испытатель
сообщение 1.7.2009, 12:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А почему регистры, а не греющий двухпроводный электрокабель в экране? Это же не вся больница, а одно отделение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2009, 12:42
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(flash @ 30.6.2009, 13:31) [snapback]405542[/snapback]
что подразумевается под таинственным названием......

Скрывается изобретение прошлого века, которое по недосмотру(недомыслию) составителей СНиП осталось в тексте норм. Бетонные панели с стальными регистрами используются исключительно в РФ и других странах СНГ, копирующих нормы России.
В остальном мире используются: греющие стены, пол, специальные стальные панели в облицовке чистого помещения.
В реанимации - гигиенические радиаторы с гладкой поверхностью и порошковым покрытием, которое не боится дизенфицирующих растворов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 1.7.2009, 13:44
Сообщение #33





Guest Forum







В данном случае и в наших нормах записано для

Цитата
Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах - Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13)


Т.е. фактически любые приборы с поверхностью допускающей легкую очистку разрешены. То же самое, что советует jota.

А упоминавшиеся в начале темы самодельные бетонные панели, отливаемые на стройке, делали давным-давно. Когда "легкую очистку" позволяли выполнять гладкие трубы да радиаторы МС-140 (без ребер), да при установке на 100 мм от стены. А сейчас-то что мешает приментиь любые современные приборы? И теплый пол не запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.7.2009, 13:50
Сообщение #34


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(DinaZavr @ 1.7.2009, 14:44) [snapback]406092[/snapback]
В данном случае и в наших нормах записано для

+1 кроме старых пособий к СНиП надо читать новые СанПиНы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 28.7.2011, 14:02
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 28.7.2011, 14:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Ну, напрммер, гигиенические радиаторы ThermX2 Plan-Hygiene (Kermi), хотя подобные есть и у других производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 28.7.2011, 15:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.7.2011, 21:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 16:11) *
я эти уже посмотрел, хотелось бы выяснить какую фирму выбрать в категории: цена-качество. А есть примеры работы радиаторов Kermi в одной системе c биметалическими радиаторами, их совместимость?

Радиаторы Керми в Москве, например, надо согласовывать (так было при кепке). Российский аналог - Конрад питерского производства.
А что Вас так волнует в совместном использовании различных радиаторов? Это сплошь и рядом случается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2011, 11:11
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(ANTONesko @ 28.7.2011, 15:02) *
Здравствуйте, подскажите какие радиаторы отопления можно применить в проекте системы отопления помещений больницы, с повышенными требованиями к гигиене(операционная, перевязочная и т.п.)?


Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston.

Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность.

В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 12:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 12:11) *
Обратите внимание на стальные трубчатые, типа Zehnder Charleston.

Кроме бОльшей гигиеничности, по-сравнению с даже гигиеническими панельниками (у трубчатых абсолбтно все поверхности легкодоступны к уборке, внезависимости от типоразмера радиатора), они рекомедованы НИИ Гигиены к применению в помещениях вплоть до операционных и у них отсутствуют острые углы, что повышает их травмобезопасность.

В добавок - у них есть специальное покрытие, препятствующее образованию бактерий на поверхности приборов.

Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ. Единственный недостаток - цена. Иногда и габариты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2011, 13:34
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02) *
Да, это хороший выбор, тем более, что такие производятся и в РФ.

Такие - не производятся smile.gif
Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02) *
Единственный недостаток - цена.

Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших smile.gif
Цитата(msi @ 29.7.2011, 13:02) *
Иногда и габариты.

В смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 13:42
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:34) *
Такие - не производятся smile.gif

Хорошие вещи стоят обычно дороже менее хороших smile.gif

В смысле?

Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно.
Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2011, 13:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42) *
Производятся, коллега. Именно с антибактериальным покрытием - не знаю, а трубчатые - уже довольно давно.

Трубчатые, типа Zehnder?
Таких российского производства я не знаю.
Цитата(msi @ 29.7.2011, 14:42) *
Габаоиты - имеется в виду то, что иногда плоское рядом со стеной лучше, чем выпукло-впуклое smile.gif

Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм.
10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 20:06
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(GarryRU @ 29.7.2011, 14:50) *
Трубчатые, типа Zehnder?
Таких российского производства я не знаю.

Двухколончатый трубчатый Zehnder имеет глубину 62 мм.
10й и 11й тип панельника Kermi - 63 мм.

О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2011, 21:24
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.7.2011, 22:08
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24) *
Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?

Мне неведомо сие. Сегодня впервые услыхал. Стандартно - керми и его российский аналог конрад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 30.7.2011, 12:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(msi @ 29.7.2011, 21:06) *
О-о-о-о. Бум знать, спасибо. Поищу этот самый Зэндер smile.gif


Правильно - Цендер unsure.gif

Цитата(jota @ 29.7.2011, 22:24) *
Что, правда, дизайн радиаторы Zehnder в РФ разрешено ставить в операционные?


У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да.
По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных.

Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте.

Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц.
Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 1.8.2011, 7:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Спасибо за ответы, помогло, решил выбрать Kermi, только интересно, почему их установка должна согласовываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 5.12.2017, 11:43
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(GarryRU @ 30.7.2011, 12:11) *
Правильно - Цендер unsure.gif



У конкретной модели - Zehnder Charleston - есть акт испытаний и заключение НИИ Гигиены об этом, да.
По этому заключению они рекомендованы к применению в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также в медицинских учреждениях, вплоть до операционных.

Самый серьезный медицинский объект, на данный момент, с этими радиаторами - Московский Федеральный научно-клинический центр детской онкологиии, гематологии и иммунологии на Ленинском проспекте.

Собственно, в той же Германии, стальной трубчатый радиатор - это стандартный прибор отопления для больниц.
Именно в виду своей гигиеничности и травмобезопасности.

А где можно посмотреть заключение НИИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.12.2017, 12:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Гладкие (Plan, а не Profil) гигиенические стальные панельные радиаторы типов 10, 20, 30 (без боковых стенок и верхней крышки) должны подходить по сертификатам для больниц и даже для операционных. Да и мыть их до стерильного состояния намного проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 6.12.2017, 11:29
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 5.12.2017, 11:43) *
А где можно посмотреть заключение НИИ?


Вот здесь внизу страницы http://zehnder.su/certificate/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.12.2017, 13:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Спасибо, хорошая бумажка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных