> Двухтрубная система. Настройка и регулировка., Прошу ответить практиков!
maloi
сообщение 29.10.2007, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Добрый всем ... кому день кому вечер!!!!
Итак! спроектировали и смонтировали двух трубную систему отопления! разводка труб по плинтусу! схема обвязки радиаотров снизу вниз соответственно шаровый кран на подаче и на обратке каждого радиаотора!(да,да скажите что регулирующие клапана и так далее! но вопрос цены!) Котел газовый HERMAN микро 30 кВт двухконтурный! от котла сразу ответвлением вверх и вниз и расходиться на каждом этаже на два крыла!

смонтировали настроили!! все нормально! но произошла разбалансировка системы! заК В ПОЛНЕ в теме(вменяемый)! краны не крутит! dry.gif !!

вот и сама проблема!
отрегулировали. работает! стало на улице холодней температуру добавил зак на котле! потеплело убавил! и после убавление разбалансировка! результат, на втором этаже в угловом помешении 2 радиаотра вообще не грееют они самые крайние!


Как моно тут что то сотворить?? ну и вообще какие соображения??


размер прикладываемого файла 32кб

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model__1_.pdf ( 31,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1198
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 14:55
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(maloi @ 29.10.2007, 14:50) [snapback]182443[/snapback]
да,да скажите что регулирующие клапана и так далее! но вопрос цены!...

СКАЖУ. Сэкономили Вы ГРОШИ и не свои. Меняйте "шарики" на вентиля теперь за свой счет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПрактикЪ
сообщение 29.10.2007, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



А чем регулировали? Шариками? И что за котел, который надо "потеплело - убавил"? Что в Вашем понимании "разбалансировка"? По-моему Вы создали нерегулируемую систему. Думаю, что Заказчик так не хотел.
Теперь хотя бы на ветки поставьте балансиры, обеспечив необходимый расход по каждой из них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.10.2007, 17:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Радиаторные вентили-ограничители дебита на обратке стоят столько же как шаровые, но регулируют....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 22:28
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Это если шаровые нормальные, а не чудо-изделия из силумина с шарами из стали, которые жители поднебесной производят для общемировых лохов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 30.10.2007, 6:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Цитата
А чем регулировали? Шариками?


Регулировали шаровыми. краны марки Т.К.
Цитата
И что за котел, который надо "потеплело - убавил"?

Котел газовый HERMAN микро 30 кВт двухконтурный! от термостата зак сам отказался! Вот и пиходиться рукояткой крутить! регулировать температуру теплоносителя!!

по позже отвечу на все вопросы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.10.2007, 8:12
Сообщение #7





Guest Forum






Какие трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 30.10.2007, 8:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Цитата
Что в Вашем понимании "разбалансировка"?

В моем понимании разбалансировка это точно наоборот что и балансировка или настройка!
т.е. происходит изменение (после настройки -регулировки)количества теплоносителя через отопительный прибор

Цитата
Какие трубы?

Полипропилен! Pilsa
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 1.11.2007, 14:31
Сообщение #9





Guest Forum






воздух с крайних радиаторов удаляли? ну и еще посмотрите насос, он должен быть встроен в котел, там грязевик есть, надо почистить, убедится, что скорость на насосе максимальная, ну и накрайняк заменить насос на более мощный, а если все это не поможет. то менять шары на термовентиля, и дня два их крутить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 2.11.2007, 14:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Цитата
воздух с крайних радиаторов удаляли? ну и еще посмотрите насос, он должен быть встроен в котел, там грязевик есть, надо почистить, убедится, что скорость на насосе максимальная, ну и накрайняк заменить насос на более мощный, а если все это не поможет. то менять шары на термовентиля, и дня два их крутить...


Воздух конечно спускали с каждого радиатора!
Цитата
ну и еще посмотрите насос, он должен быть встроен в котел,
да ну, не шутите??? это пояснение меня обижают! mad.gif

Грязевик стоит дополнитьено!!! его смотрели после первой недели эксплуатации!!! он чист!! так как делали реконструкцию то все старые чугуняки промывали!!
ЧТо касается насоса то с него тоже воздух спускали и он работает на третьей (самой высокой) скоости!!!
Но вопрос то маленько в другом!!!! настраиваем систему она работает как часики! мля! пока вот именно не произойдет изменение мощности СО???!!!! А мож это связанно как то с ГВ?? Котел то двух контурный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.11.2007, 15:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если котёл со скоростным (проточным) нагревателем ГВ и встроенным насосом, то в момент подготовки ГВ, СО отключается. При возврате в режим отопления, может исказится гидравлика - насос начинает работать на стоящую воду, и при первом толчке не везде вода приходит в движение, поэтому потом и стоит. Это частый слычай в несбалансированных системах при недостаточности перепада давления насоса.
Выход:
1-ставить дополнительный насос на СО и отвязать систему от котла гидравлической стрелкой
2- для ГВ использовать внешний ёмкосной бойлер и всё равно доплнительный насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 8.11.2007, 7:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Так если я включу в со доп насос гарантия по моему не сохраниться!!!??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.11.2007, 8:25
Сообщение #13





Guest Forum






При такой схеме СО - странно, что только два не греют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.11.2007, 8:37
Сообщение #14





Guest Forum






Если на втором этаже не греют радиаторы , которые по семь секций, попробуйте перекрыть два радиатора с другой стороны по 10 секций и посмотрите будут ли какие изменения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 8.11.2007, 13:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Цитата
При такой схеме СО - странно, что только два не греют.

Чем Вам не нравиться данная со!! прошу ответить нормально, а не так что типа "салага и фигню делаешь"
если вы внимательно посотрели на схему? то Вы предлогаете те два по другой ветке совсем отключить??? в помещение через лестницу??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 8.11.2007, 13:48
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(maloi @ 8.11.2007, 13:33) [snapback]187339[/snapback]
Чем Вам не нравиться данная со!! прошу ответить нормально, а не так что типа "салага и фигню делаешь"

Диаметры мне не нравятся. Внутренние или наружные?

Цитата(maloi @ 8.11.2007, 13:33) [snapback]187339[/snapback]
Вы предлогаете те два по другой ветке совсем отключить??? в помещение через лестницу??

Отключить полностью на время, те два, которые с другой стороны стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.11.2007, 19:52
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(maloi @ 8.11.2007, 13:33) [snapback]187339[/snapback]
Чем Вам не нравиться данная со!! прошу ответить нормально, а не так что типа "салага и фигню делаешь"

ОТСУТСТВИЕМ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ НА РАДИАТОРАХ.
Неужели не понятно? Замените "шары" на вентиля, и система оживет. Это первое, что надо сделать после проверки системы на чистоту. Потом ужо менять насосы и им подобное. Кста, такого рода косяки если и вылечиваются, то только Грюндфосовским UPS 25-125. Ч-либо меньшее - выброшенные деньги.

Сообщение отредактировал Alex_ - 11.11.2007, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 11.11.2007, 16:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



извините, не понял исходную схему... старею... может аксонометрию, если есть?
это горизонтальная двухтрубная схема, причем плечи на этажах от стояков весьма различны... да, это надо балансировать...

как-то со стояками не очевидно все - на 1 этаже ст.32 и над Т.Г., а на втором ст.25 и в углу... как разведено, не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 11.11.2007, 23:03
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Dimur @ 11.11.2007, 16:01) [snapback]188393[/snapback]
как-то со стояками не очевидно все - на 1 этаже ст.32 и над Т.Г., а на втором ст.25 и в углу... как разведено, не понимаю.

Телескопический стояк - все нормально. Разводка и диаметры - вот это вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 11.11.2007, 23:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2 автор: еще раз выпустите воздух из системы, что бы там не говорилось... полипропилен все-таки - у Вас стоят автоматические воздушники в верхних точках стояка? Поставьте - не пожалейте 500 руб.
Плечи второго этажа очень различны... вариант самый быстрый - поставить регуляционные краны только на два 10хсекционных на втором этаже и круто их поджать. Или (если совсем уж политика заела и менять ничего не хочется) подложить незаметные шайбочки в резьбу арматуры этих радиаторов из меди. Дырку в шайбе подбирать только опытным путем :о(
а еще поджать бы 12хсекционного хмыря прямо около котла, думаю 75% объема от насоса проходит именно через него.

То, что Вы говорили про "было настроено и упало" - значит не очень хорошо настроено. Все таки надо все режимы проверить - забабахайте максимальную температуру, откройте все форточки, что бы теплосъем был в системе и настраивайте денек... А то в такой системе без единого балансира, наверное, даже и гравитационное давление нагретого/охлажденного теплоносителя может сыграть роль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 13.11.2007, 10:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



забыл сказать про маленький нюансик!!!
Часть батарей в этой системе чугунный МС-140, а часть алюминиевые Optimal 500!!

P.S. на данный момент с моей стороны только наблюдение за этой системой!! действий 0!
после последенего поджатия они стали греть!!! но не так как хотелось бы!!! но начали! посмотрю что дальше будет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
транзит
сообщение 20.11.2007, 21:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073



[font="Arial Black"][/font][size="2"][/size]До сих пор не понимаю, почему "тупиковую" схему называют 2-х трубкой? В "тупиковой", а принцип её работы что у "ленинградки", первый радиатор горячий , а последний холодный. Отсюда и все проблемы , плюс - нюансики. Убирайте секции с первых и ставте на последнии или используйте балансировочники (на виду у всех biggrin.gif ), шариками регулировать нельзя, они не для того предназначены. Поищите схему, с названием "ПОПУТНАЯ", может где-то по другому bestbook.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 24.11.2007, 18:27
Сообщение #23


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую всех. Я, конечно не обладаю особым опытом, и высказываю идею в качестве бреда... А что тут мешает сделать попутку? Отрезаем подающую от котла на первые приборы, и получаем почти однотрубку... Более опытные коллеги... Поправьте меня в нужную сторону... И, я думаю, проблема решится.

Виноват. Отрезаем на первые приборы обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
транзит
сообщение 25.11.2007, 19:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073



Цитата(Бабай @ 24.11.2007, 18:27) [snapback]194095[/snapback]
Приветствую всех. Я, конечно не обладаю особым опытом, и высказываю идею в качестве бреда... А что тут мешает сделать попутку? Отрезаем подающую от котла на первые приборы, и получаем почти однотрубку... Более опытные коллеги... Поправьте меня в нужную сторону... И, я думаю, проблема решится.

Виноват. Отрезаем на первые приборы обратку.

А теперь попробуй нарисовать , что сказал! Для проектировщика не годится такое изложение мыслей. mad.gif

Сообщение отредактировал транзит - 25.11.2007, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 2.12.2007, 15:18
Сообщение #25


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую всех. Особые респект и уважуха господам Малому и Транзиту. Приятно, когда на костность языка реагируют так живо, по-доброму. Я имел в виду не тупиковую двухтрубную систему отопления, а двухтрубную с попутным движением теплоносителя (по учебнику "Отопление" Сканави или т.н."цепочечную" по учебнику "Отопление и "Вентиляция" часть 1 П.Н.Каменев, Сканави, Богословский, Егиазаров, Щеглов) Эскиз, если прикрепистся, прилагаю.

Скорее всего эскиз не прикрепился. Прикрепляю вдогонку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Эскиз.dwg ( 165,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
Прикрепленный файл  Эскиз.dwg ( 165,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
транзит
сообщение 3.12.2007, 18:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073



Она! Родимая "попутка"! Оч хорошая схема, давно ей работаю, почему люди её не пользуют? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 3.2.2008, 16:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Мне непонятно как можно делать отопительные системы без теоретических и практи4еских знаний-навыков.

1.В вашей ситуации на всех большихи ближних радиаторах 2-го этажа,на подаче, нужно заменить шаровые краны на спец. радиаторные краны (с возможностью регулирования литража, ну и соответственно отрегулировать их ).
2. Установить,под котлом, отдельный смесительный узел, с 3-ходовиком и насосом, на радиаторную ситему.(связанный автоматикой с котлом).

P.S.:Если вам дорого лицо вашей фирмы tomato.gif прислушаитесь к нашим совета, еслиже вы являетесь "Вольным Художником" то нет смысла "заморачиваться" на наши советы. Ваша Система,без переделки, не будет стабильно-нормально работать.

С уважением К ВаМ!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 4.2.2008, 12:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Шаровыми кранами не отрегулируете. Если заказчик не согласится менять их на термостатические вентили, тогда только шайбирование. Кстати для соединения 3/4 как шайбы можно использовать 5 рублевые монеты идеально подходят по размеру. Начинать с диаметра отверстия в шайбе 3 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 4.2.2008, 14:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Ребят да не парьтесь Вы!! хоть всек и говорят что нельзя шарами отрегулировать.... я особо то и не спорю!!! НО СИСТЕМА РАБОТАЕТ!!!! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babaj
сообщение 1.3.2008, 11:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123



Можно регулировать и шаровыми только времени и терпения много надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных