Цитата(viva3d @ 14.8.2015, 12:26)

Проектирую сухотруб В2 в 14 этажке и вывожу патрубки на фасад здания.
СП 54.13330.2011 п. 7.4.4
Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СП 8.13130 и СП 10.13130.
В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода
предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными
головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на
фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м.
А.. Старая история.
Выполняйте противопожарный водопровод в соответствии с СП 10.13130. Остальное - по письменному согласованию пожарных. Тут обсуждали уже эти левые сухотрубы - поищите. Если пожарные нормальные - не примут такое без серьёзного обоснования.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...%EE%F2%F0%F3%E1 пс
Хотя бы эту глупость из СП 54.13330.2011 убрали.
В одном СП две зоны ВПВ получаются - в другом просто сухотруб допускается. Ай молодца авторы! Ну и заки ищут дурачков-проектировщиков кто такое нарисует и подпишет.