Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка вентилятора
Dima
сообщение 26.10.2007, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



Подскажите пожалуйста
1.Можно ли установить на улице вентилятор shuft tube 160XL или лучше в помещении? И в чём разнница?
2.Можно ли после отвода на 90 установить зонт или нужен ещё прямой участок?
3.Хватит ли мощности вентилятора shuft tube 160XL вытянуть тепловыделения с 2-х скин аппаратов мощностью 6+6=12 кВт?
Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 26.10.2007, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2007, 16:10
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Какие допустимые условия эксплуатации? Смотрите техдокументацию изготовителя.
2. В чем, собственно, проблема?
3. ИМХО нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 16:18
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



1.IP выше 44 , клемная коробка герметичная (по примеру ЦК уличного исполнения)
2.Прямой участок делают после вентилятора для выравнивания потока
3.Надо бы знать сопротивление сети, объем воздуха и видеть номограмму работы вентилятора.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 26.10.2007, 16:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



А что такое ИМХО?
3.потери давления 100 Па,объём помещения 59 м3.
Технические характеристики вентилятора:
Расход воздуха(макс)-750
Потребляемая мощность-112 Вт
Рабочий ток-0,46А
Напряжение питания-230/50/1 В/Гц/ф.
Частота вращения-2985
Уровень шума в канал- 74 дБ

Характеристика вентилятора: Давление(макс)-400Па
Расход воздуха(макс)-750м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2007, 16:41
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вынужден чуток поправить. По второму пункту - не только после, но и до. Кстати, на канальники Kanalflackt есть условия монтажа. К зонту сие не относится.
По третьему. для начала ничего из перечисленного Вами не надо. Нужна дельта Т. И расчет необходимого расхода. Ответ будет сразу. 12 кВт, по среднепотолочной прикидке при разности температур 10 градусов "попросят" где-то 3800 м3/час. А это 400-й канальник. Вот и все.

Dima, расход 750 м3/час это при практически нулевом давлении. При Вышей сотне потерь, реально кубов 500. В семь раз меньше прикидки. Я уже писал, на третий пункт ответ "нет".

IMHO - In my humble opinion - на мой взгляд. Русский вариант: Имею мнение. Хотите Оспорить? (более грубую форму не привожу)

Сообщение отредактировал Skaramush - 26.10.2007, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 26.10.2007, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



Цитата(Skaramush @ 26.10.2007, 17:41) [snapback]181579[/snapback]
Вынужден чуток поправить. По второму пункту - не только после, но и до. Кстати, на канальники Kanalflackt есть условия монтажа. К зонту сие не относится.
По третьему. для начала ничего из перечисленного Вами не надо. Нужна дельта Т. И расчет необходимого расхода. Ответ будет сразу. 12 кВт, по среднепотолочной прикидке при разности температур 10 градусов "попросят" где-то 3800 м3/час. А это 400-й канальник. Вот и все.


Спасибо!!!
А как это посчитать? Как получилось 3800?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2007, 16:54
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Dima @ 26.10.2007, 15:50) [snapback]181590[/snapback]
Спасибо!!!
А как это посчитать? Как получилось 3800?


?????
Вопрос на засыпку, вы по специальности кто? Без обид, но от ответа будет зависеть и мой ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 26.10.2007, 16:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



Заканчивал Костромской Тех. Гос. Универ., спец.Технология машиностроения.
Работаю не по специальности 1 месяц,инженер по вентиляции и кондиционированию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 17:02
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Dima @ 26.10.2007, 17:59) [snapback]181596[/snapback]
по специальности 1 месяц,инженер по вентиляции и кондиционированию.

это вы зря сказали mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 26.10.2007, 17:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



почему? Я попросил чтобы посоветовали,а не проект сделали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2007, 17:15
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С достаточной точностью, не применяя I-d диаграмму. Q=0.36*L*dT, отсюда L=Q/(0.36*dT). Ваше Q 12000 Вт, dT я взял 10 (предполагаю, основательно завысил). Результат выше. При этом не известны допуски по температуре удаляемого и подаваемого. Первый, скорее, зависит от оборудования. Второй - от наличия людей в РЗ. Вполне может оказаться, что dT у Вас порядка 4. Тогда и расход возрастет в 2,5 раза.

Вы вообще "Проектирование промышленной вентиляции" Молчанова раздобудьте. Кажись на форуме есть.

А вообще вопрос к форумчанам - у вас в России что, так просто непрофильных спецов к самостоятельной работе допускают? Тут уж есть за что наших поблагодарить, за сертификацию инженеров. Уточню, чтоб ненужных обид не было - до получения сертификата на самостоятельную деятельность (не в подчинении) стаж должен быть у профильного инженера (образование А2) не менее трех лет, у непрофильного (или с А1) не менее 5. Подтвержденные работы по сертифицируемой специализации. Для непрофильного - обязательное доучивание - курсы при союзе инженеров есть.
И всем проще жить. И приходящим в специальность есть где подучиться и кем подстраховаться. А так - кинули и плавай как хочешь... Не позавидуешь. Всем.

Сообщение отредактировал Skaramush - 26.10.2007, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bazzz_*
сообщение 27.10.2007, 21:19
Сообщение #13





Guest Forum






Вы вообще "Проектирование промышленной вентиляции" Молчанова раздобудьте. Кажись на форуме есть.


Помогите найти эту книгу!!! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.10.2007, 23:33
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ищите в файлотеке ссылку на собрание LordN. А то прямую ссылку у меня модератор удалил. Честно говоря, не понял. Ссылка просто скопирована из другого раздела этого же форума.

Сообщение отредактировал Skaramush - 28.10.2007, 3:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima
сообщение 29.10.2007, 12:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 30.3.2011, 22:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Дабы не создавать новой темы, спрошу здесь.

Правила установки канальных вентиляторов говорят о том, что до вентилятора должен быть прямой участок длиной минимум 1D, после- минимум 3D. В случае больших скоростей лучше увеличить эти расстояния до 3D и 5D соответственно. У меня есть осевой вентилятор D800, перед которым по ходу воздуха нужно поставить переход с D1000. То есть идет d1м, затем переход на d0.8м, затем сразу же осевик. Скорость в сечении вентилятора 15м/с. Вопрос в том, насколько изменится характеристика вентилятора в таких условиях. Есть ли какая-то информация на эту тему?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.3.2011, 10:28
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Давайте чуток уточним, вы устанавливаете центробежный канальный или, всё-таки осевой вентилятор?
Вообще, подобный переход на поменяет условия входа на рабоче колесо, так что характеристики изменятся незначительно.

Сообщение отредактировал Skaramush - 31.3.2011, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 31.3.2011, 16:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Спасибо за ответ, Skaramush!

Вентилятор именно осевой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.4.2011, 7:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Axel @ 31.3.2011, 17:39) *
Вентилятор именно осевой.

Если переход непосредственно перед вентилятором и "короткий" по длине, при такой большой скорости...Мне кажется, его влияние будет существенным. Хотя последнее слово за Skaramush.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2011, 8:29
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это всасывающая сторона и переход, в принципе, соответствует форме воронки. Изменения направления потока нет. Сопротивление, "штатное", будет. Но изменения характеристик вентилятора не должно проявится, как было бы при нарушении условий входа/выхода.

Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2011, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 4.4.2011, 8:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(Skaramush @ 26.10.2007, 19:15) *
. Q=0.36*L*dT, отсюда L=Q/(0.36*dT).

Точнее: Q=L*dT*p/3600, где Q - теплопроизводительность в кВт; L - расход воздуха в куб.м/час; dT - перепад температур в градю С или К; p - плотность воздуха в кг/куб. м.(при нормальных условиях 1.2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 5.4.2011, 13:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Кстати, по вашей формуле получается 3333, а не 3800 куб. в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных