Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 13:08) [snapback]184104[/snapback]
"А может считать не по менее тепонапряженному, а по среднему помещению?"
Может по характеризующему?Ибо так называют преобладающее кол-во пом-ний с аналогичными по интенсивности теплоизбытков помещения.
А может по характеризующим помещениям являющимся средними по теплонапряженностями и занимающими большую часть площади здания?
Цитата(JJJJ @ 1.11.2007, 13:17) [snapback]184112[/snapback]
А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные. Да к тому же еще и разные параметры внутреннего воздуха. Это к вопросу об оптимальных параметрах притока ЦК. Универсальной рекомендации быть не может. ...
Ваше мнение господа?
Цитата:
Проектирование промышленной вентиляции. Борис Семенович Молчанов.
стр. 4
"Определение условий и и характера выделения вредностей, а на основе этого - потребного воздухообмена- базируется главным образом на эмперических данных. Расчитать потребный воздухообмен точно во многих случаях невозможно. Здесь на первое место выдвигается инженерная эрудиция проектировщика"