|
  |
Регуляторы давления на НС |
|
|
Гость_Ольга Х._*
|
25.10.2007, 14:18
|
Guest Forum

|
Добрый день!! Подскажите пожалуйста - чтобы избавиться от избыточного давления на выходе из насосной станции 2-го подъема ,какие надо ставить редукторы давления(механические)?Напор на выходе из НС 55 м. Спасибо большое!!!!
|
|
|
|
|
25.10.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А не проще поставить соответствующие этому требованию насосы?
|
|
|
|
Гость_Ольга Х._*
|
25.10.2007, 14:32
|
Guest Forum

|
Да в том то и дело,что поставили автоматические насосные установки:при снижении давления в системе реле давления дают команду на каскадное включение насосов, и затем микропроцессор меняет порядок их включения. А водоканал требует чтобы был редуктор и все!Мол гидравлический удар и все такое... Сама не знаю что делать
|
|
|
|
|
25.10.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
А где избыток? С 55-ю вышел, пока шел (далеко?) потерял, пришел с (куда?) требуемым
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
25.10.2007, 14:36
|
Guest Forum

|
А частотное регулирование применить?
|
|
|
|
Гость_Ольга Х._*
|
25.10.2007, 14:39
|
Guest Forum

|
Все правильно:насосные установки с частотным регулированием. А водоканальщики пишут замечания:Насосная станция должна быть защищена от избыточного давления воды (мех. защита), при выходе в наружную сеть. Что мне им ответить?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:39) [snapback]180970[/snapback] Насосная станция должна быть защищена от избыточного давления воды (мех. защита), при выходе в наружную сеть. Т.е. возможно противодавление со стороны сети и насосы в обратную сторону крутить начнут?
|
|
|
|
Гость_Ольга Х._*
|
25.10.2007, 14:48
|
Guest Forum

|
Это как?
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
25.10.2007, 14:52
|
Guest Forum

|
Согласен с предыдущим оратором  Не совсем понятно - давление в наружной сети выше, чем в насосной? Что нужно защищать от избыточного давления - потребителей, наружную сеть, или саму насосную?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ставте обычный предохранительный клапан (сбросной) и клапан для впуска и защемления воздуха чтобы ваккуума не было (это обратный клапан наоборот, связанный с атмосферой)
|
|
|
|
|
25.10.2007, 15:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(wiktor-m @ 25.10.2007, 14:52) [snapback]180977[/snapback] Согласен с предыдущим оратором  Что нужно защищать от избыточного давления - ...? данный форум Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2007, 14:59) [snapback]180979[/snapback] Ставте обычный предохранительный клапан (сбросной) и клапан для впуска и защемления воздуха чтобы ваккуума не было (это обратный клапан наоборот, связанный с атмосферой) остался вопрос - куда?
|
|
|
|
Гость_Ольга Х._*
|
25.10.2007, 15:06
|
Guest Forum

|
При выключении НС будет расти давление в сети.Поэтому требуют поставить редуктор давления.Хотя обратные клапаны стоят в НС.
|
|
|
|
|
25.10.2007, 15:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Мдя.....
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
25.10.2007, 15:20
|
Guest Forum

|
Регулятор давления прямого действия рычажный механический. ГОСТ 12678-80. Вот только куда?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 16:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Эт я такой тупой, что ничего не понимаю, или тут какая то хитрость? Как насосная вообще будет работать, если в сети давление выше, чем может дать насосная? Об чём речь то, други?
|
|
|
|
|
25.10.2007, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(andrey R @ 25.10.2007, 17:01) [snapback]181008[/snapback] Об чём речь то, други? Как я себе это нафантазировал У Водоканала проблемы (ну это глубокая мысль) Он себе (или кто-то) станцию заказал на случай перебоя от основного источника, который, при внезапном возобновлении своей работы, может такое давление выдать, что даже обратные клапана загубит... Вот Водоканал и думает: - с нашими скачками в сети (а мы еще и станцию так воткнули) "задвижка лишней быть не может"
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.10.2007, 22:35
|
Guest Forum

|
так кто на ком стоял? Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:39) [snapback]180970[/snapback] А водоканальщики пишут замечания:Насосная станция должна быть защищена от избыточного давления воды (мех. защита), при выходе в наружную сеть. или Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:18) [snapback]180957[/snapback] чтобы избавиться от избыточного давления на выходе из насосной станции 2-го подъема ,какие надо ставить редукторы давления(механические)? как-то оно не вяжется, не находите? или еще... Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:32) [snapback]180965[/snapback] при снижении давления в системе реле давления дают команду на каскадное включение насосов, и затем микропроцессор меняет порядок их включения. и дальше: Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 16:06) [snapback]180985[/snapback] При выключении НС будет расти давление в сети.Поэтому требуют поставить редуктор давления.Хотя обратные клапаны стоят в НС. единственный верный вывод: Цитата(Ольга Х. @ 25.10.2007, 15:32) [snapback]180965[/snapback] Сама не знаю что делать разбираться... что нужно Вам, и что нужно водоканалу... ну и как оно работает
|
|
|
|
|
26.10.2007, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Естественно все зависит от конкретной схемы. Я себе нафантазировал - думаю что Водоканал хочет следующее: Есть требования, чтобы в любой точке водоразбора давление не превышало 4,5 ати. Повидимому при работе данной установки это требование соблюдается и при напоре 55 м. все ОК. Но если из строя выходит частотный преобразователь и давление выключения насосов будет больше 55 м (при малом водоразборе), то требование по 4,5 ати может не выполняться и ...... ставим редуктор (регулятор давления после себя). В каталогах Данфосс есть таблицы (кроме диаметра и величины давления обязательно нужно смотреть сопротивление и учитывать его в расчете характиристик сети.
|
|
|
|
|
26.10.2007, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Насосник @ 26.10.2007, 9:51) [snapback]181230[/snapback] если из строя выходит частотный преобразователь и давление выключения насосов будет больше 55 м то насосы подобраны неверно, с явным избытком. Мне кажется, что подобную ситуацию тут уже неоднократно обсуждали в разных контекстах. Непрофессионализм проектировщиков компенсируется установкой дополнительного оборудования... Ошибаюсь?
|
|
|
|
|
26.10.2007, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Насосник @ 26.10.2007, 9:51) [snapback]181230[/snapback] ... из строя выходит частотный преобразователь и давление выключения насосов будет больше 55 м (при малом водоразборе) ... А что, если водоразбора вообще нет, то насосы наберут Р сразу, и будут молотить сами на себя? Что датчика давления или простого реле нет, нельзя его выставить и не отключатся? Это как возможно?
|
|
|
|
|
26.10.2007, 9:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что то вопрошающая помалкивает...
|
|
|
|
|
26.10.2007, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(andrey R @ 26.10.2007, 11:58) [snapback]181233[/snapback] то насосы подобраны неверно, с явным избытком. Мне кажется, что подобную ситуацию тут уже неоднократно обсуждали в разных контекстах. Непрофессионализм проектировщиков компенсируется установкой дополнительного оборудования... Ошибаюсь? По моему если насосы подбирали на рабочую точку: Подача "Х", и напор 55м и на эту величину настраивают частотный преобразователь, то при работе частотника при всех величинах водоразбора меньше чем Х, напор остается. Если же частотник не работает, то при водоразборе меньше Х напор естественно больше 55 м (смещение рабочей точки влево вверх вплоть до нулевой подачи). И не факт, что это неправильно подобранные насосы. Не все производители многонасосных установок предусматривают в своих шкафах управления аварийные режимы управления при выходе из строя частотника.
Сообщение отредактировал Насосник - 26.10.2007, 9:22
|
|
|
|
|
26.10.2007, 9:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Насосник @ 26.10.2007, 10:15) [snapback]181241[/snapback] при водоразборе меньше Х напор естественно больше 55 м (смещение рабочей точки влево вверх вплоть до нулевой подачи). И не факт, что это неправильно подобранные насосы. Справедливо для одного насоса, но в НС2 обычно несколько насосов и в таких ситуациях просто отключается лишний.
|
|
|
|
|
26.10.2007, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(andrey R @ 26.10.2007, 12:26) [snapback]181246[/snapback] Справедливо для одного насоса, но в НС2 обычно несколько насосов и в таких ситуациях просто отключается лишний. Да!, но при еще меньшем водоразборе останется последний не отключившийся насос
|
|
|
|
|
26.10.2007, 16:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Водоканальцы обычно опасаются внезапного отключения электричества (и справедливо опасаются), при этом в трубе по инерции вода продолжает двигаться. И поскольку подпора насосами нет, в районе насосной возникает ваккуум с разрывом сплошности потока. А затем при обратном движении столба воды - сильный гидравлический удар с резким повышением давления. Конечно, многое зависит от конфигурации сети куда качаем. Чего надо ставить-написал выше. А вообще у нас применяют программу по расчету на гидроудар.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.10.2007, 16:18
|
|
|
|
|
27.10.2007, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.10.2007, 19:15) [snapback]181557[/snapback] А вообще у нас применяют программу по расчету на гидроудар. Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее.
|
|
|
|
|
28.10.2007, 19:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 27.10.2007, 7:38) [snapback]181741[/snapback] Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее. Попробую узнать, но она была допотопная, кажется еще не для РС. Может уже переделали.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 12:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 27.10.2007, 7:38) [snapback]181741[/snapback] Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее. Узнал, печальную новость - эта программа умерла со старой машиной... Счас говорят есть какой-то буржуйский Эпонет. Но никто не юзал пока.  Последний раз большие сети строились в Кишиневе 5 лет назад.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.10.2007, 12:59
|
|
|
|
|
29.10.2007, 13:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 27.10.2007, 7:38) [snapback]181741[/snapback] Уважаемый "Serg Ivanov" Вы не могли бы дать название программы или ссылку на нее. ИМХО, http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_netw...ab4.php?print=Y Эта могла бы подойти только заменить нефть на воду в исходных данных.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.10.2007, 16:05) [snapback]182338[/snapback] ИМХО, http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_netw...ab4.php?print=Y Эта могла бы подойти только заменить нефть на воду в исходных данных. Спасибо! Попробуем получить программу и попробовать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|