Цитата(koja @ 14.4.2010, 11:07)

А как разделить по оплате различных жильцов затраты на аккумулирование холода. Т.е. если кто-то уехал в отпуск и не пользуется холодом, то все равно будет платить за аккумуляцию холода.
Если фанкойлы подключены к аккумуляцинному баку, то на них надо ставить не 3-ходовые, а 2-ходовые клапана, т.к. отпадает необходимость поддерживать постоянный проток через чиллер (он циркулирует через аккумулятор). В этом случае учёт потребляемого холода можно выполнить с обычным водомером. Но за потери во время транспортировки всё равно платить надо. Это тоже решается просто: подсчитываются потери и делятся на все квартиры поровну, как абонентная плата. И тогда платежи абонентная плата + за м3 по водомеру.