Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка воздуховодов в палатах
Anch
сообщение 18.10.2007, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Люди пподскажите плиз. Архитекторы запроектировали больницу, получилось так, что в коридорах вертикальные воздуховоды не проложишь, не хватает места, теперь не знаю где их прводить. Шеф говорит вести в палатах сделаем звукоизоляцию и все такое. Я вроде нигде этого запрещающего не нашел, но все-таки терзают неприятные чувства. Наверно при экспертизе большой гемморой будет. Вообщем допустима такая прокладка или нет? Причем в больнице 9 этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 18.10.2007, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
получилось так, что в коридорах вертикальные воздуховоды не проложишь
Хотелось бы уточнить вертикальных или горизонтальных всетаки воздховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 18.10.2007, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Именно вертикальных. Суть в чем. Несколько приточных установок из подвала подают воздух на разные этажи. Соответственно вертикальными воздуховодами (магистраль). приходят на свой этаж, а потом под потолком выходят в коридор и естественно горизонтальными воздуховодами по помещениям. Согласен, что извращение, но что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 18.10.2007, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Можно и в палатах проложить..... обшить красиво и предел огнестойкости транзитных соблюсти!
Но имейте ввиду еще что согласно СНиП 2.04.05-91* не допускается применение вертикальных коллекторов в зданиях лечебно-профилактического назначения. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2007, 10:33
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Прокладка транзитов съест площадь, если она станет меньше мин СЭС не пропустит.
А вообщето лучше по подсобкам их гонять

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.10.2007, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2007, 15:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы запроектировал вентиляционную шахту с огнестоикостью EI60. Воздуховоды разместил бы в шахте, выходы на этажи через огневые клапана EI60, после них балансовые клапана. Шахта не трактуется как коллектор, а является отдельным инж.сооружением. Шахту снаружи можно красиво отделать, покрасить или плитка - и через палаты, лучше в углу или прижать к вн.стене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.10.2007, 16:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ни разу не видел ни одного проекта в здравоохранении, где бы смогли обойтись без шахт пристроенных сплошными рядами между палатами и корридорами.Еще и дерутся за эти места, длины коридоров не очень хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных