А почему регистры, а не греющий двухпроводный электрокабель в экране? Это же не вся больница, а одно отделение.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(flash @ 30.6.2009, 13:31) [snapback]405542[/snapback] что подразумевается под таинственным названием...... Скрывается изобретение прошлого века, которое по недосмотру(недомыслию) составителей СНиП осталось в тексте норм. Бетонные панели с стальными регистрами используются исключительно в РФ и других странах СНГ, копирующих нормы России. В остальном мире используются: греющие стены, пол, специальные стальные панели в облицовке чистого помещения. В реанимации - гигиенические радиаторы с гладкой поверхностью и порошковым покрытием, которое не боится дизенфицирующих растворов.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
1.7.2009, 13:44
|
Guest Forum

|
В данном случае и в наших нормах записано для Цитата Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах - Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) Т.е. фактически любые приборы с поверхностью допускающей легкую очистку разрешены. То же самое, что советует jota. А упоминавшиеся в начале темы самодельные бетонные панели, отливаемые на стройке, делали давным-давно. Когда "легкую очистку" позволяли выполнять гладкие трубы да радиаторы МС-140 (без ребер), да при установке на 100 мм от стены. А сейчас-то что мешает приментиь любые современные приборы? И теплый пол не запрещен.
|
|
|
|
|
1.7.2009, 13:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(DinaZavr @ 1.7.2009, 14:44) [snapback]406092[/snapback] В данном случае и в наших нормах записано для +1 кроме старых пособий к СНиП надо читать новые СанПиНы.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)?
|
|
|
|
|
28.7.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Ну, напрммер, гигиенические радиаторы ThermX2 Plan-Hygiene (Kermi), хотя подобные есть и у других производителей.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость?
|
|
|
|
|
28.7.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 16:11)  я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость? Радиаторы Керми в Москве, например, надо согласовывать (так было при кепке). Российский аналог - Конрад питерского производства. А что Вас так волнует в совместном использовании различных радиаторов? Это сплошь и рядом случается.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 15:02)  Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)? Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston. Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность. В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 12:11)  Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston.
Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность.
В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов. Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ. Единственный недостаток - цена. Иногда и габариты.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02)  Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ. Такие - не производятся  Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02)  Единственный недостаток - цена. Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших  Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02)  Иногда и габариты. В смысле?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:34)  Такие - не производятся  Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших  В смысле? Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно. Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое
|
|
|
|
|
29.7.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42)  Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно. Трубчатые, типа Zehnder? Таких российского производства я не знаю. Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42)  Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое  Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм. 10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:50)  Трубчатые, типа Zehnder? Таких российского производства я не знаю.
Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм. 10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм. О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер
|
|
|
|
|
29.7.2011, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24)  Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные? Мне неведомо сие. Сегодня впервые услыхал. Стандартно - керми и его российский аналог конрад.
|
|
|
|
|
30.7.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(msi @ 29.7.2011, 21:06)  О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер  Правильно - Цендер  Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24)  Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные? У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да. По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных. Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте. Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц. Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности.
|
|
|
|
|
1.8.2011, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Спасибо за ответы, помогло, решил выбрать Kermi, только интересно, почему их установка должна согласовываться?
|
|
|
|
|
5.12.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(GarryRU @ 30.7.2011, 12:11)  Правильно - Цендер  У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да. По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных. Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте. Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц. Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности. А где можно посмотреть заключение НИИ?
|
|
|
|
|
5.12.2017, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Гладкие (Plan, а не Profil) гигиенические стальные панельные радиаторы типов 10, 20, 30 (без боковых стенок и верхней крышки) должны подходить по сертификатам для больниц и даже для операционных. Да и мыть их до стерильного состояния намного проще.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(BIONDER @ 5.12.2017, 11:43)  А где можно посмотреть заключение НИИ? Вот здесь внизу страницы http://zehnder.su/certificate/
|
|
|
|
|
6.12.2017, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Спасибо, хорошая бумажка.
|
|
|
|