|
  |
Тёплый пол от общей гребёнки, Можно ли |
|
|
|
3.11.2007, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
Никогда не делал тёплый пол, а тут в небольшой котеджик в предбанник ( где басейн да сауна) заказчик хочет бонусом к радиаторному отоплению тёплый пол чтоб включать-отключать. Я как начал с этим полом разбираться, а тут так всё сложно: температуры, смесительные узлы. Неужели нельзя подключить контур просто к гребёнке, вентиль поприжать, температуру гасить толщиной бетона, всё-равно ж на подаче никогда не бывает 90 градусов? У знакомого одного именно так всё и сделано, всё отлично работает Вобщем какие соображения на этот счёт
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
3.11.2007, 23:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Асинус @ 3.11.2007, 20:42) [snapback]185377[/snapback] температуру гасить толщиной бетона Дешевле - проложить в изоляции
|
|
|
|
|
4.11.2007, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
До 6м2 контур можно, на обратку подключив термостатный ограничитель температуры, н.п. FJVR Danfoss
|
|
|
|
|
4.11.2007, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Можно подключить к гребенке Установите обычный терморегулятор для электрического теплого пола только включать он должен не кабель а электрический клапан. Так Вы температуру пола поддержите требуемую. Но к высокотемпературному теплоносителю все таки есть вопросы о его влиянии на бетон. так что я бы еще трубы проложил с теповой изоляцией 5 мм.
|
|
|
|
|
4.11.2007, 16:04
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ТТГВ @ 4.11.2007, 12:54) [snapback]185443[/snapback] я бы еще трубы проложил с теповой изоляцией 5 мм. Многовато будет... Гофра - то, что доктор прописал в данном случае
|
|
|
|
|
5.11.2007, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
Какая гофра - пластиковая? Поясните пожалуйста И поповоду электрических клапанов и термостатов: понимаете, в помещении будет радиаторное отопление, а тёплый пол бонусом. Термостат просто будет отключать пол тогда.
нельзя ли просто регулировать температуру пола вентилями гребёнки?
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
5.11.2007, 15:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 14:19) [snapback]185630[/snapback] нельзя ли просто регулировать температуру пола вентилями гребёнки? Вентилями можно регулировать расход, а не температуру. Прокладка в гофре очень сомнительный вариант - непонятно как в ней уляжется труба после расширения. Очень инертная система с учетом бетонной заливки получится. Для регулирования проблематично. Ставьте нормальный узел смешения.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
5.11.2007, 17:03
|
Guest Forum

|
разрешите и мне поучавствовать. мое мнение - есть у овентропа (например) такая штука Unibox называется - термостат для контуров теплого пола, подключаемого в систему общего отопления здания. штука эта применяется в случаях когда к системе отопления 90-70С нужно подключить небольшой контур теплого пола (как у вас). темрмостат этот вешется на стену в штробу на уровне около метра от пола. вид имеет как комнатный термостат. для котеджей с небольшой площадью теплых полов - оч хорошее решение. применял, работает нормально. регулирование теплоотдачи - количественное. насчет инертности - несогласен, разогревается очень быстро, только в бетон пластификатор надо, тк температура может быть 90С. пирожок такой же как и при обычном ТП.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
5.11.2007, 17:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) [snapback]185671[/snapback] только в бетон пластификатор надо, тк температура может быть 90С. пирожок такой же как и при обычном ТП. И какая при этом будет температура на поверхности пола???
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
5.11.2007, 18:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) [snapback]185671[/snapback] только в бетон пластификатор надо Какой и для чего? Цитата(Tema219 @ 5.11.2007, 17:03) [snapback]185671[/snapback] насчет инертности - несогласен Вы, тоже в гофре ТП прокладываете?
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
5.11.2007, 18:09
|
Guest Forum

|
ну вот какой я вам не скажу. тк температура теплоносителя при первом открытии клапана 90С, то для бетона это не зер гут,правильно? а дальше он будет остывать. регулирование тут пропусками. т.е. температура теплоносителя постоянно меняется, а теплоотдача постоянна. на поверзности пола температура та на которую вы считали ( скажем 28С). нужен пластификатор, чтоб бетон не трескался
|
|
|
|
|
5.11.2007, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Пластификатор в бетон добавляется в любом случае, и нужен он, чтобы бетон плотно прилегал к греющей трубе и затёк во все щели. Ложить в греющий пол трубу в изоляции - для меня это новость. Нигде не встречал таких рекомендаций. Unibox - это термостатный регулятор температуры прямого действия. С его помощью можно установить температуру обратной воды и он автоматически будет её поддерживать. (аналогично работает и FJVR Danfoss) - писал в предыдущем посте. Установка регулятора производится по желаемой температуре пола, которую можно этим регулятором и менять. Регуляторы такого типа применяются на небольших площадях - преимущественно санузлы. Что касается первого пуска греющего пола (чтобы не потрескался) есть ограничения по времени - начиная с 20*С поднимать температуру пола 5*С в сутки - это только при первом пуске
|
|
|
|
|
5.11.2007, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопрос, как они вообще будут работать, если температура в помещении уже обеспечена радиаторами, они ж просто закроются и всё. ? И вот по поводу пластификаторов: Это как-то надо в проекте отражать, и если да, то где о них можно поглядеть информацию?
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
5.11.2007, 19:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 19:21) [snapback]185712[/snapback] Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопрос, как они вообще будут работать, если температура в помещении уже обеспечена радиаторами, они ж просто закроются и всё. ? И вот по поводу пластификаторов: Это как-то надо в проекте отражать, и если да, то где о них можно поглядеть информацию? Ставьте трехходовой термостатический вентиль с регулировкой по температуре на подаче и насос на контур ТП. Добавки в стяжку можно оговорить в общих данных или просто указать в спецификации.
|
|
|
|
|
5.11.2007, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
" нужен пластификатор, чтоб бетон не трескался" И при больших площадях проработать вопрос температурных швов(деформационных для пола как такового) более детально.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
5.11.2007, 20:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Асинус @ 5.11.2007, 19:21) [snapback]185712[/snapback] Вы опять советуете термостаты, не ответив на вопрос, как они вообще будут работать, Два вида регулировки- в этом случае нужно применить RLT-термостатирование по обратке.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
5.11.2007, 21:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Майкл @ 5.11.2007, 20:51) [snapback]185759[/snapback] Два вида регулировки- в этом случае нужно применить RLT-термостатирование по обратке. Если температурный график 70/55 тогда можно.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 3:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
Ради этих 20м2 ставить насос, как-будто котёл и так их непрокачает. И всё-таки не понимаю как будет работать термостат, если температура в помещении уже достигнута радиаторами, они ж просто закроются, т.е отключат пол. Я думаю что хозяева сами должны регулировать температуру пола расходом воды при помощи вентиля на коллекторе, благо он даёт плавный ход
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 8:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 3:01) [snapback]185849[/snapback] Я думаю что хозяева сами должны регулировать температуру пола расходом воды при помощи вентиля на коллекторе, благо он даёт плавный ход Что за беда - прикупить "коттеджик" и экономить по полной на оборудовании? Аргумент про плавный ход не оставляет никаких сомнений в работоспособности ТП. К черту расчеты, проекты. Вентиль- вот это сила!
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 8:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 3:01) [snapback]185849[/snapback] И всё-таки не понимаю как будет работать термостат, если температура в помещении уже достигнута радиаторами, они ж просто закроются, т.е отключат пол. ТП поднимет температуру в помещении еще выше. Надо будет прижимать радиаторы. А лучше расчитать мощность ТП, остальные теплопотери компенсировать радиаторами.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
6.11.2007, 11:24
|
Guest Forum

|
"ТП поднимет температуру в помещении еще выше. Надо будет прижимать радиаторы. А лучше расчитать мощность ТП, остальные теплопотери компенсировать радиаторами. " - действительно, надо ведь теплопотери помещений компенсировать как приборами отоп, так и ТП, в тех количествах, которые полуучились по расчету. а если все теплопотери уже скомпенсированы приборами, то надо предлагаемый мной и jota клапан просто вручную открывать, пако ножкам не станет тепло. но тогда температура в помещении превысит расчетную...кажется так.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 11:58
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Не ясна проблема, - хотите чтобы теплый пол был всегда теплым вне зависимости от температуры в помещении? Ну так и завяжите регулировку пола на отдельный температурный датчик - датчик температуры кабельного типа, найдите ему место в бетоне, укажите требуемую температуру с расчетом чтобы на поверхности пола было 28 - 33 град С
|
|
|
|
|
6.11.2007, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
дело в том, что заказчик хочет чтоб радиаторы топили помещение. А тёплый пол он мог включать, только когда ему вздумается. То есть вся нагрузка должна лечь на радиаторы. Насчёт вентиля как нестранно это работает на практике и очень неплохо ( пример в первом моём первом сообщении), это ж не шаровой кран, а ведь и их вовсю используют в качестве регулирующей арматуры, хоть это и запрещено СНиПом. Насчёт того, что к чёрту расчёты, к сожилению наверное, от них в действительности уже нет никакого проку когда в дело идут термостаты, от расчёт гидравлики ничего не остаётся, и приходится использовать балансировачные клапаны. Поэтому иногда хорошие монтажники делают и без проетка такие системы, которые лучше работают выполненых по проекту
|
|
|
|
|
6.11.2007, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Ставьте термостат в стяжке, как Вам советовал Волжанин. Сразу оговаривайте с Заказчиком несколько моментов, которые могут потом проявиться, если не ставить смесительный узел: 1. Большая неравномерность температуры теплого пола. 2. Весной и осенью недостаточная температура ТП. 3. Возможно разрушение стяжки на первых метрах ТП. 4. Возможны проблемы, связанные с тепловым расширением металлопластиковой трубы.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 12:18) [snapback]185964[/snapback] Насчёт вентиля как нестранно это работает на практике и очень неплохо ( пример в первом моём первом сообщении), это ж не шаровой кран, Вы нас прям как девочек уговариваете, ей богу. Если бы это работало как положено, то никакие смесительные узлы никто и придумывать бы не стал. Как правило такая копеечная экономия выливается потом в большие претензии от Заказчика. Нормальному проектировщику и монтажнику это просто не нужно.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 13:10
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 12:18) [snapback]185964[/snapback] ..Поэтому иногда хорошие монтажники делают и без проетка такие системы, которые лучше работают выполненых по проекту Флуд конечно, но не мог сдержаться - без проекта "монтажник" не может ничего сделать, без проекта может строить работающие системы только "высококвалифицированный инженер/инженер проекта", который может по недоразумению называться "монтажником". А говоря "проект", а подразумеваю "строительную проектную документацию", а не те писульки которые выпускают без нормоконтроля шабашники. "Насчёт того, что к чёрту расчёты, к сожилению наверное, от них в действительности уже нет никакого проку когда в дело идут термостаты, от расчёт гидравлики ничего не остаётся, и приходится использовать балансировачные клапаны." (с) Дело в расчетах гидравлики не только в том чтобы насос "продавил" систему, дело в эффективности и целесообразности пере_размеривать насос - регулировка баласником - это траты денег на электричество, и в настоящем "проекте" должны быть "экономическое обоснование технических решений"
|
|
|
|
|
6.11.2007, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
Цитата(Волжанин @ 6.11.2007, 13:10) [snapback]185992[/snapback] те писульки которые выпускают без нормоконтроля шабашники. Признаюсь, что именно этим и приходится заниматься. А за неимением специального образования и должного опыта во многих вещах не разбираюсь. В частности с тёплым полом сталкиваюсь первый раз и ничего не знаю про эти смесительные узлы. Пойду читать справочник
|
|
|
|
|
6.11.2007, 15:45
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(Асинус @ 6.11.2007, 14:41) [snapback]186038[/snapback] ..А за неимением специального образования и должного опыта во многих вещах не разбираюсь. Пойду читать справочник Отходим от темы - но зачем вам это? Вы кто сами - проектировщик?, руководитель проекта?, заказчик? Если вы не уверенны в том, что сами можете справиться - наймите специалиста, - пусть он отвечает за техническую часть проекта, а вы контролируйте сроки и увязку с другими частями строительства. Стройка - это не лотерея, и "клятва ГИПа" - не должна быть пустым звуком.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.11.2007, 16:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Волжанин @ 6.11.2007, 15:45) [snapback]186068[/snapback] Вы кто сами - проектировщик?, руководитель проекта?, заказчик? Если вы не уверенны в том, что сами можете справиться - наймите специалиста, - пусть он отвечает за техническую часть проекта Просто некоторым делиться не хочется. Денег срубил и сбежал на другой коттеджик - "опытным специалистом".
Сообщение отредактировал Stan - 6.11.2007, 16:59
|
|
|
|
|
6.11.2007, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
Ну зачем вы так? Я - проектировщик как и полагается раздела ОВ. Просто опыт рабоы у меня всего два года после института ( и то как и писал несовсем по специальности работаю). Насчёт "нанять, контролировать", вы мне льстите. Я - мелкий шабашник. За два года я сделал две жилых многоэтажки и несколько по мелочи с абсолютно традиционными системами со стальными трубами и последнее разве что ТВЦ. Котедж попал в руки первый раз. А справиться придётся - надо как-то существавать. У нас так многие работают. Тем более что ничего тут трудного нет, кроме этого злополучного пола, который так захотелось иметь заказчику в в предбаннике на этих 20 кв.м, а весь домик-то двух.эт с мансардой
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|