> ТЭНовый котёл и заниженное напряжение сети, По ночам напряжение в сети заниженное котёл недогревает
kerbetos
сообщение 7.11.2007, 12:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12651



Столкнулся с такой ситуацией. Домик в деревне 40 м кв стоит электрический котёл на 5,5 киловатт. В прошлом отопительном сезоне было всё хорошо и тепло. Сейчас как только появились небольшие морозы стал замечать что как то слегка прохладновато. Проверил автоматику котла, ТЭНы всё в норме всё работает, но воду в системе выше 46 градусов не нагревает. Измерил напряжение в сети вечером и ночью оказалось 170 вольт, утром и днём 220 вольт.
Что делать? Может заменить ТЭНы на более мощные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 7.11.2007, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Еще замерьте амперы и посчитайте мощность фактическую которую можете забрать из сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerbetos
сообщение 7.11.2007, 14:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12651



Цитата(zorik2 @ 7.11.2007, 13:34) [snapback]186619[/snapback]
Еще замерьте амперы и посчитайте мощность фактическую которую можете забрать из сети.

Т.е. есть вероятность, что не смогу получить требуемую мощность при данном напряжении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.11.2007, 16:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



есть вероятность, что у Вас дом сгорит, если Вы такой вопрос хотите по ответам с форума решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerbetos
сообщение 7.11.2007, 17:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12651



Дом вряд ли сгорит
электропроводка новая расчитана на 15 КВТ
от ЛЭП до самого котла
так что за это могу не беспокоиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_igor[zp.ua]_*
сообщение 7.11.2007, 18:22
Сообщение #6





Guest Forum






10 Квт стабилизатор вам в помощь если проводка позволяет, будет тепло.
Только нужно брать тот который от 150В, потому как его включением вы сеть ещё больше просадите, ну и у соседей техника может погореть (холодильники в основном) в остальном проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 7.11.2007, 20:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(igor[zp.ua] @ 7.11.2007, 18:22) [snapback]186896[/snapback]

10 Квт стабилизатор вам в помощь если проводка позволяет

Вы хотя бы представляете себе цену вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.11.2007, 20:47
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



400 баксов с автотрансформатором. SASSIN. Если однофазный. Так что берите сразу на 15 - на весь дом. Только проверьте, что проводка от "ЛЭП до самого стабилизатора" выдержит ток в 1,5 раза выше расчетного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_igor[zp.ua]_*
сообщение 7.11.2007, 23:42
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(zeman @ 7.11.2007, 19:28) [snapback]186943[/snapback]
Вы хотя бы представляете себе цену вопроса?

Угу на конторе 3 по 25КВт стоят, когда электрики монтировали диаметр проводов (с большой палец) и способ крепления (болты) удивил.
Брали что-то около 2 тыщ у.е. штука, но у нас шаг 2 Вольта, те которые с шагом 10В дешевле раза в два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerbetos
сообщение 8.11.2007, 9:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12651



видел в продаже на 10 КВТ стабилизатор стоит около 6 тыс руб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.11.2007, 10:23
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(igor[zp.ua] @ 7.11.2007, 23:42) [snapback]187020[/snapback]

Брали что-то около 2 тыщ у.е. штука, но у нас шаг 2 Вольта, те которые с шагом 10В дешевле раза в два.

Для стабильно просевшего напряжения, вызванного банальным недостатком мощности, вполне достаточно автотрансформатора с ползуном. Как у дедушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных