Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли соединить насос с выходным патрубком D50 с трубой D100? если "да", тогда на какой диаметр арматуру ставить? может вопрос и тупой, но всё равно подскажите smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 19:53
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Поставить переход на 100 и сотую задвижку.
Есть правда мнение, что на задвижке можно и сэкономить, но тогда посчитайте потери в ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 31.10.2007, 20:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Спасибо. я подобрал насос Q=4,8л/с, H=3,4м. Условие: с 3-х домов стоки собираются в колоцец объёмом 3м3 (суточный). перепад в отметках 3м, длина трубопровода 90м. правильно я подобрал насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 20:16
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Три куба в сутки стоков от трёх домов Вы качаете минут 15-20 по сотой трубе?
А задвижка Вам на ней зачем?
Напор на вскидку маловат. На все потери и излив 40 сантиметров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 31.10.2007, 21:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



я напор считал в программе "Gradient".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2007, 21:23
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.10.2007, 22:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



biggrin.gif А нужен ли тут бак мембранный? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 1.11.2007, 7:01
Сообщение #8





Guest Forum






надо учесть скорости во всасывающих и напорных тр-дах внутри насосных, диаметр 50 маловато будет для задвижек. На напорном- диаметр мин.80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 1.11.2007, 8:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(BBP @ 31.10.2007, 23:06) [snapback]183797[/snapback]
Спасибо. я подобрал насос Q=4,8л/с, H=3,4м. Условие: с 3-х домов стоки собираются в колоцец объёмом 3м3 (суточный). перепад в отметках 3м, длина трубопровода 90м. правильно я подобрал насос?


1. Установка насосов погружная или сухая?
2. Перепад в отметках 3м это от оси нагнетания или от нижнего или верхнего уровня в колодце? (для правильного подбора нужно верхний и нижний уровень в колодце)
3. Куда откачивать? (в машину или в действующую канализацию или ?)
4. Присутствуют ли в стоках включения и какие?



Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 1:39) [snapback]183890[/snapback]
biggrin.gif А нужен ли тут бак мембранный? biggrin.gif

rolleyes.gif Похоже на "... а что нам скажет начальник транспортного цеха....." rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2007, 8:53
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Насосник @ 1.11.2007, 8:51) [snapback]183955[/snapback]
Похоже на "... а что нам скажет начальник транспортного цеха....." rolleyes.gif

А чё ж Вы хотели, теперь пару месяцев стеба на эту тему обеспечено tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 1.11.2007, 9:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 11:53) [snapback]183957[/snapback]
А чё ж Вы хотели, теперь пару месяцев стеба на эту тему обеспечено tongue.gif

Главная цель достигнута. Для себя я разобрался с МБ (кстати в немалой степени благодаря форуму), и у других мысль "крутится". wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.11.2007, 9:10
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что совсем не плохо, как мне кажется smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных