Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регуляторы давления на НС
Гость_Ольга Х._*
сообщение 25.10.2007, 14:18
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!!
Подскажите пожалуйста - чтобы избавиться от избыточного давления на выходе из насосной станции 2-го подъема ,какие надо ставить редукторы давления(механические)?Напор на выходе из НС 55 м.
Спасибо большое!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.10.2007, 14:20
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А не проще поставить соответствующие этому требованию насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга Х._*
сообщение 25.10.2007, 14:32
Сообщение #3





Guest Forum






Да в том то и дело,что поставили автоматические насосные установки:при снижении давления в системе реле давления дают команду на каскадное включение насосов, и затем микропроцессор меняет порядок их включения.
А водоканал требует чтобы был редуктор и все!Мол гидравлический удар и все такое...
Сама не знаю что делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 25.10.2007, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



А где избыток?
С 55-ю вышел, пока шел (далеко?) потерял, пришел с (куда?) требуемым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 25.10.2007, 14:36
Сообщение #5





Guest Forum






А частотное регулирование применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга Х._*
сообщение 25.10.2007, 14:39
Сообщение #6





Guest Forum






Все правильно:насосные установки с частотным регулированием.
А водоканальщики пишут замечания:Насосная станция должна быть защищена от избыточного давления воды (мех. защита), при выходе в наружную сеть.
Что мне им ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 25.10.2007, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:39) [snapback]180970[/snapback]
Насосная станция должна быть защищена от избыточного давления воды (мех. защита), при выходе в наружную сеть.


Т.е. возможно противодавление со стороны сети и насосы в обратную сторону крутить начнут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга Х._*
сообщение 25.10.2007, 14:48
Сообщение #8





Guest Forum






Это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 25.10.2007, 14:52
Сообщение #9





Guest Forum






Согласен с предыдущим оратором rolleyes.gif Не совсем понятно - давление в наружной сети выше, чем в насосной? Что нужно защищать от избыточного давления - потребителей, наружную сеть, или саму насосную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2007, 14:59
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ставте обычный предохранительный клапан (сбросной) и клапан для впуска и защемления воздуха чтобы ваккуума не было (это обратный клапан наоборот, связанный с атмосферой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.10.2007, 15:01
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(wiktor-m @ 25.10.2007, 14:52) [snapback]180977[/snapback]
Согласен с предыдущим оратором rolleyes.gif Что нужно защищать от избыточного давления - ...?

данный форум biggrin.gif


Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2007, 14:59) [snapback]180979[/snapback]
Ставте обычный предохранительный клапан (сбросной) и клапан для впуска и защемления воздуха чтобы ваккуума не было (это обратный клапан наоборот, связанный с атмосферой)

остался вопрос - куда? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга Х._*
сообщение 25.10.2007, 15:06
Сообщение #12





Guest Forum






При выключении НС будет расти давление в сети.Поэтому требуют поставить редуктор давления.Хотя обратные клапаны стоят в НС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.10.2007, 15:10
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Мдя.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 25.10.2007, 15:20
Сообщение #14





Guest Forum






Регулятор давления прямого действия рычажный механический. ГОСТ 12678-80. Вот только куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.10.2007, 16:01
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Эт я такой тупой, что ничего не понимаю, или тут какая то хитрость? Как насосная вообще будет работать, если в сети давление выше, чем может дать насосная?
Об чём речь то, други?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 25.10.2007, 16:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(andrey R @ 25.10.2007, 17:01) [snapback]181008[/snapback]
Об чём речь то, други?


Как я себе это нафантазировал
У Водоканала проблемы (ну это глубокая мысль)
Он себе (или кто-то) станцию заказал на случай перебоя от основного источника,
который, при внезапном возобновлении своей работы, может такое давление выдать,
что даже обратные клапана загубит...
Вот Водоканал и думает: - с нашими скачками в сети (а мы еще и станцию так воткнули)
"задвижка лишней быть не может"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.10.2007, 22:35
Сообщение #17





Guest Forum






так кто на ком стоял?
Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:39) [snapback]180970[/snapback]
А водоканальщики пишут замечания:Насосная станция должна быть защищена от избыточного давления воды (мех. защита), при выходе в наружную сеть.

или
Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:18) [snapback]180957[/snapback]
чтобы избавиться от избыточного давления на выходе из насосной станции 2-го подъема ,какие надо ставить редукторы давления(механические)?

как-то оно не вяжется, не находите?
или еще...
Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:32) [snapback]180965[/snapback]
при снижении давления в системе реле давления дают команду на каскадное включение насосов, и затем микропроцессор меняет порядок их включения.

и дальше:
Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 16:06) [snapback]180985[/snapback]
При выключении НС будет расти давление в сети.Поэтому требуют поставить редуктор давления.Хотя обратные клапаны стоят в НС.

единственный верный вывод:
Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:32) [snapback]180965[/snapback]
Сама не знаю что делать

разбираться... что нужно Вам, и что нужно водоканалу... ну и как оно работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.10.2007, 8:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Естественно все зависит от конкретной схемы.
Я себе нафантазировал - думаю что Водоканал хочет следующее:
Есть требования, чтобы в любой точке водоразбора давление не превышало 4,5 ати. Повидимому при работе данной установки это требование соблюдается и при напоре 55 м. все ОК. Но если из строя выходит частотный преобразователь и давление выключения насосов будет больше 55 м (при малом водоразборе), то требование по 4,5 ати может не выполняться и ...... ставим редуктор (регулятор давления после себя). В каталогах Данфосс есть таблицы (кроме диаметра и величины давления обязательно нужно смотреть сопротивление и учитывать его в расчете характиристик сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.10.2007, 8:58
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Насосник @ 26.10.2007, 9:51) [snapback]181230[/snapback]
если из строя выходит частотный преобразователь и давление выключения насосов будет больше 55 м

то насосы подобраны неверно, с явным избытком.
Мне кажется, что подобную ситуацию тут уже неоднократно обсуждали в разных контекстах. Непрофессионализм проектировщиков компенсируется установкой дополнительного оборудования...
Ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 26.10.2007, 9:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(Насосник @ 26.10.2007, 9:51) [snapback]181230[/snapback]
... из строя выходит частотный преобразователь и давление выключения насосов будет больше 55 м (при малом водоразборе) ...

А что, если водоразбора вообще нет, то насосы наберут Р сразу, и будут молотить сами на себя?
Что датчика давления или простого реле нет, нельзя его выставить и не отключатся?
Это как возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.10.2007, 9:07
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что то вопрошающая помалкивает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.10.2007, 9:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(andrey R @ 26.10.2007, 11:58) [snapback]181233[/snapback]
то насосы подобраны неверно, с явным избытком.
Мне кажется, что подобную ситуацию тут уже неоднократно обсуждали в разных контекстах. Непрофессионализм проектировщиков компенсируется установкой дополнительного оборудования...
Ошибаюсь?

По моему если насосы подбирали на рабочую точку: Подача "Х", и напор 55м и на эту величину настраивают частотный преобразователь, то при работе частотника при всех величинах водоразбора меньше чем Х, напор остается. Если же частотник не работает, то при водоразборе меньше Х напор естественно больше 55 м (смещение рабочей точки влево вверх вплоть до нулевой подачи). И не факт, что это неправильно подобранные насосы.
Не все производители многонасосных установок предусматривают в своих шкафах управления аварийные режимы управления при выходе из строя частотника.

Сообщение отредактировал Насосник - 26.10.2007, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.10.2007, 9:26
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Насосник @ 26.10.2007, 10:15) [snapback]181241[/snapback]
при водоразборе меньше Х напор естественно больше 55 м (смещение рабочей точки влево вверх вплоть до нулевой подачи). И не факт, что это неправильно подобранные насосы.

Справедливо для одного насоса, но в НС2 обычно несколько насосов и в таких ситуациях просто отключается лишний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.10.2007, 10:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(andrey R @ 26.10.2007, 12:26) [snapback]181246[/snapback]
Справедливо для одного насоса, но в НС2 обычно несколько насосов и в таких ситуациях просто отключается лишний.

Да!, но при еще меньшем водоразборе останется последний не отключившийся насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2007, 16:15
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Водоканальцы обычно опасаются внезапного отключения электричества (и справедливо опасаются), при этом в трубе по инерции вода продолжает двигаться. И поскольку подпора насосами нет, в районе насосной возникает ваккуум с разрывом сплошности потока. А затем при обратном движении столба воды - сильный гидравлический удар с резким повышением давления. Конечно, многое зависит от конфигурации сети куда качаем.
Чего надо ставить-написал выше.
А вообще у нас применяют программу по расчету на гидроудар.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.10.2007, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 27.10.2007, 7:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2007, 19:15) [snapback]181557[/snapback]
А вообще у нас применяют программу по расчету на гидроудар.


Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.10.2007, 19:45
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 27.10.2007, 7:38) [snapback]181741[/snapback]
Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее.

Попробую узнать, но она была допотопная, кажется еще не для РС.
Может уже переделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.10.2007, 12:58
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 27.10.2007, 7:38) [snapback]181741[/snapback]
Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее.

Узнал, печальную новость - эта программа умерла со старой машиной...
Счас говорят есть какой-то буржуйский Эпонет. Но никто не юзал пока. sad.gif
Последний раз большие сети строились в Кишиневе 5 лет назад.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.10.2007, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.10.2007, 13:05
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 27.10.2007, 7:38) [snapback]181741[/snapback]
Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее.

ИМХО, http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_netw...ab4.php?print=Y
Эта могла бы подойти только заменить нефть на воду в исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 29.10.2007, 13:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 29.10.2007, 16:05) [snapback]182338[/snapback]
ИМХО, http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_netw...ab4.php?print=Y
Эта могла бы подойти только заменить нефть на воду в исходных данных.

Спасибо! Попробуем получить программу и попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных