Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция насосной станции автоматического пожаротушения
Гость_VETA_*
сообщение 24.11.2010, 20:32
Сообщение #31





Guest Forum






Для станций газового пожаротушения

СП 5.13130.2009
8.12.2 Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м.
В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность - не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания.
Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9].
Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dMITRII st
сообщение 16.12.2016, 14:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.11.2013
Пользователь №: 212436



Уважаемые специалисты, кто сталкивался с вентиляцией насосной станции пожаротушения с 1 основным насосом SiFire EN 150/315-291-250/1,5EJ (электрический) P2=180 кВт и 1 резервным насосом SiFire EN 150/315-291-246 D (на дизельном топливе,450 л, резервуар дизельного топлива в насосной отсутствует,установлен бак с 6 л дизеля ).В режиме работы воздухообмен планируется рассчитать на ассимиляцию теплоизбытков. При выходе из строя основного электрического насоса будет работать резервный дизельный.
Как лучше отводить дымовые газы от двигателя и тепло (см.файл,технические данные-единственное, что написано про вентиляцию)
Требуется ли установка газоанализатора на пары топлива при розливе дизеля и установка аварийной вентиляции?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Wilo.pdf ( 295,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных