> Паркинг, холодный, 1 этаж, подземный., Можно ли соместить АПТ и ПК?
Михаил I
сообщение 26.10.2007, 8:03
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



6.6 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода. - Это из СНиПа на стоянки.

4.32. В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более, допускается установка пожарных кранов по СНиП 2.04.01-85*. - Это из НПБ

Вывод какой? Совмещать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRANKINSHTEIN
сообщение 28.10.2007, 10:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Если у вас паркинг холодный, то соответственно и система у вас - сухотруб. п. 4.32 В спринклерных водозаполненных установках на питающих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 7:42
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(FRANKINSHTEIN @ 28.10.2007, 12:05) [snapback]181934[/snapback]
Если у вас паркинг холодный, то соответственно и система у вас - сухотруб. п. 4.32 В спринклерных водозаполненных установках на питающих...


И? Все таки? Краны вешать на кольце АПТ или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 30.10.2007, 11:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



так холодный или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 12:16
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



да, холодный smile.gif в самой теме написано smile.gif
получается чему верить? НПБ или СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRANKINSHTEIN
сообщение 30.10.2007, 17:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Думаю не стоит...делайте отдельно! И аргумент у вас железный, сошлетесь на СНиП...
Хотя если честно, видел согласованные объекты с ПК на сухотрубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 8:07
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(FRANKINSHTEIN @ 30.10.2007, 19:52) [snapback]183168[/snapback]
Думаю не стоит...делайте отдельно! И аргумент у вас железный, сошлетесь на СНиП...
Хотя если честно, видел согласованные объекты с ПК на сухотрубах.

Дак СНиП наоборот разрешает совмещать dry.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 8.11.2007, 17:38
Сообщение #8





Guest Forum






мне кажется, что если подойти к трактовке терминов более внимательно, что в систему внутреннего противопожарного водопровода входит и система пожаротушения, то есть делать внутренний пожарный водопровод отдельной системой от других систем водопровода здания и одновременно вешать на систему пожаротушения пожарные краны никто не запрещает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных