aero
сообщение 14.11.2005, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114



Уважаемые коллеги, подскажите, может кто имел опыт проектирования такого объекта или литературу.
Имеется помещение 6x5x3h. в нем происходит окраска деревянных дверей лаком НС(нитро) 46% раствором из распылителя, расход 1,5л в час, как определить объем удаляемого воздуха, приток естественный.
Второе помещение- такое же , в нем происходит резка металла болгаркой и сварка электродами МР-3, нужно тоже самое-вытяжка.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 14.11.2005, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Если смешать воздух из первого и вторго помещения то проблемы не будет - будет большой БУМ!

Это грустная шутка! ph34r.gif

А вообще в первом приближении:
1 помещение, где красим - не менее 10 кратного обмена, зонтик, возможно водяной фильтр, вентилятор во взрывозащищенном исполнении.
2 помещение общеобменная вентиляция с 5 кратным обменом и местные отсосы с фильтраций для сварочных постов.
Ну и приточка с подогревом! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 15.11.2005, 8:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Вот насчет зонтика на окраску из пуливизатора я несогласен - ничерта работать не будет, надо ставить или гидроэкран или окрасочную камеру с нижним отсосом через решетку и притоком с верху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aero
сообщение 15.11.2005, 9:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_скоробей_*
сообщение 15.11.2005, 11:43
Сообщение #5





Guest Forum






Зря сказал спосибо.
Дрова и вода не совместимы (гидрофильтры не нужны).
Скажи каковы размеры дверей и расстояние от вашей фирмы до жимых домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 15.11.2005, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



К Скоробею, все будет нормально если сделать с умом. А без фильтра - упаритесь чистить и вентилятор и воздуховоды, знаю по собственному опыту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.11.2005, 13:43
Сообщение #7





Guest Forum






Я не говорил о фильтрах(специально)
Вопрос технический
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.11.2005, 13:46
Сообщение #8





Guest Forum






Сам. Ты работаешь в эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 15.11.2005, 13:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Работал инженером по ремонту систем вентиляции на машиностроительном заводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_скоробей_*
сообщение 15.11.2005, 14:19
Сообщение #10





Guest Forum






Чистить нужно. Но сначало нужно сделать по нормам,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_скоробей_*
сообщение 15.11.2005, 14:21
Сообщение #11





Guest Forum






САМ Еслли нужен ответ (ПИШИ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 15.11.2005, 14:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Применяя расчет воздухообмена по нормативной кратности не надо забывать и про расчет по концентрациям вредных выделений (при принятии к расчетной нормативной кратности для производств дополнительно надо обращать внимание на нормативную же загрузку оборудования и площади помещений (например 1 единица оборудования на 10 м2 пола при кратности 5, т.е. при 3 единицах оборудования на той же площади все определенные кратности не годятся), один из этих критериев (что поделать - коммерция), зачастую оказавается превышен в несколько раз, тогда и нормы кратности не подходят - и надо расчет вести по вредным концентрациям).
Есть подборочка материалов по сварке и пример одного проекта цеха по изготовлению и ОКРАСКЕ ДВЕРЕЙ, но в результате почти зарезаный Заказчиком по оборудованию на самый минимум, но идея - верная. Постараюсь прикрепить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  svarka_i_maljrka.rar ( 9,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 267
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aero
сообщение 15.11.2005, 15:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1114



Я бы рад по ПДК посчитать, только все что мне известно о вредностях- это то. что лак НС нитро 46% раствора, во 2 помещении- сварка электродами МР-3, а как разбить все эти вредности чтоб найти их в таблице "ПДК вредных веществ в воздухе раб зоны" ГОСТ 12.1.005-88 "Общие сангигиенические требования к воздуху раб зоны"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных