> Подключение Danfoss ECL300 (C60) к Danfoss WebAccess, не получается инспектировать ECL300 с WebAccess
pioner
сообщение 29.10.2007, 16:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11964



Всех приветствую,
В автоматизации я пока зеленый и прошу совета в чем может быть причина проблемы. Провёл тест. Подключил Danfoss ECL300 к Danfoss WebAccess через TP/FT-10. После этого активировал service pin на ECL300. В WebAccess зашел на домащнюю страницу и попытался добавить этот ECL300. Одновременно активировал команду SystemGetLastServicePin которая выдала NeuronId и ProgramId добавляемого ECL300. Дальше добавил устройство ECL300 заполнил поля NeuronId и ProgramId, активировал Automatically find device based on Program Id и Automatically commission device if Neuron Id is found on network после чего сохранил изменения. После чего статус по данному устройству несколько секунд был "Commissioning" а потом оставался без изменений "Searching".
Заранее спасибо за любую информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.10.2007, 22:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



По ходу в этом деле Вы, коллега, настоящий "пионЭр" smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 2.11.2007, 1:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Налетай !!! Пирожки... э-э э холодные (в смысле старые) biggrin.gif
Прикрепленный файл  ECL_Comfort.zip ( 3,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 218
- сабж для связи ПК с ECL200/300,
Прикрепленный файл  VI7CN202.PDF ( 893,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
- мануал по подключению ECL и работе сабжа.
Specially for Pioneer wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pioner
сообщение 2.11.2007, 12:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.10.2007
Пользователь №: 11964



Спасибо! =)
Будем работать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 2.11.2007, 13:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Искренне желаю успеха и ... ну Вы знаете... wink.gif
Самому ЕСЛ нравится, без мануала и опыта вполне можно с ним сладить, а если "подружить" с диспетчеризацией (за разумные средства) , то вообще цены ему не будет, учитывая "навороченность" в области энергосбережения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных