> Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
Inchin
сообщение 24.8.2025, 17:44
Сообщение #2161





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Inchin @ 8.7.2025, 9:06) *
Сделал два варианта, во втором все-таки разнес коллекторы из котельной. Стало почти на километр трубы меньше, а это от ляма рублей.


Заказчица заказала повторный проект в проектной организации. Кому интересно посмотреть - выкладываю картинку с топологией. Полный проект в ПДФ ниже.

Прикрепленный файл  pic_126.jpg ( 330,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Прикрепленный файл  pic_127.jpg ( 315,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20



Прикрепленный файл  Proiekt_otoplieniia_i_vodosnabz___Nieizviestnyi.pdf ( 10,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40


Сообщение отредактировал Inchin - 24.8.2025, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.8.2025, 15:17
Сообщение #2162





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Inchin @ 24.8.2025, 17:44) *
Заказчица заказала повторный проект в проектной организации. Кому интересно посмотреть - выкладываю картинку с топологией. Полный проект в ПДФ ниже.

Прикрепленный файл  pic_126.jpg ( 330,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Прикрепленный файл  pic_127.jpg ( 315,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20



Прикрепленный файл  Proiekt_otoplieniia_i_vodosnabz___Nieizviestnyi.pdf ( 10,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40

И ни у кого нет комментариев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
armfits
сообщение 28.8.2025, 16:06
Сообщение #2163





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.2.2025
Из: Казани
Пользователь №: 439983



Цитата(Inchin @ 27.8.2025, 15:17) *
И ни у кого нет комментариев?


Трудно комментировать мэтров.
С учетом уровня профпригодности пока только читаю, изучаю и запоминаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.9.2025, 15:01
Сообщение #2164





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(armfits @ 28.8.2025, 16:06) *
пока только читаю, изучаю и запоминаю.


Заказчица Маргарита очень хочет услышать любые комментарии и отзывы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.9.2025, 16:55
Сообщение #2165





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я избегаю соединений рех труб в конструкции пола... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 5.9.2025, 8:34
Сообщение #2166





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(jota @ 4.9.2025, 16:55) *
Я избегаю соединений рех труб в конструкции пола... smile.gif

Из многолетней практики моей монтажной организации (более 25 лет) при натяжных соединениях рех труб никаких проблем не возникало... Единственное, что отвод/тройник перед заливкой стяжки оборачивали утеплителем, чтобы после заливки был люфт из-за нагрева труб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.9.2025, 13:07
Сообщение #2167





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Были бы очень благодарны, если бы и другие комментарии появились. По топологии раскладки труб например. По раскладке ТП. По размещению коллекторов в помещениях.

Сообщение отредактировал Inchin - 5.9.2025, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
armfits
сообщение 5.9.2025, 15:33
Сообщение #2168





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.2.2025
Из: Казани
Пользователь №: 439983



Цитата(Inchin @ 5.9.2025, 13:07) *
Были бы очень благодарны, если бы и другие комментарии появились


Если уж любые комментарии нужны... Не знаю, как в Москве и областях, но у монтажников и заказчиков в Татарстане почему-то особенная нелюбовь к конвекторам по причине того, что они якобы обладают услиенной функцией сбора пыли. Что только не выдумают - от высокотемпературных участков теплого пола до т.н. теплых плинтусов.
Но сам я первому не доверяю, а второе услышал впервые с год назад, поэтому более предпочтительный мною вариант лежит ближе к конвекторам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.9.2025, 15:56
Сообщение #2169





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(armfits @ 5.9.2025, 15:33) *
Если уж любые комментарии нужны... Не знаю, как в Москве и областях, но у монтажников и заказчиков в Татарстане почему-то особенная нелюбовь к конвекторам по причине того, что они якобы обладают услиенной функцией сбора пыли. Что только не выдумают - от высокотемпературных участков теплого пола до т.н. теплых плинтусов.
Но сам я первому не доверяю, а второе услышал впервые с год назад, поэтому более предпочтительный мною вариант лежит ближе к конвекторам.

Любой конвектор пыль собирает. Тот же радиатор стальной панельный тип 22 внутри имеет два конвектора и собирает внутри пыль, до которой не добраться.

А вот теплый пол пыль не собирает.

Если кто хочет иметь возможность относительно легко удалять пыль из радиаторов, то пусть выбирает стальные трубчатые радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

73 страниц V  « < 71 72 73
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных