Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Центральный кондиционер + фанкойлы, Оптимальная температура воздуха после ЦК?
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Уважаемые коллеги, рассмотрим систему кондиционирования центральным кондиционером с доводчиками, в виде фанкойлов.
Вопрос заключается в следующем.
Почему зачастую температура воздуха после ЦК устанавоивается в районе 22 градусов?
Какой нижний предел температуры притока после ЦК?
Что мешает нам сделать ее, например 16 градусов?

Мое желание уменьшить температуру притока объясняется тем, что при подборе фанкойлов на 100% мощности теплопритоков, без учета ЦК (и не говорите что при подборе ф-лов, все учитывают некоторую долю мощности охлаждения от ЦК), часто фанкойлы получаются неприлично больших размеров.
А вот в случае уменьшения температуры притока, можно было бы процентов 30% мощности фанкойлов снизить.
От такого решения было бы лучше жить не только проектировщику, который постоянно не влазит в отведенное пространство. А и всем остальным строящим и живущим.
Объясню почему.
Мне кажется, что на стонях фанкойлов завышенных типоразмеров, можно потерять больше денег, чем на увеличенной секции охлаждения в ЦК и более мощном насосе.
С точки зрения энергопотребления, думаю тоже это более эффективно. При одинаковых расходах электроэнергии, тепловую энергию перемещать насосом (через теплообменник в ЦК ), примерно в 10 раз эффективнее, чем вентиляторами (вентиляторы фанкойлов).

Может где-то ошибаюсь, поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 30.10.2007, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Что мешает нам сделать ее, например 16 градусов?"
Стоимость. Теплообменника, чиллера, электроэнергии, труб.

"С точки зрения энергопотребления, думаю тоже это более эффективно."
Пытаться ассимилировать теплопритоки приточным воздухом - деньги на ветер в прямом смысле.

"При одинаковых расходах электроэнергии, тепловую энергию перемещать насосом (через теплообменник в ЦК ), примерно в 10 раз эффективнее, чем вентиляторами (вентиляторы фанкойлов)."
Недопонял. Все наоборот.
Эффективнее доставить холод на место потребления водой (к фанкойлам), чем воздухом от ЦК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(ttt @ 30.10.2007, 16:01) [snapback]183000[/snapback]
1. "Что мешает нам сделать ее, например 16 градусов?"
Стоимость. Теплообменника, чиллера, электроэнергии, труб.

2. "С точки зрения энергопотребления, думаю тоже это более эффективно."
Пытаться ассимилировать теплопритоки приточным воздухом - деньги на ветер в прямом смысле.

3. "При одинаковых расходах электроэнергии, тепловую энергию перемещать насосом (через теплообменник в ЦК ), примерно в 10 раз эффективнее, чем вентиляторами (вентиляторы фанкойлов)."
Недопонял. Все наоборот.
Эффективнее доставить холод на место потребления водой (к фанкойлам), чем воздухом от ЦК.


По порядку.
1. Стоимость теплообменника - да. Все остальное - нет. При чем тут чиллер, если мощность охлаждения одна и та же (чиллер соответственно тот же, что и был)? Просто перераспределяется процентное отношение в ассимиляции теплоизбытков в помещении. Сейчас оно составляет 90/10. Я хочу понять почему нельзя его увеличить в сторону ЦК, например до 70/30.
То же касается потребления электроэнергии на чиллере. Она одинаковая, т.к. мощность одинаковая, не путайтесь, и не путайте людей.

2. Аргументриуйте как-нибудь свои крылатые фразы.

3. Количество воздуха от ЦК у нас тоже величина постоянная, по крайней мере я это имел ввиду. Поэтому затраты электроэнергии на перемещение воздуха от ЦК к доводчикам не рассматриваем и не сравниваем, они в двух случаях одинаковы. Сравниваем другое.
А именно: 1) затраты электроэнергии потребляемой ветиляторами бОльших моделей фанкойлов, с меньшим насосом и меньшим теплообменником в ЦК
2) затраты электроэнергии потребляемой вентиляторами меньших моделей фанкойлов, с бОльшим насосом и бОльшим теплообменником.

Мои аматорские исследования показали, что 1Вт потребляемой электрической мощности вентилятора фанкойла может переместить порядка 35 Вт холода (например 50 Вт эл. мощ. перемещает 1750 Вт холода соответственно и т.д.)
В свою очередь 1 Вт потребляемой электрической мощности насоса может переместить порядка 350 Вт холода (например 50 Вт эл. мощ. перемещает 17000 Вт холода) . Примерно в 10 раз больше.

P.S. Я не говорю о том что надо кондиционировать только с помощью ЦК (из пункта 2 следует что у вас такое понимание данной темы). Я хочу найти оптимальное соотношение мощностей ЦК и доводчиков, которые совместно ассимилировали бы теплоизбытки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 30.10.2007, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ГОСТь @ 30.10.2007, 13:15) [snapback]182933[/snapback]
Вопрос заключается в следующем.
Какой нижний предел температуры притока после ЦК?
Что мешает нам сделать ее, например 16 градусов?

Естественно что нижнего предела нет, центральник может хоть до нуля охлаждать.
Но, нужно учесть:
1. Угроза выпадения конденсата на воздуховодах, то есть если воздух будет достаточно холодным, воздуховоды длжны быть теплоизолировану. А сколько это "достаточно" - нужно считать, а считать лень, да и не всегда возможно, просто нехватает исходных данных.
2. Воздухораспределение - нужно считать температуру струи в рабочей зоне, а это хлопотно, кроме того уже не каждая решетка подойдет. А так подал воздух с температурой рабочей зоны или на градус ниже и спи спокойно.
3. Если вы подаете только санитарную норму, то пару сотен кубов, охлажденных до 16С значительно на типоразмер фанкойлов не повлияют. (хотя конечно не факт).
4. Еще нужно учесть что используется для охлаждения. Если чиллер - то можно действительно поддерживать постоянную температуру охлажденного воздуха, а если ККБ - то она всегда будет прыгать, вкл-выкл, тогда по любому нужна т/и воздуховодов и воздухораспределение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 16:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(Flow @ 30.10.2007, 17:08) [snapback]183060[/snapback]
Естественно что нижнего предела нет, центральник может хоть до нуля охлаждать.
Но, нужно учесть:
1. Угроза выпадения конденсата на воздуховодах, то есть если воздух будет достаточно холодным, воздуховоды длжны быть теплоизолировану. А сколько это "достаточно" - нужно считать, а считать лень, да и не всегда возможно, просто нехватает исходных данных.
2. Воздухораспределение - нужно считать температуру струи в рабочей зоне, а это хлопотно, кроме того уже не каждая решетка подойдет. А так подал воздух с температурой рабочей зоны или на градус ниже и спи спокойно.
3. Если вы подаете только санитарную норму, то пару сотен кубов, охлажденных до 16С значительно на типоразмер фанкойлов не повлияют. (хотя конечно не факт).
4. Еще нужно учесть что используется для охлаждения. Если чиллер - то можно действительно поддерживать постоянную температуру охлажденного воздуха, а если ККБ - то она всегда будет прыгать, вкл-выкл, тогда по любому нужна т/и воздуховодов и воздухораспределение.


Спасибо. Это звучит боле предметно.

Скажу, что воздуховоды приточные и так всегда все изолируют.
По поводу воздухораспределения - согласен, температуру воздуха в рабочей зоне считать хлопотно. Но с другой стороны температура воздуха в струе идущей от фанкойла, или еще хуже сплита, или VRV-блока никак не выше озвученной мной 16 градусов. Думаю в этих случаях вы тоже не считали т.возд.в раб. зоне rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 30.10.2007, 16:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата(ГОСТь @ 30.10.2007, 16:08) [snapback]183059[/snapback]
То же касается потребления электроэнергии на чиллере. Она одинаковая, т.к. мощность одинаковая, не путайтесь, и не путайте людей.

2. Аргументриуйте как-нибудь свои крылатые фразы.


Аргументирую.

Возьмем 2 крайних случая.
1. Охлаждение фанкойлами - с 28 С на входе до 16 С на выходе. Когда-нибудь (при правильном расчете) будем иметь 22 С в помещении. ВЕСЬ воздух остается в помещении. Холод тратится ТОЛЬКО на ассимиляцию теплоизбытков. Какая Т на улице пофиг (для наглядности)

2. Охлаждение ЦК. С 28 С на улице до 16 С на выходе. Когда-нибудь (при правильном расчете) будем иметь 22 С в помещении. ВЕСЬ воздух вылетает на улицу. С какой температурой? Грубо 22 С.

Вывод 1. Во втором случае охлаждаем улицу.
Вывод 2. Во втором случае нужно больше холода, больше чиллер, больше потребление электроэнергии.

Ну азы же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 16:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(ttt @ 30.10.2007, 17:40) [snapback]183096[/snapback]
Аргументирую.

Возьмем 2 крайних случая.
1. Охлаждение фанкойлами - с 28 С на входе до 16 С на выходе. Когда-нибудь (при правильном расчете) будем иметь 22 С в помещении. ВЕСЬ воздух остается в помещении. Холод тратится ТОЛЬКО на ассимиляцию теплоизбытков. Какая Т на улице пофиг (для наглядности)

2. Охлаждение ЦК. С 28 С на улице до 16 С на выходе. Когда-нибудь (при правильном расчете) будем иметь 22 С в помещении. ВЕСЬ воздух вылетает на улицу. С какой температурой? Грубо 22 С.

Вывод 1. Во втором случае охлаждаем улицу.
Вывод 2. Во втором случае нужно больше холода, больше чиллер, больше потребление электроэнергии.

Ну азы же!


Спасибо, очень ценно biggrin.gif .
Хотелось бы еще кого-то услышать.

Сообщение отредактировал ГОСТь - 30.10.2007, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 17:04
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Исключительно ИМХО.
При не использовании секции охлаждения и при работаюших местных системах охлаждения (сплит, фанкойлы и тп) приточный воздух при любом типе принятой стратегии на вент систему обеспечивает худшее из возможного качество воздуха, ввиду того что теплый приточный воздух при своей плотности так и остается болтаться в верхней "не рабочей" зоне. Совсем не десятое дело в данной ситуации правильное расположение сплитов, чтобы они захватывали теплый наружный воздух и он таки достигал области рабочей зоны. Конечно ассимилировать все теплопритоки приточным воздухом не реально, слишком большие объемы подавать придется. Кстати при установки секции охлаждения растет сопротивление, а следовательно и типоразмер вентилятора. По поводу габаритов доводчиков, так это когда как, градация у них с крупным (относительно) шагом и в большинстве случаев переход на меньший типоразмер не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 17:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если использую чиллер, то обычно ставлю охладительную секцию но не в чисто приточку, а в рекуперационную камеру, где холод от выбрасываемого воздуха частично передаётся притоку. Температуру охлаждения принимаю выше точки росы, а в помещениях доводчики. И не для того, чтобы уменьшить размеры ФК, а чтобы приточный воздух не висел у потолка. Точных расчётов не делаю, т.к. ФК автоматически регулируют микроклимат. Это не рецепт для всех-это делаю я, основываясь на своём опыте и частично интуиции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 17:28
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вы хотите сказать что ставите секцию охлаждения перед рекуператором на вытяжной системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 18:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В саму рекуперационную камеру: калорифер нагрева и калорифер охлаждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 18:16
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Можно пример поклянчить, а то на старасти лет доходит долго?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 18:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я обычно пользуюсь программами подбора оборудования н.п. Atrea. VTSclima. Dantherm, ABB и т.д. при подборе указываю вставить секцию охлаждения на необходимые мне параметры воздуха и расчитать. В результате я получаю габаритные чертежи камеры и технические спецификации на комплектовку. Как видите долго не заморачиваюсь. Лень двигает прогресс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 18:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Из написанного выше для себя вынес, что в пользу варианта с 16-градусным притоком, то что он не висит у потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 18:49
Сообщение #15


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



quote name='jota' date='30.10.2007, 18:38' post='183198']
VTSclima.
[/quote]
Прикрепленный файл  VTS.JPG ( 67,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
[
как вариант вы об этом речь вели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 19:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To ivan-l-ing
Это VTS. И Вы правильно поняли. Цепляю фаил функциональных схем на один из объектов. Надписи не на русском, но Вы разберётесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 19:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Это офтопик, по-моему.

Сообщение отредактировал ГОСТь - 30.10.2007, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 19:12
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Усе понял мы говорим об одном и том же но уже не понимаем wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.10.2007, 19:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Вы говорите об одном и том же с другим коллегой. Только не со мной и не о том чем надо.

Сообщение отредактировал ГОСТь - 31.10.2007, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2007, 19:43
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Так проблем то, если стоит чиллер вставить балванку и воду подать (и в переходный период круто и летом). Можно не париться и приток вовсе через доводчик подать. К каждому проекту индивидуальный подход должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.10.2007, 21:17
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ГОСТь @ 30.10.2007, 16:42) [snapback]183098[/snapback]
Спасибо, очень ценно biggrin.gif .
Хотелось бы еще кого-то услышать.

Я подойду?
Делаю обычно +18 потому как:
Чиллер для фанкойлов уже есть - есть вода 7/12 для - для охлаждения воздуха до 18 нормальный перепад с точки зрения стоимости и размеров теплообменика в ЦК.
Изоляция нужна и при охлаждении воздуха до 22 (запуск вентиляции в жару после остановки повлечет за собой выпадение конденсата на воздуховодах и порчу потолка).
До 22 не вижу смысла если уж ставить секцию охлаждения то надо стремиться как можно ниже охладить воздух, с тругой стороны при приблежении температуры воздуха к средней температуре на испарителе(ТО) размеры и стоимость (ТО) приближаются к бесконечности, и еще ВАЖНО нельзя переохлаждать воздух с точки зрения санитарии СНиП 41-01-2003 приложение Д обязательное - допустимое отклонение температуры в приточной струе при ассимиляции теплоизбытков от нормируемой температуры 1,5-2 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.10.2007, 21:27
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если совсем честно то 16 страшно подавать за шиворот людям - эксперт замечание сделает не смогу отвертеться.
Сплиты правда дают 16 градусов, но производители об этом не пищут (я не в курсе типа), данные нормы распостраняются на отклонение температуры в ПРИТОЧНОЙ струе - у сплита рециркуляционная струя, подбирая сплит я подбираю его так что бы пользователь выставил на нем 22-24 градуса при средней скорости - при таких условиях 16 на выходе не должно получиться (лично получал со сплита и прецизионника при уставке +18 на выходе из него 13-14 градусов, надеюсь при 24 будет как раз 18).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 21:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Делаю обычно +18 потому как:"
Вообще то, по самому ненапряженному, с точки зрения теплоизбытков, помещению,чтоб луч процесса прошел по приемлимому направлению.И как правило, +18 не очень часто получается, чаще больше.
Ну эт так к слову.Не смею мешеть серьезной беседе.А то вон уже ttt получил, и мне неохота.А пацанам в радость.

Сообщение отредактировал инж323 - 31.10.2007, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.10.2007, 21:48
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



"Вообще то, по самому ненапряженному, с точки зрения теплоизбытков, помещению,чтоб луч процесса прошел по приемлимому направлению.И как правило, +18 не очень часто получается, чаще больше.
Ну эт так к слову.Не смею мешеть серьезной беседе.А то вон уже ttt получил, и мне неохота.А пацанам в радость."

приемлимое направление - шут с ними пацанами - а расшифровать?
С точки зрение чего направления процесса при построение в ID приемлимое или неприемлимое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 21:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А лучик мимо комфортных допустимых зон как проскочит?Да и прохождение его бы по середке лучше?Это про графическое изображение процесса в помещении.А в других более "тяжелых" помещениях может и все отлично быть.А надо что б во всех ведь было хорошо?Или дурость это?Вот и +18 весьма спорна получается.А кому хочется-тот и посчитает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 9:39
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Спорно также получается и +16 и +22.
А может считать не по менее тепонапряженному, а по среднему помещению?
Надо чтобы во всех хорошо, но врятли так будет - хорошо если на этаме монтажа вообще вентиляция останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 1.11.2007, 10:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(Vano @ 31.10.2007, 22:17) [snapback]183845[/snapback]
Я подойду?


Вполне biggrin.gif
Ваша мысль ясна. Четко аргументировали 18 градусов.
В идеале, надо считать воздухораспределение, и температуру воздуха в рабочей зоне.
Может быть при каких-нибудь настилающих струях и при каких-то высотах потолков вариант с 16 тоже подойдет, хотя и 18 - это уже большой прогресс.

Сообщение отредактировал ГОСТь - 1.11.2007, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 1.11.2007, 13:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



И последний вопрос на данную тему.
Vano, и другие коллеги, учитываете ли вы при подборе доводчиков, тот факт что охлажденный приток до 18 градусов, также частично ассимилирует теплоизбытки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 13:05
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44701
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ГОСТь @ 1.11.2007, 13:02) [snapback]184098[/snapback]
И последний вопрос на данную тему.
Vano, и другие коллеги, учитываете ли вы при подборе доводчиков, тот факт что охлажденный приток до 18 градусов, также частично ассимилирует теплоизбытки?

Я учитываю и коллеги мои тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2007, 13:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"А может считать не по менее тепонапряженному, а по среднему помещению?"
Может по характеризующему?Ибо так называют преобладающее кол-во пом-ний с аналогичными по интенсивности теплоизбытков помещения.
А охл. приток обязат в балансе при подборе мощности фэнов учитывать надо.Вот только 18 или сколько то еще каждый раз по разному может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 3:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных