> ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, Фильтры обезжелезивания
andrey R
сообщение 1.11.2007, 19:42
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(civic @ 1.11.2007, 19:39) [snapback]184436[/snapback]
Короче один ... дегазация-она же аэрация.

А-а-а, теперь понятно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2007, 22:26
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(civic @ 1.11.2007, 19:13) [snapback]184412[/snapback]
Может и канает.
Но РАБОТАЕТ дегазация с отдувом углекислоты + аэрация с фильтрованием на песке 0,8-1,2мм
И под Москвой и в Сургуте и в Н.Уренгое и в Нефтеюганске.
И никого марганца, озона, негнетания воздуха в подачу.

под Москвой - да, в НУренгое - да, в Надыме - да, в Сургуте и Нефтеюганске - не знаю, не пробовал...
но - как только в воде появляются кремнийорганические соединения с железом - это перестает работать.
в том же Надыме и НУренгое кремния в воде дикое количество, везде осадок черный... но железо чудно уходит простой аэрацией, даже без отдувки кислоты. Мы в Юбилейном (30 км от НУренгоя) ставили водоподготовку на 400 кубов - даже при том, что ребята в нарушение проекта воду на эжектор подают под напором 5 м вместо 20 - кислород набирается и железо уходит... оч. душевная схема - насос, противоточный эжектор, бачок, насос, фильтр песчаный laugh.gif
но где-то на 10-20 МР не могут удалить железо из воды из-за кремния.... кроме шуток - пьют розовую воду с привкусом марганцовки и железа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mastergloud
сообщение 16.9.2012, 23:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.9.2010
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 73940



Можно использовать ОХА с мехфильтрацией, правильно подобрав дозу/в случае железоорганики/. Единственное дорогой очень ОХА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.9.2012, 9:01
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



там цветность высокая, взвешенных мало - коррекция рН, коагуляция и песчаные фильтры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mastergloud
сообщение 17.9.2012, 16:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.9.2010
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 73940



да вы правы. только коагуляция работает и когда взвешенных мало. я имею ввиду железоорганику чистить. Хлорное железо не вытягивает там где срабатывает ОХА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных