Определение суточного расхода дома, как определить Q |
|
|
|
5.11.2007, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Здравствуйте! Люди добрые помогите разобраться. Вот сижу считаю таблицу: секундных, гасовых, суточных расходов жилого дома(потребитель один- жилые дома с повышеным требованием к благоустройству СНиП приложение 3 п1(последнее)), есть три таблички: общий расход, гарячая вода, холодная вода. Последний столбик во всех таблицах это Qм3/час, как его найти для общего, холлодного и гарячего расхода? Нужно кол. жителей умножить на 400л/сутки-общий расход?
Сообщение отредактировал lordkoly - 5.11.2007, 13:01
|
|
|
|
|
5.11.2007, 13:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(lordkoly @ 5.11.2007, 14:00) [snapback]185599[/snapback] Последний столбик во всех таблицах это Qм3/час, У Вас новый СНиП? По старому  СНиП 2.04.01-85* 3.12. Суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку. Суточный расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2007, 13:10
|
|
|
|
|
5.11.2007, 13:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Общий расход на одного человека (зависит от степени благоустройства жилья) умножаете на количество человек. Получаете суточное водопотребление (водоотведение). Чтобы посчитать секундные или часовые расходы дома необходимо воспользоваться формулами, приведенными в главе 3 СНиПа.
|
|
|
|
|
5.11.2007, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
да я это тож прочитал. Взял на полив 3 л/м2, а вот как узнать расход для дома не пойму. Какой расход воды суммировать?
|
|
|
|
|
5.11.2007, 13:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(lordkoly @ 5.11.2007, 14:13) [snapback]185604[/snapback] да я это тож прочитал. Взял на полив 3 л/м2, а вот как узнать расход для дома не пойму. Какой расход воды суммировать? Общий. Исходя из Вашего вопроса, к тем постам что я и Андрей написали, добавить что либо сложно...
|
|
|
|
|
5.11.2007, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 5.11.2007, 13:17) [snapback]185606[/snapback] к тем постам что я и Андрей написали, добавить что либо сложно... Я даже убавил из своего, прочитав Ваш
|
|
|
|
|
5.11.2007, 14:10
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Что ж можно еще конкретнее норма "Общий расход на одного человека" находится в столбике №5, а вот количество жильцов определить порой гораздо сложнее уж поверьте.
|
|
|
|
|
6.11.2007, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Всем спасибо разобрался. Я и думал вести расчет как вы говорите, но у меня есть коза одного проекта и там я умножая на норму 400 л/чел не получал стоящий объем, а терь понял- там категория строения другая и норма другая. Спасобо за разяснение.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Значед так. Из старого СНиПа берутся Сначала суточные расходы общие и для горячей воды,умножаем эти расходы по очереди общий, для холодной воды, для горячей воды на количество жильцов получаем в литрах в сутки, переводим в метры кубические для удобства т.е. делим на тысячу. Далее находим среднечасовые расходы в сутки максимального водопотребления разделив суточный уже посчитанный на 24 часа, получили кубометры в час. Далее находим максимальные секундные расходы используя методику СНиПа, там расход считается через вероятность одновременного включения всех приборов, получаем л/с, кстати вероятность необходима в дальнейших гидравлических расчетах системы, для определения необходимых диаметров трубопроводов, а также зная секундный расход мы можем посчитать местные сопротивления на водосчетчиках, вводах и арматуре. Далее, находим максимальные часовые расходы на час максимального водопотребления так же используя методику СНиПа. Эти расходы нам необходимы для подбора водосчетчиков. Вот так. Все очень просто... Удачи. На мой взгляд болле развернутого ответа вам никто так и не дал.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vitalij @ 9.11.2007, 11:22) [snapback]187804[/snapback] Значед так. Из старого СНиПа берутся Сначала........ Один вопрос: а почему из старого СНиПа?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 12:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 9.11.2007, 13:28) [snapback]187809[/snapback] Один вопрос: а почему из старого СНиПа? 85 года потому что, 22 года - старый
|
|
|
|
|
9.11.2007, 15:54
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(lordkoly) '6.11.[/b]2007, 9:48' post='185908'] Всем спасибо разобрался. Цитата(Vitalij) '9.11.[/b]2007, 10:22' post='187804'] Значед так. Из старого СНиПа берутся Сначала ... На мой взгляд болле развернутого ответа вам никто так и не дал. Всего лишь три дня прошло Но ничего, есть темы которые ждали спеца 1 год
|
|
|
|
|
4.4.2013, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2012
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 163290

|
можно по специальной программке посчитать,,,,,,,
|
|
|
|
|
  |