Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Центральный кондиционер + фанкойлы, Оптимальная температура воздуха после ЦК?
JJJJ
сообщение 1.11.2007, 13:17
Сообщение #31


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные. Да к тому же еще и разные параметры внутреннего воздуха. Это к вопросу об оптимальных параметрах притока ЦК. Универсальной рекомендации быть не может.
"Отклонение температуры в струе от нормируемой" - сложное это дело, можно и при 14гр. в приточной струе получить 1гр. отклонения в РЗ, все дело в скорости струи и высоте потолков. Количесвом приточных устройств иногда можно решить и эту проблему.
Кроме того, фенкойл канальный или настенный напольный и т.д. В последнем случае на диаграмме появится процесс смешения. Впрочем тогда целесообразнее кондиционер заменить на приточку.
Ваше мнение господа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.11.2007, 13:42
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44763
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 13:08) [snapback]184104[/snapback]
"А может считать не по менее тепонапряженному, а по среднему помещению?"
Может по характеризующему?Ибо так называют преобладающее кол-во пом-ний с аналогичными по интенсивности теплоизбытков помещения.

А может по характеризующим помещениям являющимся средними по теплонапряженностями и занимающими большую часть площади здания?

Цитата(JJJJ @ 1.11.2007, 13:17) [snapback]184112[/snapback]
А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные. Да к тому же еще и разные параметры внутреннего воздуха. Это к вопросу об оптимальных параметрах притока ЦК. Универсальной рекомендации быть не может. ...
Ваше мнение господа?

Цитата:
Проектирование промышленной вентиляции. Борис Семенович Молчанов.
стр. 4
"Определение условий и и характера выделения вредностей, а на основе этого - потребного воздухообмена- базируется главным образом на эмперических данных. Расчитать потребный воздухообмен точно во многих случаях невозможно. Здесь на первое место выдвигается инженерная эрудиция проектировщика"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 1.11.2007, 15:04
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Мне кажется, что если центральный кондиционер обслуживает одинаковых потребителей с примерно одинаковым тепловлажностным отношением (согласитесь зачастую так и бывает. Ведь для вентиляции например бассейна и офисных помещений у нас разные установки), то такие выражения типа: "А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные" - не совсем уместны. И, опять же-таки, не надо забывать про доводчики, которые работают непосредственно в помещении и реагируют на внутренние параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных