Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушное отопление
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2011, 22:13
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Валентин и jota, респект за изложение информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parazitus
сообщение 12.4.2011, 21:53
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 15619



Коллеги, аппну тему...
Подскажите мысли по задаче... Недопонимаю физику процесса...
Вот есть производственный цех...
Заказчик хочет воздушное отопление...
Кратность воздухообмена он выдал по вредностям - 1,5... или 63000м.куб./ч...
Считаю теплопотери, получается 129кВт.
Принимая что это нагрузка на калорифер

(Вт) Q=0.278*G*c*(tвн. - tнар.), (1)

где G - массовый расход воздуха(кг/ч), tвн.=20град., tнар.=-23град., коэффициент 0,278=1000/3600.... Получается, что достаточно расхода воздуха в 10738 кг/ч, чтоб покрыть нагрузку по теплу... Приняв грубо плотность воздуха 1,29кг/м.куб получаю 8324м.куб/ч... Т.е. кратность 0,2 может обеспечить мне покрытие тепловой нагрузки... А приняв кратность 1,5 и догревая воздух до +20 градусов и раздавая его я обеспечиваю восполнение теплопотерь... в этом случае нагрузка 976360Вт по первой формуле...
Но, где то в рассуждениях моих крамола... не могу понять где

Да, была приведена формула

Tпод = (Q1*3600/V*p*Cp)+ Tвн, (2)

Но вот есть в помещении теплопотери... его я погашаю в разы более нужного... вроде не нужно перегревать воздух... Все ж подается в помещение...
По математике понимаю что первая формула отталкивается от температуры наружного воздха, вторая от температуры внутреннего воздуха...
Получается что при воздушном отоплении надо разделять отопительную нагрузку на отопление и отопительную нагрузку на вентиляцию? По опыту с гидравлическим отоплением понимаю, но тут же совмещены отопление с вентиляцией... Почему нельзя пользоваться первой формулой?

Чую, господа, авторитетами учебников задавите - что так не одно поколение проектировщиков считало... Но помогите "прочувствовать" процесс в помещении!!! sad.gif

ps: установка с рекуператором, в составе имеет газовый воздухонагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.4.2011, 23:36
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если без формул, то имеются 2 задачи:
1. подать необходимое количество наружного воздуха и нагреть его до Твн
2. внести дополнительное тепло для компенсации тепопотерь.
И считать отдельно.
Первая задача решается на приточке калорифером.
Вторая задача сложнее. Если перегреть наружный воздух, то можно испортить воздухораспределение - перегретый воздух легче и будет всплывать наверх не достигая рабочей зоны. Дуть направленной сильной струёй перегретый воздух в рабочую зону тоже нельзя....
Самый простой способ - подавать наружный воздух на 2-3 градуса ниже Твн, тогда он мягко опускается в рабочую зону, а отапливать вентиляторными калориферами или фанкойлами по зонам. Т.е. отделить отопление, хоть и воздушное, от вентиляции.
Способ более сложный - рециркуляция через центральную камеру с подогревом. Но тут ограничения с перегревом о чём писал ранее. Если сильно перегревать нельзя, то для передачи нужного количества тепла, приходится гонять приличное количество воздуха. А это и крупные воздуховоды и мощные вентиляторы и невозможность без дорогих клапанов регулировать температуру в зонах.
Поэтому, я стараюсь избегать совмещения вентиляции и отопления в одной системе, разве что совместно с доводчиками-фанкойлами или эжекторными доводчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных