. любой ДД любой фирмы может выйти из строя (хотя, у кого-то вероятность этого события больше, у кого-то меньше), то возникает вопрос о его ремонте. Главное что-бы ремонт минимально "напрягал", т.е.:  1) сроки ремонта, 2) условия передачи неисправного оборудования 3) удобство монтажа/демонтажа и т.д. и т.п...  Всё же Метраны дешевле, например,  Якогавы. А цены надо привязывать к решаемой задаче: нужна ли повышенная точность, стойкость к "воздействиям" окружающей и измеряемой среды и т.п. удорожающие "примочки", иногда необходимые для беспроблемной эксплуатации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Slavik_* | 
				  14.12.2007, 17:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mich_vk @ 13.12.2007, 3:40) [snapback]201120[/snapback] Вчера устанавливал на объекте ПД от ОВЕНА 6 бар. Работает в насосной станции с частотником на 1.5 кВт. кабель экранирован только в щите. Помех замечено не было, показывает правду. Подключение простое, правда как всегда требуется резистор. В этот раз на 600 Ом (при питании 24В).Короче ПД Овен +1
 ??? Что значит кабель экранирован только в щите? А вне щита с него экран содрали, что ли? И зачем там резистор? А без резистора что показывает?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.12.2007, 21:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				А Вам ДД зачем нужен: чтобы его эксплуатировать или ремонтировать?
 [/quote]
 
 Дмитрий, я связан с тепловыми сетями, а на них иногда устраивают такую фигню как опрессовку. Мы конечно пытаемся предварительно узнать где и когда она происходит, но иногда технологи забывают сказать, а иногда руки не доходят (людей не хватает, с транспортом проблемы и т.д.). В результате "давят" за весну по 20-30 датчиков давления. Ремонтировать их дешевле чем покупать новые, но тут приходят представители разных фирм предлагают DBSebsors, которые в 1,5 раза дешевле новых МЕТРАНовских цен, Danfoss - судя по отзывам тоже ничего. Поэтому мне как потребителю хотелось узнать о существовании рем.базы этих датчиков и естественно поработать с ними, а не с барыгами которые про госповерку, госреестор и ремонт слышать не хотят.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  16.12.2007, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 14.12.2007, 21:37) [snapback]202016[/snapback] Дмитрий, я связан с тепловыми сетями, а на них иногда устраивают такую фигню как опрессовку. В результате "давят" за весну по 20-30 датчиков давления. ....Danfoss - судя по отзывам тоже ничего. Поэтому мне как потребителю хотелось узнать о существовании рем.базы этих датчиков и естественно поработать с ними, а не с барыгами которые про госповерку, госреестор и ремонт слышать не хотят. Надо ставить датчики, которые выдерживают те-же 5-х кратные перегрузки от номинала... от гидроударов и опресовок никто не застрахован... именно из-за этого я ставлю Данфосы и Наутилусы...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2007, 14:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 247
 Регистрация: 10.12.2006
 Из: Питер
 Пользователь №: 5129
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Slavik @ 14.12.2007, 17:17) [snapback]201921[/snapback] ??? Что значит кабель экранирован только в щите? А вне щита с него экран содрали, что ли? И зачем там резистор? А без резистора что показывает? Только в щите значит, что когда делали монтаж от клеммника до контроллера, экранированный кабель под рукой был, а когда подключали датчик на объекте, его забыли и подключили ПВС-ом А резистор положен по инструкции. Типа если у вас напряжение питания более 14 вольт, надо ограничивать чего-то там. Есть короче формула в инструкции по эксплуатации. Коридор там широкий. Мне всегда переменного резистора на 2 кОм для работы с Овенами хватало.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.12.2007, 22:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 3.12.2007
 Пользователь №: 13422
 
 
 
  
 | 
				В теплосчетчике на пар использовали Метран 100ДИ(2 объекта).В одном - на сильфоне в бок, труба без термоизоляции.На другом - прямое вверх, труба с термоизоляцией.В помещении +35С, пар +150-178С.В первом работал без проблем, пока не сожгли выбросом напряжения на предприятии.На втором - около 3х лет, развалили пьезодатчик гидроударом.После ремонта работает без проблем.Цена нового (не точно) около 16000 руб, ремонт порядка 6000 руб.Причем, по паспорту, рабочая температура среды макс.150С, а ее догоняют до 178С.Датчик взяли с выносным индикатором.Настройка проще некуда, нуль автоматически по кнопке из меню, диапазон аналогично.Когда диагностировали перед ремонтом - сам показал ошибку-требуется замена пьезодатчика.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Slavik_* | 
				  18.12.2007, 19:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mich_vk @ 16.12.2007, 18:21) [snapback]202326[/snapback] Только в щите значит, что когда делали монтаж от клеммника до контроллера, экранированный кабель под рукой был, а когда подключали датчик на объекте, его забыли и подключили ПВС-ом Мы поставляем датчики комплектно со шкафами для ВНС, которые производим. Успели пять штук Овенов подсунуть, пока Лавр в своей параллельной теме вопрос не поднял. Все поменяли на ДМП330Л. Лично присутствовал при пуске 4кВт ПЧ. При реальном выходном давлении 0,75МПа, датчик показывал 0,45 и "плавал". Короче, все, кто использует датчики давления ОВЕН, должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Впрочем, это касается всей продукции ОВЕН. Пока только их блоки питания (очень много) и модули (но их мало использовал) не подводили. Ну, простые датчики ТСМ - работают безотказно. Всё остальное - нет доверия. Цитата(mich_vk @ 16.12.2007, 18:21) [snapback]202326[/snapback] А резистор положен по инструкции. Типа если у вас напряжение питания более 14 вольт, надо ограничивать чего-то там. Есть короче формула в инструкции по эксплуатации. Коридор там широкий. Мне всегда переменного резистора на 2 кОм для работы с Овенами хватало. Да нах там при 24В этот резистор не нужен! Вы сами смотрели на формулу?
				Сообщение отредактировал Slavik - 18.12.2007, 19:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Дмитрий_* | 
				  20.12.2007, 10:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Игорь Борисов @ 16.12.2007, 13:19) [snapback]202313[/snapback] Надо ставить датчики, которые выдерживают те-же 5-х кратные перегрузки от номинала... от гидроударов и опресовок никто не застрахован... именно из-за этого я ставлю Данфосы и Наутилусы... Я бы, условно, разбил последствия травм датчиков (гидроударов/опресовок/тыканья отверткой (встречаются и такие маньяки    ) и т.п.) на 3 стадии: 1) датчику ничего не будет 2) датчик надо "подлечить" - дрейфующий ноль "подкрутить" и т.д.  3) необратимые изменения, несовместимые с функционированием Очевидно, что у всех производителей "запасы" по каждой стадии разные, а бывает так, что они и настолько маленькие, что границы между ними размываются. А ещё, можно взять диапазон побольше и работать на его части, если погрешность позволит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2007, 19:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Ну, от дураков с отвертками и молотками никто не застрахован
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_grant301_* | 
				  26.12.2007, 0:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Есть проблема: необходимы данные по сигнализатору газа СКГ-1 и датчику ПД-1. Схемы и принцип действия.Если у когото есть скиньте по адресу GR.ANT@mail.ru
 Заранее БЛАГОДАРЕН.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  