Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка теплообменников тепловых завес
Гость_CROW_*
сообщение 23.10.2007, 15:02
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, коллеги! На объекте смонтированы тепловые завесы "Термоскрин" с очень интересной обвязкой теплообменников. Выкладываю компоновку:
На подаче установлен соленоидный клапан+запорная арматура;
На обратке нет ничего;
Между подачей и обраткой установлена перемычка с "шариком" до клапана по подаче.
То есть никаких мероприятий по защите завесы от размораживания не предусмотрено (насос, обратный клапан, датчик по обратке, датчик по разморозке и т.д.). Сигнал на соленоид подаётся от концевиков ворот, а не от датчика по обратке. Посоветуйте, как быть, чтобы избежать аварий зимой? Непонятен принцип работы такой обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.10.2007, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А какую другую обвязку вы себе представляете ?? Касяк только в отсутствии отключающей арматуры на обратке, которая обязательная и байпаса через соленоид для наладки и как вариант защиты от замерзания. Перемычка там из лишняя, будет все в обратку уходить, по причнине малого ее сопротивления. Никаких насосов и тд и тп в жизь не ставилось туда. Соленоид управляет температурой воздуха после завесы по датчику, который как вы грите там установлен, нато какая Т пойдет в нее или после нее ему всеравно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 23.10.2007, 15:38
Сообщение #3





Guest Forum






да и риск разморорзки практически отсутствует, завеса ведь в здании раположена, хоть и у дверей. воздух она забирает с положительной температурой. а на случай аварии ее надо отключать и воду сливать. никогда мы ( а унас есть отдел автоматики) не закладывали защиту от замерзания на завесы (слава богу у нас не одна завеса проектировалась) - никаких вопросов не было .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CROW_*
сообщение 23.10.2007, 16:05
Сообщение #4





Guest Forum






Коллеги, прошу прощения, байпас с балансировочным вентилем существует. Но, если возникнет ситуация, когда остановятся рабочие насосы и откроются ворота? И мороз будет градусов -30... Не успеет слесарь добежать , чтобы водичку сбросить. Прихватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 23.10.2007, 16:23
Сообщение #5





Guest Forum






а это у вас пром здание какое-то? нет, ну если вы так беспокоитесь, то конечно лучше сделать защиту с спать спокойно! сложности тут нету, просто в наиболее часто встречающихся случаях (магазины) защита не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.10.2007, 20:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Байпас стоит для того, чтобы обеспечить мин.циркуляцию - при открытии ворот соленоидный вентиль открывает всё сечение и включается вентилятор. Если бы небыло байпаса в завесу пошла бы остывшая от стояния вода из трассы, подуло бы ледяным воздухом и может прихватить очень быстро. Байпас спасает от заморозки и даёт комфорт т.е. дует сразу тёплым воздухом. Завесы не комплектуются арматурой отключения и балансировки. Я всегда комплектую завесу дополнительно шаровыми и балансовым вентилями. Балансовым вентилем на обратке к тому же можно настроить температуру воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.10.2007, 21:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Но, если возникнет ситуация, когда остановятся рабочие насосы и откроются ворота?

А вот чтобы последствия этого были менее печальны, завесу как правило подключают на перегретую воду, а там и температура и давление. А как известно насосы которые качают перегретую воду относятся к первой или особо первой категории электроснабжения и обесточиваться не должны, иначе это ЧП местного масштаба и о завесе вспомнят в самую последнюю очередь. Хотя если же у вас завеса весит на местной котельной, то там тож должно быть обязательно подключена система АВР как на питание здания котельной так и на питание насосов. И в продолжение.... остановятся насосы...неужели насосы работают только на завесы ?? когда встанут насосы, которые выполняют роль сетевых насосов теплоснабжения предприятия, то тем более будет не до какой-то там завесы... порвать может все...притом в 30-ти градусный мороз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 23.10.2007, 22:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



При подключении завесы по зависимой схеме обратите внимание на соответствие рабочей температуры и давления контура и мах.температурой теплообменника.у меня ситуация была: завеса FRICO температура из сети 135 градусов и давление 6 атм. По паспортным данным теплообменник не предназначался для работы в таких условиях.Пришлось ставить подмешиваюший насос.И обратите внимание на рабочую температуру соленоида(установлен на подаче) и его пропускную способность.Я бы установил двухходовый ON-OFF.А обвод соленоида обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 18.2.2008, 12:36
Сообщение #9





Guest Forum






Народ, если не жалко-поделитесь схемой обвязки водяной тепловой завесы со всей автоматикой и регулирующей аппаратурой. плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2008, 13:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Metizzz2006 @ 18.2.2008, 11:36) [snapback]223018[/snapback]
Народ, если не жалко-поделитесь схемой обвязки водяной тепловой завесы со всей автоматикой и регулирующей аппаратурой. плз.

Не ленитесь. На сайтах производителей вся инфа есть. Здесь можно обсуждать нестандартные случаи, о типовых добавить нечего. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных