сообщение 18.10.2007, 12:49
Сообщение #1





Guest Forum






Согласно СНиП 3.05.01-85 «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» п .1.6 …Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.

вообщем выполнен сварочный монтаж по разделу ОВ,ВК в гостинице, но швы все сделаны без "стаканчиков" и "рюмок". Гос.инспектор считает это грубейшим нарушением. А юридически он прав???
и обязательно ли в данном случае соблюдение СНиПа, ведь СНиП рекомендует только? Или нет? кто что может сказать , помогите срочно!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 19.10.2007, 19:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Прально и докопался, что там за шов и как сварен, может там уже не проход а шайба, и современем зарастет(хотя может на вашем источнике отличная ХВО)
Вообщем нормы снип надо выполнять конечно или забошлять инспектору дольку малую(мож ему это и надо) раз накасячили.
С инспекторами не поспоришь особо если в снипе написано, ток судится, а это если работаете постоянно в этом секторе то можете попаст в немилость, а у нас как правило всегда есть к чему придраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 19.10.2007, 21:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Положение тяжелое. Какая толщина стенки трубы. Данный вариант сварки трбопровода который указывает СНиП относится к толщинам трубы менее 3мм.
Если у Вас толщина трубы более 3мм можно побороться с помощью сертифицированной лаборатории сварки-получив у них заключение о качестве сварных соединений, так как это не противоречить ГОСТ 16037-80 . Вообще с лабораторией сварки поизучай те ГОСТ особенно изменение 1 я думаю что ГОСТ главнее СНиПа может отобьетесь. ссылка на ГОСТ 16037-80 http://cert.obninsk.ru/gost/984/984.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_laser_*
сообщение 23.10.2007, 9:23
Сообщение #4





Guest Forum






спасибо за помощь, будем решать проблему всеми способами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных