Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка узла учета для небольшой котельной: Надо или нет
aime
сообщение 18.10.2007, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12085



Ростехнадзор выдал замечание по обязательной установке узла учета на небольшой (100 кВт) котельной в соответствии с п. 2.1.2. "Правила учета тепловой энергии..."

Котельная не коммерческоя, обеспечивает теплом одного потребителя - владельца котельной.
Прошу подсказать, может есть нормы, которые разрешают на такие котельные узлы учета не ставить?
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 18.10.2007, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Я никогда не ставлю узлы учета для таких котельных. Замечаний по этому поводу никогда небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 18.10.2007, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Да нет, что-то экспертиза не поняла. Правила распространяются на:
"1.1. Требования Правил распространяются на энергоснабжающие
организации и потребителей тепловой энергии при взаимных расчетах за
поставку и потребление тепловой энергии независимо от установленной
мощности источника теплоты и присоединенной тепловой нагрузки
потребителя."
У Вас же нет взаимного расчета за поставку тепловой энергии, так как владелиц один.
Достаточно счетчика на ГАЗ и холодную воду (подпитка, ГВС (если есть).

Сообщение отредактировал А.В. - 18.10.2007, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.10.2007, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Наверно имеется в виду не коммерческий а технический учет тепла. Вещь очень полезная при проверке наладки режимов горения. Ссылка на "Правила учета..." по моему неверная, там как раз коммерческий учет рассматривался. А требуют обычно ссылаясь на документы от миистерства энергетики посвященные рациональному использованию энергоресурсов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aime
сообщение 18.10.2007, 16:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12085



Спасибо за ответы!!! Помогли!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.10.2007, 17:24
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ 18.10.2007, 13:45) [snapback]178462[/snapback]
Наверно имеется в виду не коммерческий а технический учет тепла. Вещь очень полезная при проверке наладки режимов горения.

Да, конечно, но не на 100кВт же!!! Для наладки горения вполне хватит газоанализатора с измерением Т отходящих газов + газовый счетчик.

Сообщение отредактировал Alex_ - 18.10.2007, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.10.2007, 19:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я то понимаю, остается инспектора в этом убедить.
Я бы такую котельную вообще втихушку постарался провести (ну если вдруг вообще бы за нее взялся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.10.2007, 8:41
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И вообще, все что меньше 100 кВт "втихушку" и проводится. Кроме аттестатов 3-х сотрудников монтажной фирмы ростехнадзором ничего не требуется. И слава богу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных