узел смешения системы отопления |
|
|
|
29.10.2007, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Уважаемые коллеги, посоветуйте схему смешения. Исходные данные: Присоединение к тепл. сетям зависимое. График тепл. сети 115-70. Располагаемое давление на вводе - 0,1МПа График ситс. отоплен. 105-70. Сист. отопл. двухтрубная, нагрузка 6700 Вт, потери давлен в сист. отопл. 7500 Па.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мало информации. Узел с автоматической регулировкой температуры по Тнар, или просто смешать? Радиаторы с термостатами или как всегда? 35* перепад при 2х трубной системе - мизерный дебит при такой мощности. Трудно будет сбалансировать. Я бы снизил температуру после смешения (на такой мощности) до 90*/70*С или даже 85*/70*С увеличив соответственно радиаторы. Тогда появляется большой запас по мощности и если где-то просчитались, не трагедия. Больший дебит легче балансируется. Цена возрастет не критически
|
|
|
|
|
29.10.2007, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Радиаторы планируются с термостатами, регулировка автоматическая ECL Comfort+насос(наверно на подаче?)+трехходовик -схема жизненая?
|
|
|
|
|
29.10.2007, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
3-х ходовой на перепаде 0,1 МПа должен быть не поворотный, а сёдельный (или как его там у вас по другому). 3-х ходовой поворотный будет клинить. Если знаете "жизненную" схему, какие ещё вопрсы? Регулятор перепада давления со снижением до 60-30 кПа после себя был бы не лишним фактором стабильной работы системы и особенно регулирующего клапана - тогда можно думать и о поворотном. Удачи
|
|
|
|
|
29.10.2007, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Подскажите коллега, что Вы имеете ввиду под словом "клинить" ? Очень интересно.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Клинить - это клинить, т,е. останавливается. Привод не может преодолеть силы трения от давления, прижимающего ротор к стенке. Пишу из практики - такое случалось. Выводы мои, может и не верные, но я ими поделился. Исходил из того, что редуктор клапана со штоком имеет значительно большее передаточное число и сила больше. Кроме этого на сёдельный клапан действуют силы по оси штока, в то время на роторный клапан давление воды перпендикулярно оси ротора. Перепад давления на роторном клапане по рекомендациям изготовителей от 3 до 10 кПа должен насторожить каждого, кто хочет впихнуть его на 100 кПа
|
|
|
|
|
30.10.2007, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Думаю, что это все же преувеличение, перепад на клапане (поворотном все же  ) может быть гораздо больше описанных Вами величин, а по приводам - так это смотря какой взять. Есть же все-таки и двухходовые шаровые (попоротные) клапаны и что ? А Вы не думали какие по величине силы (именно силы а не давление) действуют на седло (седельного) клапана в момент гидроударов (ощутите воздействие на шток и редуктор привода) ??? И где такие силы прикладываются в шаровом клапане ? Тут все дело в температурах и законе регулирования, в которых "шаровик"  проигрывает седельному клапану, но при прочих условиях (читая вода и пр) выигрывает у него по цене и размерам. Представьте габарит 125-го поворотного и седельного клапана.... Представили ? И как ? А масса ?... Чтобы не "клинило" нужно привод и клапан верно выбрать для конкретных условий применения.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Спасибо за отклик на тему. Трехходовик - тип VF-3 Danfoss , думаю как раз то - седельный. А куда лучше насос - на подачу или на перемычку?
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
30.10.2007, 10:19
|
Guest Forum

|
в смысле насос на подачу? вы же избыток давления гасить собираетсь... на перемычку насос ставьте конечно.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 10:35
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Да я так и планировал, только при графике с.о. 105-70 в моей системе подмес получился 0.06м3/час - какой насос на такой малый расход? Склоняюсь к совету jota убедить зака на график 90-70.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
30.10.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
совершенно правильная мысль!  а может элеватор?!
|
|
|
|
|
30.10.2007, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
А разве для элеватора перепад в 0,15МПа не предел для надежной работы?(у меня распологаемое 0,1МПа). опять же тогда можно забыть про регулирующие клапаны и автоматическую регулировку температуры. Или я неправ?
|
|
|
|
|
30.10.2007, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
To vladun 3-х ходовые шаровые клапаны предусмотрены (и во всём мире кроме России) применяются исключительно для переключения потоков, в крайнем случае для ручной (неточной) регулировки и только потому, что имеют нелинейную характеристику. Под эту характеристику 3 поз метод не годится. Возможно добиться какого то эффекта при аналоговом (0-10В или 4-20мА) сигнале с моментной оценкой ситуации, но этот способ дороже и выходит за рамки общепринятого интегрального регулирования. Если шаровые клапаны в России используются как регулирующие (с 3 поз. методом) значит это кому-то выгодно. А d125 клапан - это совсем из другой оперы - промышленный ИТП и подход там совсем другой, не привязанный к конкретному случаю. То epolet1977 Трёх ходовые смесительные клапаны предусматривают подключение насоса на подаче (рекомендовано) или на обратке. Включение насоса на перемычку не рекомендуется ввиду того, что характеристика смешения (функция Ксмеш.*ход штока) сдвигается из зоны гарантированной характеристики (источник - семинар Т&А). Кроме этого, в данном случае (слишком мала мощность) придётся зажимать перемычку дополнительным балансовым вентилем. Рассмотрите схему с двухходовым клапаном и перемычкой с обратным клапаом - дешевле и функционально тоже самое/ To Tema219 На такую мощность элеваторов нет и никогда небыло
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
30.10.2007, 11:31
|
Guest Forum

|
да, согласен глупость написал (на кВТ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ). прошу извинить. вобще это типа шутки было.  видать неудачно. все люди тут серьезные!
|
|
|
|
|
30.10.2007, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Я на верном пути?
Прикрепленные файлы
Shema.dwg ( 15,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1002
|
|
|
|
|
30.10.2007, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нормально. Не забудьте датчики температуры, термоиетры и манометры, спускники, выпуск воздуха. Регулятор перепада имеет импульсную трубку и чертится головой вниз
|
|
|
|
|
30.10.2007, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Да-да, термометры и пр. - просто быстро схемку накидал без мелочевки. Кстати по ходу дела еще вопрос: 1.Каким образом ставите термометры и термопреобразователи на трубах Ду 32 и меньше.
Забыл, Спасибо.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На вводе стеклянные в корпусе, дальше везде стрелочные. Не знаю что такое термопреобразователь - наверно датчик - на отопление накладной, на ГВ - погружной
|
|
|
|
|
6.11.2007, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850

|
Оцените
Прикрепленные файлы
Uzel.rar ( 87,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 535
|
|
|
|
|
6.11.2007, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Регулятор перепада давления включен как РР - импульсную трубку переключите на обратку. Автоматика может регулировать температуру СО по наружному или по внутреннему датчику температуры. Если на радиаторах термостаты, лучше по наружному. Я бы увеличил фильтры - д15 может очень быстро засориться. Я обычно делаю переходы и ставлю фильтры побольше
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 13:20
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 30.10.2007, 12:22) [snapback]182900[/snapback] Регулятор перепада имеет импульсную трубку и чертится головой вниз Во всем мире (кроме Литвы) регулятор перепада давления чертится головой вверх.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
То Stan Посмотрите сайт Данфосс
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 20:16
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 6.11.2007, 16:47) [snapback]186123[/snapback] То Stan Посмотрите сайт Данфосс Завтра на работе могу отсканить их же схемы тепловых пунктов - там все нормально (вверх). То, что у вас все с ног на голову перевернулось - мы об этом знаем и не осуждаем. Рисуйте хоть под углом 33. Уважая продукцию фирмы Данфосс, никогда не ориентируюсь на их графику. Если, вы, являетесь постоянным посетителем форума АВОК, то советую ознакомиться со стандартом АВОК на эту тему.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
То Stan O'k в дальнейшем учту Ваши замечания и не буду предлагать свои. Головой вниз чертим потому, что в натуре они и монтируются головой вниз (мембрана внизу). Такое обозначение принято во многих странах. Зацепило то, что Вы нас одних записали в .....
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 20:28
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 6.11.2007, 16:47) [snapback]186123[/snapback] То Stan Посмотрите сайт Данфосс Посмотрел. Автоматизированные блочные тепловые пункты (7,5 мегов) http://www.heating.danfoss.ru/pcmfiles/41/...substations.pdfТеперь сканить не придется. Цитата(jota @ 6.11.2007, 20:26) [snapback]186278[/snapback] То Stan O'k в дальнейшем учту Ваши замечания и не буду предлагать свои. Головой вниз чертим потому, что в натуре они и монтируются головой вниз (мембрана внизу). Такое обозначение принято во многих странах. Зацепило то, что Вы нас одних записали в ..... Речь шла не о том как монтируются, а о том , как изображаются на чертежах.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 20:36
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 6.11.2007, 20:26) [snapback]186278[/snapback] То Stan O'k в дальнейшем учту Ваши замечания и не буду предлагать свои. Ну зачем так. Вы, имеете на это право. Ваши предложения довольно интересны, другое дело, что у нас они не всегда проходят.
Сообщение отредактировал Stan - 6.11.2007, 20:36
|
|
|
|
|
6.11.2007, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Согласен что Данфосс для России ввёл принятые у вас обозначения В оригинале можете посмотреть на первой попавшейся мне странице http://www.danfoss.com/Products/ProductFin...NU17368946.htmlНо я не хочу с Вами спорить и уважаю Вашу позицию
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 20:55
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 6.11.2007, 20:40) [snapback]186291[/snapback] Но я не хочу с Вами спорить и уважаю Вашу позицию Это никак не связано с моей позицией - так принято изображать, просто есть определенные гласные и негласные стандарты.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
ОК, я Вас понял уже раньше
|
|
|
|
|
  |