|
  |
Помогите старому но начинающему ГИПу, совмещенная система противодымн и вытяжн вентиляции |
|
|
|
30.10.2007, 17:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Когда-то заказчик повелся (и я вместе с ним) на применение в подземной автостоянке противодымной вентиляции, совмещенной с общеобменной. Особенно, когда ему показали площади, которые он на каждом этаже теряет. Сейчас не могу пройти МГЭ. Монастыренко считает, что все, что не разрешено- запрещено ( Пособие не действует, В 41 СНиПе убрали один хороший пунктик... Что делать? Как доказать? На перепроектироание времени уж совсем не осталось... Пытался доказать, что противодымная - частный случай аварийной... не катит. Во всяком случае у моего эксперта... Может, кто сталкивался? Помогите, плиз!
|
|
|
|
|
30.10.2007, 18:41
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Если интересует мое мнение: то я за разделение систем по функциональному назначению и сам проектирую раздельные системы
|
|
|
|
|
30.10.2007, 19:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Спасибо за мнение. Но все же - противодымная вентиляция часть аварийной или нечто особенное? В разделе "аварийная" как раз рекомендуют совмещать. А запрета на совмещенную нет. Я не говорю про экономику, надежность, защиту от дурака... Юридически можно или нет? Мне в четверг к эксперту идти...
|
|
|
|
|
30.10.2007, 22:38
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования.
8.1 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений.
Обоснуйте противодымную вентиляцию технологической частью проекта (если удастся, что вряд ли) и применяйте.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
А вот позвольте не согласиться. Перемудрили-с с новым СНиПом... Из «Пособия» 13.91 к СНиП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования» (тут явно указано, что противодымная вентиляция является общим случаем аварийной вентиляции) 2.14. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений (5.1). СНиП, конечно, отменен, и пособие не действует, но к новому СНиПу пособия нет.... Пожалуйста, посмотрите прилагаемый документ - я понимаю, что ни Вас, ни эксперта переубедить я не смогу, но- ЧТО В МОИХ РАССУЖДЕНИЯХ НЕ ТАК?
Прикрепленные файлы
my.doc ( 44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 121
|
|
|
|
|
31.10.2007, 18:15
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
В рассуждениях все правильно. Но раз пожарный уперся по букве закона, то переубедить его будет проблематично. Формально, он видит написанное и указывает. Попробуйте пойти другим путем: во сколько лишних долларов это обойдется папаше Дорсету
|
|
|
|
|
31.10.2007, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Не пожарник, с пожарниками мир. Это вентиляционщик уперся...  Обозвать его что ли вредителем? По- сталински!...
|
|
|
|
|
1.11.2007, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да уже три года не проскакивает это решение и при адм. и фин. поддержке.Ну закрылась дырочка, ну все уже.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
инж 323: Я и прошу объяснить мне ПОЧЕМУ ?!? Что не проскакивает, испытал на собственной шкуре. Исправлять и некогда, и некуда- там в отведенной зоне мышь не пролезет, заказчик за лишний см2 удавится, напирает - докажи в экспертизе..  Попытался разобраться не по понятиям, а по закону. Откуда ноги растут и проч. По всемуполучается что противодымная - частный случай аварийной. Запрета нет. Почему же нельзя?! Объяснили бы дилетанту... А то "ни-з-з-зя" и все. Блин. Как и все в стране!...
|
|
|
|
|
1.11.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
1. Странная Белка недавно опубликовала письмо зам.министра экономики о действии документов, накоторые Вы ссылаетесь. 2.Тогда смотрим п.1.10 Пособия 15.91:" Шахты для выброса дыма,совмещенные с выбросами постоянно действующей вентиляции..."-значит можно совмещать-попробуйте доказать с этого фланга. Успеха!
|
|
|
|
|
1.11.2007, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну не помню уже, а три с половиной(весной было это)года назад проскочил с таким решением в "последний раз".Тыкали в документ, а вот какой уже -увы.Да писал же с полгода назад на форуме. А Зак это ( а он эти тонкие ньюансы крадущие площать) знать обязан-он повелся, вы не устояли, но он пусть или давиться на эти метры или ресурс свой задейчтвует(практически бесполезно)- т.к. у нас ресурса выше крыши было. Да и правильно подметили в самим начале и я тоже считаю-не стоит их объединять.По всей совокупности факторов.
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Почему не стоит? Объяснил бы кто. Вот мне говорят - приточный и вытяжной воздуховоды не стоит объединять... А я делаю глубокий вдох... выдох... Странно, легкие работают исправно!  ФВС: Спасибо. Пособие не действует- оно по старому СНиПу, к новому СНиПу пособия нет.... Пойду выпью йаду. Все равно спасибо - за участие к моей горькой судьбе....
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
1.11.2007, 17:48
|
Guest Forum

|
с логической точки зрения, не прибегая к другим доводам: аварийная вентиляция в СНиП 41-01-2003 является подразделом раздела 7.ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, а противодымная защита не только другим подразделаом, а даже своим разделом идёт под цифоркой 8. Как уж тут доказывать что противодымка - частный случай аварийки?
|
|
|
|
|
1.11.2007, 19:04
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Дык это щас так стало. Раньше-то они дружили  . И сейчас пособие выпустят - не знаем, что будет...
|
|
|
|
|
3.11.2007, 13:59
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Скорее всего, полностью откажутся (запретительным актом) от объединения противодымки и общеообменки. Да даже, если судить по лицензиям: одну выдает РОССТРОЙ, а другую МЧС... выводы сами напрашиваются
|
|
|
|
Гость_speed_*
|
9.11.2007, 17:32
|
Guest Forum

|
а по моему скромному мнению, это эксперт должен указать положение или документ по которому запрещается такое решение вентиляции.
|
|
|
|
|
10.11.2007, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Щас. Будет он объяснять. Взятко взял и все разрешилось. Кому-нобудь интересно, сока?
|
|
|
|
|
10.11.2007, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Попробую угадать: 60000 руб?
|
|
|
|
|
11.11.2007, 12:38
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Сейчас и взятко не спасает. Поэтому вывод один - делайте по нормативам
|
|
|
|
|
11.11.2007, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 12443

|
Чуть скромнее. 5. Может, и недоволен остался. Меня к нему больше зак не пускает. Боится, что морды бить друг другу станем. А чего не по нормам - все по нормам. Но с полетом. А без полета и фантазии по нормам скушно.
|
|
|
|
|
11.11.2007, 14:58
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Пожарные и следователи очень скучные люди, поэтому фантазировать не стоит
|
|
|
|
Гость_ржавый гвоздь_*
|
28.11.2007, 18:33
|
Guest Forum

|
 Извините, я думаю, что сами задачи у этих систем абсолютно разные. Общеобменная вентиляция, имеющаяся в здании(помещении) в случае пожара - автоматически отключается, имеющиеся транзитные воздуховоды перекрываются огнезадерживающими клапанами и т. д., а дымоудаление, наоборот, включается и начинает высасывать дым с путей эвакуации и из защищаемых помещений, где возможно скопление людей. В этом и есть разница! В одном случае, вентиляция(общеобменная) используется для подачи свежего воздуха, в другом другая система высасывает (нет, не водух!) - раскалённые продукты горения. Всё это прописано в нормах. У них, задачи разные! И, работают они отдельно друг от друга и ничем не взаимосвязаны. Извините. Незнаю, поняли ли Вы?
|
|
|
|
|
28.11.2007, 20:42
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Я конечно извиняюсь, но с таким подробным объяснением, Вы Америку не открыли. Это все знают, но только такие решения стараются не применять - возникают проблемы при экспертизах.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|