Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 10.11.2005, 10:02
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи!!!
Подскажите...
Нужно 2,2 МВт тепла для администативно-бытового комплекса. высота здания 50м.
Хочу поставить котельную..
Скажите. Можно ли поставить крышную котельную, если да то с кем надо согласовывать...
Или вариант модульной на территории, то на каком расстоянии от здания????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.11.2005, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Крышную наверно не стоит:
Цитата
СП 41-104-2000 3.6 Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с местными органами Государственной противопожарной службы.

Проблемы также могут возникнуть при получении технических условий на газоснабжение.
На территории можно поставить пристроенную котельную, так как удобно будет монтировать дымовую трубу по стене здания. Парадокс, но СанПиН предписывает размещение отдельно стоящих котельных не ближе 50 метров. Про пристроенные он умалчивает, чем все успешно пользуются cool.gif
В каком это городе то хоть, Алексей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 12.11.2005, 20:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Парадокс, но СанПиН предписывает размещение отдельно стоящих котельных не ближе 50 метров


А не секрет какой именно СанПиН ??? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.11.2005, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
А не секрет какой именно СанПиН ???

СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03
Только Вы по моему на tongue.gif Украине живете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 16.11.2005, 21:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Цитата
Только Вы по моему на  Украине живете?


Ага... на wink.gif

Но всё равно для общего развития пригодится...


Сорри за оффтоп...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных