Двухтрубная система. Настройка и регулировка., Прошу ответить практиков! |
|
|
|
29.10.2007, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Добрый всем ... кому день кому вечер!!!! Итак! спроектировали и смонтировали двух трубную систему отопления! разводка труб по плинтусу! схема обвязки радиаотров снизу вниз соответственно шаровый кран на подаче и на обратке каждого радиаотора!(да,да скажите что регулирующие клапана и так далее! но вопрос цены!) Котел газовый HERMAN микро 30 кВт двухконтурный! от котла сразу ответвлением вверх и вниз и расходиться на каждом этаже на два крыла! смонтировали настроили!! все нормально! но произошла разбалансировка системы! заК В ПОЛНЕ в теме(вменяемый)! краны не крутит!  !! вот и сама проблема! отрегулировали. работает! стало на улице холодней температуру добавил зак на котле! потеплело убавил! и после убавление разбалансировка! результат, на втором этаже в угловом помешении 2 радиаотра вообще не грееют они самые крайние! Как моно тут что то сотворить?? ну и вообще какие соображения?? размер прикладываемого файла 32кб
|
|
|
|
|
29.10.2007, 14:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(maloi @ 29.10.2007, 14:50) [snapback]182443[/snapback] да,да скажите что регулирующие клапана и так далее! но вопрос цены!... СКАЖУ. Сэкономили Вы ГРОШИ и не свои. Меняйте "шарики" на вентиля теперь за свой счет.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
А чем регулировали? Шариками? И что за котел, который надо "потеплело - убавил"? Что в Вашем понимании "разбалансировка"? По-моему Вы создали нерегулируемую систему. Думаю, что Заказчик так не хотел. Теперь хотя бы на ветки поставьте балансиры, обеспечив необходимый расход по каждой из них.
|
|
|
|
|
29.10.2007, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Радиаторные вентили-ограничители дебита на обратке стоят столько же как шаровые, но регулируют....
|
|
|
|
|
29.10.2007, 22:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Это если шаровые нормальные, а не чудо-изделия из силумина с шарами из стали, которые жители поднебесной производят для общемировых лохов.
|
|
|
|
|
30.10.2007, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Цитата А чем регулировали? Шариками? Регулировали шаровыми. краны марки Т.К. Цитата И что за котел, который надо "потеплело - убавил"? Котел газовый HERMAN микро 30 кВт двухконтурный! от термостата зак сам отказался! Вот и пиходиться рукояткой крутить! регулировать температуру теплоносителя!! по позже отвечу на все вопросы!
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.10.2007, 8:12
|
Guest Forum

|
Какие трубы?
|
|
|
|
|
30.10.2007, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Цитата Что в Вашем понимании "разбалансировка"? В моем понимании разбалансировка это точно наоборот что и балансировка или настройка! т.е. происходит изменение (после настройки -регулировки)количества теплоносителя через отопительный прибор Цитата Какие трубы? Полипропилен! Pilsa
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
1.11.2007, 14:31
|
Guest Forum

|
воздух с крайних радиаторов удаляли? ну и еще посмотрите насос, он должен быть встроен в котел, там грязевик есть, надо почистить, убедится, что скорость на насосе максимальная, ну и накрайняк заменить насос на более мощный, а если все это не поможет. то менять шары на термовентиля, и дня два их крутить...
|
|
|
|
|
2.11.2007, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Цитата воздух с крайних радиаторов удаляли? ну и еще посмотрите насос, он должен быть встроен в котел, там грязевик есть, надо почистить, убедится, что скорость на насосе максимальная, ну и накрайняк заменить насос на более мощный, а если все это не поможет. то менять шары на термовентиля, и дня два их крутить... Воздух конечно спускали с каждого радиатора! Цитата ну и еще посмотрите насос, он должен быть встроен в котел, да ну, не шутите??? это пояснение меня обижают! Грязевик стоит дополнитьено!!! его смотрели после первой недели эксплуатации!!! он чист!! так как делали реконструкцию то все старые чугуняки промывали!! ЧТо касается насоса то с него тоже воздух спускали и он работает на третьей (самой высокой) скоости!!! Но вопрос то маленько в другом!!!! настраиваем систему она работает как часики! мля! пока вот именно не произойдет изменение мощности СО???!!!! А мож это связанно как то с ГВ?? Котел то двух контурный!
|
|
|
|
|
2.11.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если котёл со скоростным (проточным) нагревателем ГВ и встроенным насосом, то в момент подготовки ГВ, СО отключается. При возврате в режим отопления, может исказится гидравлика - насос начинает работать на стоящую воду, и при первом толчке не везде вода приходит в движение, поэтому потом и стоит. Это частый слычай в несбалансированных системах при недостаточности перепада давления насоса. Выход: 1-ставить дополнительный насос на СО и отвязать систему от котла гидравлической стрелкой 2- для ГВ использовать внешний ёмкосной бойлер и всё равно доплнительный насос
|
|
|
|
|
8.11.2007, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Так если я включу в со доп насос гарантия по моему не сохраниться!!!??
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
8.11.2007, 8:25
|
Guest Forum

|
При такой схеме СО - странно, что только два не греют.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
8.11.2007, 8:37
|
Guest Forum

|
Если на втором этаже не греют радиаторы , которые по семь секций, попробуйте перекрыть два радиатора с другой стороны по 10 секций и посмотрите будут ли какие изменения.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Цитата При такой схеме СО - странно, что только два не греют. Чем Вам не нравиться данная со!! прошу ответить нормально, а не так что типа "салага и фигню делаешь" если вы внимательно посотрели на схему? то Вы предлогаете те два по другой ветке совсем отключить??? в помещение через лестницу??
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
8.11.2007, 13:48
|
Guest Forum

|
Цитата(maloi @ 8.11.2007, 13:33) [snapback]187339[/snapback] Чем Вам не нравиться данная со!! прошу ответить нормально, а не так что типа "салага и фигню делаешь" Диаметры мне не нравятся. Внутренние или наружные? Цитата(maloi @ 8.11.2007, 13:33) [snapback]187339[/snapback] Вы предлогаете те два по другой ветке совсем отключить??? в помещение через лестницу?? Отключить полностью на время, те два, которые с другой стороны стояка.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 19:52
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(maloi @ 8.11.2007, 13:33) [snapback]187339[/snapback] Чем Вам не нравиться данная со!! прошу ответить нормально, а не так что типа "салага и фигню делаешь" ОТСУТСТВИЕМ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ НА РАДИАТОРАХ. Неужели не понятно? Замените "шары" на вентиля, и система оживет. Это первое, что надо сделать после проверки системы на чистоту. Потом ужо менять насосы и им подобное. Кста, такого рода косяки если и вылечиваются, то только Грюндфосовским UPS 25-125. Ч-либо меньшее - выброшенные деньги.
Сообщение отредактировал Alex_ - 11.11.2007, 21:09
|
|
|
|
|
11.11.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
извините, не понял исходную схему... старею... может аксонометрию, если есть? это горизонтальная двухтрубная схема, причем плечи на этажах от стояков весьма различны... да, это надо балансировать...
как-то со стояками не очевидно все - на 1 этаже ст.32 и над Т.Г., а на втором ст.25 и в углу... как разведено, не понимаю.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
11.11.2007, 23:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ 11.11.2007, 16:01) [snapback]188393[/snapback] как-то со стояками не очевидно все - на 1 этаже ст.32 и над Т.Г., а на втором ст.25 и в углу... как разведено, не понимаю. Телескопический стояк - все нормально. Разводка и диаметры - вот это вопрос.
|
|
|
|
|
11.11.2007, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2 автор: еще раз выпустите воздух из системы, что бы там не говорилось... полипропилен все-таки - у Вас стоят автоматические воздушники в верхних точках стояка? Поставьте - не пожалейте 500 руб. Плечи второго этажа очень различны... вариант самый быстрый - поставить регуляционные краны только на два 10хсекционных на втором этаже и круто их поджать. Или (если совсем уж политика заела и менять ничего не хочется) подложить незаметные шайбочки в резьбу арматуры этих радиаторов из меди. Дырку в шайбе подбирать только опытным путем :о( а еще поджать бы 12хсекционного хмыря прямо около котла, думаю 75% объема от насоса проходит именно через него.
То, что Вы говорили про "было настроено и упало" - значит не очень хорошо настроено. Все таки надо все режимы проверить - забабахайте максимальную температуру, откройте все форточки, что бы теплосъем был в системе и настраивайте денек... А то в такой системе без единого балансира, наверное, даже и гравитационное давление нагретого/охлажденного теплоносителя может сыграть роль.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
забыл сказать про маленький нюансик!!! Часть батарей в этой системе чугунный МС-140, а часть алюминиевые Optimal 500!!
P.S. на данный момент с моей стороны только наблюдение за этой системой!! действий 0! после последенего поджатия они стали греть!!! но не так как хотелось бы!!! но начали! посмотрю что дальше будет!!!
|
|
|
|
|
20.11.2007, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073

|
[font="Arial Black"][/font][size="2"][/size]До сих пор не понимаю, почему "тупиковую" схему называют 2-х трубкой? В "тупиковой", а принцип её работы что у "ленинградки", первый радиатор горячий , а последний холодный. Отсюда и все проблемы , плюс - нюансики. Убирайте секции с первых и ставте на последнии или используйте балансировочники (на виду у всех  ), шариками регулировать нельзя, они не для того предназначены. Поищите схему, с названием "ПОПУТНАЯ", может где-то по другому  .
|
|
|
|
|
24.11.2007, 18:27
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую всех. Я, конечно не обладаю особым опытом, и высказываю идею в качестве бреда... А что тут мешает сделать попутку? Отрезаем подающую от котла на первые приборы, и получаем почти однотрубку... Более опытные коллеги... Поправьте меня в нужную сторону... И, я думаю, проблема решится.
Виноват. Отрезаем на первые приборы обратку.
|
|
|
|
|
25.11.2007, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073

|
Цитата(Бабай @ 24.11.2007, 18:27) [snapback]194095[/snapback] Приветствую всех. Я, конечно не обладаю особым опытом, и высказываю идею в качестве бреда... А что тут мешает сделать попутку? Отрезаем подающую от котла на первые приборы, и получаем почти однотрубку... Более опытные коллеги... Поправьте меня в нужную сторону... И, я думаю, проблема решится.
Виноват. Отрезаем на первые приборы обратку. А теперь попробуй нарисовать , что сказал! Для проектировщика не годится такое изложение мыслей.
Сообщение отредактировал транзит - 25.11.2007, 20:31
|
|
|
|
|
2.12.2007, 15:18
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую всех. Особые респект и уважуха господам Малому и Транзиту. Приятно, когда на костность языка реагируют так живо, по-доброму. Я имел в виду не тупиковую двухтрубную систему отопления, а двухтрубную с попутным движением теплоносителя (по учебнику "Отопление" Сканави или т.н."цепочечную" по учебнику "Отопление и "Вентиляция" часть 1 П.Н.Каменев, Сканави, Богословский, Егиазаров, Щеглов) Эскиз, если прикрепистся, прилагаю. Скорее всего эскиз не прикрепился. Прикрепляю вдогонку.
Прикрепленные файлы
Эскиз.dwg ( 165,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 688
Эскиз.dwg ( 165,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 594
|
|
|
|
|
3.12.2007, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2007
Из: СССР
Пользователь №: 13073

|
Она! Родимая "попутка"! Оч хорошая схема, давно ей работаю, почему люди её не пользуют?
|
|
|
|
|
3.2.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Мне непонятно как можно делать отопительные системы без теоретических и практи4еских знаний-навыков. 1.В вашей ситуации на всех большихи ближних радиаторах 2-го этажа,на подаче, нужно заменить шаровые краны на спец. радиаторные краны (с возможностью регулирования литража, ну и соответственно отрегулировать их ). 2. Установить,под котлом, отдельный смесительный узел, с 3-ходовиком и насосом, на радиаторную ситему.(связанный автоматикой с котлом). P.S.:Если вам дорого лицо вашей фирмы  прислушаитесь к нашим совета, еслиже вы являетесь "Вольным Художником" то нет смысла "заморачиваться" на наши советы. Ваша Система,без переделки, не будет стабильно-нормально работать. С уважением К ВаМ!
|
|
|
|
|
4.2.2008, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046

|
Шаровыми кранами не отрегулируете. Если заказчик не согласится менять их на термостатические вентили, тогда только шайбирование. Кстати для соединения 3/4 как шайбы можно использовать 5 рублевые монеты идеально подходят по размеру. Начинать с диаметра отверстия в шайбе 3 мм.
|
|
|
|
|
4.2.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Ребят да не парьтесь Вы!! хоть всек и говорят что нельзя шарами отрегулировать.... я особо то и не спорю!!! НО СИСТЕМА РАБОТАЕТ!!!!
|
|
|
|
|
1.3.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123

|
Можно регулировать и шаровыми только времени и терпения много надо.
|
|
|
|